PDC Panasonic Aquarea


Scusatemi...sono un neofita delle pdc; da qualche settimana in possesso di una Aquarea all in one da 9kw destinata a produrre ACS /riscaldamento e raffrescamento al sistema radiante.
Senza pretendere di arrivare ad avere le competenze di un termotecnico, mi domando. quale possa essere la strategia + furba (in raffrescamento) per combinare la curva climatica con il tasto del termostato ambiente presente sul pannello comandi (lasciando peró all'utente l'ultima parola)... e possibilmente facendo il tutto con un COP alto? Il tecnico che ha fatto l'avviamento ha così settato la curva climatica in raffrescamento: Temp acqua 16-20, Temp esterna 12-30 e un delta di 5° fra mandata e ritorno. Con tale configurazione, in giornate con temperature esterne >32°, in casa c'è stato un freddo insopportabile.
Non mi è ben chiaro il ruolo della curva climatica, che trascura qualunque dato "interno" come le indicazioni dell'utente o il grado di coibentazione dell'abitazione. Mi domando come posso fare con l'impostazione della temperatura ambiente che posso gestire io a mia discrezione sul pannello, e l'eventuale conflitto che sorge con la curva climatica.
Qualunque contributo sarà molto apprezzato!
 
Dove e' posizionato il pannello della macchina? In linea generale e' meglio intervenire sulla temperatura di mandata e quindi alzarla, questo per evitare troppi on off alla macchina, che non sono deleteri, ma se si possono ridurre al minimo e' meglio. Il sensore interno e' sul pannellino macchina. Se e' a bordo macchina e la macchina e' in sala termica, per lei e' quella la temperatura interna.
 
Buonasera, nella mia aquarea all in One da 12 kW dall inizio di agosto già due volte è uscito errore H42 protezione bassa pressione. Cosa può voler dire? Sul manuale non ho trovato nulla.

Oltretutto inizialmente per la produzione di ACS ci metteva pochissimi minuti e faceva un rumore abbastanza deciso, mentre negli ultimi giorni per produrre ci impiega molto più tempo e sembra che faccia meno rumore. E i consumi sono leggermente aumentati.

Cosa può essere?
 
Buonasera, nella mia aquarea all in One da 12 kW dall inizio di agosto già due volte è uscito errore H42 protezione bassa pressione. Cosa può voler dire? Sul manuale non ho trovato nulla.

Oltretutto inizialmente per la produzione di ACS ci metteva pochissimi minuti e faceva un rumore abbastanza deciso, mentre negli ultimi giorni per produrre ci impiega molto più tempo e sembra che faccia meno rumore. E i consumi sono leggermente aumentati.

Cosa può essere?

Protezione bassa pressione compressore. Perdita di gas? Devi chiamare assistenza. Sarebbe anche coerente con il maggior tempo impiegato per produzione acs.
 
Ti ringrazio come sempre. Ho anche notato che il cop è costantemente peggiore
 

Allegati

  • photo77456.jpg
    photo77456.jpg
    958 KB · Visualizzazioni: 0
Probabilmente un problema legato alla installazione. Da capire con assistenza. Immagino abbia perso gas, ma e' solo una ipotesi
 
Ok. Giustamente a Ferragosto :dry:

Funzionare funziona per carità, però qualcosa che non va c'è.

Spero che dopo il 16 ci sia qualcuno che può aiutarmi.
 
Purtroppo mi aveva detto che sarebbe stato in ferie praticamente tutto agost:bored:

Vedo se ci sono altri che lavorano con lui oppure cambio città.
 
Dove e' posizionato il pannello della macchina? In linea generale e' meglio intervenire sulla temperatura di mandata e quindi alzarla, questo per evitare troppi on off alla macchina, che non sono deleteri, ma se si possono ridurre al minimo e' meglio. Il sensore interno e' sul pannellino macchina. Se e' a bordo macchina e la macchina e' in sala termica, per lei e' quella la temperatura interna.

Il pannello è a bordo macchina e questa è in un locale che sovrastima di ca 3° la temperatura dell'abitazione (se rilevo che sono sempre 3° andrò a cercarmi il menu nascosto (ne ha parlato un utente tempo fa in questo thread) dal quale posso gestire l'offset del rilievo falsato a bordo macchina. Poi ho sempre l'alternativa di spostare via filo il pannello.
La temperatura di mandata l'ho alzata andando a modificare la curva climatica...l'ho portata fino a 30-16...ma non credo che questa sia la procedura + appropriata. Se provo a gestire con il tasto del termostato sul pannello, la risposta non è immediata ed il processore dell'Aquarea (che, leggevo nel manuale di servizio) interroga spesso il termostato internro...ed ignora la sovrastima.
Conclusione (per ora affrettata!): qualcuno sa dirmi come stanare il menu nascosto per correggere la temperatura rilevata dal pannello?
In caso di conflitto fra termostato interno e curva climatica, chi prevale? Provo a spiegarmi meglio: se io chiedo 26° in casa, e la curva climatica mi spara l'acqua ad un temperatura che, all'interno, non supera 24° in casa, cosa mi devo inventare per spuntarla, senza fare forzature azzardate?
grazie per l'attenzione!
 
Invece che 16-30 metti 18-30 e prova.Inoltre, e' normale che la risposta non sia immediata. La temperatura di mandata a quanto e'? Hai controllato? Non a quanto e' impostata, a quanto manda effetivamente. Per il menu installatore non ricordo, e' una combinazione dei tasti freccia, indietro la trovi. In alternativa attendi che qualcuno ti dia la sequenza. Quando parli di termostato, a cosa ti riferisci? Al pannello macchina o a un eventuale termostato interno che poi comanderebbe testine etc etc? In sintesi, dove imposti i 26 di richiesta per la casa?
 
Invece che 16-30 metti 18-30 e prova.Inoltre, e' normale che la risposta non sia immediata. La temperatura di mandata a quanto e'? Hai controllato? Non a quanto e' impostata, a quanto manda effetivamente. Per il menu installatore non ricordo, e' una combinazione dei tasti freccia, indietro la trovi. In alternativa attendi che qualcuno ti dia la sequenza. Quando parli di termostato, a cosa ti riferisci? Al pannello all'inizio macchina o a un eventuale termostato interno che poi comanderebbe testine etc etc? In sintesi, dove imposti i 26 di richiesta per la casa?[/QUOTE

Mi riferisco al pannello frontale, anche perchè è quello che viene interrogato dal processore dell'Aquarea (lo dice chiaramente il manuale di servizio, quando parla di configurazione). Fra l'altro quel pannello lo si può estrarre e spostare, ma con il cavo, che, di suo, è corto...non mi è ben chiaro che tipo di cavetteria dovrei mettere nella prolunga.
Si, proverò a giocare con la curva climatica, anche se preferirei governare il tutto con un normale termostato!
Se ti viene qualche altra idea su come gestire l'eventuale conflitto (fra termostato del pannello e curva climatica), ti seguo volentieri.
Intanto, grazie!
 
Mi riferisco al pannello frontale, anche perchè è quello che viene interrogato dal processore dell'Aquarea (lo dice chiaramente il manuale di servizio, quando parla di configurazione). Fra l'altro quel pannello lo si può estrarre e spostare, ma con il cavo, che, di suo, è corto...non mi è ben chiaro che tipo di cavetteria dovrei mettere nella prolunga.
Si, proverò a giocare con la curva climatica, anche se preferirei governare il tutto con un normale termostato!
Se ti viene qualche altra idea su come gestire l'eventuale conflitto (fra termostato del pannello e curva climatica), ti seguo volentieri.
Intanto, grazie!

Quello del pannello e' un sensore temperatura, dove la macchina ricava il dato di temperatura interna. Il termostato e' quello che imposti generalmente in casa, che sia meccanico o digitale. Il pannello macchina si puo' estrarre e posizionare dove ritieni opportuno. Ma se hai troppo freddo, e' chiaro che la curva climatica e' troppo spostata verso il basso. Quindi, controlla a quanto effettivamente manda, e alza il valore minimo di conseguenza (prova 18). Se hai tre gradi di differenza tra la posizione pannello e abitazione che intendi raffrescare, imposta un target temperatura piu' alto di 3 gradi. Poi quando avrai il menu installazione potrai andare a toccare la regolazione della rilevazione.
 
Quello del pannello e' un sensore temperatura, dove la macchina ricava il dato di temperatura interna. Il termostato e' quello che imposti generalmente in casa, che sia meccanico o digitale. Il pannello macchina si puo' estrarre e posizionare dove ritieni opportuno. Ma se hai troppo freddo, e' chiaro che la curva climatica e' troppo spostata verso il basso. Quindi, controlla a quanto effettivamente manda, e alza il valore minimo di conseguenza (prova 18). Se hai tre gradi di differenza tra la posizione pannello e abitazione che intendi raffrescare, imposta un target temperatura piu' alto di 3 gradi. Poi quando avrai il menu installazione potrai andare a toccare la regolazione della rilevazione.

Nella mia Aquarea, quello del pannello non mi sembra solo un sensore, perchè l'utente lo può modificare...e può anche confondere il processore che lo interroga. Ad esempio, questa mattina lo avevo impostato su 28° e lui ne rilevava 27°. La pdc era spenta, la faccio partire (in raffrescamento). Lei parte ignorando che la temperatura ambiente è già + bassa di quanto richiedeva l'utente (io!), quindi, semmai, doveva muoversi per alzare la temp. ambiente, non per diminuirla. La cosa non mi piace, vado al pannello e porto la temp. richiesta a 32°; 5 minuti dopo, il processore getta la spugna e si spegne. Credo ci sia anche in gioco il "differenziale inerziale", cioè lo scarto in gradi, prima che un comando venga eseguito. Non so quanto sia il "differenziale inerziale", quando si parla di temp. ambiente, ma credo sia di ca 3°.
Comunque, sì, finchè non recupero le logiche di interrelazione fra termostato/sensore ambiente e curva climatica, penso di provare ad intervenire (malvolentieri!) solo su quest'ultima, magari alzando ulteriormente la temperatura di mandata dell'acqua.
Ma sono solo io ad avere questi problemi ? perchè se sono solo io, sto certamente prendendo il problema per il verso sbagliato!
Ancora grazie
 
Hanno costruito una Aquarea appositamente per te? Le logiche sono quelle, con l fw modificato per le varie macchine. In tutte le Aquarea i sensori possono venire registrati/modificati, fino dalle serie C, le prime arrivate in Italia fin dal 2009. Dalla serie H hanno implementato il tastierino digitale in luogo del tastierino precedente, inglobando qualche funzione che in precedenza era gestita da HPM1. Ecco, con HPM1 puoi parlare di processore e gestione intima della macchina. Altro pianeta, ma troppo complicato per la grossa utenza. Il compromesso e' quello che ti trovi a pigiare tu, ppresente dalla serie H, come gia' detto.Tuttavia, in genere la pdc viene usata senza fare intervenire termostati o testine. Circuiti tutti aperti e impostazione della climatica e registrazione circuiti del radiante fino a trovare il giusto equilibrio. Io non ho mai avuto problemi, ma mi pare nessuno in genere, basta perderci un po' di tempo all'inizio.
 
Hanno costruito una Aquarea appositamente per te? Le logiche sono quelle, con l fw modificato per le varie macchine. In tutte le Aquarea i sensori possono venire registrati/modificati, fino dalle serie C, le prime arrivate in Italia fin dal 2009. Dalla serie H hanno implementato il tastierino digitale in luogo del tastierino precedente, inglobando qualche funzione che in precedenza era gestita da HPM1. Ecco, con HPM1 puoi parlare di processore e gestione intima della macchina. Altro pianeta, ma troppo complicato per la grossa utenza. Il compromesso e' quello che ti trovi a pigiare tu, ppresente dalla serie H, come gia' detto.Tuttavia, in genere la pdc viene usata senza fare intervenire termostati o testine. Circuiti tutti aperti e impostazione della climatica e registrazione circuiti del radiante fino a trovare il giusto equilibrio. Io non ho mai avuto problemi, ma mi pare nessuno in genere, basta perderci un po' di tempo all'inizio.

Ma sì, sono d'accordo, con aggiustamenti successivi ne vengo a capo, anche grazie alle utili informazioni che circolano in questo forum.
Ancora grazie!
 