Io non riesco a vedere la scheda tecnica. A che altezza e' dell'accumulo? Quanto entra il sensore? Nel mio ( idm) entra il sensore e almeno 5/6 cm di cavo.

L'accumulo è a 3/4 del serbatoio, nella parte più alta. Però penso che anche col sensore al di fuori del serbatoio debba misurare una temperatura vicina a quella ambiente (e non 1-2°C).

Anche io ho la sonda collegata a quell'ingresso, ci sono giunzioni nel cavo? non credo che abbia senso scambiare i cavi essendo una resistenza.
Enrico

Si c'è una giunzione ora, ma non fa nulla, ho provato anche senza. Anche ad invertire i cavi, stesso risultato.
 
L'accumulo è a 3/4 del serbatoio, nella parte più alta. Però penso che anche col sensore al di fuori del serbatoio debba misurare una temperatura vicina a quella ambiente (e non 1-2°C).



Si c'è una giunzione ora, ma non fa nulla, ho provato anche senza. Anche ad invertire i cavi, stesso risultato.

Per fare una prova potresti provare ad attaccare il sensore di temperatura al posto di uno degli altri sensori di temperatura (ad esempio al posto del sensore esterno), cosi puoi vedere se su altra connessione inizia a funzionare (e nel caso mi sa che é colpa della scheda, o di qualcosa lato software) oppure se fa sempre cosi (nel caso é colpa del sensore).

Magari prima verifica che i dati dei sensori siano compatibili.
 
Per fare una prova potresti provare ad attaccare il sensore di temperatura al posto di uno degli altri sensori di temperatura (ad esempio al posto del sensore esterno), cosi puoi vedere se su altra connessione inizia a funzionare (e nel caso mi sa che é colpa della scheda, o di qualcosa lato software) oppure se fa sempre cosi (nel caso é colpa del sensore).

Magari prima verifica che i dati dei sensori siano compatibili.

Si è un'idea! da manuale dovrebbe avere lo stesso tipo di sonda.. provo a farlo e vi faccio sapere!

Sonda.JPG
 
Se possono essere di aiuto, condivido le foto delle schede della mia Aquarea serie H 9Kw. Accumulo cordivari termomas pdc 3, la sonda è poco sotto la metà, forse si intravede il filo nero.
Confermo che è collegata nel punto indicato come "tank sensor"


fedonis riguardo alle resistenze non ne ho idea, nel counter presente nel pannello mi dice 1 ora totale di uso resistenze, ma era dell'anno scorso quando ho rimesso tutto standard per far venire il cat :devilred: se le usa lo stesso senza indicarlo, non saprei :crazy::spettacolo:
 

Allegati

  • photo75542.jpg
    photo75542.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo75543.jpg
    photo75543.jpg
    1 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo75544.jpg
    photo75544.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo75545.jpg
    photo75545.jpg
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo75546.jpg
    photo75546.jpg
    1 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo75547.jpg
    photo75547.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
Per il problema della T mandata più bassa di quella di ritorno, il cat si presenta martedì. Comunque al telefono ha detto che è impossibile l'inversione delle sonde: "Panasonic non fa errori del genere". Ha ipotizzato il FILTRO sporco. Mah, non so cosa potrebbe centrare il filtro con le temperature invertite...
Sta il fatto che la situazione è costantemente quella delle foto allegate. In 36 ore ha fatto 50 on off con temperature tra -2 di notte e 7 di giorno. Più di uno all'ora.
 

Allegati

  • photo75556.jpg
    photo75556.jpg
    133.6 KB · Visualizzazioni: 0
  • photo75557.jpg
    photo75557.jpg
    151.7 KB · Visualizzazioni: 0
  • photo75558.jpg
    photo75558.jpg
    141.8 KB · Visualizzazioni: 0
  • photo75559.jpg
    photo75559.jpg
    158.3 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao,
forse lo hai notato ma in realtà dalla prima foto si vede che la macchina sta inseguendo 26 gradi, ed infatti l'uscita è 26 gradi. L'impianto è nuovo? la pompa è diretta sull'impianto a pavimento con collettori? nei collettori hai par caso termometri? che temperature indicano?
 
Per il problema della T mandata più bassa di quella di ritorno, il cat si presenta martedì. Comunque al telefono ha detto che è impossibile l'inversione delle sonde: "Panasonic non fa errori del genere". Ha ipotizzato il FILTRO sporco. Mah, non so cosa potrebbe centrare il filtro con le temperature invertite...
Sta il fatto che la situazione è costantemente quella delle foto allegate. In 36 ore ha fatto 50 on off con temperature tra -2 di notte e 7 di giorno. Più di uno all'ora.

Che Panasonic non faccia errori del genere lo penso anche io. Pero' un errore in fase di installazione (come quello che ti ho descritto indietro) ci puo' stare.
 
Per fare una prova potresti provare ad attaccare il sensore di temperatura al posto di uno degli altri sensori di temperatura (ad esempio al posto del sensore esterno), cosi puoi vedere se su altra connessione inizia a funzionare (e nel caso mi sa che é colpa della scheda, o di qualcosa lato software) oppure se fa sempre cosi (nel caso é colpa del sensore).

Magari prima verifica che i dati dei sensori siano compatibili.

