PDC Panasonic Aquarea


Quindi sotto "Heater" la voce "Total ON Time" è a 0? o per lo meno non si incrementa giorno per giorno con gli sbrinamenti..

HeaterTime.jpg
 
Grazie per il feedback!
La differenza principale è che la tua è una monoblocco, ma non penso faccia tutta questa differenza per le logiche di sbrinamento. Quando sbrina a che temperatura hai circa il ritorno? non vorrei che l'attivazione della resistenza sia proprio dovuta ad una temperatura in ingresso < 27°C (come indicato sul manuale).

Sinceramente non ricordo se quel valore di Room Heater è On o Off. Il "tecnico" "Panasonic" era proprio scarso e ha messo delle robe a caso.. Se stasera riesci a confermarmi che hai quel valore ad Off mi fai un piacere!

Un'altra cosa, tu lavori in diretta? io ho il separatore inerziale, per fortuna ho la possibilità di toglierlo, o per lo meno fargli fare da accumulo sul ritorno e quindi togliere anche la pompa di rilancio.

Il mio principale problema non sono i consumi, anche se un po più alti pazienza, ma è il picco massimo che mi preoccupa, 4KW con piano cottura induzione potrebbero portare a dei picchi molto alti..

Ti confermo che Room Heater (in italiano "Resistenza amb.") è OFF, e che il numero di ore di resistenza è a 0.
Lavoro in diretta, nel senso che la PDC è direttamente collegata (dopo la valvola a 3 vie) ai collettori dei termosifoni. Ho un volano sul ritorno.
Ah, come scritto sopra, sono a termosifoni e non a radiante.
Quando sbrina la mandata scende a 26°C (dai circa 34/35° che c'è durante il riscaldamento), per poi tornare su, mentre il ritorno rimane pressochè stabile sui 32° durante lo sbrinamento, scende di 2/3° subito dopo.
 
L'algoritmo di sbrinamento è diverso da macchina a macchina (serie e potenza). Ti posso dire che sulla serie H 12KW biventola, ho un consumo prossimo a 5KW durante lo sbrinamento quando il ritorno durante lo sbrinamento scende sotto i 28 gradi (la dinamica è coerente con quella che hai raccontato). Da quello che ho capito questo succede su tutte le biventola Serie H e probabilmente anche sulle J (ma non ho conferme). Il punto fondamentale è la T del ritorno: se il tuo impianto garantisce per tutto lo sbrinamento T del ritorno maggiori di 28 gradi allora sbrina solo con l'acqua. Se no utilizza un inversione del ciclo spinta è ciuccia fino a 5KW (la mia). Io ho il radiante e ho ritorno sempre inferiore a 28 quindi fa così. Ma per scrupolo ho provato ad alzare la curva per avere ritorni sopra a 28 e effettivamente gli assorbimenti istantanei durante lo sbrinamento sono diminuiti. Nota: non usa le resistenze. Infatti nei miei test le avevo anche escluse fisicamente (per poi riattivarle) senza avere cambiamenti negli assorbimenti. E infatti il contatore in h dell'utilizzo resistenze è fermo da due anni (nessun utilizzo). L'algoritmo credo sia scritto in qualche manuale e comunque mi è stato confermato dall'assitenza tecnica panasonic
 
E ti ha confermato bene,esattamente come avevo scritto anche alcuni post indietro.Esatto, dipende da quello. Se hai mandate basse ed il ritorno e' sotto i 28°, almeno nella mia , fa ricorso alle resistenze, in questa condizione le resistenze NON e' possibile disabilitarle.
 
Ultima modifica:
Lavoro in diretta, nel senso che la PDC è direttamente collegata (dopo la valvola a 3 vie) ai collettori dei termosifoni. Ho un volano sul ritorno.
Ah, come scritto sopra, sono a termosifoni e non a radiante.

Scusate l'ignoranza, c'è differenza tra avere il volano sul ritorno piuttosto che sulla mandata? Dovrò installare anch'io una PDC su termosifoni e volevo capire la differenza. Quando è meglio sulla mandata e quando sul ritorno?
 
Se non sbaglio è 27° non 28°, almeno così è indicato nel manuale. Dovrei aver visto bene allora, la resistenza è entrata in funzione quando la mandata si è abbassata intorno ai 27°C. Un motivo in più per togliere la pompa di rilancio, vi spiego quanto ho visto.

In fase di sbrinamento la pompa interna è arrivata a 40L/min, la pompa di rilancio è rimasta attiva però con una portata molto più bassa; avendo il separatore inerziale, buona parte dei 40L/min non sono andati in circolo sul radiante, ma diretti nel serbatoio inerziale e poi subito dentro la pompa di calore. In effetti toccando a mano la parte bassa era fredda. A quel punto è partita la resistenza.

Probabilmente senza separatore e pompa di rilancio tutti i 40L/min sarebbero passati dal radiante e la temperatura in rientro alla pdc non si sarebbe abbassata così tanto.. cosa ne pensate?
 
Che e' plausibile, tuttavia potresti valutare il costo beneficio. Un minuto o poco piu' a 5 kw/h non e' un problema in termini di consumo, lo potrebbe esssere per eventuale distacco. Ma prima che stacchi un 6 kw per superamento potenza, ce ne vuole.
 
Scusate l'ignoranza, c'è differenza tra avere il volano sul ritorno piuttosto che sulla mandata? Dovrò installare anch'io una PDC su termosifoni e volevo capire la differenza. Quando è meglio sulla mandata e quando sul ritorno?

Queto e' il topic di Aquarea, dedicato appositamente a questa macchina, tuttavia, se una risposta veloce potesse darti una mano, immagino che Admin chiuda occhio. In linea generale non e' necessario un inerziale, ne' in mandata ne' in ritorno. Puo' essere opportuno averlo allo scopo di avere una maggiore quantita di acqua in circolo, in particolare negli impianti a pavimento che dovessero essere serviti da testine. L'utente medio userebbe le testine per regolare la temperatura dei vari ambienti, con il risultato che i circuiti di quegli ambienti verrebbero esclusi dalla circolazione una volta raggiunta la temperatura impostata. Nel caso limite, piu' di qualche circuito chiuso, limiterebbe il lavoro della macchina che si troverebbe a lavorare con pochissima acqua. In fase di sbrinamento andrebbe in errore(certo esistono by pass tra mandata e ritorno etc etc ma soprassediamo). A tale scopo o si spiega bene all'utente di lasciare sempre i circuiti aperti e si regola il tutto tramite la temperatura di mandata della macchina, oppure si inserisce un inerziale, in genere una 50ina di litri, allo scopo di prevenire quanto appena descritto. La soluzione meno invasiva e piu' coerente, in questo particolare caso (a mio parere) e' averlo sul ritorno. Si impiega esclusivamente il circolatore della pdc ed hai una macchina in diretta su impianto senza complicazioni e ulteriori consumi. Se invece vi possono essere ulteriori fabbisogni, ad esempio impianti misti, necessita' di due temperature di mandata differente ed altro, allora e' spesso necessario ricorrere ad un accumulo su mandata, miscelatore, pompa di rilancio etc etc. In sintesi, tutto dipende da che tipo di impianto hai bisogno di realizzare. Spero di averti dato una mano a comprendere, tuttavia, per approfondire, ti onsiglio di leggere i vari topic dedicati all'impiantistica. Ce ne sono davvero moltissimi. Oltre che off topic, sarebbe una ennesima ed inutile ripetizione. Buona serata
 
Buongiorno a tutti,
il termotecnico che mi sta stilando la legge10 mi consiglia una pompa di calore da 12.0Kw anche se il documento indicherebbe più una 10.0 Kw. Dice che va leggermente sovradimensionata (+20%) per via dell'ACS.
Sono quindi andato a vedere le Panarea sul sito aircon.panasonic.eu ed ho scoperto che la più recente serie J (R32) arriva fino a 9Kw.
Di conseguenza dovrei optare per una serie H (R410) che appartiene alla generazione precedente.
Domanda: quanto peggiore è (o sarebbe) la serie H rispetto alla J ?
Possibile che abbiano rinnovato la gamma fermandosi a 9 Kw?
Claudio
 
Tra poco troverai anche le altre. Ma non direi peggiore, (in cosa poi?), le due serie si equivalgono in termini di prestazioni e affidabilita'. Basta guardare le schede anche delle 9. Certo, visto che sta arrivando la R32, meglio quella. Io non sovradimensionerei. Proprio per nulla...
 
Guarda anche io non sovradimensionerei ma glielo dirà (spero) il rivenditore/installatore Panasonic perché quando gliel’ho detto io non è che mi abbia ascoltato più di tanto (eufemismo).
 
Comunque, tra la 9KW e la 12KW c'è una bella differenza almeno sulla serie H. La 12 KW (che ho io) è una doppia ventola. E' effettivamente una 16KW limitata. Va benissimo ma in basso modula al massimo fino a 3.5/4 KW. Inoltre ha l'algoritmo di sbrinamento che ciuccia 5KW istantanei (per pochi minuti).
 
Ciao a tutti, torno dopo un po.. Allora penso di aver trovato abbastanza la quadra, senza toccare flussimetri. In climatica pura, h24, ma per non spegnere di sera la faccio lavorare a -2 gradi rispetto a standard dalle 23 alle 8. La casa non perde molto, anche se i consumi rimangono vivaci, c'è da dire però che la sera qui andiamo sotto zero. Infatti sono aumentati gli onoff per i defrost abbastanza frequenti, nella mattina. Ma sto sui 25/30 kW giornalieri e sui 21 in casa. Stavo però vedendo il discorso della resistenza, e nel mio menu vedo che ha lavorato 77h (non lo avevo verificato prima) ma penso che appunto vada a segnare l'utilizzo della resistenza per i defrost, visto che ho i ritorni mediamente sotto i 27 gradi e quindi non riesce a sciogliere ghiaccio con acqua (come diceva fedonis). Le impostazioni sono ovviamente quelle originali.. Non vedo i picchi di consumi nella notte, ma la mattina quando vado a vedere é sempre abbastanza vivace (compressore tra 60-70 MHz) . É corretto che intervenga la resistenza, e anche quelle ore di funzionamento? (Vi riporto le t storiche di dicembre che vedo su Internet per la mia città. Minima -5, Max 13, media 3) Umidità vedo valori tra 75-85%
 
Ultima cosa che forse vi avevo già chiesto.. Ho una pompa di circolazione (o rilancio) sul circuito del riscaldamento e adesso che i termostato sono sempre in chiamata, rimane sempre accesa anche lei. Prima invece si spegneva quando i termostati non chiamavano più. In sostanza a cosa serve? Visto che ho locale impianto in interrato, serve per pompare acqua ai radianti dei vari piani? Giusto che sia settanta su max, e come consumo mi indica 40w e toccando rotella mi da 6 mt, che penso sia la forza della portata. Potrei aver problemi con funzionamento sempre off?
 

Allegati

  • IMG_20211205_054239.jpg
    IMG_20211205_054239.jpg
    1 MB · Visualizzazioni: 0
Esatto, serve per quello. Hai un disgiuntore dove il circolatore immette l'acqua, da li il rilancio la spara in giro per casa. Quindi non puoi disabilitarlo. Puoi pero' provare a ridurre laportata fino a trovare il giusto equilibrio tra circolatore macchina, disgiuntore e circolatore esterno (il wilo in foto). Se tu riuscissi a tenere la temperaura di mandata macchina, leggermente piu alta di quella de disgiuntore, agendo ovviamente sul wilo, la macchina dovrebbe modulare ai minimi termini e per lungo tempo. Ovviamente se si spegnesse la macchina durante la notte, sarebbe ferma anche lei. La mia abitazione e' molto isolata ed in questo periodo, con punte di -7/8 notturne, con forte formazione di brina mattutina il consumo si attesta attorno gli 8/10kw/h giorno. Anche gli sbrinamenti nella mia si contano sulle dita di una mano (per dire davvero rarissimi) per via del fatto che sbrina in produzione acs, quindi ad alta frequenza. Per il resto si attesta il mattino alla ripartenza attorno i 40hz per un oretta, per poi sistemarsi tra i 23 ed i 19 hz fino alle 20.30, orario dello spegnimento senza mai brinare perche il carico di lavoro e' bassissimo. Il problema e' l'isolamento, se non avete involucri all'altezza di questo trend, dovete tenerle accese h24. Ho letto di qualcuno che ha una A4 senza cappotto. Diciamocelo, ci arriva con le rinnovabili, altrimenti la classe A sarebbe un miraggio. Prova ne e' che se spegne la casa ovviamente si raffredda. Il problema fondamentale e' sempre quello, l'isolamento. L'isolamento e' da curare bene bene e bene. Tutto il resto viene da se.
 
Ultima modifica:
Ciao arrivato ora il modulino heishamon, so che deve essere collegato al posto del cavo originale cz-taw1, ma a quale connettore? non trovo niente sui manuali ufficiali. mi sapete dare una mano?
Grazie
 
Ciao arrivato ora il modulino heishamon, so che deve essere collegato al posto del cavo originale cz-taw1, ma a quale connettore? non trovo niente sui manuali ufficiali. mi sapete dare una mano?
Grazie

Dovrebbe esserci sulla scheda della PdC un connettore chiamato "CN-CNT", lo devi attaccare li (la posizione è un po' diversa a seconda se è serie H/J e se hai o meno la scheda di espansione PCB, cmq devi sempre cercare quel codice).
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom