caldaia biomassa TCM DELIA MINI

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • ATTENZIONE !!!!!!
    non puoi assolutamente mettere una 6 at quando la legge prevede max 3 at.
    i problemi stanno altrove.
    quanti lt di acqua contiene in tot il circuito primario?
    hai carico automatico impianto?
    riscaldamento a biomassa e PDC
    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

    Commenta


    • Che pressione di ingresso hai da acquedotto, hai un riduttore di pressione, se si a che pressione è tarato? Hai controllato la P di precaria del vaso d'espansione? Quanti litri totali hai di vaso? Se la caldaia è stata provata in azienda per 4 bar perché hai messo quello a 6 (è una caldaia a vapore o ad acqua surriscaldata). La caldaia da quanti kw è? Lo scambiatore è dimensionato rispetto alla potenza caldaia? Se hai un sistema di carico automatico a che pressione è tarato?

      Commenta


      • buon giorno caro Dott Nord Est,
        volevo capire che intendi come circuito pimario?
        si ho un carico dell impianto regolato a circa 1 atm

        Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
        *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
        Ultima modifica di nll; 16-11-2014, 22:57.

        Commenta


        • Il primario è la pompa fra caldaia e scambiatore, l'altra pompa è il secondario. Il carico automatico è impostato a 1 e quindi sul suo manometro vedi 1 bar di pressione? A monte non hai nessun riduttore di pressione?

          Commenta


          • buon giorno FaGa86,
            l acqua viene dalla riserva direttamente nell impianto guidato dal carico automatico fissato a 1 atm
            cosa intendi per Pdi precaria del vaso di espansione,il vaso di espansione sono 2 da 30lt tot 60l
            il modello della caldaia e Caldaia Mod. Mini THS 50 Potenza modulante (Kcal/h /KW) 30.000 -50.000 / 34,8 - 58,0 ,P/SAN Produzione Acqua Sanitaria,scusami la mia poca esperianza
            io personalmente non capisco la funzione del vaso di espansione visto che viene collegato al bruciatore e l impianto gira con lo
            scambiatore a piastre quindi non si toccano e qui che il manometro del carico automatico sengna la pressione alta?

            sul primario un circolatori dab 55/130 alla seconda velocita',si regolo la pressione del carico ad 1 e poi quando parte la pressione schizza almeno a 4 atm,a monte non ce nessun riduttore di pressione
            Ultima modifica di nll; 16-11-2014, 22:56. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

            Commenta


            • Ciao, Mi sa tanto che i tuoi vasi di espansione non stanno lavorando. Se non ho capito male sono vasi chiusi (non vaschette a cielo libero ma bombole chiuse per intenderci). Se sono vasi chiusi vedrai che sulla targa riportano una dicitura che è la pressione di precarica, cioè la pressione con la quale la membrana all'interno del vaso viene "gonfiata" da fabbrica. Se la pressione di precarica è di 2bar ad esempio, il vaso comincerà a lavorare quando nel circuito si raggiungono i 2 bar. Nel tuo caso come nel mio, la tcm ammette una pressione max di esercizio di 1,5 bar e la tcm stessa contiene 95 litri d'acqua. Se hai scambiatore a piastre suppongo che il tuo circuito primario conterrà al max 105 litri d'acqua, quindi con un vaso da 20 litri avresti condizioni ottimali. Il vaso però dovrebbe essere comprato con precarica da 1,5 bar (in commercio non ne trovi precaricati più bassi) e tu dovresti sgonfiarlo manualmente con manometro e circuito vuoto fino ad 0,8 bar. Mettere poi una valvola di sicurezza di 1,5 bar e rimpire il circuito primario con una pressione a freddo di 0.6 bar. Tutto ti funzionerà a meraviglia.

              Commenta


              • Ivan per una maggiore chiarezza avresti voglia di postare uno schema del tuo impianto? Ma prelievi acqua dall'acquedotto o hai un'autoclave? Spiega per una maggiore chiarezza da dove carichi l'impianto, tutte le pressioni che vedi, il tuo acquedotto è uno di quelli a caduta?

                Commenta


                • salve scusami il ritardo,ecco ho preparato tutto spero di essere stato sufficientemente descrittivo,se non bastano fammi sapere
                  grazie milleClicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   1.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 51.1 KB 
ID: 1947229Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 52.7 KB 
ID: 1947230Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   3.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 53.5 KB 
ID: 1947231Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   4.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 43.6 KB 
ID: 1947232

                  Commenta


                  • ivan ths.... ma quell'impianto te lo sei fatto da solo ????
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • si insieme ad un idraulico

                      il carico viene dalla cisterna distribuito da una pompa da un cavallo che fornisce acqua x tutta la casa
                      Ultima modifica di nll; 16-11-2014, 22:56. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                      Commenta


                      • non vorrei andare OT, ma le tubazioni mi sembrano installate "non proprio in modo ordinato"......
                        riscaldamento a biomassa e PDC
                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                        Commenta


                        • si la tubazione e venuta cosi perche i tubi sono grandi

                          Commenta


                          • Ma la pompa da 1 cavallo che pressione ti dà in ingresso impianto?

                            Commenta


                            • non lo so ma gestisce bene tutta la casa

                              ma voi il flussostato lo avete istallato?

                              salve volevoti cose quella scatola blu sul tubo in bassograzie
                              Originariamente inviato da capodanilo Visualizza il messaggio
                              *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                              Ultima modifica di nll; 19-11-2014, 00:31. Motivo: Unione messaggi e rimozione citazione integrale. Violazione art.3 de regolamento del forum.

                              Commenta


                              • Ivan se non hai un riduttore di pressione dedicato all'impianto caldaia continuerai ad avere sempre lo stesso problema.

                                Commenta


                                • salve,provvdero subito all acquisto del riduttore di pressione 3 bar da collocare nell entrata sanitaria,volevo chiederti la inserisco prima del carico automatico?grazie mille

                                  Commenta


                                  • Ciao Ivan la scatola blu in basso è una valvola MUT.....ciao

                                    Commenta


                                    • grazie .....
                                      a presto

                                      Salve FaGa86,
                                      ho ordinato il riduttore da 3 atm ,perche' li aveva finiti e mi ha detto che posso regolarlo anche ad 1 atm,che faccio lo lascio a tre o lo abbasso grazie..........
                                      Ultima modifica di nll; 19-11-2014, 00:27. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                                      Commenta


                                      • Buongiorno a tutti,dopo il primo mese, posso dirmi soddisfatto della miaTcm mini.Avrei però bisogno di un consiglio: nell'ambiente dove ho installato la caldaiac'è un finestrino basculante che normalmente tengo aperto come presa d'aria.Viste però le temperature basse, vorrei mototizzarlo,in modo che si apra solo quando partela caldaia (sia a pellet che a legna).Dove potrei collegarmi sulla caldaia per l'impulso di apertura.?

                                        Commenta


                                        • Ivan installalo con la taratura di fabbrica. Sulle istruzioni solitamente spiegano come controllare se la taratura di fabbrica è corretta.

                                          Big se la caldaia ha un contatto bruciatore di funzionamento potresti collegarlo li (controlla che alimentazione ha il contatto); oppure con un termostato a bracciale sulla mandata impostato ad una certa T farai aprire la finestra (controlla se il motorino che utilizzerai per la motorizzazione della finestra è 24V o 230v.

                                          Commenta


                                          • Grazie FaGa86, un termostato a bracciale può essere un'ottima idea.Il voltaggio ha poca importanza, mi basta il segnale per un relè.

                                            Commenta


                                            • grazie......... FaGa86

                                              *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***


                                              problema risolto,l idraulico mi ha abbassato la velocità del circolatore del primario e la pressione non supera 1,5 bar comunque appena arriva il riduttore lo farò istallare
                                              Ultima modifica di nll; 22-11-2014, 23:43. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                                              Commenta


                                              • problema non risolto

                                                Dopo che finalmente il riduttore e arrivato ed è stato montato aggiungendo anche le valvole di sfiato l acqua ogni tanto riesce dal valvola di sicurezza , un bel mistero chi può aiutarmi, grazie anticipatamente

                                                Commenta


                                                • dalle foto io di vasi d'espansione sulla parte riscaldamento non ne vedo prorio, se è cosi è ovvio che le valvole continuano ad aprirsi.
                                                  gli unici vasi che hai evidenziato in foto a mè sembrano vasi aperti per la caldaia non per la parte del riscaldamento che ovviamente è chiusa.
                                                  "non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"

                                                  http://gospa87.blogspot.it

                                                  Commenta


                                                  • giá mi sa tanto che sul circuito secondario non ci sia nessun vaso di espansione. nè chiuso nè aperto.. il cat gki ha detto di aggiungere un altro vaso, ma credo non siano proprio capiti. che pressione può creare un vaso aperto a quell'altezza chee si vede in foto.. 0,2 Bar ? forse neanche.. pure fosse messo a 10 metri di altezza la pressione sarebbe sempre quella su un vaso aperto.. poi 2 vasi aperti da 30 lt per quanto liquido nell'impianto.. io ne ho uno da 35 per 380 lt.. vedrai che ha collegato carico automatico con riduttore di pressione, che a freddo segna 1 bar quando scalda sale a 3 o 4 atm e perde fino a che esce quel tanto creato dall'espansione..

                                                    ciao
                                                    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                    Commenta


                                                    • consiglio

                                                      Salve a tutti grazie per le risposte, non sono un esperto quel collegamento lo fecero con le descrizioni della ditta impianto aperto chiuso , se potete spiegarmi meglio cosa devo far fare , se non ho capito male devo collegare un vaso di espansione all impianto radiatori?Grazie

                                                      Commenta


                                                      • dunque Ivan, a quanto pare hai due vasi aperti sopra la caldaia, ne bastava uno, anzi forse mezzo. la caldaia ok è a vaso aperto. l'impianto del riscaldamento è separato da uno scambiatore a piastre giusto ?. allora devi mettere un vaso di espansione anche nel lato riscaldamento in quanto il circuito tra scambiatore e impianto è chiuso e quando scalda deve averlo per l'aumento di volume dell'acqua contenuta nin tutto quel tratto, scambiatore, puffer (se lo hai), termosifoni e tubi vari. il vaso di espansione dev'essere dimensionato da contenere il 10% di questo. sono vasi espansione chiusi a membrana (per riscaldamento) sono pretarati di fabrica a 1.5 Bar..

                                                        ciao
                                                        Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                        Commenta


                                                        • Grazie,certo spese inutili mi fece mettere un altro vaso aperto da 30 litri .... Sì l impianto e collegato con scambiatore a piastra senza puffer ora ti chiedo una gentilezza per evitare altri problemi puoi dirmi come faccio a calcolare e dove lo devono collegare...grazie

                                                          Commenta


                                                          • devi collegarlo sulla parte del riscaldamento , montalo appena dopo la valvola che hai messo di carico impianto
                                                            metti un T con un flessibile e il vaso lo lasci in basso, o comunque un pò distante dallo scambiatore, cosi non patisce la temperatura del riscaldamento.

                                                            per il calcolo dipende da quanti radiatori hai in casa , quando ho preso il vaso per il mio impianto mi dissero di calcolare 1 lt per elemento dei radiatori , a spanne mi usciva sui 150 litri , nel dubbio ho messop un 25LT.

                                                            prova a fare 2 conti e vedi.


                                                            comunque calcola che i vasi d'espansione hanno prezzi economici fino a 80 litri

                                                            se ti serve per dire 100 lt di vaso comprane 2 da 50 lt

                                                            rileggendo ti han consigliato di mettere un riduttore di pressione in ingresso impianto riscaldamento, è sbagliato, o meglio sulla parte caldaia non te ne fai nulla di un riduttore, sulla parte riscaldamento idem perchè ci và un caricatore automatico non un riduttore di pressione
                                                            se uno non vuole spendere soldi allora meglio un manometro, il riduttore è inutile .
                                                            "non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"

                                                            http://gospa87.blogspot.it

                                                            Commenta


                                                            • Sì infatti ho fatto mettere un riduttore di pressione in entrata sul carico del riscaldamento e avendo già il carico automatiCo quindi attualmentè dalla rete e stato collegato ridere pressione dopo il carico automatico e poi collegato entrata sanitaria e uscita secondaro dello scambiatore, per il calcoli cosa intendi 1litro per radiatore e se sono alti 2mi grazie gentilissimo

                                                              Commenta