caldaia biomassa TCM DELIA MINI - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

caldaia biomassa TCM DELIA MINI

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • 50 ecofire e sviluppa 50 kw.

    Commenta


    • goblin, e l'installazione a norma dov'è ???
      spero tu sappia a cosa vai incontro..... sei completamente fuori legge
      chi ti ha fatto installare quella "cosa" che tu chiami caldaia ?????????
      scusa il termine... ma il tuo non è un'impianto, ma una serie di "idiozie"...
      venditore, tecnico e installatore da denunciare subito !!!
      te non sò se sei da assolvere......
      50 kw su appartamento da 60 mt.... scusa eh, ma è il primo premio dell'incompetenza itaGGGGGGGGGGGGGGliana
      Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-12-2015, 17:22.
      riscaldamento a biomassa e PDC
      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

      Commenta


      • a parte gli scherzi (mica tanto....), goblin..... ti rendi conto della serie di errori impiantistici e di legge che hai nel tuo impianto? sono errori molto seri......
        riscaldamento a biomassa e PDC
        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

        Commenta


        • Almeno è sicuro che la potenza è sufficiente, forse ....................................

          Commenta


          • moreno... tu ci scherzi.... ma è veramente una cosa molto grave...
            ci sarebbero varie persone da denunciare alle autorità.
            riscaldamento a biomassa e PDC
            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

            Commenta


            • Scusami mi dici cosa dice la normativa?

              Commenta


              • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                moreno... tu ci scherzi.... ma è veramente una cosa molto grave...
                ci sarebbero varie persone da denunciare alle autorità.
                Lo so Dott. ma un po di umorismo ogni tanto..........................................
                La casa e pelle è SUA...............

                Commenta


                • Originariamente inviato da goblin833
                  Scusa Dott ma cosa c`e` che non va?
                  Cosi a prima vista non va un sacco di roba.
                  Sembra anche che manca tanta roba..............................OBBLIGATORIA
                  Io non lo dico...................cosa

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da goblin833
                    Scusa Dott ma cosa c`e` che non va?l
                    goblin...
                    è più corto dire cosa va: nulla !!

                    il tuo impianto è l'emblema dell'impianto che NON SI DEVE fare !!!!
                    - caldaia enormemente sovradimensionata
                    - impianto a cui mancano tutte le sicurezze
                    - impianto da 50 kw installato fuori norma
                    - tubazioni e impiantistica ridicola, adatta a una stufa di appartamento e non a 50 kw
                    - ecc ecc...

                    goblin, credimi, corri subito ai ripari e sistema tutto, se non vuoi avere grossi problemi di sicurezza e di legge.
                    e togli quanto prima tutte queste foto, che se per caso vengono viste da qualcuno (tipo ispettore, vigile del fuoco, ecc ecc) rischi l'arresto.

                    P.S.: in foto vedo pure due bottiglie di alcool sopra la caldaia, il top....


                    se tu fai nome e cognome dei responsabili di questo abominio impiantistico, faresti un grosso favore all'umanità: COSA NON FARE PER VIVERE SERENI
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • Ciao goblin, evidentemente se i "i saggi" del forum sono bravi a gridare allo scandalo ma poi se ne escono con la frase "io non lo dico" dimostrano o di non essere degni di questo forum dove le cose che sappiamo le condividiamo, oppure semplicemente le cose non le sanno.
                      Siccome per quanto mi riguarda il sapere è cosa da condividere ti dico come farti un'infarinatura di come si realizza un impianto a norma.
                      Vai in rete e cerca Raccolta R - edizione 2009. Scarichi il tuo bel pdf e lo studi con calma. Troverai tutto quello che ti occorre, a partire dall'impianto che avendo superato i 35kW di potenza, deve essere denunciato all'INAIL (ex ISPESL) da parte dell'installatore. Poi nella raccolta ti ritroverai tutto, dai materiali da usare, al dimensionamento dei tubi, alle valvole di sicurezza da installare, alla strumentazione di lettura etc, etc, etc.
                      Leggendo non ti scoraggiare, tanto nell'Itaglia che dice il dott., e tutta quanta (dalla nostra sicilia al progredito nord-est), il 95% degli impianti quella bella roba della normativa non la rispetta e tanto meno la installa.

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da ivan73 Visualizza il messaggio
                        tanto nell'Itaglia che dice il dott., e tutta quanta (dalla nostra sicilia al progredito nord-est), il 95% degli impianti quella bella roba della normativa non la rispetta e tanto meno la installa.
                        ivan73, scusa eh.... ma forse parli di impianti fuori norma
                        io da professionista manco voglio sentire certe cose.....
                        ma qui stiamo parlando di impianto costruito in Ghana dal venditore di banane lungo la starda, o di impianto costruito da venditore/tecnico/ditta produttrice/installatore/ecc ecc ??????
                        quando la smetteremo di dare sempre la colpa agli altri?
                        quando impareremo che noi italiani in certi cambi siamo i "ridolini" dell'europa?

                        se goblin vuole mettersi in regola, deve chiamare un tecnico, fare la relativa pratica, adeguare impianto e locale (questo a livello normativo)
                        a livello "pratico", deve adeguare l'impianto al mostruoso sovradimensionamento del generatore, pena consumi elevati e deterioramento prematuro del generatore stesso.

                        chiamiamo con il loro vero nome chi ha venduto e installato questa cosa: FARABUTTI !!!

                        goblin ha esordito chiedendo come può regolare l'aria di combustione......... Ma ti rendi conto?
                        spero che goblin sia all'oscuro di tutti gli altri problemi che ha, e non sia "complice" in tutto questo....

                        è come se il povero TIZIO si preoccupi di non bruciarsi i baffi mentre si accende la sigaretta, mentre alle sue spalle la sua casa sta andando a fuoco.... e non se ne accorge.....

                        wwwwwwwwwwww l'itaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGliaaaaaaaaaaaa
                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-12-2015, 19:57.
                        riscaldamento a biomassa e PDC
                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                        Commenta


                        • ivan.. persino un'incompetente come me, capirebbe l'errore o meglio l'orrore..
                          non so ti renda conto, 50 kW per 190 mq (attuali 60).. che poi Goblin nella pagina precedente parla di 130 mq futuri, mentre sopra cambia con 150..
                          se poi aggiungi che mancano valvole di sicurezza, vasi espansione etc.. etc.. si preoccupa della regolazione di fino della caldaia..
                          quello che le stanno consigliando è porre rimedio per la sicurezza della sua famiglia.. e tu lo giustifichi o le dici che nel forum ci sono solo bla bla e incompetenti.. mah


                          p.s.

                          inoltre le foto della caldaia postate, fanno sospettare ad una caldaia modificata artigianalmente.. come tu stesso dici successivamente..
                          per cui neanche certificata..
                          Ultima modifica di aldo55; 27-12-2015, 21:53.
                          Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                          Commenta


                          • Grazie Ivan per aver preso le mie difese, ma come vedi ho tutti contro solo perche` volevo sapere quanta aria dovevo immettere, e invece e`uscito fuori che sono un uomo cattivo e incompetente. Grazie.

                            Commenta


                            • ciao Goblin..

                              scusa ma ti sbagli.. nessuno ce l'ha contro di te, o per lo meno..
                              se non hai capito ti stanno consigliando di regolarizzare e far controllar bene, da uno competente il tuo impianto.
                              questo per la sicurezza della tua casa.. io ho solo detto che dovresti badare più a questo. la preoccupazione delle regolazioni
                              di fino puoi farle, ci mancherebbe, ma prima, credo che l'altro sia più necessario..
                              scusa ancora se mi sono permesso, ma lo dico come fossi il mio migliore amico.. ciao
                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da goblin833 Visualizza il messaggio
                                Grazie Ivan per aver preso le mie difese,
                                goblin...spero che tu dica così perchè non capisci la gravità dei tuoi problemi.....
                                qui non si tratta di difesa o meno, ma si tratta di pericolosità per te e la tua famiglia...
                                se per te è più importante la "regolazione dell'aria", beh....auguri
                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                Commenta


                                • Dare consigli su cosa fare, in una simile situazione, è come essere complici del misfatto, meglio astenersi e che si occupi chi ha titolo
                                  Va solo detto che un impianto cosi concepito è da FENOMENI e se ha funzionato ancora di più
                                  END

                                  P.s Per farsi del male ci sono modi "migliori"
                                  Ultima modifica di morenorisorti; 28-12-2015, 15:11.

                                  Commenta


                                  • Non riesco a regolarla

                                    Temperatura fumi bassa braciere che si riempe non so come procedere

                                    Commenta


                                    • aumenta l'aria comburente
                                      (la canna fumaria è ok?)
                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                      Commenta


                                      • La canna fumaria e 9mt da 250 se aumento l'aria strappa la fiamma mi manda prodotto incandescenza dappertutto ho provato col nocciolino

                                        Commenta


                                        • monta una valvola di regolazione tiraggio e aumenta l'aria comburente, così non strappa nulla
                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                          Commenta


                                          • Ora ho messo 2.5 40 e sembra che almeno il braciere non trabocca 125 temperatura fumi Ho allegato foto
                                            File allegati
                                            Ultima modifica di Fireblade74; 11-01-2016, 09:27.

                                            Commenta


                                            • Anzi mi correggo dopo 2 ore e un paio di centimetri sopra il braciere come posso risolvere ora sono a 2 46

                                              Commenta


                                              • Ciao, hai provato a cambiare combustibile? Quello che usi potrebbe essere troppo umido.
                                                Prova con qualche sacco di pellet. Col nocciolino o con la sansa in generale è facile "mentire" sul grado di umidità perchè di solito è un prodotto locale ed è il rivenditore stesso che spesso ti dice quanto sia umido.
                                                Prova col pellet e almeno capisci se il problema sta nella caldaia o nel combustibile.
                                                Facci sapere.

                                                Commenta


                                                • Ragazzi la cosa strana che cambiando i valori il risultato non cambia non sale la temperatura .
                                                  Pure se aumento l'aria o il combustibile la temperatura una volta arrivata a 57 -58 o 55 dipende non sale più se stacco le pompe dei riscaldamenti sale.
                                                  Premesso che ho impiando con scambiatore a 40 piastre e pompe grundolf radiatori tubolari di alluminio e che con una caldaia a legna 20kw va una bomba.
                                                  File allegati
                                                  Ultima modifica di Fireblade74; 11-01-2016, 09:19.

                                                  Commenta


                                                  • quanto consumo hai all'ora?
                                                    sistema anticondensa?
                                                    che casa scaldi?
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • Consumo all'ora non saprei dirti la cocle è a 2.5
                                                      sistema a V
                                                      casa 140 mq

                                                      Commenta


                                                      • Scusa dici che vari i parametri e non cambia nulla, dici che la temperatura dei fumi è di soli 120°C (bassissima), con coclea messa a 2,5 (bassissima) lamenti addirittura che ti esce fuori dal braciere, hai 46 di aria (tantissima). Se avessi tutti questi indizzi un pensierino sul nocciolino "bagnato" lo farei.
                                                        Ti viene tanto difficile provare con due sacchi di pellet o provare ad alimentarla a legna?

                                                        Commenta


                                                        • ora finisco il materiale che ho nella caldaia e provo con il pellet e vi faccio sapere grazie

                                                          Con che parametri secondo voi la devo settare per il pellet?
                                                          Ultima modifica di Fireblade74; 11-01-2016, 09:50.

                                                          Commenta


                                                          • senza un dato certo di consumo non puoi regolare un fico secco

                                                            cosa vuol dire sistema a V ????
                                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                            Commenta


                                                            • quella col tappo
                                                              come faccio a calcolare i consumi ?
                                                              metto un sacco o qualche kg e aspetto che finisce

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X