Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)


la valvola di non ritorno (che non è quella che ti hanno montato) impedisce l'entrata in caldaia di acqua sotto la T° impostata nella valvola stessa.
quindi, se la valvola è impostata ad esempio a 63°, sul ritorno in caldaia passerà SOLO acqua da 63° in sù.
prendi un termometro e misura..... così vedi.
 
non può funzionare, infatti nel post 149 lo dice l'utente stesso.
perchè si deve far fare a un prodotto un lavoro che non è il suo???? se serve + del 50%? inoltre, la mandata chi l'assicura in % sulla scia del by-pass se il ritorno dal riscaldamento è libero?

In primis l’utente al post 149 dice che alla partenza del circolatore questi invia subito acqua calda ai termo, è normale,bisogna solo vedere quanta.Chi assicura la mandata sul bypass?la valvola stessa è tanto semplice il ritorno non è completamente libero finche la valvola è aperta .L’unica cosa è che quella valvola fa una strozzatura,quindi il circolatore deve partire un po altino,potrebbe anche servire solo il 40% di calda e 60 di fredda (ritorno),se così fosse il sistema funziona,anche se siamo abituati a vedere un altro tipo di installazione,Le mie sono supposizioni,quello che mi lascia perplesso è la misura degli attacchi della valvola,mi sembrano piccoli,considerato le riduzioni.Detto questo come installazione ci può anche stare.Basta fare la prova del 9,un termometro tra il T e la caldaia sul ritorno e prova le temperature, di conseguenza regola la temperatura della caldaia per far partire il circolatore
 
ok, ma perchè devo su un prodotto nuovo non avere quello per cui ho speso i soldi?
perchè devo optare per incompetenza dell'installatore?

quella valvola montata serve per impianti a pavimento, per radiatori, e simili, non come anticondensa.
Infatti, se somp fà partire la poma a 60° e la valvola è tarata a 63°, come può passare acqua calda? se fosse montata una valvola anticondensa ESATTA non passerebbe nulla, in quanto il passaggio comincerebbe ad aprirsi SOLO dopo i 63°, in modo da EVITARE ritorni in caldaia sotto quella T°.
Poi, perchè devo far partire la pompa un "pò altina"? se fosse una valvola giusta la pompa parte giusta.

Poi altro esempio: la notte nei termosifoni la T° dell'acqua scende a 20°. Parte la pompa, tarata a 60°. Bene, se quella ciofeca di valvola sbagliata miscela anche il 50% (60° pompa + 20° termosifoni = 80°, diviso 2= 40° a grandi linee...), in caldaia mi entra acqua a 40°. Quindi che anticondensa ho? NULLA !!!!

Il fatto principale è che ci sono molti installatori che dovrebbero andare a fare i giardinieri.....
E poi di chi è la colpa? sempre delle caldaie...... Si dà sempre la colpa alle caldaie quando il 99,99% dei problemi deriva da altro....

somp, per curiosità, cosa ti è costato quel lavoro inutile fatto da quel "maestro"?
 
Ultima modifica:
Buongiorno
in primis grazie per le risposte, da quello che dite molto probabilmente è sbagliata l'installazione.
Secondo: purtroppo non ho nessun tipo di termometro adatto alla misurazione della temperatura dunque non riesco ad eseguire quella prova.
Per quanto riguarda il prezzo mi ha chiesto (lavoro + valvola) 200€, con fattura.

Domanda: ora cosa devo fare, tenermi l'impianto così com'è; richiamare l'idraulico con il rischio che mi faccia altri disatri oppure cercare uno competente?

Grazie
 
somp,ti basterebbe anche un aggeggio del genere..........TERMOMETRO DIGITALE SONDA LIQUIDI DA -50C A + 300C WT-1 | eBayomunque non drammatizzare più di tanto,anche perchè ,hai detto che usi legna stagionata.Basta che il ritorno sia almeno a 45°.La prova che puoi fare subito e sentire se il tratto dal T alla caldaia,appena parte il circolatore è caldo,se si non andrei a toccare nulla
 
questa prova però devi farla quando l'acqua nei termosifoni è fredda.
altrimenti non si capisce nulla......
cmnq, io chiamerei l'idraulico e farei montare quello che ho ordinato: UNA VALVOLA ANTICONDENSA !!!
a meno che tu non abbia ordinato altro..... :bored:
 
Salve
cercherò di procurarmi un termometro per misurare sia andata che ritorno.

per dott. Nord Est:
si avevo espressamente chiesto all'idraulico una valvola anticondensa, lui ha fatto un sopralluogo, ha effettivamente constatato che la termocucina condensa e mi ha detto che si procurava lui questa valvola. Purtroppo io non avendo conoscenze specifiche mi sono fidato.

Domanda: quello che mi ha installato cos'è?

Grazie
 
è una valvola termostatica, per impianti a pavimento, termosifoni, ecc ecc
serve cioè a regolare la T° di uscita (se montata in modo corretto e nell'impianto giusto, non il tuo), non a impedire una T° minima in caldaia.
secondo me, ti conviene chiarmarlo e farti spiegare questo capolavoro che ha fatto....
se tu hai chiesto e pagato una valvola anticondensa, quella DEVE essere.

qui sotto nel ritaglio si legge benissimo LIMITATRICE di T°, che vuol dire non andare oltre una tot T°, e non impedire il passaggio sotto una tot T°.........

