PDC Panasonic Aquarea


A me funziona benissimo in raffrescamento, modalità che deve essere attivata da CAT.
Anche io la utilizzo con il termostato integrato nel pannellino di cui parli, che però io ho fatto spostare al piano abitato tramite credo un cavo BUS (non vorrei aver detto una stupidaggine).
Comunque io ho come temperatura ambiente impostata 25, la temperatura di mandata dell'acqua è fissa a 17 gradi ed ho programmato il raffrescamento dalle 10 alle 17.
 
Buonasera, nella mia aquarea all in One da 12 kW dall inizio di agosto già due volte è uscito errore H42 protezione bassa pressione. Cosa può voler dire? Sul manuale non ho trovato nulla.

Oltretutto inizialmente per la produzione di ACS ci metteva pochissimi minuti e faceva un rumore abbastanza deciso, mentre negli ultimi giorni per produrre ci impiega molto più tempo e sembra che faccia meno rumore. E i consumi sono leggermente aumentati.

Cosa può essere?

E' passato l'idraulico che ha verificato l'assenza di perdite di gas. Settimana prossima verrà il cat di panasonic (spero). Nel mentre i consumi giornalieri per la produzione di acs si attestano sui 3/4 kw. può essere un consumo normale? In casa siamo in 3 con accumulo da 150 litri. E nella mezzora in cui la pdc impiega per produrla, si spegne e si riaccende un paio di volte.
 
E' passato l'idraulico che ha verificato l'assenza di perdite di gas. Settimana prossima verrà il cat di panasonic (spero). Nel mentre i consumi giornalieri per la produzione di acs si attestano sui 3/4 kw. può essere un consumo normale? In casa siamo in 3 con accumulo da 150 litri. E nella mezzora in cui la pdc impiega per produrla, si spegne e si riaccende un paio di volte.

Difficile dirlo senza analizzare il consumo effettivo e i gradi tenuti nell'accumulo.

Comunque per confronto posso dirti che la mia 9kW per tenere 56° nell'accumulo (che è un valore molto alto, il massimo che può fare e quindi poco efficiente, ma lo tengo solo perchè in estate ho il fotovoltaico e preferisco quindi immagazzinare energia termica) mi succhia tra gli 1kW e gli 1.5kW, in funzione di quanto ho usato di acqua (e quindi di quanto si è abbassata la temperatura dell'accumulo, in genere tra i 5° e i 10°). Impiega massimo 30 minuti e si accende una volta sola. Accumulo da 200l.

In confronto quindi la tua sembra consumi un po' troppo. Strano più che altro il fatto che dici che fa 2 on-off: FORSE il problema sta li.
Come è impostata la voce "Capacità DHW" nel menu di sistema? Se è in modalità "Standard" potresti provare a metterla in "Variable" per vedere se ti consuma meno (In modalità variable modula il consumo di energia per cercare di consumare meno, allungando i tempi di ripristino, mentre in modalità standard attiva subito il compressore al massimo per reintegrare prima possibile).
 
Ho dimenticato in effetti un dato, l ACS la tengo ad una temperatura di 50 gradi, e si dovrebbe riprodurre quando scende di 8 gradi.

Appena montata a fine luglio ci metteva 5/10 minuti e consumava 1/2 kw al giorno. Ad un certo punto ha incominciato a metterci mezz'ora consumando il doppio.

Mentre non ricordo quel parametro che dici nel menu francamente. Dove si trova?
 
Ho dimenticato in effetti un dato, l ACS la tengo ad una temperatura di 50 gradi, e si dovrebbe riprodurre quando scende di 8 gradi.

Appena montata a fine luglio ci metteva 5/10 minuti e consumava 1/2 kw al giorno. Ad un certo punto ha incominciato a metterci mezz'ora consumando il doppio.

Mentre non ricordo quel parametro che dici nel menu francamente. Dove si trova?

Strano questo cambio di comportamento, per lo meno se non hai fatto nulla nel frattempo.
Comunque non ho la macchina sotto, e qui ho solo il PDF del manuale in inglese, quindi ti posso dire le voci in inglese:
"Installer setup > System setup > DHW capacity"

Detto questo, se meno di un mese fa si comportava diversamente, e non hai mai cambiato quella voce o altre impostazioni, allora l'eventuale problema è da ricercare altrove.
Sempre che ultimamente non avete iniziato a usare molto di più l'acqua calda... allora è normale ;)
 
No il consumo di acqua non è cambiato. Mi ha dato un paio di volte errore H42 per protezione bassa pressione. Mah adesso vedo
 
Ho spulciato tutto il menù e non ho trovato quella voce.

Strano, nella 9kW serie J è presente (e del resto è anche nel manuale). Forse nella 12kW non è presente, oppure non hai una J? Non so cosa dirti.
In ogni caso, al di la della curiosità di provarla, se la tua macchina ha cambiato comportamento da un momento all'altro senza toccare nulla non può essere per via di quello.
 
Ho una serie H all in One da 12 kW.

più che altro essendo la mia prima esperienza con una pdc non so dire se fosse normale il primo tipo di produzione di ACS o il secondo. Ne tantomeno sapere se i consumi sono nella norma.

Comunque settimana prossima contatto quello di Panasonic e vediamo

Ps la valvola a 3 vie a cosa serve? Perché non è ancora collegata
 
Ho una serie H all in One da 12 kW.

più che altro essendo la mia prima esperienza con una pdc non so dire se fosse normale il primo tipo di produzione di ACS o il secondo. Ne tantomeno sapere se i consumi sono nella norma.

Comunque settimana prossima contatto quello di Panasonic e vediamo

Ps la valvola a 3 vie a cosa serve? Perché non è ancora collegata

Ok, se hai una H allora probabilmente quella voce non c'è (mi sa che è stata implementata nella J, prima era sempre in modalità "standard").

La valvola a 3 vie serve per permettere alla PDC di deviare il flusso di acqua in uscita dal circuito ACS al circuito di riscaldamento. Senza quella, la PDC può scaldare solo uno dei 2.
Quindi: al momento essendo estate fai solo ACS, e non ci sono problemi, ma quando dovrai iniziare a usare la PDC anche per scaldare casa ti servirà eccome!

Mi sembra strano che non sia stata collegata, è un componente fondamentale dell'impianto di riscaldamento ... ma ti hanno lasciato il lavoro a metà? :/
 
Nella All in One la valvola a 3 vie è dentro l'unità interna, già costruita da panasonic. Impossibile che non sia collegata.
 
Non è stata collegata in quanto mancavano dei cavi, così mi ha detto il cat della Panasonic. Doveva già infatti ripassare da me per montarmela.

Fin dall'inizio è stata una tragedia con questa pompa di calore.

Comunque adesso ho fatto scorrere un po' di ACS per la pasta e fare la pappa a mio figlio piccolo e da 51 è andata a 42 e ha ricominciato la produzione.

Mah
 
Non è stata collegata in quanto mancavano dei cavi, così mi ha detto il cat della Panasonic. Doveva già infatti ripassare da me per montarmela.

Fin dall'inizio è stata una tragedia con questa pompa di calore.

Comunque adesso ho fatto scorrere un po' di ACS per la pasta e fare la pappa a mio figlio piccolo e da 51 è andata a 42 e ha ricominciato la produzione.

Mah

Se non ti è stata collegata temporaneamente, con l'idea di collegartela entro l'autunno, OK (anche se come dice Nanotek è veramente strano che in una all-in-one non sia collegata già di base).
Ma accertati che verrà fatto, altrimenti con l'arrivo del freddo non avrai il riscaldamento!

Per quanto riguarda l'ACS, un crollo di 9° solo per un pentola d'acqua calda mi sembra eccessivo.
Non è che ti hanno montato il sensore di temperatura dell'ACS troppo in basso? (Se è vicino al fondo dell'accumulo significa che appena entra un po' di acqua fredda per andare a compensare l'acqua mancante il sensore la rileva subito, essendo l'acqua nell'accumulo "stratificata").
Francamente essendo una all-in-one è strano che il sensore non sia di base nel posto giusto, ma è un controllo che farei.

Altrimenti non mi spiego un calo cosi' rapido. In ogni caso fallo notare al CAT quando viene.
 
Ecco la valvola non montata e l accumulo
 

Allegati

  • photo77479.jpg
    photo77479.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo77480.jpg
    photo77480.jpg
    1 MB · Visualizzazioni: 0
  • photo77481.jpg
    photo77481.jpg
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Ecco la valvola non montata e l accumulo

Sulla valvola non so che dirti (quella che hai in mano però non mi sembra una valvola "intera", forse è solo la parte elettrica, perchè la valvola vera e propria con 3 tubi dell'acqua che entrano/escono non può essere così).

Per quanto riguarda il sensore di temperatura, se come sembra è quel filo nero che esce dal fondo effettivamente a me sembra troppo in basso, secondo me dovrebbe essere nel foro più in alto.
Magari sentiamo anche cosa dicono gli altri del forum che magari hanno maggior esperienza a riguardo (io non sono un idraulico e ho esperienza solo sulla mia).
E comunque fallo presente al CAT: magari c'è un motivo per cui è montato cosi' in basso (o magari non è quello il sensore di temperatura, anche se lo sembra).
 
E' passato l'idraulico che ha verificato l'assenza di perdite di gas. Settimana prossima verrà il cat di panasonic (spero). Nel mentre i consumi giornalieri per la produzione di acs si attestano sui 3/4 kw. può essere un consumo normale? In casa siamo in 3 con accumulo da 150 litri. E nella mezzora in cui la pdc impiega per produrla, si spegne e si riaccende un paio di volte.

Come ha verificao l'assenza di perdite di gas? Ha tirato fuori tutto e pesato il contenuto della macchina? E' l'unica maniera di capire. Se non lo ha fatto, sei al punto di partenza. La macchina funziona anche con la meta' del gas, tuttavia noterai consumi maggiori e un maggior tempo per arrivare ai set point impostati.
 
Ultima modifica:
Come ha verificao l'assenza di perdite di gas? Ha tirato fuori tutto e pesato il contenuto della macchina? E' l'unica maniera di capire. Se non lo ha fatto, sei al punto di partenza. La macchina funziona anche con la meta' del gas, tuttavia noterai consumi maggiori e un maggior tempo per arrivare ai set point impostati.

Non ha tirato fuori nulla, ha innanzitutto con una bomboletta spruzzato della schiuma sui tubi, sia nel cassone che aprendo il motore esterno. E ha detto che non perdeva. Poi con la pdc in funzione ha collegato dei tubi sempre al motore esterno e con un manometro ha detto che il gas è a posto.
 