PDC Panasonic Aquarea




la mia adesso viaggia 1,4Kw - compressore a 40-45 - COP intorno a 3,5 e punte di 4 - considerati gli sbrinamenti il COP medio scende a 3,3
Mi pare di capire che la tua PDC spinga troppo: PDC sottodimensionata?, modula correttamente?, sta sempre accesa?.
Consideriamo che si sta parlando di impianto a termosifoni, direi che la situazione e' buona. A pavimento, la situazione sarebbe sostanzialmente diversa. Fai conto che al momento (1°) ho mandata a 28, ritorno a 27, frequenza 19, 430 wh di assorbimento.
 
il circolatore integrato nella acquarea 5kW quanta portata regge? io ho 180mq di radiante a pavimenti con tubi da 16x1.5. dite che regge questa pdc in diretta al radiante?
 
Eh boh, non so. Ci vorrebbe la scheda tecnica specifica per la 5kw. Ma prima di installare una macchina, vi siete fatti fare i conti da un buon termotecnico in maniera da essere sicuro che la macchina si potesse interfacciare nel migliore dei modi con l'impianto esistente? La mia non e' una critica, ci mancherebbe. Dico solo che e' bene farlo.
 
La mia ora consuma 650w, mandata 25, rit 24, compressore 27hz, 0 gradi esterni con nebbia, dentro casa 20.8 gradi
 
La soluzione potrebbe essere lavorare su accumulo 50 litri con pompa rilancio ai termosifoni?
In acs non ha problemi ad arrivare a 51 gradi e non consuma 2.7 kw
 
La soluzione potrebbe essere lavorare su accumulo 50 litri con pompa rilancio ai termosifoni?
In acs non ha problemi ad arrivare a 51 gradi e non consuma 2.7 kw
La soluzione sarebbe capire come fare a ridurre il delta 5 tra mandata e ritorno. E' tutto li'. Ovviamente non ha problemi a fare acs, sono due cose diverse lavorare su riscaldamento o fare acs. Ma non hai consultato alcun termotecnico?
 
Eh boh, non so. Ci vorrebbe la scheda tecnica specifica per la 5kw. Ma prima di installare una macchina, vi siete fatti fare i conti da un buon termotecnico in maniera da essere sicuro che la macchina si potesse interfacciare nel migliore dei modi con l'impianto esistente? La mia non e' una critica, ci mancherebbe. Dico solo che e' bene farlo.

la portata nominale del circolatore inserito nel modulo interno acquarea 5kW è 14.5l/m. purtroppo però non ho ancora sotto mano lo schema dei circuiti con le portate, mi viene consegnato a fine lavoro immagino sotto forma di relazione tecnica. Vorrei però in qualche modo fare un controllo di massima.

la casa è di 2 piani da 90mq ciascuno, per ogni piano sono stati posati circa 850metri di tubo 16x1.5, ci sono 2 collettori da 10circuiti, uno per ogni piano con flussimetri con range 0-5l/m. se fosserò tarati tutti e 20 i circuiti a 2.5l/m avrei bisogno di una portata di 50l/m. mi sembra molto strano che il circolatore della pdc uso residenziale sia così sotto dimensionato. per restare sulla portata nominale del circolatore dovrei abbassarli tutti a max 0.7l/m. attenzione che sono numeri completamente campati in aria. non ho idea se una portata di 0.7l/m per ciascun circuito sia poca o tanta.
 
Ciao erry, non so che dire...
Ma siamo proprio sicuri che quel "delta T per acc. Risc." corrisponda proprio al delta tra mandata e ritorno???
Io, con le impostazioni che hai visto, ho la PDC praticamente sempre in modulazione, con un delta tra mandata e ritorno costante sui 5 gradi e, soprattutto, mai un off! Dalle 13:30 alle 9:30...
Parte subito, alle 13:30, e si assesta sui 200w, se fuori fa proprio "caldo"... Poi, man mano che temperature scendono, sale come da curva...
Ma mai aspetta un delta tra mandata e ritorno di 10 gradi!
Anche perché, quando riparte alle 13:30, il ritorno è ancora "caldo" sui 20 gradi... E inizia a mandare piano piano a 25...

Secondo la mia esperienza, quella impostazione non riguarda il delta tra mandata e ritorno...

Mah?!
Ciao erry, ti aggiorno sul comportamento della mia con quel deltaT per acc. risc. a 10...
Ha appena (13:30) commutato in riscaldamento, dopo 4 ore di stop per fare l'acs: è partita comunque piano, a 600w, ma si è subito assestata sui 400w, mandata 25, ritorno 21.
Temperatura esterna 7 gradi.
Da adesso, fino a domattina, in cui scenderemo ancora sotto zero, resta praticamente al minimo, e non vedrò avvicinarsi mandata e ritorno come succede a voi... Avrò sempre quei 4/5 gradi di delta...
Ieri notte alle 2:00, a -2 esterni, è salita a 800w, con mandata a 28 e ritorno a 22...

Ciao!
 
Sì in effetti non me lo spiego il delta t di 5 gradi che vuole forzatamente mantenere la tua, invece la mia mantiene delta t di 1/2 gradi. In effetti si è sempre detto qui sul forum che, più mandata e ritorno si avvicinano, più si aiuta la pdc a modulare, cosa che da te viene fatta ugualmente con 5 gradi di delta t.
Vabbè per oggi basta così con ste pippe mentali da pdc dipendenti, pensiamo ai preparativi per stasera... buon anno a tutti!!
 
