PDC Panasonic Aquarea


Dovresti avere il ritorno che entra in basso ed entrata della pdc che pesca in alto. A proposito, te lo hanno messo un filtro sulla entrata pdc? Quello andrebbe pulito una volta l'anno.

No nessun filtro. Intendi quelli ha bicchieri per i residui sassi ferro ecc!? No l ho già chiesto all idraulico ma é un anno che lo aspetto
 
Dovresti avere il ritorno che entra in basso ed entrata della pdc che pesca in alto. A proposito, te lo hanno messo un filtro sulla entrata pdc? Quello andrebbe pulito una volta l'anno.

Io li ho al contrario. Ho accumulo sul ritorno . Dai radiatori il tubo di innesta nella parte alta della accumulo (ho il tappo sulla parte bassa) e dall altra parte ho l uscita dell accumulo che ritorna nella PDC nella parte bassa. Dovrei quindi invetirli?
 
Dovresti avere il ritorno che entra in basso ed entrata della pdc che pesca in alto. A proposito, te lo hanno messo un filtro sulla entrata pdc? Quello andrebbe pulito una volta l'anno.

Io li ho al contrario. Ho accumulo sul ritorno . Dai radiatori il tubo di innesta nella parte alta della accumulo (ho il tappo sulla parte bassa) e dall altra parte ho l uscita dell accumulo che ritorna nella PDC nella parte bassa. Dovrei quindi invetirli?Screenshot_20201016_190515_com.facebook.orca.jpg
 
PDC Panasonic Aquarea

Perché ti preoccupa un DT molto alto? Hai un impianto monotubo, ci sta che perdi temperatura rispetto ad un impianto messo con i termi in parallelo.

Può anche essere che l’accumulo che hai disperda verso il pavimento, e quindi pescando in basso in pratica prende un “ritorno” molto freddo che non c’entra nulla con il ritorno dall’impianto. Anche io “girerei” i tubi come ti dice fedonis.
 
Perché ti preoccupa un DT molto alto? Hai un impianto monotubo, ci sta che perdi temperatura rispetto ad un impianto messo con i termi in parallelo.

Può anche essere che l’accumulo che hai disperda verso il pavimento, e quindi pescando in basso in pratica prende un “ritorno” molto freddo che non c’entra nulla con il ritorno dall’impianto. Anche io “girerei” i tubi come ti dice fedonis.

non mi costa nulla...provo a girare i tubi. di sicuro mettendo ilritorno che valla pdc in alto dovrei avere un rientro in pdc piu caldo. certo lo schema di panasonic dice il contrario ma a pensarci è sensato come dice Fedonis. domanti domenica provo e vi faccio sapere se cambia qualcosa. cmq rimango dell'idea che è sovradimensionata per il mio impianto.
 
Non vorrei dire una cazzata ma in quello schema si parla appunto di "accumulo per refrigerazione"

Refrigerazione: ritorno nella parte alta, uscita dalla parte bassa sarà leggermente più calda del ritorno

Riscaldamento: ritorno parte bassa, uscita dalla parte alta sarà leggermente più fredda del ritorno

In entrambi i casi nella PDC entra acqua che deve riscaldare/raffreddare ma con un delta più alto e sopratutto costante che la tiene in equilibrio senza farla "spaventare" e spegnere

0.02€
 
Non vorrei dire una cazzata ma in quello schema si parla appunto di "accumulo per refrigerazione"

Refrigerazione: ritorno nella parte alta, uscita dalla parte bassa sarà leggermente più calda del ritorno

Riscaldamento: ritorno parte bassa, uscita dalla parte alta sarà leggermente più fredda del ritorno

In entrambi i casi nella PDC entra acqua che deve riscaldare/raffreddare ma con un delta più alto e sopratutto costante che la tiene in equilibrio senza farla "spaventare" e spegnere

0.02€

Raffaelem non per essere ruffiano ma tu di cavolate non ne dici mai. Ha un senso...perché l acqua in uscita dall' impianto entra nella accumulo inerziale dal basso e per effetto circolatorio spinge l acqua in alto che é più calda nel rientro della PDC.tipo stratificazione assottigliando così il delta. Credo
 
Se è un normale boiler, dovunque entri rimescoli, a 10 l/min il boiler dovrebbe essere in 5 min un po’ tutto alla T del ritorno, o anche meno se vai più veloce.

Questo però a regime..... se a regime non ci vai mai e ti si ferma in due minuti peschi sempre acqua fredda.
 
Ha un senso...perché l acqua in uscita dall' impianto entra nella accumulo inerziale dal basso e per effetto circolatorio spinge l acqua in alto che é più calda nel rientro della PDC.tipo stratificazione assottigliando così il delta. Credo
grazie della fiducia, ma a prescindere dagli attacchi e dal ruolo dell'inerziale di stabilizzare il ritorno a me resta il pallino della poca acqua in impianto in relazione alla potenza della macchina.
Voglio dire, l'inerziale già ce l'hai e rispetto a quel che consigliano normalmente è la metà ok, ma se nemmeno mandando a 45° riesci a sbarazzarti di tutta l'energia che produce la PDC ... i termosifoni quanta potenza di erogano sei riuscito a calcolarlo? l'isteresi poi l'hai rintracciata nelle configurazioni della Aquarea?
 
grazie della fiducia, ma a prescindere dagli attacchi e dal ruolo dell'inerziale di stabilizzare il ritorno a me resta il pallino della poca acqua in impianto in relazione alla potenza della macchina.
Voglio dire, l'inerziale già ce l'hai e rispetto a quel che consigliano normalmente è la metà ok, ma se nemmeno mandando a 45° riesci a sbarazzarti di tutta l'energia che produce la PDC ... i termosifoni quanta potenza di erogano sei riuscito a calcolarlo? l'isteresi poi l'hai rintracciata nelle configurazioni della Aquarea?

Dunque ho 8 radiatori e 2 scalda salviette . Non sono riuscito a calcolare il quantitativo di acqua presente. Potrei provare a svuotarne un radiatore piccolo in una bacinella e dividere la quantità di acqua per gli elementi e poi calcolare tutto. Certo devo svuotare tutto l impianto. Oggi ho acquistato un po' di materiale per fare qualche prova o cmq per invertire i tubi. Ho anche un puffer per ACS che mi avanza da 190 litri. Volevo provare a installarlo al posto del 50 litri Panasonic. Questa notte ho provato con una mandata a 35 gradi la casa ha perso solo 0.5 gradi ( solo perché per la mancanza del cappotto perdo almeno 1.5 gradi con 7 gradi all esterno. A 35 gradi la PDC consumava 1.7kw e staccava ogni 20 minuti. Sia nel menu base che in quello avanzato non si parla di isterisi. Il delta T é fisso su 9 gradi. . Aspetto tubo e raccordi e prox settimana incomicio con i test sperando di arrivare a qualcosa. Cmq sono sempre più convinto che é sovradimensionata poi essendo alta temperatura credo non possa lavorare come quelle in bassa. Parere mio.
 
grazie della fiducia, ma a prescindere dagli attacchi e dal ruolo dell'inerziale di stabilizzare il ritorno a me resta il pallino della poca acqua in impianto in relazione alla potenza della macchina.

Sto pallino da dove arriva? La potenza dipende dalla portata e dal DT, non dal volume d’acqua complessivo.

Cioè conta quanto volume scaldi nell’unità di tempo, non il totale che è in circolo.

I tuoi pendolamenti sei sicuro non dipendano da un errato bilanciamento della potenza resa dai termi? Se ne hai uno che torna molto più alto in T degli altri, è quello che ti fa fare le oscillazioni.
 
.... Cmq sono sempre più convinto che é sovradimensionata poi essendo alta temperatura credo non possa lavorare come quelle in bassa. Parere mio.

E' ovvio che sia cosi.. hai una macchina che al minimo eroga una potenza troppo alta per poter essere dissipata dai termosifoni , soprattutto in questo momento della stagione con T miti.

Certamente se aumenti l'inerziale diminuirai la frequenza di questi pendolamenti ma non potrai MAI eliminarli.
Per eliminare i pendolamenti, soprattutto con i termosifoni, servono macchine con potenze minime molto basse.

Comunque il tuo è un non-problema... ti basta ridurre il numero di ore giornaliere quando il carico termico è basso.. cosi lavori a T di mandata più alta ma senza pendolamenti o funzionamenti a regime basso ( quindi con poca efficienza ).

F.
 
Sto pallino da dove arriva? La potenza dipende dalla portata e dal DT, non dal volume d’acqua complessivo.

Cioè conta quanto volume scaldi nell’unità di tempo, non il totale che è in circolo.

I tuoi pendolamenti sei sicuro non dipendano da un errato bilanciamento della potenza resa dai termi? Se ne hai uno che torna molto più alto in T degli altri, è quello che ti fa fare le oscillazioni.

Potrebbe essere il mio impianto e costituito da una sorta di collettore a due uscite. La prima linea scalda bene . La seconda linea il primo radiatore scalda pochissimo mentre gli altri a seguire scaldino regolarmente. Anche lì devo guardare se l impianto é bilanciato bene o se la valvola del radiatore é difettosa. L abitazione l ho acquistata 2 anni fa quindi non so le valvole quanto tempo hanno
 
In realtà mi riferivo ai pendolamenti di raffaele.

Il primo termo della seconda linea magari è sporco.
 
Il pallino arriva dal mio caso, che per quanto ne sappiamo è simile al suo, solo che lui ha una HT che potrebbe avere un minimo molto più alto (35° di mandata e assorbimento 1.7kW è fuori dal mondo, la mia ne assorbe la metà a 39° fisso). Io ho tirato giù il circolatore al 40% l'altro giorno, mi pare 12lt/m e pendolava comunque (ma niente on/off).

Con più acqua, più termosifoni (o un inerziale), scarico più potenza (o stabilizzo il ritorno alla PDC). Io fossi in lui piazzerei quel puffer da 190lt a posto dell'inerziale da 50lt... visto che lo sa fare in autonomia.

PS le ho provate tutte sia con i termi che con le impostazioni... ho fatto il dislivello di una mediofondo a salire e scendere dal locale tecnico
 
Il pallino arriva dal mio caso, che per quanto ne sappiamo è simile al suo, solo che lui ha una HT che potrebbe avere un minimo molto più alto (35° di mandata e assorbimento 1.7kW è fuori dal mondo, la mia ne assorbe la metà a 39° fisso). Io ho tirato giù il circolatore al 40% l'altro giorno, mi pare 12lt/m e pendolava comunque (ma niente on/off).

Con più acqua, più termosifoni (o un inerziale), scarico più potenza (o stabilizzo il ritorno alla PDC). Io fossi in lui piazzerei quel puffer da 190lt a posto dell'inerziale da 50lt... visto che lo sa fare in autonomia.

PS le ho provate tutte sia con i termi che con le impostazioni... ho fatto il dislivello di una mediofondo a salire e scendere dal locale tecnico

ieri sera ho variato la velocita della pompa via software.... ci sono 7 posizioni( di default 4) rallentando a 2 ...la pdc da errore h62 ( insufficenza di acqua) a 3 funziona bene fa meno on/off a 4 .. ogni 7 min si spegne. per i consumi a 6.8 gradi esterni e con mandata 47 gradi consumava 2.6kw.
 
PDC Panasonic Aquarea

Raffaele non credo che il tuo caso sia uguale al suo. Tu hai parlato di pendolamenti, lui ha on-off da potenza minima troppo elevata. Certo che aggiungere un elemento riscaldato (il puffer da 190 litri) migliora la situazione...... ma se in casa hai caldo abbastanza vuol dire solo consumare di più per nulla..... allora tanto vale far passare un tubo fuori ......

Io avevo una situazione simile quando avevo la caldaia, 6.5 kW di minimo che erano abbondanti per gran parte della stagione, e l’unica era parzializzare le accensioni durante la giornata.

Se stai a regime la potenza - ripeto - dipende solo da portata e DT. A regime vuol dire che l’acqua dell’impianto grosso modo sta alla stessa T media..... certo che se metti un accumulo da 200 litri invece che uno da 50 e hai ad esempio una portata da 10 l/min, ci impieghi 20 minuti per mandarlo a regime..... e se hai cicli più brevi senza accumulo ovvio che li allunghi ..... ma stai scaldando l’accumulo..... non la casa.
 
Non vorrei dire una cazzata ma in quello schema si parla appunto di "accumulo per refrigerazione"

Refrigerazione: ritorno nella parte alta, uscita dalla parte bassa sarà leggermente più calda del ritorno

Riscaldamento: ritorno parte bassa, uscita dalla parte alta sarà leggermente più fredda del ritorno

In entrambi i casi nella PDC entra acqua che deve riscaldare/raffreddare ma con un delta più alto e sopratutto costante che la tiene in equilibrio senza farla "spaventare" e spegnere

0.02€
Raffaele è il contrario. l'acqua calda stratifica in alto, quella fredda in basso. se si vuole sfruttare tale principio per allungare i cicli on off conviene invertire il ritorno verso la pdc in senso opposto alla stratificazione quindi riscaldamento parte bassa, raffreddamento parte alta. il ritorno impianto sarà all'opposto dell'uscita verso la pdc. se non si vuole influenzare la temperatura di ritorno, si possono mettere tubi entrata uscita alla stessa altezza. 100 Lt di puffer permettono già una minima stratificazione.
facendo le prove nel mio impianto per il problema più volte detto ho notato a regime invertendo i tubi 7 minuti di differenza su un puffer di 50Lt. un cento Lt permetterebbe forse il doppio che è già buono permettendo 4 cicli ora.
ma questo se la differenza minimo pdc minima potenza dissipabile dall'impianto è bassa. altrimenti il puffer (sul ritorno in serie) e le stratificazioni non servono a nulla! a quel punto un bel disgiuntore idraulico da 200Lt e circolatore di rilancio che spilla dal puffer. in configurazione praticamente on off. ma quelle macchine HT sono praticamente on off nelle medie stagioni.
 
Raffaele è il contrario. l'acqua calda stratifica in alto, quella fredda in basso. se si vuole sfruttare tale principio per allungare i cicli on off conviene invertire il ritorno verso la pdc in senso opposto alla stratificazione quindi riscaldamento parte bassa, raffreddamento parte alta. il ritorno impianto sarà all'opposto dell'uscita verso la pdc. se non si vuole influenzare la temperatura di ritorno, si possono mettere tubi entrata uscita alla stessa altezza. 100 Lt di puffer permettono già una minima stratificazione.
facendo le prove nel mio impianto per il problema più volte detto ho notato a regime invertendo i tubi 7 minuti di differenza su un puffer di 50Lt. un cento Lt permetterebbe forse il doppio che è già buono permettendo 4 cicli ora.
ma questo se la differenza minimo pdc minima potenza dissipabile dall'impianto è bassa. altrimenti il puffer (sul ritorno in serie) e le stratificazioni non servono a nulla! a quel punto un bel disgiuntore idraulico da 200Lt e circolatore di rilancio che spilla dal puffer. in configurazione praticamente on off. ma quelle macchine HT sono praticamente on off nelle medie stagioni.


chiaritemi un dubbio. ma il ritorno del sistema radiante che rientra nella pdc... deve essere piu caldo e piu vicino possibile alla temperatura di mandata. giusto? se si quindi utlizzero ( parlo del riscaldamento) la parte alta di un accumulo posto sul ritorno che rientra nella pdc
 
No, sbagliato..... tra mandata e ritorno ci deve essere un DT minimo, altrimenti la pdc va in off. Te l'ho già scritto peraltro.

Ma non è il tuo caso, la tua si spegne perchè la mandata supera di troppo il setup....
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom