  • Secondo me per dare dei consigli corretti sarebbe utile avere una descrizione dettagliata di tutto l'impinato, partendo dall'ingresso in casa dell'acqua acquedotto/autoclave fino ai radiatori.

    Perchè altrimenti si rischia che ognuno di noi dà un suggerimento che può essere corretto o sbagliato perchè l'idraulica non è un film.

    Un conto è il riduttore di pressione che va messo a monte di tutto l'impianto di solito pretarato a 3 bar dalle aziende che lo producono (appena dopo ingresso acqua da acquedotto o autoclave) accompagnato da un ammortizzatore colpo d'ariete, poi il carico automatico che è pretarato sempre dalle stesse aziende a 1,5 bar.

    1,5 bar a freddo è la corretta pressione per un corretto funzionamento di un impianto idraulico.

    Oppure a vaso aperto, abbiamo la colonna da almeno 15 metri sopra il punto più alto del circuito trattato (caldaia).

    Ma la valvola di sicurezza l'hai sostituita? Per legge dopo il primo azionamento andrebbe sostituita.

    Ma che pressione hai lato caldaia e lato riscaldamento?

    Le pressioni devono essere le stesse e misurate in funzionamento delle due pompe, una che spinge nello scambiatore e l'altra che preleva dallo scambiatore, che non è la pompa impianto.

    Commenta


    • Sì la valvola e stata ricostituita con una da 3 Atm appena posso ti spiego e allego foto impianto grazie

      allego file jpeg della situazione attuale

      grazie
      File allegati
      Ultima modifica di nll; 12-12-2014, 18:45. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

      Commenta


      • @FaGa86.. per quale motivo la pressione dev'essere la stessa sui due lati ? sono separati e questo credo proprio che non influisca.. credo che il lato vaso aperto può andar bene 0.8 bar, l'importante è che il circolatore giri nel migliore dei modi e non vada in gavitazione. mentre dal lato vaso chiuso può essere 1.5 bar freddo e 1.9 caldo.. i due non si disturbano in nessum modo anche se non hanno la stessa prwssione..
        non capisco in che modo possono disturbarsi..

        @ivan se nel frattempo non risolvi dove posizionare il vcaso, quando rientro a casa, prendendo sounto dal tuo impianto cerco di indicarti dove metterlo..

        edit:

        anzi ti dico che ad occhio e crece, potresti mettere un raccordo a T nell'angolo sotto il carico automatico e piazzarci il vaso chiuso.. se per esempio i termosifoni e i tubi contengono esempio 100 litri, puoi mettere tranquullamente un vaso da 15 litri.. mi raccomandoi che siano quellu per riscaldamento pretarati a 1.5 bar.. in genere sono di coloir rosso..

        ciao..
        Ultima modifica di aldo55; 05-12-2014, 17:22.
        Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

        Commenta


        • Schema_Mini.pdf

          Questi sono gli schemi proposti dall'azienda.

          Scusa Ivan ma riguardando le foto che avevi postato in precedenza, indichi un'entrata pannelli solari: dalla foto correggimi se sbaglio, mi sembra che fai scambiare i pannelli solari tra caldaia e scambiatore.
          Ultima modifica di FaGa86; 05-12-2014, 17:50.

          Commenta


          • ivan.. prima di montare il vaso chiuso puoi postare un disegno dettagliato del tuo impianto, comprese valvole di NR..
            inoltre si vedono i due circolatori che servono i termo dei due piani, prelevano entrambi nel modo in cui è rafigurato ?..
            che diametro è il tratto del tubo dove pescano i circolatori ?

            @FaGa86 mi sà che stai confondendo.. ci sono due ivan nella discussione. uno è ivan_ths e l'altro ivan73. magari è quest'ultimo..
            infatti dallo schizzo non si vede neanche un boiler per il solare..
            Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

            Commenta


            • Aldo se vai al messaggio 398 Ivan THS vedi le foto dove c'è anche il solare.
              Però nel messaggio 423 con schema non l'ha riportato, sempre Ivan THS.
              Magari si è sbagliato lui e non si è ricordato di disegnare il tutto.
              Anche il numero di pompe impianto è diverso.

              Commenta


              • .hai ragione, non lo avevo visto, anche se poi non indica il ritorno.. certo che è molto strano, a meno che sia l'ingresso l'acqua dal boiler collegato al pannello solare (circolazione naturale)... si sicuramente è così, non si spiega diversamente...

                ciao..

                beh ivan hai localizzato dove installare il vaso. ? se hai problemi chiedi pure. il forum è fatto anche per questo.
                comunque se può esserti utile un mio parere strettamente personale, con 3 circolatori per il riscaldamento, come hai tu, ti consiglierei un accumulo (anche piccolo) sempre caldo, tra scambiatore e circolatori. come hai ora l'impianto, sembra che litighino a chi aspira più acqua dell'altro, specialmente se funzionano in contemporanea..
                all'uscita dell'accumulo ci piazzi un bel collettore di distribuzione (2+1) e ci colleghi i relativi circolatori.
                c'è quella bellissima parete a destra della caldaia che si presta benissimo e sistemare tutto bello in ordine.. non com'è ora, scusami la sincerità è un pò agrovigliato. dovendo fare un qualsiasi intervento non è molto comodo e intuitivo..

                ciao
                Ultima modifica di nll; 12-12-2014, 18:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                Commenta


                • salve a tutti,vi allego lo schema giusto,per il solare lo uso d inverno chiudendo l entrata della riserva perche l acqua e piu fredda e il solare viaggia ad almeno 30-40 gradi,per il vaso sto cercando la dimensione giusta penso che un 25 litri dovrebbe andare bene e per il collegamento se non sbaglio bisogna inserirlo dopo lo scambiatore prima dei circolatori,dopo i vostri consigli preparero' un nuovo schema per poter far fare un bel ordine all impianto tanto devo farlo venire per il vaso di espansione e gli faccio sistemare tutto,per quanto riguarda accumolo pensi che sia necessario ed eventualmente da quanti litri,adesso vedo anche il distributore 2+1 ,normalmente lavorano solo 2 il terzo (tavernetta)raramente
                  grazie

                  ciao

                  schema aggiornato,correttoClicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   ths 50_2.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 51.5 KB 
ID: 1947540

                  Dimenticavo i tubi sono da 32

                  L idraulico mi consiglia un vaso da 80 litri
                  Ultima modifica di nll; 12-12-2014, 18:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                  Commenta


                  • Ciao a tutti...
                    Originariamente inviato da Ivan_Ths
                    schema aggiornato,corretto
                    Ciao Ivan, ma sei sicuro che quei tre circolatori lato impianto, siano realmente collegati cosi in serie???

                    Saluti
                    Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                    Commenta


                    • Sì sono collegate così, non vanno bene?

                      Commenta


                      • Sono in serie ma con un collettore??????
                        TATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
                        Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:

                        Commenta


                        • Ciao a tutti...

                          @Ivan_Ths

                          Secondo me ci andrebbe un compensatore idraulico!!!!!

                          Edit:
                          Originariamente inviato da Ivan_Ths
                          L idraulico mi consiglia un vaso da 80 litri
                          Il vaso va messo di dimensioni pari al 10/12% del volume d'acqua complessivo!!
                          Un vaso da 80 lt. è per 800 lt d'acqua totali.

                          Saluti
                          Ultima modifica di renatomeloni; 06-12-2014, 15:20. Motivo: Edit
                          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                          Commenta


                          • ..... GRAZIE RENATO è quello che volevo dire io ,non lo sapevo che si chiamasse così........anche oggi ho imparato qualcosa!!!!
                            TATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
                            Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:

                            Commenta


                            • ciao Ivan..
                              con una caldaia un'accumulo è sempre consigliato, inoltre come hai collegato tu, 3 circolatori in serie, l'impianto non è fluido.. se proprio non puoi prendere un'accumulo dovrewsti almeno metterci un compensatore idrauliuco, come giustamente consiglia renato e sicuramente andrá molto meglio..
                              Ivan ascolta gli amici del forum per quanto riguarda la capienza del vaso chiuso, si e no, facendo conti grossolani avrai 100 litri di acqua nell'impianto di riscaldamento, per cui basterebba uno da 15 lt.. se lo metti da 25 sei ultra che apposto con l'espansione.. se naturalmente stai pensando ad un'accumulo allora dovrai prenderlo decisamente più grande, appunto 10/12% del contenuto totale (lato impianto riscaldamento)..

                              ciao
                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                              Commenta


                              • salve,grazie per le dritte ,stavo pensando se sfruttassi un classico scaldabagno per accumolo tipo un 50 litri con una espansione da 30litri?
                                che ne dite

                                Commenta


                                • Sfruttarlo in che senso??????

                                  Saluti
                                  Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                  Commenta


                                  • usarlo come accumolo

                                    saluti,grazie.....
                                    Ultima modifica di nll; 12-12-2014, 18:44. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                                    Commenta


                                    • Intendi accumulo di ACS (acqua calda sanitaria)?????

                                      Saluti
                                      Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                      Commenta


                                      • no,stavo pensando di usarlo per l impianto di riscaldamento.....

                                        Commenta


                                        • come accumo ok, ma ti serve comuque un vaso d'espansione chiuso con membrana!
                                          se no avrai sempre gli stessi problemi di sovrapressione.
                                          "non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"

                                          http://gospa87.blogspot.it

                                          Commenta


                                          • ok....allora quindi lo faccio collegare prima dei circolatori e se considero quello da 50 litri il vaso di espansione va bene da 30 litri
                                            grazie

                                            Commenta


                                            • ciao Ivan..

                                              scusa spero non stia dicendo sul serio di mettere uno scaldabagno da 50 lt. per accumulo.. tuttalpiù se avesse le uscite idinee potresti usarlo come compensatore idraulico, ma ha solo due raccordi, ingresso afs euscita acs e da 1/2 pollice oltre tutto. per cui non so come potresti usarlo.. io intendevo un accumulo come sarebbe giusto. fosse una caldaia a legna ci vorrebbe ben più capiente, essendo a pellet non neccessita di un accumulo così grande. non saprei il dimensionamento, ma sicuramente non meno di 300 lt.

                                              scusa Ivan, ti stanno dicendo tutti che il vaso dev'essere il 10/12% dell'intero contenuto di acqua lato riscaldamento..
                                              se sono 100 litri, vaso da 15 lt.;200 lt. vaso 25 litri.. etc..
                                              devi posizionarlo sul ritorno dell'impianto, possibilmente dopo il carico automatico..

                                              ciao
                                              Ultima modifica di aldo55; 06-12-2014, 19:55.
                                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                              Commenta


                                              • ok ,allora faccio istallare il vaso di espansione da 25 lt e poi vediamo ,male che va decidero o per un accumolo o il compensatore
                                                grazie
                                                ciao ciao

                                                Commenta


                                                • Salve, volevo chiedere ovviamente è meglio collegare il vaso di espansione sul ritorno? Può essere collegato a testa in giù? Grazie

                                                  Commenta


                                                  • ciao.. si devi piazzarlo sul ritorno e ppuò essere poiazzato anche a testa in giù.. come giá detto su devi metterlo tra il carico automatico e l'impianto.. occhio ai componenti sui tubi, come valvole di nr etc.. il flusso sul vaso non dev'essere impedito in nessun modo, dev'essere libero di esercitare sempre l'espansione del riscaldamento..

                                                    ciao
                                                    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                    Commenta


                                                    • Ok grazie milleciao ciao

                                                      Salve, finalmente ho detto istallarmi un vaso di espansione da 25 litri e quando lo visto mi è sembrato strano anche se la forma era simile ho fatto una ricerca e in pratica al posto del vaso di espansione chiuso l idraulico mi a montato un idrosfera da 24 litri dicendomi che è la stessa cosa, che mi dite voi che siete gli esperti?Grazie
                                                      Ultima modifica di nll; 12-12-2014, 18:41. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                                                      Commenta


                                                      • perchè non prendere quello che più è adatto allo scopo e complicarsi la vita.. non lo capisco..!!!
                                                        può darsi che si possa anche adattare, ma non essendo un tecnico non saprei se ci sono controindicazioni enon conosco neanche il prodotto..
                                                        attendi consigli da chi può darti notizie precise..
                                                        Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                        Commenta


                                                        • Leggi i dati di targa. Se ha una precarica di 1,5 bar e sopporta una temperatura di 90 °C (tutte cose che trovi scritte) allora tecnicamente può andare. Sei sicuro poi che si tratti di una idrosfera? Alla fine hanno la stessa forma e puoi essere tratto in inganno.

                                                          Commenta


                                                          • Sì , sì chiama idroterapiche idroguida, appena rientro verifico i dati grazie

                                                            Scusate il telefono scrive in automatico si chiama idrotub idrosfera
                                                            Ultima modifica di nll; 12-12-2014, 18:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                                                            Commenta


                                                            • si, si chiama idrosfera ed è per autoclavi per acqua sanitaria. in genere sono pretarate di fabrica a 2 bar, anche se questa può essere variata da personale qualificato all'installazione..

                                                              ciao
                                                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..