termocamino: Carinci o Vulcano?


Ho un 240. su consiglio del termo tecnico anche se il 190 bastava per le metrature della casa. Mi a consigliato cosi perché ho un bel salone grande in modo da poter abbassare i termos nel salone, e se ne ho bisogno fare una carica maggiore di legna per una durata più lunga.

Pure il mio termotecnico mi ha consigliato il 140 ma ho preso il 190 per vetro piu grande e carica maggiore?
Quanto ti fa una carica completa di durata inteso come termos sempre accesi? Io sono arrivato a 6 ore abbondanti non ci credevo!
 
Pure il mio termotecnico mi ha consigliato il 140 ma ho preso il 190 per vetro piu grande e carica maggiore?
Quanto ti fa una carica completa di durata inteso come termos sempre accesi? Io sono arrivato a 6 ore abbondanti non ci credevo!

Una carica completa con nuovo settaggio aria e circolatori non l'o ancora provata con una carica media sono arrivato a 4 ore
 
Ok tienimi informato sui settaggi che confrontiamo, quanti mq hai di casa e in che classe?

Ho 150 mq per 3 m di altezza la classe energetica non la conosco è una casa del 70 senza cappotto con infissi nuovi.
oggi o provato a portare 65°on 60° of ma non mi a convinto molto mi sembra che fa troppi stop comunque domani lo riprovo. Anche l'aria dovrei aprirla un pò di più domani lo riasetto.

e te quanti mq ai? ai provato ad alzare la t?
 
Io ho casa su 2 piani, primo piano altezza soffitti 2,8 , piano mansardato minimo 2,2 max 3,2 media 2,8 per un totale di circa 180mq.
Casa primi anni 2000 con cappotto intercapedine di polypan da 4 cm e sul tetto da 6 cm.
Ho modificato partenza a 65 isteresi 6 quindi off a 59 ma quando sono arrivato a casa la moglie aveva gia' acceso tutto e il camino viaggiava a 77 gradi, ora stabile a 63 acceso dalle 19 con mezza carica viste le temperature esterne.
Cosa significa che fa troppi on off ? Il mio con isteresi 2 e partenza a 60 ne ha sempre fatti 1 al max 2....
 
@Beppe70

Beppe sarebbe meglio portare il set point on del circolatore impianto a 65°C e il set point off a 60

Saluti

Ciao Renato,
Oggi ho modificato isteresi e partenza pompa 2 , on a 65 con 6 di isteresi ( almeno a 59 la pompa rimane ancora accesa ) volevo vedere stasera ma la moglie freddolosa ha acceso prima del mio arrivo alle 19 e quando sono rientrato alle 21.30 il tc viaggiava a 77 gradi, ora sono a 62 63 circa con mezza carica.
Va bene isteresi 6? A pranzo ho pulito la camera di combustione , nell angolo destro al fondo ho notato una patina catramosa non sono riuscito a toglierla, riprovero' ... comunque al mio arrivo ho guardato dentro in effetti risulta essere tutto pulito manco traccia di polvere..un nero opaco senza segni di creosoto nemmeno nel girofumi.
Adesso la mia paura pero' e' che a termine combustione quando ci sono solo braci e la t scende a 58 mi stacca la pompa 2 ... prima ripartiva a 60 e mi teneva ancora almeno un oretta i termos belli caldi facendo 2 o 3 on off tra 57 e 60...ora per ripartire deve raggiungere 65 gradi e mi sa che solo con le braci sara' difficile quindi non mi perdo 1 ora di autonomia? Correggimi se sbaglio
 
Ciao a tutti...:)

65°on 60° of ma non mi a convinto molto mi sembra che fa troppi stop

Anch'io non ho capito questo passaggio!!!!

@Beppe70 e Peve
Non abbiate fretta nel trarre conclusioni, provate almeno per diversi giorni...!!!
Anche se conosco già i risultati, riferite ugualmente..mi raccomando!!!

Saluti
 
Ultima modifica:
Ciao a tutti....:)
mi perdo 1 ora di autonomia? Correggimi se sbaglio

Sbagli Beppe, perché sei convinto che le braci non scaldano????
Rispetto a prima magari la pompa 2 ci metterà qualche minuto in più a partire, però la T caldaia resterà sempre a T di lavoro ottimali.

comunque al mio arrivo ho guardato dentro in effetti risulta essere tutto pulito manco traccia di polvere..un nero opaco senza segni di creosoto nemmeno nel girofumi.
Ed è esattamente cosi che dev'essere!!! Non ti basta come prova???:rolleyes:

Saluti
 
renatomeloni9573545 ha detto:
Ciao a tutti....:)


Sbagli Beppe, perché sei convinto che le braci non scaldano????
Rispetto a prima magari la pompa 2 ci metterà qualche minuto in più a partire, però la T caldaia resterà sempre a T di lavoro ottimali.
Saluti

Ciao Renatone !:bye1:
Ma sai che hai ragione! Sono stato fino all 1,30 di notte per vedere ...in effetti la pompa ha riattaccato a 65 x 3 volte e devo dirti anche che ha tenuto ancora di piu' il tempo di on , ho ridotto l isteresi quindi ora attacca a 65 e spegne quando scatta 59.
Ma senti una cosa ... ho notato pero' che con le sole braci mi fa on a 65 poi a 59 fa off e dopo 2 o 3 minuti la t nel pentolone ( credo che succeda in quanto la pompa primaria gira l acqua e la uniforma sino a che la sonda non rileva la nuova temperatura ) scende velocemente a 58.57.56.55.54.53.52.51.50.
Per poi risalire lentamente...tutto questo non mi genera condensa ?....credo di no visto che la combustione ormai e' terminata ma volevo essere sicuro.
Come posso eliminare il creosoto che ho notato nell' angolo? Non capisco come mai si sia formato solo li e precisamente nell angolo sx del tc.
 
prova 63/on e 58/off..

di che tipo è la sonda ? se quella per centraline elettroniche (doppio filo con capillare) la T viene percepita immediatamente, se invece è quella con filo e capillare in rame la T viene rilevata un pò tardivamente..

non capisco come mai si sia formato solo lì e precisamente nell'angolo sx del tc

probabilmente è l'angolo più freddo..

comunque beppe tieni presente che si tratta di un tc e non di un sopramobile.. è normale si formi qualche stratto di creosoto.. difficilmente in un tc si eviti un minimo d'incrostazione..
 
Ultima modifica:
Ciao a tutti....:)

Beppe....fai questi settaggi:
pompa 2 65°C on -- 60°C off
pompa 1 59°C on -- 55°C off

Non capisco come mai si sia formato solo li e precisamente nell angolo sx del tc.
Perchè evidentemente è la parte che si raffredda maggiormente a causa della turbolenza del fluido causato dal ritorno freddo.
Altra conferma che devi agire sui set point dei termostati tarando di fino le varie T.

Per ora tieni la pompa 2 come su indicato (fissa e senza smanettare:rolleyes:) e lavora solo sulla T della pompa 1.
Verifica le T della caldaia appena si ferma la pompa 2. Non deve scendere sotto i 53°C, se cosi fosse porta su il set point off a 56° o 57°C.

Poi riferisci....

Saluti
 
Ciao a tutti....:)
A volte può capitare che la sonda non rilevi correttamente la T della caldaia.
Vi do una dritta per migliorare la velocità e l'affidabilità di lettura delle sonde all'interno dei pozzetti porta sonda sopratutto in quelli predisposti per più sonde.
Con un ritaglio di alluminio, rame o altro metallo sottile (diciamo 0,5 mm), ritagliate una striscia larga 5/6mm (questa misura dipende dal diametro del pozzetto) Piegate a metà il metallo e riapritelo a formare una "V" la lunghezza totale dev'essere di circa 50/70mm (secondo la profondità del pozzetto). Cospargete la sonda con pasta siliconica termo conduttiva e inserite ora la sonda nel pozzetto con affianco la "V" in metallo.
Questa "V" ha la funzione di molla per fare aderire correttamente la sonda alla parete del pozzetto.
Come ulteriore fissaggio finale è possibile sigillare la parte esterna del pozzetto con mastice siliconico per alte T.

Saluti
 
Ultima modifica:
Grazie aldo e renato per i preziosi consigli...
Allora, la pompa 2 e' gia' 65 on 60 off ( hihi mia moglie stasera gia' mi ha caxxiato perche' i termos partono dopo ) e la lascio cosi....
La pompa 1 fa 55 on e 53 off attualmente , la modifico come mi hai detto tu renato ma non e' peggio?
Cioe' mi spiego....quando accendo il tc da sopra le fiamme lambiscono i giri fumi superiori e si genera molto calore li.. se la pompa parte a 55 inizia a rimestare quindi uniforma la temperatura nel pentolone...se la faccio partire a 59 non e' che la differenza di temperatura rimane troppa e mi trovo per qualche minuto acqua a 60 sopra e magari 53 sotto favorendo la condensa con l interno che e' caldo?
@ stefano : tu che hai il mio stesso tc come hai settato pompa 1 e pompa 2 ?
 
Ciao Beppe,
Perchè peggio????........Devi verificare a che T scende la caldaia quando la pompa 2 si ferma. Questa deve scendere al massimo a 53°C.
Se è già cosi ok, ma ne dubito visto che si ferma a 53°, diversamente imposta i parametri come postato in precedenza.
Nei sistemi con scambiatore a piastre, puoi intervenire sui set point delle pompe con facilità, in modo da svolgere la funzione anti-condensa tipica della VAC, con il vantaggio però di poter affinare il funzionamento di tutto il sistema al top.

Le donne......heeeee se non ci fossero.....:wub2:.....per loro l'importante è che ci sia caldo........:rolleyes: ....che gli frega della longevità e pulizia del TC......tanto ci pensi tu....:devilred:

Saluti
 
Ok provvedo subito a cambiare i dati come dici tu poi domani che rientro prima io carico e verifico la partenza come si comporta.....
Eheh e per scaldare la moglie vorra' dire che ci penso io ahahahahahah :wub2:
 
prova 63/on e 58/off..

di che tipo è la sonda ?
è normale si formi qualche stratto di creosoto.. difficilmente in un tc si eviti un minimo d'incrostazione..

Aldo sai che non so che tipo sia la sonda? Come faccio a vedere?
Come elimini il creosoto?
 
sono alloggiate in un pozzetto portasonda nel tubo della mandata o nella parte superiore del tc..
comunque scarterei che dipenda dal rilevamento delle TT ma piuttosto dalle impostazioni di cui dice renato..
verifica anche la velocità dei circolatori....
per il creosoto uso una spatola in ferro, ma in genere dopo qualche giorno si stacca da solo con l'ardere della legna..

buona giornata..
 