PDC Panasonic Aquarea


Se parte l'ACS la valvola a 3 vie commuta e va a scaldare l'acqua dell'accumulo, che un minuto prima era a 48°C può darsi che nel transitorio di lavoro del 3 vie ci sia un abbassamento. ma a voi fa così? e poi perchè parte l' ACS se l'accumulo è ancora caldo?
Enrico

Dipende dal delta impostato. Comunque, quando parte, un paio di gradi li perde, per via del rimescolamento. Poi dipende da vari fattori e ci sono molte variabili legate all'impianto, a partire dalla posizione del sensore.
 
Ultima modifica:
Eh ma scusa il simbolino in entrambe le videata mostra che sta lavorando come defrost, per quello convinto stesse facendo de congelamento. Però la temperatura acqua ha in effetti continuato a salire, anche se mi dice che in casa inizia a far freddo. Non so come siano impostati termostati, ma presumo stia lavorando come l'aveva lasciata il cat, ossia a punto fisso a 35 gradi. Quello che mi lascia perplesso, é simbolino del ghiaccio che é rimasto fisso per 3 ore e forse più, e la casa che si sta raffreddando. Potrebbe essere che sia saltata la resistenza? Non ha codici di errori, gliela ho fatta controllare. Se spegne e riaccende, é come facesse un reset, oppure deve agire da qualche altro menu?
 
Se non é un vicino che ti sta sulle palle, impostagli la macchina come hai fatto con la tua. Ci metti un momento a spiegare quello che ti abbiamo spiegato qui.
 
Domani gli esce il cat visto che la casa si sta sfreddando e rimane ancora su defrost almeno da monitor. Figurati non mi sta sulle balle, anzi... Gli avevo già accennato alla climatica, però lui non mi sembrava molto propenso.. Tieni conto che quando funziona e stai al caldo, e magari non badi ai consumi, non ti importa di cambiare impostazioni che ti ha messo cat. Poi adesso questo comportamento é anomalo, quindi anche io gli ho detto di sentire cat.. Una macchina che rimanga in defrost continuo, anche se acqua di mandata sale, secondo me qualcosa che Jon va c'è.. Magari non riesce più a mandare al radiante? Possibile qualcosa alla pompa di rilancio?
 
Non credo, immagino sia un problema di impostazioni. La pompa di rilancio la pilota sempre la macchina. Darebbe errore. Sono solo le impostazioni a mio parere. Ma non é in defrost continuo, togliti sta cosa dalla testa. Se poi non vuole impostarla al meglio, affari suoi. Faccia come crede. Noi dormiamo sereni comunque
 

Felix80 io sono a zero sia per l'elettronica che per l'idraulica, ma vorrei iniziare a curiosare sia sul funzionamento della mia Serie J Split 5kw che sul mio impianto FTV.
Oltre alla scheda bisogna acquistare anche cavi o sonde ?
Cosa ci fa vedere ?
Permette anche di modificare le impostazioni della pdc ?
In futuro potrà facilitare un più ampio monitoraggio della casa (es.FTV)?

Grazie
 
Fabiodl80 scusa ma non ha provato a spegnerla per farla resettare? Inoltre, come già fatto notare da altri, ha impostato come sensore quello ambiente della macchina e dalle immagini mi pare di capire che il tastierino sia proprio sulla macchina stessa, che a sua volta come mi sembra tu abbia detto, è nel locale caldaia.....
Quindi non è che la macchina stia inutilmente cercando di scaldare il locale caldaia?:crazy:
O forse non ho capito?:bored:
 
hazzard77 io non ho Panasonic e non so dirti con precisione cosa puoi controllare. C'è qualcuno che l'ha installata qui sul forum. Prova ad andare indietro con la discussione e vedi chi e', ti conviene chiedere direttamente a lui.
 
Fabiodl80 scusa ma non ha provato a spegnerla per farla resettare? Inoltre, come già fatto notare da altri, ha impostato come sensore quello ambiente della macchina e dalle immagini mi pare di capire che il tastierino sia proprio sulla macchina stessa, che a sua volta come mi sembra tu abbia detto, è nel locale caldaia.....
Quindi non è che la macchina stia inutilmente cercando di scaldare il locale caldaia?:crazy:
O forse non ho capito?:bored:

Guarda quell'impostazione é quella che avevo anche io prima, dopo avvio da parte del cat. É temperatura su display a bordo macchina, che é nel locale impianti, ma rappresenta la temperatura di mandata dell'acqua e non sensore ambiente. Quello di strano che noto, ma ovviamente credo a fedonis, é che la macchina mostri un funzionamento in defrost (simbolo ghiacciolino) ma invece sta lavorando come riscaldamento, infatti la temperarura di mandata é aumentata nelle ore che lo ho sentito. Solo che gli si sta sfreddando casa, quindi quanto produce non é sufficiente a scaldarla.. Mi ha mandato anche un video con i consumi, e quello attuale era a 4.2 con cop intorno a 2. Mi ha detto che ha spento e riacceso la macchina, ma che cmq ha interessato il cat per uscita.
 
Felix80 io sono a zero sia per l'elettronica che per l'idraulica, ma vorrei iniziare a curiosare sia sul funzionamento della mia Serie J Split 5kw che sul mio impianto FTV.
Oltre alla scheda bisogna acquistare anche cavi o sonde ?
Cosa ci fa vedere ?
Permette anche di modificare le impostazioni della pdc ?
In futuro potrà facilitare un più ampio monitoraggio della casa (es.FTV)?

Grazie

zorro73
Puoi essermi di aiuto tu?
 
zorro73
Puoi essermi di aiuto tu?
Certo, io ho montato heishamom e installato home assistant su un raspberry.
in questo modo posso monitorare la pdc, se vuoi anche il FV (dipende dal tuo inverter) e se vuoi puoi controllare tanti dispositivi che hai in casa, dalle TV alle luci (ovviamente se l'hardware è supportato).
Devi avere un po' di dimestichezza con l'informatica, se invece vuoi avere già tutto pronto compra direttamente il modulo panasonic smart cloud, costa di più e gestisce solo la pdc.
Se hai bisogno chiedi pure!
Enrico
 
Dipende dal delta impostato. Comunque, quando parte, un paio di gradi li perde, per via del rimescolamento. Poi dipende da vari fattori e ci sono molte variabili legate all'impianto, a partire dalla posizione del sensore.

Grazie Fedonis, si un paio di gradi mi torna , ma una caduta verticale cosi, no.
Stanotte pare sia successo quando ho messo in off la macchina (ore 1.00) ma non capisco. allego i grafici.
Mi sarei aspettato che la macchina la macchina in off, acs cala di qualche gradi, ma qua è calata da 44 a 36, non capisco perchè la mandata ed il ritorno si siano alzate così tanto a macchina spenta. la macchina come si vede si è accesa alle ore 6.00 ed alle 8.30 ha fatto ACS per 1 ore a 19 min. per portare ACS da 36 a 51°C.
Sembra che quando spengo la pdc, si avvi una dispersione che non avevo mai notato perchè non spegnevo la pdc.
E' normale secondo voi?
 

Allegati

  • ACS2.png
    ACS2.png
    6.1 KB · Visualizzazioni: 0
  • ACS3.png
    ACS3.png
    11.7 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao a tutti,
chiedo ancora aiuto voi, questa volta per l'impianto riscaldamento dei miei, che hanno una aquarea gen H 12kW con accumulo tecnico esterno, credo sui 300L.
L'impianto riscalda due appartamenti utilizzando la scheda aggiuntiva per poter gestire le due zone. Dato che mi pare di capire che l'installatore abbia lasciato impostato una Tmandata di oltre 40°C con chiamata pilotata da termostati, vorrei provare come prima cosa ad abbassare la temperatura gradualmente in modo da verificare come rispondono gli appartamenti.