Sì in effetti non me lo spiego il delta t di 5 gradi che vuole forzatamente mantenere la tua, invece la mia mantiene delta t di 1/2 gradi. In effetti si è sempre detto qui sul forum che, più mandata e ritorno si avvicinano, più si aiuta la pdc a modulare, cosa che da te viene fatta ugualmente con 5 gradi di delta t.
Vabbè per oggi basta così con ste pippe mentali da pdc dipendenti, pensiamo ai preparativi per stasera... buon anno a tutti!!

Credo che ci sia un equivoco: l'immagine che vedete sotto è di una generazione H in modulazione, sta consumando circa 600w.
Il delta T interno della macchina dovrebbe essere sempre 5, nella figura la differenza fra "1. Ingresso: 37°C" e "2. Uscita 41°C", questo lo determina il firmware interno della PDC ed è la differenza di temperatura con cui la macchina deve lavorare per avere la massima efficienza.

Il delta T necessario alla modulazione (quello che ci interessa) dovrebbe essere quello fra "1. ingresso: 37°C" e "3. Zona 1: 38°C" che in questo caso è di un grado.
Se "1: ingresso" e "3: Zona 1" diventano uguali la macchina si ferma.

_DT.jpg

Buon 2020 a tutti in anticipo
 
serbatoio accumulo tecnico aquarea

serbatoio accumulo tecnico aquarea

ho una PDc aquarea da 9kw.
svuotando e riempendo l impianto x la sostituzione di 2 radiatori ho notato che all interno del serbatoio di accumulo tecnico c era dell' aria. usando lo sfiato dall' alto l ho tolta. ora mi é venuto il dubbio....é solo serbatoio oppure l aria all interno ci doveva essere a modo vaso di espansione? grazie
 
La soluzione sarebbe capire come fare a ridurre il delta 5 tra mandata e ritorno. E' tutto li'. Ovviamente non ha problemi a fare acs, sono due cose diverse lavorare su riscaldamento o fare acs. Ma non hai consultato alcun termotecnico?

Si ho termotecnico ma sa meno di me:cry:
 
Qualche problema sulla distribuzione, non vedo cosa altro possa essere. In sintesi, si deve guardare sull'impianto. Comincia a chiudere parti importanti del radiante e vedi come va. Man mano apri il resto. In questa maniera inizierai a circoscrivere la questione.

Ho chiuso i due collettori uno alla volta ma la portata rimane pressoché invariata, sempre intorno ai 13 14.
Per vostra esperienza è plausibile che il circolatore della 9kw sia lo stesso della 5kw e magari sulla mi 9kw è settato per avere una portata di una pdc da 5kw?
 
ho una PDc aquarea da 9kw.
svuotando e riempendo l impianto x la sostituzione di 2 radiatori ho notato che all interno del serbatoio di accumulo tecnico c era dell' aria. usando lo sfiato dall' alto l ho tolta. ora mi é venuto il dubbio....é solo serbatoio oppure l aria all interno ci doveva essere a modo vaso di espansione? grazie
Il vaso di espansione ci deve essere (esterno) per normativa.
La "bolla d'aria" come vaso di espansione non si usa più da un sacco di tempo e si usava solo nei bollitori per ACS. Adesso si mette il vaso di espansione esterno anche per l'acs.
Negli accumuli, che sono in acciaio non smaltato fa arrugginire prematuramente la parte di acciaio tra acqua e aria.
 
Il vaso di espansione ci deve essere (esterno) per normativa.
La "bolla d'aria" come vaso di espansione non si usa più da un sacco di tempo e si usava solo nei bollitori per ACS. Adesso si mette il vaso di espansione esterno anche per l'acs.
Negli accumuli, che sono in acciaio non smaltato fa arrugginire prematuramente la parte di acciaio tra acqua e aria.

ah ok. tutto chiaro. nell' impianto ho 2 vasi di espansioni preparati e due accumuli uno per ACS da 200l e uno da 50l tecnico. quindi ho capito che nel tecnico aria non c'è e va. giusto?
 
Due strani eventi che non mi erano ancora capitati, avvenuti stasera con 0 gradi esterni.
- la pdc è in perfetta modulazione a 480w e mandata 26, all'improvviso la mandata sale a 31 gradi per qualche minuto per poi riscendere a 26
- la pdc è sempre in modulazione sui 480w e 25 gradi di mandata, all'improvviso senza motivo il consumo sale a 800w e rimane lì senza ridiscendere (ovviamente non era un defrost)

Qualcuno saprebbe spiegare questi due comportamenti e cambiamenti di regimi che ritengo alquanto inutili?
 
Che sia il ciclo di lubrificazione del compressore, visto che per lunghi periodi la tua PDC lavora al minimo?
 
Ho osservato la pdc in questi giorni dove la temperatura e tra -1 e 6 gradi e umidità all 95%. La macchina fino al momento che non fa il primo sbrinamento lavora in modulazione con mandata 38 e assorbe 1.4 kw , poi dal momento in cui fa il primo sbrinamento inizia il calvario con consumo 2.8 kw compressore 74% e cop pessimi. Al primo defrost acqua passa dai 39 gradi ai 30 e da li la macchina inizia a forzare x portare in temperatura il ritorno ma non riuscendo più a modulare perché appena il ritorno si avvicina alla mandata inizia il defrost causa batteria ghiacciata. Cosa posso fare. Impianto a termosifoni con accumulo di 50 litri su ritorno
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom