  • Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
    Scusa Fabio ma da dove si setta la modulazione a 70 e mantenimento a 75 ???
    Grazie
    Francesco
    Allora la partenza pompa l'ho abbassata, portandola a 65°C.
    Per gli altri valori si regolano partendo dal led 5: imposti la temperatura di mantenimento, che deve essere circa 4-5°C superiore quella che vuoi nel puffer. Dopodichè in base al delta (non ricordo il parametro ora) che di solito è 4 o 5 si ricava la temperatura di modulazione. Se il led 5 è 75 e il delta è 5, entra in modulazione a 70°C.

    Io al momento ho messo partenza pompa a 65°C, modulazione a 72 e mantenimento a 77. Questo perchè ho impostato il puffer tra 70 e 73 e così la temperatura da 65 a 73 me la porta su la caldaia piano piano a circolatore acceso di continuo e l'ultimo grado (da 72 a 73) me lo fa in modulazione. Dopodichè stacca la pompa, sale fino a 77 ed entra in mantenimento. Così facendo la caldaia lavora in modo molto più lineare (senza fare molti stacca/attacca con la pompa) e il puffer è scaldato abbastanza uniformemente dalla zona alta a quella bassa.

    Commenta


    • Originariamente inviato da Mototopo Visualizza il messaggio
      Secondo me dipende dalla marca della valvola perchè vi posso assicuare che io ho unavalvla della TERMOVAR montata sul ritorno e non SCALDA NIENTE!!! Sul manuale c'è scritto di montarla sul ritorno, ma l'idraulico ha fatto di testa sua e ha fatto il contrario... Questo fine settimana dovrei montarla al posto giusto... Vi terrò aggiornati
      non ho capito... l'hai montata sul ritorno, ma doveva essere sull'andata... a seconda della posizione di installazione, che io sappia, sono tarate diversamente... te credo che non funziona...

      Commenta


      • Volete voi, ma io ho comprato la ESBE VT 500 e dopo averla montata, l'ho smontata nuovamente perche' tarata a 60°, a 70° ancora non apriva.....
        Penso che abbia dei tempi di messa a regime lunghissimi......
        poi mi fate sapere......
        Se la volete ve la vendo x €.50,00, non ho che farmene e' nuova di zecca.

        frack

        Commenta


        • potrebbe interessare a me!!!

          Commenta


          • [QUOTE=fabio75;119007585]Allora la partenza pompa l'ho abbassata, portandola a 65°C.

            Io al momento ho messo partenza pompa a 65°C, modulazione a 72 e mantenimento a 77.

            Scusa fabio ma quali sono i parametri da settare per mod a 72 e man a 77 ??
            Forse uc07 e uc09 ???
            Grazie
            Francesco

            Commenta


            • [QUOTE=comcenter;119007906]
              Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
              Allora la partenza pompa l'ho abbassata, portandola a 65°C.

              Io al momento ho messo partenza pompa a 65°C, modulazione a 72 e mantenimento a 77.

              Scusa fabio ma quali sono i parametri da settare per mod a 72 e man a 77 ??
              Forse uc07 e uc09 ???
              Grazie
              uc07 e uc09 sono ventola in mod e man; cl07 e cl09 coclea on mod e man; cp07 e cp09 colea pausa mod e man; t05 durata ciclo man (cl09+cp09); led6 tempo pausa tra un ciclo e l'altro in man (in minuti).

              ciao

              Commenta


              • Grazie piero per le spiegazioni molto chiare, ma io sono de coccio
                non capisco comunque una cosa:
                modulazione a 72 e mantenimento a 77 questi come si impostano ????
                Grazie ancora
                Francesco
                Francesco

                Commenta


                • Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                  Grazie piero per le spiegazioni molto chiare, ma io sono de coccio
                  non capisco comunque una cosa:
                  modulazione a 72 e mantenimento a 77 questi come si impostano ????
                  Grazie ancora
                  Francesco
                  Ho letto sul manuale che la modulazione avviene se:

                  Temp.fumi > THFUMI MAX (Temperatura fumi quale parametro F18??)
                  oppure
                  Temp caldaia > TH-CALDAIA - delta modulaz(A05)
                  sono questi i valori da tenere in considerazione ????
                  Grazie
                  Francesco
                  Francesco

                  Commenta


                  • Piero mi devi scusare ma leggendo i vari post leggendo il manuale
                    mi sto rinco...... faccio 2 ultime domanda "per ora":
                    Hai detto che hai settato la modulazione a 72 allora ho dedotto che

                    1)se hai la temp cald a 76 e il delta è 4 allora 76-4=72 determinando la modulazione è giusto ?????

                    2) ma quando invece si dice mantenimento ossia
                    temp caldaia > th caldaia (led 5) vero ????

                    mille mille grazie e scusa le pa........
                    Francesco

                    Commenta


                    • Saluti Kalorosi ai frequentatori del forum. A tre giorni dalla prima accensione del mia Kalorina 2203 ie vago per casa in bermuda e canottiera. Devo prendere confidenza con i vari settaggi e studiarci un pò sopra ma sò di essere capitato nel posto giusto in attesa che qualche buon samaritano possa darmi le dritte giuste. Ora vedo un pò come si comporta la "signorina" dopodichè avrò il piacere di sottoporvi tutte le mie perplessità.

                      Commenta


                      • comcenter, il led 5 determina la temperatura raggiunta la quale la caldaia passa in MANTENIMENTO. Per determinare la modulazione devi trovare il parametro (nel menu protetto) che determina il delta. Di solito è impostato a 4 o a 5. Se è a 5 e il led 5 è impostato a 75, significa che il mantenimento è a 75 e la modulazione è a 75-5 cioè 70.

                        Commenta


                        • ma che bello, piero75 e fabio75 sono diventati miei discepoli......
                          rispondono loro ai quesiti degli utenti !!!!!!!!
                          BRAVI !!!!!!!!!!!!!!!!
                          riscaldamento a biomassa e PDC
                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                          Commenta


                          • Attento, rischi di rimanere disoccupato......

                            Commenta


                            • disoccupato? eheheheheheh
                              spero di no, altrimenti poi che lavoro faccio?
                              riscaldamento a biomassa e PDC
                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                                Piero mi devi scusare ma leggendo i vari post leggendo il manuale
                                mi sto rinco...... faccio 2 ultime domanda "per ora":
                                Hai detto che hai settato la modulazione a 72 allora ho dedotto che

                                1)se hai la temp cald a 76 e il delta è 4 allora 76-4=72 determinando la modulazione è giusto ?????

                                2) ma quando invece si dice mantenimento ossia
                                temp caldaia > th caldaia (led 5) vero ????

                                mille mille grazie e scusa le pa........
                                è corretto solo che io ho il delta modulazione a 5°C per cui il led5 ce l'ho a 77 (entrata in man) e la modulazione parte a 77-2=72°C

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggio
                                  è corretto solo che io ho il delta modulazione a 5°C per cui il led5 ce l'ho a 77 (entrata in man) e la modulazione parte a 77-2=72°C
                                  scusa la mano è più veloce del pensiero...
                                  77-5=72°C

                                  ciao

                                  Commenta


                                  • Allora ciao Piero e grazie della collaborazione,
                                    con questi nuovi parametri mi trovo con la caldaia in mod e temp 47/48

                                    led1 42
                                    led2 45
                                    led4 48
                                    led5 58
                                    led6 65

                                    f22 170
                                    cl07 2.0
                                    uc07 34
                                    cp07 49
                                    uc07 36

                                    fumi da 160/170

                                    temperatura in casa 19° piano su e 18° piano sotto (non male)
                                    temperatura esterna 11°
                                    So che posso fare di meglio anche se in questa configurazione è in mod
                                    da un po di tempo e pare che consumi abbstanza poco o sbaglio ????
                                    Una cosa che vorrei fare è mandarla in mantenimento.... ma come devo fare ?????
                                    Grazie

                                    Francesco
                                    Francesco

                                    Commenta


                                    • cmcenter....
                                      ma hai messo quei numeri a caso? IMPOSTAZIONI COMPLETAMENTE ERRATE
                                      sono completamente errati.....
                                      logico che MOD a 47/48, quando hai f22 a 170....
                                      e poi, led 1 a 42? led 2 a 45???
                                      forse se facciamo una chiacchierata capisci meglio che scrivendo qua a scoppio ritardato dopo aver impostato.........(errato)
                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                      Commenta


                                      • il led 2 a 45 è terrificante

                                        Commenta


                                        • domanda al volo .... in fase di modulazione il pellet trasborda fuori dal braciere , quale parametro devo modicare??? ....grazie !!

                                          Commenta


                                          • che caldaia? modello? che tipo di pellet?
                                            in lavoro normale che impostazioni hai?
                                            UC, CL e CP tutto 05
                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                            Commenta


                                            • kalorina 2204e pellet faggio 70% abete 30 %
                                              uc 00---44
                                              uc04----38
                                              uc 07---28
                                              uc09---32
                                              uc 10---80
                                              uc20---20
                                              cl 09---80
                                              cp09---20

                                              Commenta


                                              • led 1 26
                                                led 4 58
                                                led 5 65
                                                led 6 60

                                                Commenta


                                                • Dovresti dire soprattutto i parametri 05 e 07 (CL, CP), ovvero led 2 e nel menu protetto CL07, CP05 e CP07.
                                                  Ultima modifica di fabio75; 04-12-2009, 00:00.

                                                  Commenta


                                                  • cl 00----16.0
                                                    cl04-----12.0
                                                    cl 07-----3.5
                                                    cl 09-----8.0

                                                    cp 00-----99
                                                    cp 04-----99
                                                    cp05-----25.0
                                                    cp07-----35.0
                                                    cp09-----2.0

                                                    Commenta


                                                    • buciotutto, come puoi avere l'aria in lavoro normale a 26 (led 1) e in modulazione (UC 07) a 28?
                                                      inoltre non indichi il carico in lavoro normale, led 2.
                                                      inizia cmn a portare il CL 07 a 2, led 4 a 65 e led 5 a 75.
                                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
                                                        il led 2 a 45 è terrificante
                                                        Terrificante se non fosse 4.5 ovvio

                                                        grazie
                                                        Francesco

                                                        Commenta


                                                        • AAH, molto meglio

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                                                            led1 42
                                                            led2 45
                                                            led4 48
                                                            led5 58
                                                            led6 65

                                                            f22 170
                                                            cl07 2.0
                                                            uc07 34
                                                            cp07 49
                                                            uc07 36

                                                            fumi da 160/170
                                                            ahimè concordo con DR, a 45°C non può essere in mod, porta F22 a 250, led4 mettilo a 65°C; per il led2 spero tu abbia dimenticato la virgola, led5 75, abbassa led1 (!!!!); poi forse è meglio che chiami DR...

                                                            ciao

                                                            Commenta


                                                            • Due domandone. Dieci punti a chi risponde

                                                              1) Sono tornato e ho trovato il braciere un po' troppo pieno. Ho deciso di aumentare momentaneamente la ventola e l'ho portata a 23. I fumi sono ovviamente subito aumentati e sono arrivato fino a 180°C. Poi dopo qualche minuto hanno cominciato a calare e sono tornati intorno a 155. Passa ancora qualche altro minuto e ho come l'impressione che la ventola abbia aumentato leggermente i giri. Controllo i fumi e infatti stanno risalendo. Sembra un ciclo... Perchè dopo un'altra manciata di minuti un nuovo rallentamento (anche stavolta testimoniato dalla temperatura fumi).
                                                              La ventola non varia in maniera evidente come tra normale e modulazione, però un orecchio attento la sente. E' normale?
                                                              Premetto che non credo si sia raggiunto nessun termostato di sicurezza non avendo mai superato i 180°C.

                                                              2) Che differenza pratica c'è tra ponticellare il CRONO e mettere P08=1 nella caldaia?

                                                              grazie

                                                              Commenta