Nella mia all in one, modifico la Tmandata tramite il menu "Imp. installazione > Impostaz.funzioni > Temp. acqua per accendere risc.", nel caso dei miei dovrei fare la stessa cosa ripetendo l'impostazione per le due zone o c'è un procedimento diverso?
Cioè se io impostassi ad es Zona 1 35°C e Zona 2 a 33°C, il serbatoio si riscalderebbe a 35°C? Oppure devo esplicitamente impostare anche la T del serbatoio tecnico da qualche altro menu?
In questa seconda ipotesi però non mi è chiaro esattamente quale voce di menù sia quella corretta. Sapreste darmi qualche indicazione cortesemente?

Grazie mille per ogni aiuto e buone feste a tutti!
 
Grazie Fedonis, si un paio di gradi mi torna , ma una caduta verticale cosi, no.
Stanotte pare sia successo quando ho messo in off la macchina (ore 1.00) ma non capisco. allego i grafici.
Mi sarei aspettato che la macchina la macchina in off, acs cala di qualche gradi, ma qua è calata da 44 a 36, non capisco perchè la mandata ed il ritorno si siano alzate così tanto a macchina spenta. la macchina come si vede si è accesa alle ore 6.00 ed alle 8.30 ha fatto ACS per 1 ore a 19 min. per portare ACS da 36 a 51°C.
Sembra che quando spengo la pdc, si avvi una dispersione che non avevo mai notato perchè non spegnevo la pdc.
E' normale secondo voi?

Il problema non e la macchina....
 
Grazie Fedonis, si un paio di gradi mi torna , ma una caduta verticale cosi, no.
Stanotte pare sia successo quando ho messo in off la macchina (ore 1.00) ma non capisco. allego i grafici.
Mi sarei aspettato che la macchina la macchina in off, acs cala di qualche gradi, ma qua è calata da 44 a 36, non capisco perchè la mandata ed il ritorno si siano alzate così tanto a macchina spenta. la macchina come si vede si è accesa alle ore 6.00 ed alle 8.30 ha fatto ACS per 1 ore a 19 min. per portare ACS da 36 a 51°C.
Sembra che quando spengo la pdc, si avvi una dispersione che non avevo mai notato perchè non spegnevo la pdc.
E' normale secondo voi?

Offro uno spunto differente. È possibile che all'una di notte fosse partita in ACS? Vedo lant di mandata salire molto a quell ora... Poi parte uno sbrinamento. Lo sbrinamento preleva calore dall'accumulo ACS dato che è in modalità ACS. Questo causa il calo verticale dell' accumulo. Poi la macchina si spegne per la tua programmazione. Quindi rimane a quella temperatura. Il giorno dopo riparte normale. Quindi se fosse così, questo quello che hai registrato nei grafici dovrebbe essere un caso particolare fortuito. Se non si ripresenta, questa è la spiegazione. Altrimenti è qualcos'altro e devi continuare ad indagare.
 
Offro uno spunto differente. È possibile che all'una di notte fosse partita in ACS?
Interessante, ma non credo con quelle temperature fuori, tutta la notte intorno ai 10°C.
Stamani a macchina accesa, è partita l'ACS e il temperatura è del serbatoio è scesa da 41 a 33, il tutto in circa 7 minuti, sinceramente non capisco se è normale. possibili trafilamenti dalla 3 vie?
Enrico
 
Interessante, ma non credo con quelle temperature fuori, tutta la notte intorno ai 10°C.
Stamani a macchina accesa, è partita l'ACS e il temperatura è del serbatoio è scesa da 41 a 33, il tutto in circa 7 minuti, sinceramente non capisco se è normale. possibili trafilamenti dalla 3 vie?
Enrico

Guarda che scendere da 41 a 33 è abbastanza "normale". O almeno è quello che capita anche al mio bollitore da 300l quando parte ACS. La mandata ci mette una decina di minuti a superare i 40 gradi... nel frattempo fa circolare nel bollitore acqua freddina, che abbassa la T media del bollitore.
Non è ideale ma è quel che succede nel mio bollitore non proprio "migliore sul mercato".
 
Alcune mie considerazioni (meglio conferme visto che già dette più volte..) dopo un mese di utilizzo.

Sto lavorando su radiante con superficie abbastanza ampia, circa 200mq anche se non sempre tutti riscaldati, ho le testine, ma le gestisco io da plc, al momento sono sempre tutte sempre aperte tranne alcune del piano mansardato. Al momento la sto utilizzando a T fissa, senza termostati o consensi esterni, praticamente va sempre finché non la spengo io a mano. Casa nuova terminata a fine Novembre.

La pdc lavora molto bene con temperature anche di poco sopra lo zero, modulando fino ai 530Wh (misurati con sensore esterno, sono inclusi circa 55Wh di consumo della pompa di rilancio) con una mandata di circa 28°C e compressore a 19/20Hz, mentre con una mandata di 30°C (22/23Hz) i consumi salgono fino a circa 640Wh.
Con questa mandata la temperatura della casa è molto confortevole, nei bagni e in sala ho poco meno di 22°C, mentre nelle camere circa 20. Per me è anche troppo.

Una cosa che ho notato è che provando a impostare una mandata di 26°, la pdc fa fatica ad abbassarla a questo valore, continua ad erogare un minimo di 27°, ma non andando in on/off..

A temperature nell'intorno dello zero e alta umidità (nebbia), fa molta più fatica, più la mandata è alta e più ci sono sbrinamenti, con 30 di mandata c'è uno sbrinamento ogni 45 minuti circa e dura quasi 8 minuti. In questo periodo il consumo medio è di circa 3,4kWh. Con T di mandata più basse la frequenza degli sbrinamenti cala.

Vediamo se nei prossimi giorni vi sarò una temperatura più bassa, ma comunque secca, condizione ancora non verificata.

Sono soddisfatto della Panasonic (problema alla sonda a parte, ma qui è ancora tutto da vedere), mi aspettavo qualcosa di più dall'isolamento della casa, ma vediamo l'anno prossimo, va considerato che è stata aperta fino a poco più di un mese fa e potrebbe contenere ancora molta umidità (è relativamente bassa, circa 55/60%, ma vmc sempre attiva).


Quando avrò la gestione attiva da plc, inclusa la possibilità di comandare la temperatura di mandata, penso la utilizzerò a mandata fissa, variandola in base alla temperatura esterna e alla necessità della casa, in modo da ottimizzare i consumi (son tutte considerazioni che mi sto facendo alla luce di quanto visto in questo mese ovvio che potrebbero cambiare).
 
Hai appena acceso e casa tutta da asciugare, ed e' notorio che in queste condizioni (avevamo aperto un topic apposito) i consumi sono piu' alti.. Non tenere conto di questo primo anno, i veri consumi li vedrai dal prossimo, quando tutto sara' in bolla. Mi dirai tu se non sara' cosi'.
P.S: strano che brini a bassa frequenza (19/20hz). La mia non brina mai a quella frequenza, anche se immersa in nebbia. Lo fa ovviamente se va in acs, ma li arriva a 70hz, e ovviamente brina. Ma e' assolutamente normale.
 
Hai appena acceso e casa tutta da asciugare, ed e' notorio che in queste condizioni (avevamo aperto un topic apposito) i consumi sono piu' alti.. Non tenere conto di questo primo anno, i veri consumi li vedrai dal prossimo, quando tutto sara' in bolla. Mi dirai tu se non sara' cosi'.
P.S: strano che brini a bassa frequenza (19/20hz). La mia non brina mai a quella frequenza, anche se immersa in nebbia. Lo fa ovviamente se va in acs, ma li arriva a 70hz, e ovviamente brina. Ma e' assolutamente normale.

Vedremo il prossimo inverno, la casa è stata costruita abbastanza velocemente, almeno il grezzo, non ha preso molta pioggia, ma ovviamente deve asciugarsi ancora molto..

Devo verificare meglio per gli sbrinamenti a bassa frequenza, sto ancora andando con la corrente di cantiere e un cavo molto piccolo (2,5mmq) di alimentazione, quindi talvolta toglievo alimentazione alla pdc per poter utilizzare forno/piano induzione, con la paura di uno sbrinamento a 4kw.. non vorrei in questo modo aver introdotto degli sbrinamenti in più.. In poche parole, vediamo quando si ripresentano le stesse condizioni, proverò a farla lavorare con più continuità se le condizioni me lo permetteranno (vedi enel distribuzione).
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom