  • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
    Si, si riesce a fare tutto quello che hai scritto e io lo faccio con la mia multi hybrid R32 che ha 4 split più idronico.

    Tieni conto però di alcune cose per la multi.

    Prima di poter fare riscaldamento con l'idronico (radiatori), devono passare almeno 72 h dall'ultimo utilizzo di uno split in raffreddamento o deumidificazione. Se accendi il riscaldamento prima di questo tempo andrà solo la caldaia a gas.

    Possono andare contemporaneamente tutti gli split e l'idronico (radiatori) in riscaldamento, ma nel manuale c'è scritto esplicitamente che questo non è l'uso consigliato e ne risente il confort, il consiglio è usare o l'idronico (radiatori) o gli split.
    Quello che ho visto io in pratica quando ci ho provato è che privilegia lo split, e se l'idronico non ce la fa a raggiungere la temperatura di set interviene la caldaia per andare in ibrida, cose che nelle mezze stagioni non ha molto senso... Io personalmente nelle mezze stagioni uso gli split (pochi giorni in verità), poi passo tutto a radiatori, anche con T di mandata basse, e il confort è migliore.

    Tieni presente che ci sono delle combinazioni tra le taglie degli split e dell'idronico e dell'unità esterna, non sono possibili tutte. Io ad esempio ho 8 kW sull'idronico, 2 split da 1.5 kW, 1 da 2 kW e 1 da 2.5 kW. Ma l'installatore saprà guidarti in questo.
    Ne approfitto per chiedere un'ulteriore informazione sul ciclo di funzionamento: in inverno quando utilizzi l'Acs prodotta dal gas (esempio per una doccia) la pompa del riscaldamento continua a lavorare o si ferma?

    Commenta


    • Se sta scaldando in pdc il riscaldamento continua senza problemi e quindi la pompa di circolazione non si ferma.
      Se sta andando in ibrida, la pompa di circolazione continua però la caldaia si dedica ad acs.
      Non ho mai fatto caso a cosa succede durante il funzionamento in riscaldamento solo a gas quando si richiede acs.

      Commenta


      • Originariamente inviato da Tranquillo Visualizza il messaggio
        Ma come posso far funzionare il sistema in climatica pura senza tener conto del termostato?
        Dal menu installatore puoi configurare il funzionamento in Dip da meteo, anziché in Climatica+Termostato come avrai adesso

        Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
        Non ho mai fatto caso a cosa succede durante il funzionamento in riscaldamento solo a gas quando si richiede acs.
        La pompa di circolazione si ferma, analogamente a quello che fa una caldaia istantanea
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

        Commenta


        • Il tecnico Daikin mi ha inviato lo schema dell’impianto con lo scaldacqua in pompa di calore e la multihybrid. Lo scaldacqua è collegato in smart grid ai pannelli solari mentre il modulo idronico no. Domanda: ma al di là dei costi di energia elettrica e gas, in una giornata di sole la multi riesce a dare priorità comunque all’elettricità e quindi alla pompa di calore in presenza di fotovoltaico almeno per la quantità accumulata in batteria per poi tornare a dare priorità alla soluzione economicamente più conveniente? Cioè, c’è un modo per dire: guarda, in presenza di produzione di tv metti costo elettricità a 0.. per poi rimettere il costo precedente quanto consumata la produzione.

          Perché ho visto che per la hpu ibrida non multi è possibile il collegamento in smart grid mentre per la multi no.. ne sapete qualcosa?

          Grazie!!

          Commenta


          • Me lo sto chiedendo anche io perché tra un mese dovrei montare il fv... dai manuali della multi non ho trovato nulla di utile... devo ancora sentire dall'installatore, ma se qualcuno ha delle info sarebbe molto utile.

            Commenta


            • Originariamente inviato da elioberga Visualizza il messaggio
              Il tecnico Daikin mi ha inviato lo schema dell’impianto con lo scaldacqua in pompa di calore e la multihybrid. Lo scaldacqua è collegato in smart grid ai pannelli solari mentre il modulo idronico no. Domanda: ma al di là dei costi di energia elettrica e gas, in una giornata di sole la multi riesce a dare priorità comunque all’elettricità e quindi alla pompa di calore in presenza di fotovoltaico almeno per la quantità accumulata in batteria per poi tornare a dare priorità alla soluzione economicamente più conveniente? Cioè, c’è un modo per dire: guarda, in presenza di produzione di tv metti costo elettricità a 0.. per poi rimettere il costo precedente quanto consumata la produzione.

              Perché ho visto che per la hpu ibrida non multi è possibile il collegamento in smart grid mentre per la multi no.. ne sapete qualcosa?

              Grazie!!
              Aggiornamento: scopro che lo scaldacqua aggiuntivo in pompa di calore non può essere considerato nel 110 perché indipendente centrale termica..
              Ultima modifica di elioberga; 17-01-2022, 20:26.

              Commenta


              • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
                Io ne ho uno solo.

                modulo lan non lo ho sul riscaldamento e non mi è stato proposto, ho il modulo wifi solo sui 4 split che vedo tramite app.
                Rispondo in quanto chiedevo info di questo modulo e mi hanno offerto
                https://www.daikin.it/it_it/cerca-pr...brp069a62.html
                So benissimo che non è un componente essenziale, ma può sempre fare comodo alla gestione. Qualcuno ha avuto modo di provarlo?

                Commenta


                • Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio

                  Rispondo in quanto chiedevo info di questo modulo e mi hanno offerto
                  https://www.daikin.it/it_it/cerca-pr...brp069a62.html
                  So benissimo che non è un componente essenziale, ma può sempre fare comodo alla gestione. Qualcuno ha avuto modo di provarlo?
                  Io ce l'ho, me lo hanno installato ma non sono mai riuscito a collegarmi. L'App non lo rileva. Da Windows lo vedo ma non riesco ad accedervi in alcun modo. Mi dispiace perchè di fatto l'ho pagato, mi pare comunque di capire che le funzionalità non siano molte anche riuscendo a farlo partire.... mi scoccia solo avere qualcosa e non riuscire a farlo girare....

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Adp76 Visualizza il messaggio

                    Io ce l'ho, me lo hanno installato ma non sono mai riuscito a collegarmi. L'App non lo rileva. Da Windows lo vedo ma non riesco ad accedervi in alcun modo. Mi dispiace perchè di fatto l'ho pagato, mi pare comunque di capire che le funzionalità non siano molte anche riuscendo a farlo partire.... mi scoccia solo avere qualcosa e non riuscire a farlo girare....
                    Immagino che lo avrà installato l'idraulico al quale è inutile chiedere queste cose, ma il service Daikin che sarà venuto per la pompa di calore non è riuscito a farlo funzionare?
                    Ne approfitto per chiederti, la Daikin ha un contatto telefonico per cercare di risolvere, problemi come questo o di impostazioni, al telefono o via mail senza fare uscire un loro tecnico?

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio

                      Immagino che lo avrà installato l'idraulico al quale è inutile chiedere queste cose, ma il service Daikin che sarà venuto per la pompa di calore non è riuscito a farlo funzionare?
                      Ne approfitto per chiederti, la Daikin ha un contatto telefonico per cercare di risolvere, problemi come questo o di impostazioni, al telefono o via mail senza fare uscire un loro tecnico?
                      L'installatore ha competenze sia per impianti idraulici che elettrici (sono di fatto 2 artigiani che collaborano). il problema è che lo stesso tecnico Daikin che è venuto a farmi avviamento e collaudo macchine non è stato in grado di farlo partire....
                      Non so se telefonando a Daikin c'è assistenza da remoto.... di sicuro su internet ho letto diverse persone che hanno il nostro stesso problema e che non sono riusciti ad utilizzare l'apparecchio.

                      Commenta


                      • Ieri ero a casa di un amico che ha installato una MultiHybrid ed ero presente all'intervento del tecnico Daikin per il primo avviamento. Il tecnico, dopo i controlli di rito ha fatto le impostazioni di base del termostato come fosse una caldaia tradizionale, avviata la macchina, dato un minimo minimo di spiegazioni all'utente finale, risposta ad alcune domande e piazzato una garanzia di cinque anni. Ad un cliente che sostituisce una caldaia con una ibrida mi sarei aspettato maggiori spiegazioni su come ottimizzare i consumi lavorando in bassa temperatura, sfruttando il fotovoltaico, sfruttare al meglio il costo del gas ed energia elettrica, nemmeno una parola sul COP. A dire il vero il cliente finale ha subito detto che "voleva una cosa semplice" ed il tecnico immagino abbia impostato la macchina di conseguenza. Ho chiesto anche per il controllo https://www.daikin.it/it_it/cerca-pr...brp069a62.html ed ho capito che deve essere cablato con il router ed il termostato, che serve solo ad accendere e spegnere, non puoi regolare la temperatura. Io lo vedo di scarsa utilità e complicato da cablare. Sarebbe interessante se qualcuno di voi ha fatto qualcosa di domotica (tipo con Shelly) per la MultuHybrid, anche solo per accenderla o spegnerla.

