PDC Panasonic Aquarea


Io questa cosa purtroppo non sono riuscita a farla (macchina serie j allinone). Mi dava solo la possibilità di impostare temperatura obiettivo per ACS ma per quanto riguarda riscaldamento non mi ha chiesto nulla, e io pensavo fosse normale appunto perché leggeva dati dalla climatica. Se si potesse impostare scostamento dalla climatica in base a orario,sarebbe perfetto così da impostare la sera una climatica più elevata, ma così non sembra che si possa. Per ora ho settato i termostati ambienti con off dalle 23, così anche pompa dovrebbe non rimanere accesa. Stavo pensando fedonis, non è che magari in qualche modo la pdc legga il delta dei termostati, (es 21 gradi contro i 27 che avevo messo) e quindi chieda al compressore di lavorare di. Più.. Perché come detto anche a me sembra strano un consumo così elevato di notte, quando cmq gli basterebbe tenere in temperatura acqua un paio di gradi sopra rispetto a quello che aveva al momento (tipo alle 23 acqua di mandata era 30° e ho climatica a 32 con -5).
Certo, si puo' fare e si deve fare. In base al timer impostato puoi scegliere la curva. Nella mia c'e' proprio la funzione di abbassamento mandata per la notte, ma come dicevo, la notte e' impostata per spegnersi. C'e da scartabellarsi bene il libretto e controllare le impostazioni. A parte che qui ci sono possessori di serie H e serie J che sapranno indicarti. In ogni caso ti conviene esplorare ben ben le possibili regolazioni della macchina, quindi anche le funzioni di riduzione notturna. Una volta compreso bene tutto, sceglierai la configurazione che si adatta meglio alle tue esigenze.
 
Ultima modifica:
Non c'e' nulla di strano, ma se modula di giorno e la casa e' in temperatura non puo' e non deve mettersi a palla durante la notte, neanche a -5 e oltre. Ovviamente consumera' un po' di piu' a parita' di mandata proprio perche' la macchina, per compensare la riduzione di temperatura esterna, lavorera' a a frequenze un po' piu' alte. Mettici pure qualche sbrinamento, ma non puo' non modulare durante l'arco notturno e neanche mettersi al massimo regime a meno che non si ritrovi improvvisamente in Siberia.

si certo fedonis,
forse mi sono perso qualche dato, ma non ho capito quando consuma di più e quanto è la frequenza.
Enrico
 
Buongiorno
ho AC generazione J split 9kw.
Mando in diretta dai 29 di notte a salire 31/32 di giorno con programmazione settimanale su h24.
Ho notato che ad ogni sbrinamento mi genera 2 on/off e alla fine della produzione di acs mi conta un altro on/off.
Per il resto modula bene dai 400/600w a salire con consumi reali di 16/18Kw al giorno compresa acs (uso contatore deidicato x monitorare consumi) in provincia di Varese su 200 mq casa.

E' corretto il funzionamento del compressore riguardo on/off?

Anche io ho la stessa PDC e purtroppo sto ancora combattendo con l'errore h70.
mi era stata mandata la foto di una scheda con un ponticello da fare che risolverebbe il problema. Però quella foto ha anche altri componenti che la mia non ha.
va effettivamente fatto il ponticello? Grazie

IMG_20211205_202854.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: IMG_20211205_202854.jpg  Visite: 0  Dimensione: 983.0 KB  ID: 2174828
 
Si Fedonis è esattamente quello che pensavo io ma evidentemente non lavora cosi, almeno la mia. Queste le schermate appena fatte, mattina presto e sera non modula più con consumi elevati. Nel pomeriggio invece vedo che lavorava a 500w e compressore sui 23/25 Hz. Gli on/off li fa anche in climatica considerando che stamattina quando è ripartito impianto erano 3452. Può essere qualcosa legato alla delta t(che ho messo a +4 gradi) e la climatica che ricordo adesso essere stata impostata +32/-5, +25/15. A zero gradi vedo che sta lavorando cmq a 32 gradi.. Devo magari aumentare la temperatura di progetto, ossia far lavorare tipo 32/-10 oppure sulla massima in modo farla mpdulare di. Piu? Secondo me, almeno non ho riscontro visto che è il. Primo inverno pieno, ma non penso di risparmiare molto nei consumi, visto che con termostati prima la notte e il pomeriggio faceva pochi on/off visto che la casa tiene cmq la temperatura, e facevo andare 2 dei 4 piani (a 21) mentre gli altri due li tenevo sui 19.5 e li aumentavo al bisogno.
 

Allegati

  • IMG_20211205_212156.jpg
    IMG_20211205_212156.jpg
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211205_212206.jpg
    IMG_20211205_212206.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211205_212131.jpg
    IMG_20211205_212131.jpg
    976.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211205_212143.jpg
    IMG_20211205_212143.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211205_212122.jpg
    IMG_20211205_212122.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
si certo fedonis,
forse mi sono perso qualche dato, ma non ho capito quando consuma di più e quanto è la frequenza.
Enrico

Non ti sei perso niente tranne che lui dice che la notte e' sempre ad alta frequenza. In effetti dalle foto vedo che e' a 69hz. Poi chiaro, c'e' da capire perche'. Magari e' una ripartenza.
 
Anche io ho la stessa PDC e purtroppo sto ancora combattendo con l'errore h70.
mi era stata mandata la foto di una scheda con un ponticello da fare che risolverebbe il problema. Però quella foto ha anche altri componenti che la mia non ha.
va effettivamente fatto il ponticello? Grazie


Queste sono questioni tecniche. Dal manuale della H dice che dovrebbe essere ponticwllato. Ma personalmente chiamerei la assistenza e farei intervenire installatore. Eviterei di metterci mano
 
Queste sono questioni tecniche. Dal manuale della H dice che dovrebbe essere ponticwllato. Ma personalmente chiamerei la assistenza e farei intervenire installatore. Eviterei di metterci mano

Io nel manuale della j non riesco a trovarlo. Ho chiesto l'intervento dell'assistenza 10 giorni fa e li sto chiamando di continuo per sollecitare. Sono stato fortunato che per una settimana le temperature si sono alzate e quindi non ho riscontrato il problema. Appena scendono sotto i 3/4° la PDC va in blocco e resto senza riscaldamento
 
Si Fedonis è esattamente quello che pensavo io ma evidentemente non lavora cosi, almeno la mia. Queste le schermate appena fatte, mattina presto e sera non modula più con consumi elevati. Nel pomeriggio invece vedo che lavorava a 500w e compressore sui 23/25 Hz. Gli on/off li fa anche in climatica considerando che stamattina quando è ripartito impianto erano 3452. Può essere qualcosa legato alla delta t(che ho messo a +4 gradi) e la climatica che ricordo adesso essere stata impostata +32/-5, +25/15. A zero gradi vedo che sta lavorando cmq a 32 gradi.. Devo magari aumentare la temperatura di progetto, ossia far lavorare tipo 32/-10 oppure sulla massima in modo farla mpdulare di. Piu? Secondo me, almeno non ho riscontro visto che è il. Primo inverno pieno, ma non penso di risparmiare molto nei consumi, visto che con termostati prima la notte e il pomeriggio faceva pochi on/off visto che la casa tiene cmq la temperatura, e facevo andare 2 dei 4 piani (a 21) mentre gli altri due li tenevo sui 19.5 e li aumentavo al bisogno.

Per il numero di on/off al giorno devi considerare anche gli sbrinamenti. Per la mia situazione, con temperature intorno allo zero e con umidità, ho comunque 7-8 sbrinamenti al giorno. poi devi aggiungere onoff per ACS. In queste condizioni è verosimile avere 10-15 on off.

Il delta T a 4 non credo che aiuti... anzi per me è controproducente se l'obiettivo è ridurre gli on off. Meglio lasciarlo su 5. Però queste sono finezze... Niente di cui preoccuparsi immediatamente.
 
Io nel manuale della j non riesco a trovarlo. Ho chiesto l'intervento dell'assistenza 10 giorni fa e li sto chiamando di continuo per sollecitare. Sono stato fortunato che per una settimana le temperature si sono alzate e quindi non ho riscontrato il problema. Appena scendono sotto i 3/4° la PDC va in blocco e resto senza riscaldamento

Manuale installazione, non manuale utente. Post indietro ho inserito quello di serie F ed H. Quello della J non lo ho. Andando per logica, visto che H e J sono praticamente gemelle, dovrebbe essere lo stesso. Ma non te lo posso assicurare. Sono interventi che lascerei esclusivamente alla assistenza. Alla peggio parlerei con installatore per controllare se andava ponticellato (libretto installazione dovrebbe averlo lui) e nel caso lo avesse omesso per dimenticanza, farglielo fare.
 
Per il numero di on/off al giorno devi considerare anche gli sbrinamenti. Per la mia situazione, con temperature intorno allo zero e con umidità, ho comunque 7-8 sbrinamenti al giorno. poi devi aggiungere onoff per ACS. In queste condizioni è verosimile avere 10-15 on off.

Il delta T a 4 non credo che aiuti... anzi per me è controproducente se l'obiettivo è ridurre gli on off. Meglio lasciarlo su 5. Però queste sono finezze... Niente di cui preoccuparsi immediatamente.

Si infatti siamo in quell'ordine di grandezza, e anche qui da me la sera/mattina parecchia Umidità e tutto ghiacciato. È proprio quando la macchina fa più difficoltà con numerosi sbrinamenti (lo vedo sul display che lo sta facendo, ma c'è un contatore?). Cmq impostando anche un termostati in spegnimento, la pompa circolatrice si è spenta correttamente. Ho variato la climatica per aumentare la temperatura minima di progetto (portata a -10 da -5), stamattina siamo a -4. Stasera re imposto anche il delta t a 5.. Cmq spegnendo la sera perdo sui mezzo grado a seconda del piano, quindi tutto più che accettabile. Dovrei solo capire come farla modulare mattina e sera, e non farla lavorare a 70hz.
 
Non ti sei perso niente tranne che lui dice che la notte e' sempre ad alta frequenza. In effetti dalle foto vedo che e' a 69hz. Poi chiaro, c'e' da capire perche'. Magari e' una ripartenza.
Ok, non avevo visto la foto con la frequenza.
a dire il vero anche la mia ha avuto stanotte un comportamento simile:
- temperature rilevate ieri tra gli 8°C e gli 11°C fino alle 17.00 dopo discesa fino ai 2°C fino alle 7.00 di questa mattina, ora (ore9.30 , 7°C)
- consumi rilevati fino alle 17.00 tra i 700 e 800wh, dopo salita fino a 1,50kwh alle 24. ore 1.00 2.43kwh in discesa fino a 1,5kwh ore 6.00 (poi picco probabilmente dovuto a sbrinamento di 2.18kwh.
Potrebbe essere la climatica poco ripida, cioè la temperatura a 0°C troppo bassa?
Grazie Enrico
 
Buongiorno a tutti, vi scrivo per aggiornarvi su quanto mi ha detto il tecnico Panasonic. Allora, mi ha prescritto di installare un volano termico da 100 litri subito all'uscita della macchina, che è una allinone e dunque il boiler sarà all'esterno. Ciò per consentire alla macchina di scaricare meglio la potenza e poter così modulare anche fino ad 800 Wh l'assorbimento, evitando i continui on off attuali. La causa di ciò sarebbe il ridotto diametro delle tubazioni che congiungono la pdc ai collettori dei termos, tubi che in effetti erano già disponibili da un vecchio solare termico a circolazione naturale che ho dismesso. Avevo proposto la sostituzione delle tubazioni, ma il tecnico mi ha detto che sarebbe più dispendioso e non mi converrebbe. Io ho qualche perplessità legata alle dispersioni del volano termico e alla difficoltà di far gestire un'ulteriore pompa di rimando per il solo riscaldamento alla pdc, infatti il tecnico stesso non ha saputo dirmi dove dovrei collegare l'alimentazione della nuova pompa di rilancio. Voi cosa ne pensate?
 
Cioè in pratica ti sta dicendo di scaldare l’universo insieme a casa tua perche hai una macchina sovradimensionata.
 
Ciao dalla foto sembra che sulla tua pdc ci sia impostato il funzionamento con sensore ambiente interno.
Prova a verificare in Immp. installazione->impostazioni di sistema->Zona e sensore e cambiare come opzione sensore Temperatura acqua.
Così la pdc lavora in climatica e su programmazione oraria puoi variare in più o in meno in base all'orario.

Fabiodl80 hai fatto quanto suggerito da Mauro? Altrimenti non hai la possibilità di abbassare la climatica con la programmazione...
 
Ciao Hazzard, per ora ho previsto lo spegnimento notturno che vedo che la casa tiene bene temperatura e ho alzato la temepratura minima di progetto, visto che si sono abbassate molto temperature e quindi magari essendo vicina a minima che avevo impostato prima, faceva difficoltà a modulare. È modifica che ho fatto ieri sera oltre a riportare delta t a +5 gradi. Se anche così non modulasse bene, proverei a lasciare h 24 e scostare la climatica in notturna. Purtroppo vengo da una programmazione a punto fisso con termostato per piano... Mi sto annotando tutti i vari parametri nei cambiamenti, poi vedremo quale è soluzione migliore. Cmq ho visto il parametro per variate del termostato ambiente a quello acqua.. Dovessi operare con quello, nella programmazione invece di fargli fare off alle 23, dovrei mettere on con una modulazione più alta per la climatica (di qualche grado giusto?)
 
Ok, non avevo visto la foto con la frequenza.
a dire il vero anche la mia ha avuto stanotte un comportamento simile:
- temperature rilevate ieri tra gli 8°C e gli 11°C fino alle 17.00 dopo discesa fino ai 2°C fino alle 7.00 di questa mattina, ora (ore9.30 , 7°C)
- consumi rilevati fino alle 17.00 tra i 700 e 800wh, dopo salita fino a 1,50kwh alle 24. ore 1.00 2.43kwh in discesa fino a 1,5kwh ore 6.00 (poi picco probabilmente dovuto a sbrinamento di 2.18kwh.
Potrebbe essere la climatica poco ripida, cioè la temperatura a 0°C troppo bassa?
Grazie Enrico

Anche la tua e' una J? Non so quanto potrebbe influire la climatica (che impostazioni hai), pero' ovviamente la temperatura impostata va a interagire con la macchina. Lo si capisce bene ad esempio con hpm1 installato (si poteva installare fino a serie F che e' la mia). Quando vai ad impostare e/o variare qualche parametro, molti valori presenti in menu che puoi solo visualizzare, cambiano. Ad esempio, se inserisci la funzione "quiet" vedi che alcuni valori presenti nella sezione riscaldamento, cambiano. M a parte questo, credo possibile che nel vostro caso, gli ingegneri di Panasonic abbiano previsto questo comportamento con il firmware della J.
 
Anche la tua e' una J? .
Ciao Fedonis, la mia è una H,
attualmente ho impostato la quiet liv3 perchè fino ad una settimana fa era ancora caldo (sono in toscana). in questo momento con 9°C ext sta modulando a circa 800w.
Può essere la funzione quiet che interviene? non saprei in che modo e non mi sembra di aver visto che l'avesse inserita anche l'altro utente.
Grazie
Enrico
 
La uso anche io quiet, non credo si quella. Ma a quanti Hz sta lavorando?

quando sta sugli 800w (io intendo compreso tutto, Pompa rilancio etc. , il valore non è preso dallo smartcloud) modula intorno ai 20Hz, quindi buono. non ho visto quando aumenta l'assorbimento, stasera guardo. Sto già vedendo che l'assorbimento istantaneo è già passato a 800 a 1100.
Enrico
 
Ragazzi ci siamo quasi.. In allegato un po di videate... Avendo alzata temperatura minima di progetto da -5 a -10 ora la macchina sta modulando bene. Tenete conto che stanotte siamo andati a -4, e macchina era spenta.. Quando è ripartita non ho potuto seguire in diretta che ero a lavoro, ma dopo le prime ore sembra sia andata bene in modulazione. Adesso ho solo un problema ossia i piani con temperature diverse.. Quello più problematico è interrato, che ovviamente prende maggiormente il freddo esterno e aprendo collettore, vedo che arrivano meno tubi ad esempio rispetto al piano terra. (3 vs 7 a parita di mq del piano). Con la climatica non c'è modo di forzare un piano rispetto ad un altro, a meno di agire sui flussometri vero?
 

Allegati

  • IMG_20211206_204313.jpg
    IMG_20211206_204313.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211206_204320.jpg
    IMG_20211206_204320.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211206_204306.jpg
    IMG_20211206_204306.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211206_204257.jpg
    IMG_20211206_204257.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom