Devid
Utente
Chiedo lumi ... ma perché aumentando il delta T il circolatore dovrebbe diminuire la velocità se quel parametro determina solo il delta che deve raggiungere la temperatura dell'acqua affinchè il compressore riparta dopo un off?
Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Chiedo lumi ... ma perché aumentando il delta T il circolatore dovrebbe diminuire la velocità se quel parametro determina solo il delta che deve raggiungere la temperatura dell'acqua affinchè il compressore riparta dopo un off?
Io anche all'inizio avevo interpretato il delta T in quel modo, invece mi sono reso conto che è il delta T tra mandata e ritorno che la macchina deve tenere
Questo e' abbastanza strano. Pero' non saprei darti una spiegazione. Non dovrebbe essere cosi'. Al calare del delta dovrebbe scendere la frequenza.Nella mia che è una serie h alta connettività ti posso garantire che il delta T non influenza minimamente la modulazione del compressore
E' evidente che la richiesta c'e. Altrimenti sarebbe scesa di frequenza. Tieni presente che il max e' attorno i 70Hz. Quindi comunque e' al 50%.Devi lasciarla lavorare e vedere che succede una volta tutto ben caldo. Io farei cosi...Grazie a tutti, stanotte la lascio accesa e doma i vediamo come si sarà assestata.
Cmq al momento in 20 ore di funzionamento non è Mai andata sotto i 32 hz
La fisica la conosco abbastanza bene fidati. Tu hai chiesto a cosa servisse quel parametro ed io te l'ho detto. Se tu non credi a ciò che dico, non mi metto di certo ad insistere. Comunque ho diversi sensori che monitorano tutti i parametri della pdc e proprio per questo sono riuscito a capire la logica di funzionamento della pdc che con i soli dati del display e del service Cloud non mi era chiara. Ti dirò un'altra cosa, il compressore della la pdc non modula in base al delta T