Cavolo che competenza! Hanno fatto le scuole alte.
A fine linea la tensione è più bassa causa la caduta di tensione dovuta all'impedenza, se tu hai 245 V, quelli vicino alla cabina non immagino nemmeno.
Nel mio caso, unico impianto fotovoltaico su una tratta lunga circa 400 metri, linea in ottimo stato con cavi in alluminio da 70 mmq, la tensione a vuoto era sempre intorno ai 243 V, con impianto acceso che immetteva circa 3,3 kW la tensione si attestava sempre sui 251/252 V, con il fenomeno del cloud edge superavo abbondantemente i 256/257 V con le conseguenze che ben sai.
Mi hanno abbassato la tensione al trasformatore di 2 tacche (ogni tacca è +/- un 3%, quindi circa 14 V), adesso in casa, a vuoto, ho 230 V, con impianto acceso con massima immissione non supero i 245 V e quando prelevo di notte un paio di kW scendo intorno ai 222 V, direi perfettamente nella norma.
Digli educatamente di non raccontare balle e di abbassarti la tensione che già parte molto alta.