Allora, il COP è il rapporto tra potenza resa e potenza assorbita , quindi watt- termici/watt elettrici.
Per calcolare la resa, portata x delta T, quindi T1-T2 = deltaT
La potenza resa in watt, diviso la potenza assosbita ,sempre in watt =COP
T1-T2 =deltaT
Q=portata in lt/h (valore fisso misurabile con un comune contalitri)
Q lt/h X deltaT= potenza resa in Kcal/h X1.163 = potenza resa in Watt termici
Watt terrm. /watt eletr.=COP
Quindi con due sensori di temperatura a contatto ed un sensore di assorbimento( tipo gli acs711) potremmo, misurando le temperature di M e R ricavare il DT,
moltiplicando per il valore fisso della portata Q ed il tutto X1.163 ricavandone la resa in WATT.
Assorbimento in ampere X 230 Volt= Watt
Ricapitolando Watt t°/watt elet= < 2 spegni relè , > 2 accendi relè, se per esempio poniamo COP 2 come llimite.
Il calcolo sara fatto ogni 15 min ed a tutto verrà fatto un refrsh ogni 2 ore per permettere una eventuale riaccensione se le condizioni cambiano , tipo notte /giorno.
Si potrebbe anche usare la temp esterna come parametro limite,ma bisogna provare.
Ovvio che questo calcolo per un sistema statico é da calibrare( casomai ne discutiamo), prer adesso proviamo cosi'.
Ho cercato di spiegare come meglio ho potuto,scusami se non sono stato chiarissimo.
Dammi una tua opiniome.
Per calcolare la resa, portata x delta T, quindi T1-T2 = deltaT
T1-T2 =deltaT
Q=portata in lt/h (valore fisso misurabile con un comune contalitri)
Q lt/h X deltaT= potenza resa in Kcal/h X1.163 = potenza resa in Watt termici
Watt terrm. /watt eletr.=COP
Quindi con due sensori di temperatura a contatto ed un sensore di assorbimento( tipo gli acs711) potremmo, misurando le temperature di M e R ricavare il DT,
moltiplicando per il valore fisso della portata Q ed il tutto X1.163 ricavandone la resa in WATT.
Assorbimento in ampere X 230 Volt= Watt
Ricapitolando Watt t°/watt elet= < 2 spegni relè , > 2 accendi relè, se per esempio poniamo COP 2 come llimite.
Il calcolo sara fatto ogni 15 min ed a tutto verrà fatto un refrsh ogni 2 ore per permettere una eventuale riaccensione se le condizioni cambiano , tipo notte /giorno.
Si potrebbe anche usare la temp esterna come parametro limite,ma bisogna provare.
Ovvio che questo calcolo per un sistema statico é da calibrare( casomai ne discutiamo), prer adesso proviamo cosi'.
Ho cercato di spiegare come meglio ho potuto,scusami se non sono stato chiarissimo.
Dammi una tua opiniome.