tempi Enel

  • Autore discussione Autore discussione SIEL
  • Data d'inizio Data d'inizio

Vipsolar impianto fotovoltaico

questa mattina è venuto un tecnico dell'enel, accertato che la tensione alta, è sceso in cabina, poi ha telefonato dicendo che deve essere autorizzato ad abbassare la tensione!!!!
io francamente non sto capendo più niente!!!!
evviva L'Italia ........ sportivamente parlando!!!
 
Dicendo a chi, a te o al telefono? Per abbassare la tensione devono essere autorizzati da un responsabile dato che, per effettuare l'intervento, devono togliere l'elettricità a tutti quelli che la cabina serve. Quando lo faranno metteranno un'avviso di sospensione del servizio per il tale giorno e per le tali ore.

Comunque credo che con l'abbassamento di tensione non risolverai pienamente perchè con 3 Kw non dovresti sforare i 253 V, questo significherebbe che quando assorbi 3 Kw ad impianto spento scendi sotto i 207 V cioè sotto il minino ammesso da Enel, sempre che non ti forniscono, per motivi loro o perchè non gli è fregato mai niente, una tensione già molto alta, oltre i 240 V.

In ogni caso se nel preventivo c'èra scritto che dovevano cambiare una porzione di linea un motivo ci doveva pur essere.
 
Fatti cambiare la linea! E' un tuo diritto (hai aspettato anche 100 giorni), altrimenti non risolverai la situazione (o la risiùolverai parzialmente).

saluti
 
infatti si dovrebbe sostituire 50 ml di conduttori. Se dipendesse da me cambierei la linea, ma purtroppo non decido io. l'enel sa il problema, accertato che la tensione è alta staremo a vedere cosa decidono. oggi con una bellissima giornata di sole il mio impianto ha prodotto 4 kw.
ma esiste un'altro modo per risolvere il problema? magari mettendo uno stabilizzatore?
 
Praticamente è sempre fermo :cry: fai pressioni costanti all'Enel e PRETENDI che risolvano, loro hanno autorizzato l'impianto, hanno emesso un preventivo con dei lavori da fare e non lo hanno rispettato, prima parti con le buone, magari parlando con il responsabile che ha autorizzato il tutto poi, se non sentono, minaccia risarcimento danni.
Lo stabilizzatore a parte il costo è anche illegale, tu saresti contento di avere per casa 260/270 V? Pensa anche hai tuoi vicini che se avessero problemi di sovra tensioni si rivolgerebbero ad Enel che verificando si accorgerebbe che stai immettendo in rete a tensione fuori norma e dalla ragione passi anche al torto.

Prova a tenere acceso qualche carico importante nei momenti di maggiore produzione per abbassare un pò la tensione, ma credo che il tuo caso sia molto serio e non sò se possa servire, da quello che posso intuire il tuo inverter (per produrre 4 Kw è sempre staccato) non stacca per la media dei 253 V su 10 minuti ma stacca per raggiungimento dei 264 V in modo immediato.
 
della serie " Capitano tutte a me " oggi mi sono accorto che l'installatore non ha fatto il ponticello e non ha commutato l'inverter in par. per cui l'inverter si limita a produrre solo Ppk 2000 e non va oltre.
davinci1967 scusami se approfitto della tua competenza , il mio impianto è di 2,9 kw , i pannelli sono disposti su due falde 8 su una e 4 sull'altra, per la produzione conviene metterli in parallelo oppure dato che l'impiantista deve ritornare faccio passare un'altro cavo?
grazie
 
Le due falde hanno la stessa inclinazione e azimuth? Se si, si deve lasciare una sola stringa mettendo i ponticelli e spostando il commutatore su "par". Se le falde non hanno le stesse caratteristiche l'impianto dovrebbe avere due stringhe indipendenti, dico dovrebbe perchè sicuramente non si può fare dato che soli 4 pannelli in una stringa sono troppo pochi per avere una tensione in continua sufficiente.

Dammi le caratteristiche del tuo impianto e potrò essere più preciso.
 
Ultima modifica:
Aggiungo, se l'inverter si disconnette con 2 Kw di produzione sei messo proprio male :cry:.

In ogni caso complimenti all'installatore.
 
no le due falde hanno inclinazione diverse, si differiscono di poco, hanno tutte due poca inclinazione una è quasi piana e l'altra non piu di 20
 
Ultima modifica:
Marca e tipo di pannelli?

Comunque da quello che mi dici, a meno che i pannelli non abbiano una tensione molto elevata tale da far produrre una stringa da soli 4 pannelli, conviene avere un'unica stringa con il parallelo all'inverter.

Non avevi spazio per fare 6 pannelli su una falda e 6 sull'altra?
 
moduli solarword sw245 plus in silicio policristallino.
purtroppo in una falda tra una finestra complanare e canna fumaria entravano solo 4 pannelli, altrimenti dovevo optare per orientamento al nord!
 
