Giost, se hai freddo e non hai avversioni per i consumi, puoi attivare le resistenze di backup. Dovresti avere 3kw di backup. Ti dovrebbero dare un 30% in più in riscaldamento per sopperire al possibile sottodimensionamento oppure mancanza di gas. Puoi configurare l'attivazione in automatico date certe condizioni. Ovvio consumi di più... Ma per pochi giorni all'anno....
 
Per verificare approssimativamente il corretto funzionamento, puoi confrontare la produzione da pannello a una certa t con quello che dice la scheda tecnica. Se a 2 gradi da scheda tecnica produce 7kw e vedi da pannello che ne produce circa quelli... È un indizio positivo. E probabilmente è il tuo involucro che disperde di piu di quanto produci. Se ne produce in maniera significativamente inferiore, meglio indagare. Potrebbe esserci un problema o forse no. Il primo indiziato è il gas come dice fefonis.
 
Ultima modifica:
Si so come intervenire da menù ma credo serva a poco mettere al max una volta che riesce a trovare la portata che soddisfa il nominale, tanto più di 25.9 26.2 non va

Se hai 5 gradi di DT a quelle portate la macchina sta producendo 9kW... sarebbe un miracolo se riuscisse anche ad aumentare la temperatura.

Il tuo problema è la casa che disperde molto ( la mia nelle stesse condizioni disperde circa 5-6 kW e non è una casa molto isolata... ).. oppure la regolazione dovuta al fatto che magari la PDC non sta funzionando h24.

GLi indizi comunque suggeriscono che la PDC non abbia nulla.

F.
 
Ciao a tutti, con un po’ di umidità ho notato che la mia pdc mentre sta modulando ghiaccia a bande, ma prima di fare un defrost diventa tutta ghiacciata.
Il comportamento corretto è che ghiacci sempre tutta o l’importante è che arrivi a ghiacciare tutta prima del defrost?
Per capire anche il discorso del gas avendo più di 10m di tubature.
In un messaggio precedente avevo invece postato l’immagine del compressore ghiacciato completamente appena iniziato il defrost.
Ecco l’immagine
 

Allegati

  • photo73077.jpg
    photo73077.jpg
    227.1 KB · Visualizzazioni: 0
Tutto ok. In particolare in modulazione si ghiaccia progressivamente. Assolutamente normale

Perfetto grazie mille. Si stava a 19hz...purtroppo tranne per ACS, Spunti negli ON e Defrost non supera mai i 21hz.
Il “purtroppo” è xè x il funzionamento è sovradimensionata.
 
Buona serata, riunione con tecnico Panasonic di zona e installatore sempre di zona, molto soddisfatto della chiacchierata tecnica con entrambi per vedere tipologie e info tecniche sui tre diversi impianti che andremo a realizzare.
come scontato ma non del tutto la preparazione era sopra le righe, e come supponevo il monoblocco solo se strettamente necessario visto che tra dentro e fuori circolerebbe acqua con glicole, che in caso di assenza e dovesse andare il blocco la polpa di circolo per qualunque motivo, d'inverno sarebbe pericoloso ( mi hanno detto mai successo) ma è un dato che va tenuto in considerazione.
Ringrazio il forum e chi mi ha dato risposte valide per la mia crescita personale, ora continuerò a leggervi per studiare nell'attesa di avere l'impianto.
 
Buona serata, riunione con tecnico Panasonic di zona e installatore sempre di zona, molto soddisfatto della chiacchierata tecnica con entrambi per vedere tipologie e info tecniche sui tre diversi impianti che andremo a realizzare.
come scontato ma non del tutto la preparazione era sopra le righe, e come supponevo il monoblocco solo se strettamente necessario visto che tra dentro e fuori circolerebbe acqua con glicole, che in caso di assenza e dovesse andare il blocco la polpa di circolo per qualunque motivo, d'inverno sarebbe pericoloso ( mi hanno detto mai successo) ma è un dato che va tenuto in considerazione.
Ringrazio il forum e chi mi ha dato risposte valide per la mia crescita personale, ora continuerò a leggervi per studiare nell'attesa di avere l'impianto.

quindi ti hanno suggerito la versione split? che modello andrai a montare? riscaldamento a pavimento o tradiozionali?
 
Ragazzi, qui si parla della macchina, non delle possibili soluzioni impiantistiche di ognuno. Peraltro lui ha aperto un topic dedicato. Se vai indietro troverai il link.
 
MI HA RISPOSTO IL SUPPORTO TECNICO PANASONIC!

Per la tipologia di macchina installata, è inoltre corretto che il circolatore primario resti fermo durante tale operazione, perché la logica di funzionamento specifica del prodotto è proprio questo che prevede

Ho documentato il mio scambio di mail qui se siete curiosi: https://aquarea12.blogspot.com/2021/01/processo-di-defrost-deice-sbrinamento.html

Riassumo la situazione:

Aquarea 12KW serie H split (WH-SDC12H6E5 + WH-UD12HE5) + disgiuntore 50L e pompa di rilancio + Bollitore ACS 300L+ impianto radiante + Fancoil

1. Durante lo sbrinamento, sia il circolatore interno che la pompa di rilancio posta dopo al disgiuntore si fermano. Le resistenze non si attivano.
2. La macchina sbrina solo attraverso il compressore che gira a circa 80hz in ciclo inverso, e acqua ferma. Assorbimento istantaneo di picco dai 4 ai 5 KW. Tutto il processo dura circa 10-12 minuti

Nessun errore. A parte questa situazione, la macchina si comporta bene.

Il tecnico che mi ha scritto dal supporto tecnico (aircond.info.pit@eu.panasonic.com) mi ha detto che è il funzionamento corretto.

Sembra che debba mettermi l'anima in pace e cercare di aggirare le problematiche casalinghe di assorbimenti istantanei molto alti e non prevedibili (problemi legati alla potenza del contatore)
 
Ben, almeno hai chiuso il cerchio. Come vedi ci sono piu' logiche di funzionamento. Certo, 6 kW di contatore in certo momenti potrebbero risultare stretti per una 12 kW. Inoltre hai fatto benissimo a riportare i tuoi dubbi in merito il CAT.
 
Ultima modifica:
Ho provato a farmi alzare a 10KW monofase ma enel mi ha risposto picche: sulla mia linea (non recente) il massimo è 6KW. Altrimenti trifase.
Quello che mi fa arrabbiare è che chi me l'ha venduta e installata mi ha detto max 3KW di assorbimento istantaneo (3.5KW al max) e dalla documentazione di panasonic non è per niente evidente che ha assorbimenti di picco di 5KW. Per il venditore/installatore posso soprassedere (non sono cascato bene) ma la documentazione di panasonic mi lascia un po' con l'amaro in bocca. A saperlo avrei fatto tutto in trifase (forse) oppure mi sarei risparmiato ore davanti al display e sui manuali. :-)

Per chiudere completamente, aspetto la verifica di Zorro73 che sembra avere la mia stessa configurazione ma con comportamento diverso e SII che spetta un feedback dal suo CAT.
 
Per chiudere completamente, aspetto la verifica di Zorro73 che sembra avere la mia stessa configurazione ma con comportamento diverso e SII che spetta un feedback dal suo CAT.
Ciao Hydeh24 , non mi sono dimenticato, faccio orari assurdi e non riesco a beccare uno sbrinamento, avevo pensato anche a farne uno manuale, ma non so se è la stessa cosa.
anche io ho 6kw ed alcune volte faccio un po' fatica (induzione, forno e macchina che fa ACS non è proprio il massimo).
Appena riesco ti faccio sapere e faccio foto all'interno della macchina.
Ciao
Enrico
 
Grazie. Senza fretta. Se becchi un defrost, sono 3 le cose che vorrei confrontare:
1. L'assorbimento istantaneo (nella parte finale del processo). A me dopo 5 minuti comincia a salire fino a toccare 5KW (con produzione zero). lo vedi da display.
2. L'attivazione o meno del circolatore interno (sempre nella seconda parte dello sbrinamento). puoi verificarlo premendo contemporaneamente freccia sx + freccie su + freccia dx. E leggere il parametro 12. Il mio è a zero.
3. L'attivazione o meno della pompa di rilancio durante tutto il processo. La mia si spegne
 
Ho provato a farmi alzare a 10KW monofase ma enel mi ha risposto picche: sulla mia linea (non recente) il massimo è 6KW. Altrimenti trifase

Scusa ma cosa cambia, se ti danno 9 kW in trifase avrai 3kw per fase quindi meno dei 6kw che portano la tua linea, non capisco se hanno fatto cambiamenti negli ultimi periodi e con un trifase puoi Esempio ( 8kw fase 1, 1kw fase 2, e 0kw fase 3, ) una volta era impensabile una cosa del genere, anzi pagavi delle multe salate per il rifasamento, ora non ne ho idea se con la scusa FV e PDC hanno fatto dei cambiamenti in questo senso, se no non ha senso il passaggio.
 
Si, lo sbilanciamento e' ammesso. Se ne parla anche topic del superbonus. Quindi potrebbe farlo, ma dovrebbe anche mettere mano ad impianto elettrico.
 
Ultima modifica:
Si, lo sbilanciamento e' ammesso. Se ne parla anche topic del superbonus. Quindi potrebbe farlo, ma dovrebbe anche mettere mano ad impianto elettrico.

Ok buono a sapersi, perché ho un po' di attrezzi in trifase adattati al monofase, ma il più delle volte il contatore salta, ci farò un pensierino, grazie
non trovo il theater superbonus se per cortesia mi metti il link grazie
 
Ultima modifica:
Ok buono a sapersi, perché ho un po' di attrezzi in trifase adattati al monofase, ma il più delle volte il contatore salta, ci farò un pensierino, grazie
non trovo il theater superbonus se per cortesia mi metti il link grazie

Lo farei volentieri ma con il passaggio al nuovo sito non riesco a visualizzare molto. In alcuni topic non riesco proprio ad accedere. Ricordo che erano tre i principali topic. Non li seguo molto perche' non mi serve ecobonus, per cui...
Comunque, uno e' questo, prova a vedere.
Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom