PDC Panasonic Aquarea


Ciao, io vorrei capire il comportamento attuale della pdc.
Serie J 9kw monoblocco
Avviata oggi da Panasonic
Impostato climatica
Mandate su termosifoni dai 33 ai 40
Delta t a 5 gradi.
In questo momento è in cop negativo, cioè consuma 2kw e rende 1.8, opporre rimane a cop 1.1, cioè consuma 2 e rende 2.2-
Ingresso acqua a 39 e uscita a 41.
Presente inerziale da 50 lt.
Temperatura esterna 4 gradi.
Solo riscaldamento, sanitario è altro impianto indipendente.
Qualcuno mi può illuminare?
E' stato il primo avvio a casa fredda oppure una sostituzione e quindi casa abitata? Nel primo caso, aspetterei un paio di giorni prima di preoccuparmi. La macchina ha bisogno di tempo per stabilizzare le temperature dell'impianto. Vero e' che con i termosifoni la cosa e' piu' immediata rispetto un impianto a pavimento. Usi termostato temperatura?
In ogni caso, una volta accertato che la cosa stia effettivamente cosi', chiama assistenza.
 
Salve a tutti,
qualcuno di voi saprebbe cortesemente dirmi a cosa serve la voce "Impostazioni Funzioni > Serbatoio > durata fu. imp. (max)" del menu dell'Aquarea All-in-one 9Kw generazione H?
Forse determina il tempo consecutivo massimo di funzionamento dell'unità esterna?
Ciao,
leggendo sul manuale
Tempo massimo di funzionamento della pompa di calore sull’impianto (in ore e minuti)
Range: (0:30 - 10:00)
Passi: +/- 0:30
​

dovrebbe essere, se l'ACS non lo richiede prima, il tempo massimo di funzionamento continuativo della PDC in funzione riscaldamento/raffrescamento prima di passare alla modalità ACS.

Ciao
 
Vorrei provare ad abbassare la portata del circolatore, in questo momento sta a 25 litri minuto e cop 0.7/1
Uno schifo
Quando il circolatore va a 11/12 litri minuto il cop è molto migliore
 
Ora ho. Impostato mandata fissa a 40 gradi e va leggermente meglio, cop a 1.5 con 8 gradi esterni. Probabilmente ho i termosifoni che non riescono a scambiare sufficientemente, complimenti anche la portata del circolatore.
È possibile abbassarla manualmente?
 
Ora ho. Impostato mandata fissa a 40 gradi e va leggermente meglio, cop a 1.5 con 8 gradi esterni. Probabilmente ho i termosifoni che non riescono a scambiare sufficientemente, complimenti anche la portata del circolatore.
È possibile abbassarla manualmente?

A che frequenza sta lavorando?
 
No il pannello va bene perché ho anche un conta kW a parte e conferma.
Ora 9 gradi esterni cop a 2
Mandata 40 ritorno 37
Litri pompa 15
Frequenza 31
Consumo 1 kw
Come vedete se la pompa lavora bassa va meglio tutto
 
Certo, controlla con loro. Comunque si deve capire bene anche l'impianto su cui lavora. Perché la macchina potrebbe essere perfettamente a posto,ma non digerire qualche cosa lato impianto
 
No il pannello va bene perché ho anche un conta kW a parte e conferma.
Ora 9 gradi esterni cop a 2
Mandata 40 ritorno 37
Litri pompa 15
Frequenza 31
Consumo 1 kw
Come vedete se la pompa lavora bassa va meglio tutto

Ma si tratta di un COP istantaneo? o è mediato su un periodo più lungo?

Perché, può darsi che io mi sbagli ma con quei dati sta sviluppando ~3.13 kW (3×15×60×1,16)
Che con 1kW di assorbimento fa un COP di ~3.13
 
Ciao a tutti,
secondo anno di lotta con i settaggi della acquarea e impianto riscaldamento.
Parto dicendo che la mia acquarea secondo me è sovradimensionata anche se la casa è grande.
La macchina interna è in un locale tecnico in taverna (150mq) insieme alla pompa di rilancio ed al serbatoio inerziale.
pdc lavora in climatica (30@0°C, 15@15°C) .

in taverna interrato ho tutti i circuiti a 1l/m (nel progetto le portate sarebbero superiori) ed ho attualmente 21,3 °C
al piano terra ho alcuni circuiti a 1 altri 1,5 e altri ancora 2/2,5 l/min e la temperatura è di 20°C.
La macchina fa diversi on/off che vorrei limitare anche se non sono un grosso problema.
Vorrei capire come è meglio agire perchè:
- se chiudo la portata dell'impianto in taverna (per equilibrare meglio gli impianti) gli on/off aumentano perchè diminuisce la superficie di scambio
- Se alzo la climatica di un paio di gradi ancora le temperature interne diventano esagerate.
- ho provato a spegnere la pdc (banalmente riducendo la T desiderata dai 3 cronotermostati di zona) a 19 °C dalle 22 alle 5 del mattino. La T di casa calerà di circa un grado.
e poi alcuni dubbi..... l'inerziale con la pompa di rilancio è utile nel mio caso?
Grazie ancora una volta per i preziosi consigli.
Enrico
 
Impostando il delta T da 5 a 10, il circolatore mi rimane a Circa 12 litri minuto, il che ha migliorato abbastanza. Il compressore si è ora assestato a 35hz. Mandata a 40 ritorno a 36. Cop a 2.2 consumo 1.2 kW. Temp esterna 7
Farò ulteriore prova aggiungendo 2 gradi di delta.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom