Facciamo attenzione a non confondere la potenza NOMINALE con quella in IMMISSIONE. La potenza in immissione è sempre < della potenza nominale, mai maggiore...
Esempio pratico:
Impianto FTV da 6 kWp (A) costituito da 20 moduli da 300Wp + inverter da 5kW Solaredge (B) + sistema di accumulo in AC costituito da batterie da 9,6 kWh e inverter (es. Aton) da 3 kW (C).
Potenza nominale pari a 8 kW (cioè pari alla minore tra A e B, sommata a C);
Potenza in immissione richiesta: 5 kW (dato che l'inverter Aton in questo caso NON IMMETTE MAI in rete.
Così facendo si evita il passaggio a trifase.
Stessa cosa in caso di impianto da 10kWp con inverter SE da 10 kW e SdA in CA Tesla da 5 kW.
Potenza nominale pari a 15 kW, mentre potenza in immissione pari a 10 kW. In questo caso però l'interfaccia esterna è obbligatoria in quanto per Enel lo SPI esterno si installa per potenze NOMINALI superiori a 11,08 kW.
Ricordate che la potenza in immissione può essere sempre minore di quella nominale: es. FTV da 6 kWp di moduli e inverter da 6 kW senza SdA. La potenza nominale è logicamente 6 kW ma nessuno mi vieta di dichiarare ad Enel ad es. 5,5 kW di immissione perchè magari sono sicuro che non immetterò mai più di quella potenza perchè ad es. ho un carico FISSO di 500W h24...
saluti
P.S: dolam, ho avuto conferma al 100% che SE in Italia non ha al momento funzione di backup...
Esempio pratico:
Impianto FTV da 6 kWp (A) costituito da 20 moduli da 300Wp + inverter da 5kW Solaredge (B) + sistema di accumulo in AC costituito da batterie da 9,6 kWh e inverter (es. Aton) da 3 kW (C).
Potenza nominale pari a 8 kW (cioè pari alla minore tra A e B, sommata a C);
Potenza in immissione richiesta: 5 kW (dato che l'inverter Aton in questo caso NON IMMETTE MAI in rete.
Così facendo si evita il passaggio a trifase.
Stessa cosa in caso di impianto da 10kWp con inverter SE da 10 kW e SdA in CA Tesla da 5 kW.
Potenza nominale pari a 15 kW, mentre potenza in immissione pari a 10 kW. In questo caso però l'interfaccia esterna è obbligatoria in quanto per Enel lo SPI esterno si installa per potenze NOMINALI superiori a 11,08 kW.
Ricordate che la potenza in immissione può essere sempre minore di quella nominale: es. FTV da 6 kWp di moduli e inverter da 6 kW senza SdA. La potenza nominale è logicamente 6 kW ma nessuno mi vieta di dichiarare ad Enel ad es. 5,5 kW di immissione perchè magari sono sicuro che non immetterò mai più di quella potenza perchè ad es. ho un carico FISSO di 500W h24...
saluti
P.S: dolam, ho avuto conferma al 100% che SE in Italia non ha al momento funzione di backup...