PDC Panasonic Aquarea


Come pompa di rilancio pure io ho evosta 2 ma a me hanno imposto la curva variabile al massimo. Quale sarebbe la differenza tra le tre curve?

Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
 
Io ho evosta 3 impostata a H costante ( quella con il disegnino che sembra un C ) a velocità 2. ho trovato un po di articoli interessanti in rete , attualmente consumo 23W, H=4.0m, Q=0,9m3/h.
finalmente le portare sui collettori mi sembrano adeguate.
Enrico
 
In rete si trovano le specifiche della generazione J bi-bloc, basta cercare "aquarea generation j"
Ecco una parte:

Jgen.JPG

Rispecchia un po i vantaggi che si potevano notare confrontando la all in one versione h con la j; nulla di così eclatante.

Esempio taglia 5kW

Riscaldamento +7°C/35°C:
H: 5 kW - 4,63 COP
J: 5kW - 5 COP

Riscaldamento +2°C/35°C:
H: 4,2 kW - 3,11 COP
J: 4,2kW - 3,18 COP

Riscaldamento -7°C/35°C:
H: 4,2 kW - 2,7 COP
J: 4,2kW - 2,59 COP

Raffrescamento 35°C/7°C:
H: 4,5 kW - 2,69 COP
J: 4,5kW - 3 COP

la 7kW fa un pò meglio con i COP.
 
C'è Qualcuno possessore 9kw con mandata in diretta su impianto che ha avuto problemi di portata insufficiente?
La mia macchina su impianto di 2 piani, 135mq totali 801p+552p e pdc al piano terra sembra avere poca portata/circolazione anche impostando il circolatore alla velocità max 0xfe. Sto cercando di capire il problema finora invano.
 
Stessa tua metratura e pdc, 35mq Pt e 100 p1, non ho la sensazione che ci sia poca portata, nel senso che sopra il pavimento si riscalda senza problemi come l'ambiente. Quell'impostazione sulla pompa l'ho vista ma non ricordo quale valore assume, non avendola mai toccata.
 
Io ho la 7 ma é uguale, la pompa è la stessa.
Bisognerebbe avere le metrature delle spire, ma io ho una situazione peggio della tua, tre piani e qualche metro in piú: la pompa non fa una piega.
Hai dati per dire che non lavora? Lt/min?
 
Io ho 140mq ma su un unico piano
2 zone in diretta (658+689=1347m, rehau 17X2),
17 circuiti,
maggior parte dei flussostati su 1-1,5 l/min, bagni a 2, cucina (nord est) a 3, un paio di camere a 0,5 (sud)
Velocità pompa 0xAA (circa 28l/min)
T° come desiderata e nessun problema di portata (alla faccia del termominchiotecnico e delle sue 2 pompe di rilancio!)
La pompa gira veloce in partenza e rallenta quando a regime.
 
In rete si trovano le specifiche della generazione J bi-bloc, basta cercare "aquarea generation j".....

Se a qualcuno interessa, la generazione J con R32 versione split è già disponibile; la versione monoblocco sarà disponibile da settembre/ottobre. (da assistenza panasonic)
 
(718.2 1p +523.1 2p)1241.3m multistrato 16x2 16circuiti. Puffer 80 litri sul ritorno.
La portata da display al max 0xfe è 24.8
Il problema è che facendo la somma delle portate sui flussimetri al massimo arrivo a 16l/m invece Quando la pdc è in modulazione e da display leggo 10/11 lm al massimo sui flussimetri arrivo a 6/7. È come se perdessi 8 litri alla massima portata e 4 in modulazione.
Voi avete tutti un vaso di espansione aggiuntivo sull'impianto oltre a quello da 6litri interno alla pdc?
Sto impazzendo per trovare dove sta il problema ma soprattutto dove vanno a finire quei litri che mi mancano sui circuiti
 
(718.2 1p +523.1 2p)1241.3m multistrato 16x2 16circuiti. Puffer 80 litri sul ritorno.
La portata da display al max 0xfe è 24.8?
Sto impazzendo per trovare dove sta il problema ma soprattutto dove vanno a finire quei litri che mi mancano sui circuiti
Ciao Giost,
ma hai una pompa di ricircolo? perche se hai un puffer di 80 litri, la pompa della pdc va a circolare la dentro, invece la pompa di ricircolo fa circolare nell'impianto, se vuoi aumentare la portata dei collettori devi agire sulla pompa di rilancio.
Enrico
 
Ciao Giost,
ma hai una pompa di ricircolo? perche se hai un puffer di 80 litri, la pompa della pdc va a circolare la dentro, invece la pompa di ricircolo fa circolare nell'impianto, se vuoi aumentare la portata dei collettori devi agire sulla pompa di rilancio.
Enrico

Ciao. Non ho nessuna pompa di rilancio, la Mandata è diretta sull'impianto. Il puffer da 80 litri è sul ritorno senza nessuna pompa.
 
Ciao. Non ho nessuna pompa di rilancio, la Mandata è diretta sull'impianto. Il puffer da 80 litri è sul ritorno senza nessuna pompa.
mi sfugge il significato di un puffer così, altri ne sapranno sicuramente più di me. Il dubbio è nato perchè io ho un inerziale di 50 litri con pompa di rilancio, ed anche io avevo la pompa della pdc che si limitava e sembrava non salire di portata.....
 
mi sfugge il significato di un puffer così, altri ne sapranno sicuramente più di me. Il dubbio è nato perchè io ho un inerziale di 50 litri con pompa di rilancio, ed anche io avevo la pompa della pdc che si limitava e sembrava non salire di portata.....
è una lunga storia
 
Così incuriosici....
ma non puoi toglierlo se inutile?

Si lo toglierò quanto prima con un bypass visto che è rimasto solo quello da escludere. Le ho provate tutte ma non se ne viene a capo di quale potrebbe essere il problema. In teoria per logica un puffer da 80l sul ritorno non dovrebbe causare nessun problema Di circolazione Ma ormai è rimasto l'ultimo tentativo, dopodiché non se ne riesce a venire a capo su quale potrebbe essere il problema
 
Da flussimetri anch'io non arrivo ad 1 sui circuiti.... ma la precisione di quegli affari qualcuno la conosce?
Ad oggi Ho solo un circuito che determina una T minore a pavimento, ma non ho ricondotto a problemi di portata. 254m2....
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
Io sono messo così, come in foto... Meno di 1litro al minuto, se leggo bene...
I flussometri sono tutti aperti, su tutti e tre i piani...
E non ho grandi scompensi di temperatura... Forse dovrei "spingere" un po' di più solo la cameretta esposta a nord ed il bagno al piano superiore, anch'esso a nord, nel quale farebbe piacere un po' di calore in più (ora sta sui 19 e rotti).

Ciao!
fabf4f496a7dec61cac987137fdf1add.jpg
 
Io sono messo così, come in foto... Meno di 1litro al minuto, se leggo bene...
I flussometri sono tutti aperti, su tutti e tre i piani...
E non ho grandi scompensi di temperatura... Forse dovrei "spingere" un po' di più solo la cameretta esposta a nord ed il bagno al piano superiore, anch'esso a nord, nel quale farebbe piacere un po' di calore in più (ora sta sui 19 e rotti).

Ciao!
fabf4f496a7dec61cac987137fdf1add.jpg

0.5 su tutti i flussimetri? Quanti circuiti sono? La somma letta sui flussimetri coincide Con la portata che ti da la macchina? Nel momento della foto la pdc è in modulazione completa? A quanti hz?
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom