ciao ragazzi boskiani ..... tutto perfetto quello che avete detto ...posso aggiungere un'altra cosa , sul by- pass riferito alla termovar e montata sul ritorno avendo una taratura 50° ... metti una semplice valvola non ritorno rivolta verso la termovar , aumentera la resistenza anche se poco dell'entrata dell'acqua e diciamo che sarà come avere un by- pass automatico , subito all'accensione e termovar chiusa il non ritorno si apre alla partenza della pompa senza problemi e quando comincia ad aprire la termovar e sara a regime avrai quella resistenza sul by-pass giusta per ottimizzare la mandata e soprattutto non entrera troppa acqua calda nel ritorno = non ebolizzione ..... un'altra cosa la taratura della partenza pompa portala a 50° .. ti spiego , se la tieni a 60° quando parte arriva acqua sulla termovar oviamente a 60° , risultato = apertura termovar e entrata acqua fredda dal ritorno termosifoni e non essendo ancora a regime si abbassa la temperatura della boski , il bulbo è lento essendo a cera e quando l'acqua entra fredda prima che chiuda si riempe di fredda,e da li un'altro spegnimento , scusa se non sono stato troppo chiaro , ma rischia di diventare un'altalena per il primo quarto d'ora , invece se la fai partire a 50° come è tarata la trmovar , arriverà acqua a 50° alla termovar e non si aprirà subito ma progressivamente al salire della temperatura, facci sapere ......