Visualizza allegato 19667
 
Ultima modifica:
limitatrice di temperatura...giusto, anzi giustissimo,appunto è stata messa in quella posizione,se quella valvola avesse gli attacchi da 1" sarebbe perfetta,da preferire alle classiche anticondensa.Infatti detta valvola deve limitare la temperatura aprendosi e chiudendosi
 
tom tom, la valvola non deve limitare nulla, anzi......
cosa significa valvola anticondensa? per non creare condensa in caldaia..... e quindi non far andare sotto una tot T° il ritorno, NON A LIMITARE LA T°.
se poi si vuol dire che il bianco è nero, beh, allora altro discorso......

inoltre ti riporto quando ho scritto alcuni post fà, nel caso ti fosse sfuggito:

Poi altro esempio: la notte nei termosifoni la T° dell'acqua scende a 20°. Parte la pompa, tarata a 60°. Bene, se quella ciofeca di valvola sbagliata miscela anche il 50% (60° pompa + 20° termosifoni = 80°, diviso 2= 40° a grandi linee...), in caldaia mi entra acqua a 40°. Quindi che anticondensa ho? NULLA !!!!
 
Eccomi con gli ultimi sviluppi della situazione:
Ho appena contattato l'idraulico, gli ho spiegato chiaramente la situazione (gli ho detto che ogni qualvolta parte la pompa inizia ad annerirsi il vetro e fare condensa). Mi ha risposto che il problema è da attribuirsi alla legna (secondo lui troppo umida) oppure alla canna fumaria e mi ha chiesto se avevo provato ad aumentare la regolazione della valvola.
Gli ho risposto che utilizzo legna stagionata e la canna fumaria è stata pulita a fine stagione scorsa (maggio) e che si ho provato sia ad aumentare che a diminuire la regolazione della temperatura della valvola ma senza risultati.
Poi gli ho chiesto se era sicuro che quello che mi ha installato fosse veramente una valvola anticondensa e mi ha risposto di si che lui ne ha già installate parecchie; in seguito mi ha detto di rivolgermi a chi mi ha venduto la termocucina. (SCARICABARILE????).

Allego foto della legna che utilizzo (tagliata nel 2009)

LEGNA_09.jpg

Visto che non ne vuol sapere cosa posso fare?
 
quella valvola è perfetta come funzionamento,ripeto l'unico problema potrebbe essere la grandezza degli attacchi.Io ti dico che è giusto che limiti la temperatura altrimenti non funzionerebbe,se hai capito il funzionamento della valvola bene altrimenti ti spiego io come funziona,considerato quello che scrivi deduco che non hai compreso il suo funzionamento
 
somp.il tuo idraulico ha ragione,tieni presente che la tua legna ha almeno il 20% di umidità.Ricordati che ogni volta che accendi la stufa a freddo questa condenserà sempre se all'interno c'è acqua fredda:Appena accendi il fuoco ,prova e guarda come trasudano le pareti, come l'acqua raggiunge all'interno i 40/45° vedi che le pareti non trasudano più.Tutto questo a circolatore fermo,ecco perchè bisogna tenere in caldaia una temperatura minima di 45°.Se non sei convinto, prova ad accendera il fuoco quando all'interno hai l'acqua almeno a 45 ,poi guarda se le pareti trasudano
 
è pur vero che l'annerimento del vetro non dipende dalla valvola anticondensa.
normalmente, quello dipende dal tiraggio del camino.
se c'è condensa, si nota dalle pareti che si imbrattano di nero, a volte appiccicoso, umido, che crea poi delle croste.
 
se hai capito il funzionamento della valvola bene altrimenti ti spiego io come funziona,considerato quello che scrivi deduco che non hai compreso il suo funzionamento

certo che sò come funziona: funziona da LIMITATRICE DI T°.
la valvola anticondensa funziona IMPEDENDO IL RITORNO FREDDO.
deu cose diverse.
se poi volgio far fare alla LIMITATRICE unlavoro che non è il suo, e quindi in modo non corretto, ma approssimativo con i problemi conseguenti, questo è un'altro discorso.
ma essendo l'installazione e il prodotto nuovo, permetti a me cliente di ESIGERE quel che ti ho ordinato.

se ti ordino il climatizzatore nell'auto, e tu poi mi monti il condizionatore..... beh, fanno fresco entrambi, ma in modo e prestazioni ben diverse (se non conosci la differenza, te la spiego..)
 
Grazie per le risposte,
il mio problema è che all'interno della camera di combustione si formano le croste nere.
Se è una questione di tiraggio come posso comportarmi?

Grazie di nuovo
 
le croste nere, nel 99% dei casi, dipende dalla condensa.
tiraggio? chi ti ha installato la canna fumaria non ha controllato?
che tipo di canna? quanti mt? quante curve e che curve? ecc ecc

Le canne fumarie
 
sig.dr.come previsto,non hai afferrato il funzionamento.Quella valvola limitando la temperatura fa si che il ritorno si più caldo,secondo te a cosa serve la sonda?Apre e chiude la valvola secondo la temperatura del ritorno.Quando si dice "limitare la temperatura" non è altro che la portata del fluido nel bypass.Stiamo parlando di valvole non di aria condizionata
 
bene....
allora, rispondi tu alla mia domanda: se il ritorno dei termosifoni è freddo a 20°, la valvola si apre tutta, giusto? bene.... al max (ma con le misure giuste di tubazioni) ci passerà il 50% del fluido che esce dalla caldaia, giusto? se il ritorno è a 20° e la caldaia spinge a 60°, quanto fà la media? rispondi a questo......

e poi, perchè devo complicarmi la vita e la caldaia quando con una BANALISSIMA valvola anticondensa questo lavoro viene svolto in modo ottimale e funzionale? boh.... non capisco questa difesa ad oltranza di un'idraulico incompetente.

attendo la tua risposta alla domanda sopra, grazie.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso
Indietro
Top Bottom