Sono moduli con tensione nello standard quindi 4 moduli non bastano per formare una stringa, staresti sotto tensione di funzionamento MPPT dell'inverter (credo che tu abbia un Aurora PVI 3.0), l'unica soluzione è una stringa unica anche se perdi un pò per l'inclinazione diversa.


P.S.: era da valutare l'utilizzo di ottimizzatori, ma non sò se la resa compenserebbe la spesa, potrai tirare un bilancio della produzione reale e quella attesa dopo che il tuo impianto sarà perfettamente operativo sia dal lato Enel che installazione.
 
Ultima modifica:
grazie, davinci1967 per la tua consulenza, speriamo di risolvere, ti farò sapere :bye1:
 
oggi è venuto l'installatore ed ha sistemato l'inverter, pout : 2771
produzione giornaliera 11,2 kw.
Speriamo di risolvere con enel il problema della tensione alta.
 
Oggi l'inverter si staccava in continuazione, durante il riavvio la misurazione della tensione arrivava anche a 254, ho telefonato all'enel , dopo un ora sono venuti due tecnici , hanno misurato la tensione a inverter spento quasi 245, mi hanno detto che se sono autorizzati provano ad abbassare la tensione di 10 alla cabina, questo è il secondo sopralluogo speriamo bene.
mi hanno detto che la tensione alta non dipende dai cavi fatiscenti, ma trovandomi quasi a fine linea la tensione aumenta, inoltre uno dei due sosteneva che la tensione da 245 (inverter spento) non può aumentare di 10 (inverter in produzione), ti contattare l'elettricista che ha fatto l'impianto.
 
Cavolo che competenza! Hanno fatto le scuole alte.
A fine linea la tensione è più bassa causa la caduta di tensione dovuta all'impedenza, se tu hai 245 V, quelli vicino alla cabina non immagino nemmeno.

Nel mio caso, unico impianto fotovoltaico su una tratta lunga circa 400 metri, linea in ottimo stato con cavi in alluminio da 70 mmq, la tensione a vuoto era sempre intorno ai 243 V, con impianto acceso che immetteva circa 3,3 kW la tensione si attestava sempre sui 251/252 V, con il fenomeno del cloud edge superavo abbondantemente i 256/257 V con le conseguenze che ben sai.

Mi hanno abbassato la tensione al trasformatore di 2 tacche (ogni tacca è +/- un 3%, quindi circa 14 V), adesso in casa, a vuoto, ho 230 V, con impianto acceso con massima immissione non supero i 245 V e quando prelevo di notte un paio di kW scendo intorno ai 222 V, direi perfettamente nella norma.

Digli educatamente di non raccontare balle e di abbassarti la tensione che già parte molto alta.
 
veroooooo, io mi trovo a fine linea, allora quelli vicino alla cabina che tensione avranno? ahahhahaahah
ecco perché si rovinano sempre le schede degli elettrodomestici.
comunque ieri la signora dell'enel che mi ha autorizzato l'impianto, mi ha detto che entro mercoledi mi devono dare la risposta al fax che ho fatto.
aspettiamo, comunque se domani l'inverter va in blocco come oggi lo stacco, ho paura che si guasti.
 
Ultima modifica:
Mi hanno abbassato la tensione al trasformatore di 2 tacche (ogni tacca è +/- un 3%, quindi circa 14 V), adesso in casa, a vuoto, ho 230 V, con impianto acceso con massima immissione non supero i 245 V e quando prelevo di notte un paio di kW scendo intorno ai 222 V, direi perfettamente nella norma.
È quello che spero facciano pure nel mio caso... :preoccupato:

Il tecnico che deve venire ad abbasare la maledetta tensione, rimanda sempre...:ranting:


P.S.
Tensione a impianto spento 232v
Impianto (da 5.98kwp) con produzione sui 4.8kw oltre 260v (infatti mi stacca per il superamento dei 253v sulla media dei 10min)
 
Ho paura che la tua situazione sia più problematica, parti da una tensione a vuoto regolare, se ti abbassano una tacca sicuramente non ti basta, se ne fanno due, in immissione stai pelo pelo con produzione costante e con il cloud edge sei fuori ugualmente, ad impianto spento o che produce poco e prelevando oltre i 2 kW (forno, lavatrice, ecc.) rischi di avere una tensione molto bassa, ai limiti ammissibili.

Sai quanto sei lontano dal trasformatore e che cavi ci sono sulla linea? Ci sono altri impianti fotovoltaici sulla tua tratta?

Devi verificare tutto, dimensione e lunghezza dei cavi dalla palina al tuo contatore di scambio e dimensione e distanza dei cavi dal contatore di scambio al tuo inverter. Se sono venuti a fare un sopralluogo hanno verificato che non ci siano giunte poco serrate lungo la linea?

Secondo me il tecnico che deve venire ad abbassare la tensione stà prendendo tempo, anche perchè non è che una mattina parte e abbassa la tensione di testa sua, deve essere autorizzato e se decidono di farlo metteranno, qualche giorno prima, gli avvisi che il tale giorno toglieranno tensione alla zona per lavori sulla linea.
 