Ho fatto il test. Collegato il sensore a "zone 1 room sensor", cambiato modalità e mi ha visualizzato a pannello subito 49°C (visto che era inserito nel serbatoio appena riscaldato...). Temo quindi sia l'altro ingresso della scheda che ha qualche problema.

Altre idee? Dovrò contattare il CAT (spero di no...) o posso sentire direttamente l'assistenza Panasonic?
 
Ho fatto il test. Collegato il sensore a "zone 1 room sensor", cambiato modalità e mi ha visualizzato a pannello subito 49°C (visto che era inserito nel serbatoio appena riscaldato...). Temo quindi sia l'altro ingresso della scheda che ha qualche problema.

Altre idee? Dovrò contattare il CAT (spero di no...) o posso sentire direttamente l'assistenza Panasonic?

La butto li ma non ho idea se esiste davvero... hai provato a vedere se c'è una modalità per resettare completamente la macchina alle impostazioni di fabbrica? Magari si è incasinato qualcosa lato software.
(Prima di farlo guarda come sono messe le varie impostazioni in modo da riprodurle).

Purtroppo a parte questo non saprei, se è effettivamente un problema di scheda (e lo sembra) mi sa che l'unica è chiamare il CAT. Se poi non ti fidi del tuo CAT specifico provare a sentire direttamente l'assistenza Panasonic (anche se immagino che loro comunque ti mandino il CAT ufficiale più vicino).
 
Proverei a resettare tutto, però non ho trovato come.

Proverò la settimana prossima chiamando l'assistenza panasonic, ma il periodo non è dei migliori...
 
Tienila scollegata da alimentazione per una decina di minuti. Ma scollega tutto, che non abbia tensione neanche nel backup.

Purtroppo sto alimentando casa ancora con la corrente di cantiere, due differenziali all'esterno da 30mA con cassettina all'aperto. Un paio di volte questa settimana sono scattati, la casa è rimasta completamente senza corrente per qualche ora.
 
Condivido istruzioni in inglese per factory reset di eeprom, non so cosa sia e se possa essere di aiuto.
Ovviamente da usare a proprio rischio e pericolo, non so perchè in quelle italiane non ci sia...
Inoltre metto il link per scaricare le suddette istruzioni, dalla pagina 170 in poi ci sono tutte le regolazioni e i check per i vari sensori temperatura, magari è utile per daniel86

Buon Natale a tutti :spettacolo:
 

Allegati

Buongiorno
qualcuno di voi conosce la data/periodo di inizio commercializzazione delle Aquarea serie J (r32) superiori a 9 Kw?
Sono prossimo all'acquisto di una 12 kW.
Grazie
 
Mi viene in mente una situazione simile in cui una serie H era stata avviata (tre anni fa circa) con una delle due sonde che non era alloggiata in sede. Vado a memoria, dovresti dareun occhio, pero' da quel che mi ha detto l'installatore, e' possibilmente accaduto che in installazione sia stata spostata la sonda e non rimessa in posizione. C'e' infine voluto il CAT per trovare la quadra, installatore non voleva (anche giustamente) metterci mano. Certo, sarebbe una fortuna fosse quello, basterebbe reinfilarla in sede. Chiamare il Cat sotto le feste e' sempre un casino.

Per la cronaca, anche Panasonic a volte sbaglia. Oggi il CAT ha verificato che le sonde temperatura su una serie J da 9kw nuova erano effettivamente state montate invertite. Riparazione in garanzia. Lo stesso cat non se ne era accorto all'accensione un mese fa.
 
Per la cronaca, anche Panasonic a volte sbaglia. Oggi il CAT ha verificato che le sonde temperatura su una serie J da 9kw nuova erano effettivamente state montate invertite. Riparazione in garanzia. Lo stesso cat non se ne era accorto all'accensione un mese fa.

almeno si e' risolta velocemente. Che errore grossolano...
 
Scusate sono rientrato ora e vedo anche io un problema simile. La macchina sembra che sia in riscaldamento ma non riesce a scaldare acqua, macchina esterna ferma e anche da pannello interno. In casa temo Stati sono tutti in chiamata.. Che cosa può essere? Fino alle 16 sembra abbia lavorato bene in modulazione.. Casa ancora calda ma la pdc non sta lavorando.

Edit.. La macchina é ripartita poco dopo iniziando a portare acqua a 28/29 gradi.. Probabilmente ho controllato proprio nel mentre la macchina aveva temperatura di mandata simile a quella di ritorno e quindi era in stand-by nonostante appunto fosse accesa. Non mi era mai capitato di vederla così e mi ero preoccupato :shocked:
 

Allegati

  • IMG_20211229_191420.jpg
    IMG_20211229_191420.jpg
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211229_191409.jpg
    IMG_20211229_191409.jpg
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211229_191332.jpg
    IMG_20211229_191332.jpg
    883.1 KB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20211229_191354.jpg
    IMG_20211229_191354.jpg
    876 KB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica:
La pompa di circolazione é accesa é sento che sta lavorando e girando acqua, solo che non la scalda, visto che legge t ingresso >uscita
 
la macchina è ferma perchè le temperature di uscita ed ingrasso sono sotto i due gradi di delta , mi viene in mente la climatica troppo bassa, in casa quanti gradi hai? quella che senti girare è la pompa di rilancio? con queste temperature esterne (da me adesso ci sono 9/10 gradi) gli on off aumentano, se hai una macchina anche un po sovradimensionata meglio spegnere.
Enrico
 