PDC Panasonic Aquarea


Allego la discussione ďopo colloquio telefonico, dove richiedo ulteriori informazioni;

Buonasera, questa mattina ho avuto un contatto telefonico con lei dove abbiamo anche discusso sui costi di manutenzione della PDC.... Mi tolga un dubbio... io ho capito che il costo annuale di manutenzione si aggira dai 250/300, non è per caso lei intendesse il contratto quinquennale in toto ?

Ringrazio anticipatamente ...

《risposta assistenza)

Buongiorno,
il costo del canone della manutenzione per una PDC da 9kW, come dicevo ieri mattina, è di 200,00 + iva (+20,00 di analisi acqua, solo il primo anno).
Questo canone comprende la manutenzione del sistema ,la verifica di filtri e vasi espansione esterni, la redazione del libretto con accatastamento della PDC e la dismissione della caldaia; il tutto per tenere , come ben sa, efficiente e sicuro l’impianto.
Il canone da diritto a interventi extra, con tariffe e tempistiche agevolate.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti
 
Io ho avviato da 2gg quindi non faccio testo. Aspettiamo chi ha la pdc da anni e vediamo cosa dicono a riguardo. Per me rimane assurdo il costo.
 
La manutenzione e i contratti di manutenzione non obbligatori sono ovviamente decisioni soggettive. Controlla i controlli prescritti dalla tua regione. Di solito la 9KW anche split non è soggetta a controlli obbligatori di efficienza ne di FGAS. Quindi è una tua decisione come e quanto fare manutenzione. Sul filtro acqua menzionato da Fedonis mi devo informare (grazie di averlo menzionato). In generale le pompe di calore ben installate che non danno problemi non hanno bisogno di manutenzioni. Non hanno parti che si consumano/sporcano che la manutenzione preventiva può migliorare significativamente. Poi ovviamente una guardata da parte ogni tanto di un occhio esperto di certo non fa male.
 
Nella serie H dovrebbe essere essere poco prima della valvola a tre vie, così la serie J. Le serie precedenti lo hanno immediatamente prima dell'ingresso acqua. Nel libretto di uso e manutenzione e' indicato. Si deve chiudere acqua, smontarlo, pulire, reinstallare e riaprire acqua. Roba da dieci minuti.
 
Ultima modifica:
Allego la discussione ďopo colloquio telefonico, dove richiedo ulteriori informazioni;

Buonasera, questa mattina ho avuto un contatto telefonico con lei dove abbiamo anche discusso sui costi di manutenzione della PDC.... Mi tolga un dubbio... io ho capito che il costo annuale di manutenzione si aggira dai 250/300, non è per caso lei intendesse il contratto quinquennale in toto ?

Ringrazio anticipatamente ...

《risposta assistenza)

Buongiorno,
il costo del canone della manutenzione per una PDC da 9kW, come dicevo ieri mattina, è di 200,00 + iva (+20,00 di analisi acqua, solo il primo anno).
Questo canone comprende la manutenzione del sistema ,la verifica di filtri e vasi espansione esterni, la redazione del libretto con accatastamento della PDC e la dismissione della caldaia; il tutto per tenere , come ben sa, efficiente e sicuro l’impianto.
Il canone da diritto a interventi extra, con tariffe e tempistiche agevolate.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti
Questa tipologia di "abbonamento " e' una iniziativa soggettiva dello specifico CAT.
 
Li conosci? Peccato non lavorino di sabato mattina, normalmente i problemi si hanno sempre nei weekend, per tutte le cose.

L'unica cosa strana è che non mi hanno spiegato come regolare la climatica. O meglio dal menù non sembra ci sia la possibilità di settare nulla. Vedo solo consumi, temperature cop e frequenza.

Il puffer per acs viene portato a 50gradi non appena la sonda rileva 40gradi indipendentemente dall'ora. In ottica futura con fotovoltaico mi piacerebbe poter forzare le ricariche solo entro le 15.00 così sono sicuro di farle in autoconsumo. Ma come si fa?

Si, li conosco. Io acs la gestisco liberamente, nel senso che la fa quando serve a prescindere dall'ora. Con buona produzione fv pero', la acchina aumenta la temperatura dell'accumulo di due gradi. Per settare la tua dovresti chiedere nel forum o leggere il libretto istruzioni, perche' si puo' fare. Tuttavia in questo non ti posso aiutare, ho una serie F con HPM. Comunque, il tuo menu' e' uguale a quello della H. Qui ci ci sono molti che la hanno, di sicuro ti potranno dare indicazioni.
 
Quindi il discorso che con la pdc si risparmia la manutenzione della caldaia?

Cioe'? Basta rileggere per capire che se uno vuole avere un controllo annuale dove gli guardano i tubi, (il o i) vasi espansione, puliscono un filtro e pagare per questo, sono affari suoi. Ma non e' previsto nel libretto di uso e manutenzione(e' prevista la pulizia filtro acqua). Poi cosa significa "Impianto del libretto Fgas"? Dove? In macchine che non sono soggette all'obbligo di controllo annuale e registrazione Fgas? E' palese che e' una iniziativa del singolo CAT che ricerca una fidelizzazione a pagamento del cliente. Come gia' detto, la manutenzione necessaria (pulizia filtro acqua) e' una operazione da dieci minuti praticabile in autonomia. Fanno eccezione a questo le macchine soggette ai controlli annuali ovviamente.
 
Cioe'? Basta rileggere per capire che se uno vuole avere un controllo annuale dove gli guardano i tubi e puliscono un filtro e pagare per questo, sono affari suoi. Ma non e' previsto nel libretto di uso e manutenzione. Poi cosa significa "Impianto del libretto Fgas"? Dove? In macchine che non sono soggette all'obbligo di controllo annuale e registrazione Fgas? E' palese che e' una iniziativa del singolo CAT che ricerca una fidelizzazione a pagamento del cliente. Come gia' detto, la manutenzione necessaria (pulizia filtro acqua) e' una operazione da dieci minuti praticabile in autonomia. Fanno eccezione a questo le macchine soggette ai controlli annuali ovviamente.

Ok, chiaro.
 

Aggiungo, al fine del "pour parler" che non ci vedo nulla di male nella proposta di manutenzione. Nel senso che loro propongono, poi sta al singolo decidere. Nei casi in cui uno non voglia occuparsene per vari motivi e preferisca avere una occhiata annuale, vuoi perche' non ha tempo, vuoi perche e' totalmente digiuno di piccole manutenzioni o perche non ha proprio voglia di perderci dieci minuti, potrebbe essere una soluzione. Sono scelte, ci mancherebbe. Ma non ci sono manutenzioni scadenzate e previste dalla casa costruttrice, tranne appunto e mi ripeto, la pulizia filtro acqua. Io ad esempio, ho il controllo annuale dei cancelli elettrici e del sezionale garage. Quando vengono non fan nulla di particolare tranne che lubrificare qualche snodo e pulizia di qualche componente(che potrei serenamente fare io). Pero' nel caso di malfunzionamento e necessita' di intervento, ho la priorita' nella eventuale riparazione. Preferisco dare100 euro anno piuttosto che restare con il garage che ha problemi al sezionale. Mi e' successo che il motore si era bloccato, ho chiamato la mattina ed il pomeriggio erano a casa per sostituire il motore. In sintesi, dipende da come la vedi tu.
 
SScus
Se scrivi cosi' si capisce quello. Comunque, se leggi la tabella 1, ti dice che per una area di 6 metri quadri, la carica max deve essere 0.829.(R32). Per me non puoi installarla. Poi, continua: superando il limite degli 1.84 kg di refrigerante, oltre il dato della tabella 1 ti dovrai calcolare una area aggiuntiva. Quindi dovrai tenere conto in quel caso, oltre i dati della tabella 1 anche un ulteriore spazio da calcolare. Nel tuo caso non ha importanza perche' la macchina non supera quel valore, tuttavia non rientri comunque nei valori indicati per la installazione. In sintesi, dovresti avere una sala di 14 metri quadri. Almeno, io capisco questo.
Scusa ma solo in abitazione o anche in sala tecnica ? Io ne ho da montare due su 10mq ora mi devo preoccupare ??
 
SScus
Scusa ma solo in abitazione o anche in sala tecnica ? Io ne ho da montare due su 10mq ora mi devo preoccupare ??

