Rotex Hybrid System
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
2 Foto
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioAnche lo 0d lo devi abbassare, ma poi salvi i dati? Dovrebbe dirti che il sistema riparte.
Ob portata targhet in funzionamento PDc
Oc portata targhet in funzionamento ibrido
Od portata targhet in funzionamento caldaia
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioQualche post fa avevo chiesto in che modalità sta lavorando la macchina: Riscaldamento o Automatico?
Ps: la mia è versione multihybrid ma non credo che cambi per questo aspetto.
Commenta
-
renzo80 prova a vedere se fosse questa: da Impostazioni Utente > [5]-Seleziona Programmi > Temperatura Ambiente. Io qui ho RISCALDAMENTO, ora non ho modo di verede se ci sia una seconda voce AUTOMATICO. Magari @sergio&teresa lo può confermare ?
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Per avere un quadro d'insieme io mi ero fotocopiato dal manuale le 2 pagine dei menu Utente e Installatore, appuntandomi i valori della macchina al momento dell'installazione: poi via via ho preso nota delle variazioni fatte. Ti allego il file, è un po' pasticciato ma mi aiuta a ricordarmi dove guardare. Non prendere per oro colato le mie impostazioni, non so se siano tutte corrette, quindi prendilo solo come metodo e lascia perdere i numeri .
Impostazioni MultiHybrid.pdfPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggiorenzo80 prova a vedere se fosse questa: da Impostazioni Utente > [5]-Seleziona Programmi > Temperatura Ambiente. Io qui ho RISCALDAMENTO, ora non ho modo di verede se ci sia una seconda voce AUTOMATICO. Magari @sergio&teresa lo può confermare ?
Commenta
-
Ciao,
vi segnalo questo progetto per ottenere informazioni senza il BRP096A61/2 o in sistemi Multi Hybrid che non è compatibile con il BRP.
https://raomin.github.io/ESPAltherma/
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioDevi scegliere la visualizzazione di Utente Avanzato
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
Commenta
-
Si, gestisco tutto da lì: l'ho installata al piano terra nella zona giorno, mentre nel piano di sopra ( zona notte ) ho un cronotermostato sempre in chiamata in modo che tenga aperti i collettori/valvole di zona di quel piano. Ho seguito le indicazioni di vari utenti in questa discussione, senza il loro aiuto, sarei sempre al giorno della prima accensione. Purtroppo il supporto da chi ha installato/venduto la macchina e anche dal CAT che ha fatto la prima accensione è stata una cosa a dir poco imbarazzante. Non ne sanno un'acca...
Comunque ( mal comune mezzo gaudio... ) succede la stessa cosa per le pdc di Panasonic, LG e altre marche. Sto seguendo i thread dedicati a queste pdc e vedo che molti utenti sono inc...ati neri perchè non hanno aiuto dalle "istituzioni"PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioSi, gestisco tutto da lì: l'ho installata al piano terra nella zona giorno, mentre nel piano di sopra ( zona notte ) ho un cronotermostato sempre in chiamata in modo che tenga aperti i collettori/valvole di zona di quel piano. Ho seguito le indicazioni di vari utenti in questa discussione, senza il loro aiuto, sarei sempre al giorno della prima accensione. Purtroppo il supporto da chi ha installato/venduto la macchina e anche dal CAT che ha fatto la prima accensione è stata una cosa a dir poco imbarazzante. Non ne sanno un'acca...
Comunque ( mal comune mezzo gaudio... ) succede la stessa cosa per le pdc di Panasonic, LG e altre marche. Sto seguendo i thread dedicati a queste pdc e vedo che molti utenti sono inc...ati neri perchè non hanno aiuto dalle "istituzioni"
Credo che io non vedo quella voce del menu perchè non uso l'interfaccia daikin come termostato ambiente.
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioSi, gestisco tutto da lì: l'ho installata al piano terra nella zona giorno, mentre nel piano di sopra ( zona notte ) ho un cronotermostato sempre in chiamata in modo che tenga aperti i collettori/valvole di zona di quel piano. Ho seguito le indicazioni di vari utenti in questa discussione, senza il loro aiuto, sarei sempre al giorno della prima accensione. Purtroppo il supporto da chi ha installato/venduto la macchina e anche dal CAT che ha fatto la prima accensione è stata una cosa a dir poco imbarazzante. Non ne sanno un'acca...
Comunque ( mal comune mezzo gaudio... ) succede la stessa cosa per le pdc di Panasonic, LG e altre marche. Sto seguendo i thread dedicati a queste pdc e vedo che molti utenti sono inc...ati neri perchè non hanno aiuto dalle "istituzioni"
Commenta
-
Io ho termi in acciaio ( mod. Tesi della Irsap ), che sono stati maggiorati durante i lavori del 110. Tantissimi on-off li ho avuti durante i giorni miti di Dicembre e ho rotto le p@lle a vari utenti per questa cosa. Poi con l'arrivo del freddo la cosa si è risolta da sè. Anche nei giorni freddi che ci sono stati qui da me fra Gennaio e Febbraio la macchina non ha praticamente più fatto on-off e nemmeno sbrinamenti. Viaggia dalle 6.30 alle 21.30 con le regolazioni che trovi negli allegati che ho postato più sopra. Con mandate di max 37° ho una Tint di 22° che grazie al cappotto ( lana di roccia ) scende di meno di 1° durante la notte, a impianto spento. Non usa praticamente mai il gas tranne circa 10 minuti alla partenza della mattina ( che comunque equivale a 0,10mc al giorno... ).PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioIo ho termi in acciaio ( mod. Tesi della Irsap ), che sono stati maggiorati durante i lavori del 110. Tantissimi on-off li ho avuti durante i giorni miti di Dicembre e ho rotto le p@lle a vari utenti per questa cosa. Poi con l'arrivo del freddo la cosa si è risolta da sè. Anche nei giorni freddi che ci sono stati qui da me fra Gennaio e Febbraio la macchina non ha praticamente più fatto on-off e nemmeno sbrinamenti. Viaggia dalle 6.30 alle 21.30 con le regolazioni che trovi negli allegati che ho postato più sopra. Con mandate di max 37° ho una Tint di 22° che grazie al cappotto ( lana di roccia ) scende di meno di 1° durante la notte, a impianto spento. Non usa praticamente mai il gas tranne circa 10 minuti alla partenza della mattina ( che comunque equivale a 0,10mc al giorno... ).
Tu hai volano termico/puffer/inerziale o altro ? o nulla ? grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioIo ho termi in acciaio ( mod. Tesi della Irsap ), che sono stati maggiorati durante i lavori del 110. Tantissimi on-off li ho avuti durante i giorni miti di Dicembre e ho rotto le p@lle a vari utenti per questa cosa. Poi con l'arrivo del freddo la cosa si è risolta da sè. Anche nei giorni freddi che ci sono stati qui da me fra Gennaio e Febbraio la macchina non ha praticamente più fatto on-off e nemmeno sbrinamenti. Viaggia dalle 6.30 alle 21.30 con le regolazioni che trovi negli allegati che ho postato più sopra. Con mandate di max 37° ho una Tint di 22° che grazie al cappotto ( lana di roccia ) scende di meno di 1° durante la notte, a impianto spento. Non usa praticamente mai il gas tranne circa 10 minuti alla partenza della mattina ( che comunque equivale a 0,10mc al giorno... ).
Commenta
-
Originariamente inviato da renzo80 Visualizza il messaggio....Tu hai volano termico/puffer/inerziale o altro ? o nulla ? grazie
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da bluedeep85 Visualizza il messaggio
Secondo me sarebbe meglio giocarsela con la curva climatica e fare andare la PDC H24. Soprattutto con caloriferi in acciaio che hanno un volano termico praticamente nullo: molto meglio fare fare ON/OFF alla PDC che fare andare la LWT a temperatura ambiente.
Vi aggiorno
Commenta
-
Originariamente inviato da bluedeep85 Visualizza il messaggio
Secondo me sarebbe meglio giocarsela con la curva climatica e fare andare la PDC H24. Soprattutto con caloriferi in acciaio che hanno un volano termico praticamente nullo: molto meglio fare fare ON/OFF alla PDC che fare andare la LWT a temperatura ambiente.
Shelly 9.2.xlsPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da renzo80 Visualizza il messaggio
Ottimo cosa usi per monitoraggio ? anche tu radiatori in acciaio ? ho notato che oggi alzando la mandata tramite sfalsamento climatica di qualche grado non fa piu on off......appena sono a casa verifico temp. acqua in entrata /uscita che delta hanno.
Vi aggiorno
Quello che determina il funzionamento o meno della PDC è il delta fra l'LW SetPoint (che viene determinato dalla curva climatica) e LWT. Normale che se alzi la mandata aumenti il delta e quindi la PDC ci metterà più tempo ad arrivare al set-point.
Ma perché tutto questo cruccio verso l'ON/OFF? Io la vedo come una cosa positiva, ovvero la caldaia arriva al setpoint che ho deciso e si ferma...
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
Non conosco come/con cosa generi il tuo grafico, vedo che ha un andamento con molti alti e bassi ma non sembrano veri off. Il grafico che rilevo con il mio Shelly EM mi mostra un andamento molto più lineare ( vedi allegato ). Gli on-off, quando ci sono, vanno fino a zero ma sono pochi e per il resto la macchina lavora in modo costante. Lavora in climatica dalle 6.30 alle 21.30.
[ATTACH]n2231019[/ATTACH]
Commenta
-
Originariamente inviato da bluedeep85 Visualizza il messaggio...Ma perché tutto questo cruccio verso l'ON/OFF? Io la vedo come una cosa positiva, ovvero la caldaia arriva al setpoint che ho deciso e si ferma...
Magari hai ragione te, quelle degli on-off sono pippe mentali. Non saprei dire...
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
Non lo so, da profano del settore, pensavo che per la macchina fosse meglio se lavora costantemente senza fare tutti quei "salti" . In alcuni giorni di T° miti me ne faceva anche 25-30 nell'arco del funzionamento della macchina.... Ora, quando ne fa, al massimo sono 2-3 al giorno.
Magari hai ragione te, quelle degli on-off sono pippe mentali. Non saprei dire...
Commenta
-
Originariamente inviato da bluedeep85 Visualizza il messaggio
Lo scopo è non consumare: se arrivi al setpoint e in casa hai la temperatura che desideri, se la PDC è in standby è tutto risparmio... questo il mio punto di vista.
Shelly 24.12.xlsPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioQuesto è quello che vedo io con la mia HPU
Seleziona Programmi > Temperatura Ambiente > Riscaldamento
Nella voce Riscaldamento, trovo questi sottomenu:
Nessun programma
Defin. Ut. 3
Defin. Ut. 2
Carlo ( impostata dal CAT alla prima accensione )
Predefinito 3
Predefinito 2
Predefinito 1
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
Commenta