Ciao BY, non saprei. Credo che queste indicazioni (che potrai leggere da solo da link o su manuale dal sito Pana) siano riconducibili alla tipologia del gas (R32) ed in particolare ad una eventuale fuga dello stesso.. Personalmente cercherei una soluzione in aderenza alle indicazioni del costruttore. Forse basterebbe un sistema di ventilazione, in alternativa vedere se sia possibile ampliare il locale. In ogni caaso l'installatore o Panasonic stessa ti potranno fornire la migliore chiave di lettura. Quello che e' sicuro, e' che se lo han scritto, lo ritengono necessario. P.S: non c'e' distinzione tra abitazione o sala tecnica, parlano di locale chiuso.
 
Ultima modifica:
Ok ma penso che l'areazione che mi hanno obbligato a fare per le due caldaie a metano vadano bene, altrimenti posso sempre aumentare il ricircolo d'aria, comune grazie
 
A me faceva qualcosa del genere i primi giorni prima che il tecnico abilitasse la funzione raffrescamento. Non so bene perché ma la macchina arriva in modalità solo riscaldamento. Poi il tecnico deve smanettare nel display per attivare la funzione raffrescamento... Non c'è nel manuale utente ma credo che sia "segreto" per gli installatori... Puoi chiamare il tuo installatore... Oppure vedere se qualcuno qui nel forum sa le combinazioni di tasti per farlo. Magari è questo il tuo problema

Giusto per chiudere...
Ieri è passato il tecnico Panasonic e dopo aver premuto una combinazione di tasti ha abilitato la macchina per il raffrescamento.
 
Ciao volevo installare la Aquarea Alta Connettività Monoblocco, Generazione J, Monofase • R32 7 kw, ho un apprtamento su tre piani per 140 mq, ho un riscaldamento a pavimento, farò il cappotto. Penso possa essere una buona soluzione, mi chiedevo e vi chiedevo se questa soluzione permette di avere la possibilità di riscaldare una piscina di piccole dimensioni, ho visto che le versioni precedenti di altherma davano questa soluzione, ma nel nuovo modello non ho visto parlarne da nessuna parte.
 
Ciao volevo installare la Aquarea Alta Connettività Monoblocco, Generazione J, Monofase • R32 7 kw, ho un apprtamento su tre piani per 140 mq, ho un riscaldamento a pavimento, farò il cappotto. Penso possa essere una buona soluzione, mi chiedevo e vi chiedevo se questa soluzione permette di avere la possibilità di riscaldare una piscina di piccole dimensioni, ho visto che le versioni precedenti di altherma davano questa soluzione, ma nel nuovo modello non ho visto parlarne da nessuna parte.

Sì la J ha la possibilità, devi vedere il modello con due uscite se non ricordo male quello ha la possibilità di riscaldamento piscina
 
Ragazzi,
sapreste indicarmi come si potrebbe collegare il FTV alla pdc ed eventualmente se ne vale la pena, considerando che sono in SSP?
In estate per il raffrescamento basterebbe impostare il funzionamento quando si è certi che il FTV stia producendo, eventualmente la giornata piovosa non sarebbe un dramma e comunque la T interna non dovrebbe aumentare e quindi la richiesta del raffrescamento non dovrebbe esserci.
In inverno la cosa dovrebbe essere più delicata, potrei impostare anche il riscaldamento nelle ore diurne, ma si potrebbe aumentare l’efficienza della pdc dìcendogli di funzionare ad una potenza maggiore quando c’è produzione dal FTV.
E’ fattibile?
Avendo una casa performante ne vale la pena “sbattersi”per queste cose?
 
Ovviemente è possibile. Ma partendo dalla fine difficilmente ne avrai benefici significativi. Ma ovviamente dipende dalla tua situazione.
Panasonic offre la scheda aggiuntiva "SG ready". Con quella (che serve anche per altro) puoi gestire la comunicazione con l'inverter. Poi ci sono altre soluzioni meno chiavi in mano...
Comunque fatti i conti, non ne avrai tutti questi vantaggi. Nel senso che con una programmazione oraria (scollegata dall'inverter) puoi ottenere in media 80/90% dell'ottimizzazione.
 