                        Commenta


                        • Che termostato avete preso per la multi hybrid? Ho intenzione di gestire tutto in climatica qui di, correggetemi, è quasi inutile, ma lo devo prendere in ogni caso credo.. cosa consigliate? Ho tre piani quindi uno per piano. L’idraulico mi vuole far prendere un termostato Beretta ma propendo più per un bricino smarther 2 o cosa mi consigliate? Esiste uno specifico per la multihybrid?

                          grazie!

                          Commenta


                          • A me dovrebbero installare questo: https://www.came.com/it/installatori...ne/th-700-wifi

                            PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                            Commenta


                            • A me hanno proposto l'interfaccia utente a parete EKRUCBL1 per sistemi HPU Hybrid ed ho notato che oltre ad essere cronotermostato serve per impostare tutti i settaggi.
                              Manca tuttavia un dispositivo che permetta di collegarsi wi-fi al router di casa per gestire il termostato nel caso si rientri in anticipo, in ritardo o da vacanze.

                              Commenta


                              • Per quanto ho capito, l' EKRUCBL1 è il punto di partenza del monitoraggio, va messo a prescindere. Per eventuali cronotermostati aggiuntivi, ci sono tutte le opzioni possibili inclusi il Beretta, il Came ecc. Magari chi ha in casa un impianto di questo tipo già funzionante ci può dare qualche delucidazione. Grazie.
                                PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                Commenta


                                • Uno scenario come questo: siete fuori casa, rientrate in anticipo/ritardo, volete cambiare le temperature per riscaldare/raffrescare per avere la casa confortevole al vostro arrivo, è fattibile con la MultiHybrid? Qualcuno di voi ha utilizzato domotica o un termostato aggiuntivo?

                                  Commenta


                                  • Ma perchè, tu spegni quando esci?
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio
                                      Uno scenario come questo: siete fuori casa, rientrate in anticipo/ritardo, volete cambiare le temperature per riscaldare/raffrescare per avere la casa confortevole al vostro arrivo, è fattibile con la MultiHybrid? Qualcuno di voi ha utilizzato domotica o un termostato aggiuntivo?
                                      Io con la multi ho solo il termostato daikin, in riscaldamento con l’idronico da remoto non faccio nulla, ma lasciando acceso il riscaldamento h 24 per me il problema non si pone.


                                      Invece ho i moduli wifi sui 4 split e quelli da remoto sono con completamente monitorabili e comandabili con la app. Quindi sia in freddo che in caldo (ma per me il riscaldamento si fa con l’idronico, caldo gli split lo farò 3 settimane all’anno quando non fa ancora freddo).

                                      L’unica cosa utile che posso ‘vedere’ in inverno, sfruttando la app e gli split anche se spenti, sono le temperature nelle stanze che misurano gli split, e la t esterna misurata dall’unità esterna, e che é quella su cui si basa la climatica.


                                      Commenta


                                      • Innanzitutto grazie delle risposte. Al momento ho una vecchia caldaia che utilizzo per 18 ore con mandata ai termosifoni a 35/45 gradi, in estate dovrei montare (sperando che arrivi in tempo) una MultiHybrid e chiedo info per gestirla al meglio. Dall'esperienza con la vecchia caldaia mi sono reso conto che usandola con mandata a 35/45 gradi per 18 ore il confort è maggiore, i consumi ragionevoli e proseguirò su questa strada cercando qualche ottimizzazione. Il mio scenario non era riferito alla quotidianità di tutti i giorni, ma ad eventi tipo quando vai in vacanza, abbassi le temperature quando esci e prima di rientrare alzi le temperature per trovare la casa calda al rientro. Se ho ben capito, come scrive Marco8619, questo è possibile sia in inverno che in estate solo con gli split Wi-Fi, Qualcuno ha trovato il modo di domotizzare da remoto idronico e caldaia?
                                        La domotica tutto sommato è un gadget non indispensabile, ma dopo che ho domotizzato tapparelle e luci ne sto apprezzando le comodità.

                                        Commenta


                                        • Quando vai in vacanza imposti la modalità Vacanza.... cioè funzionamento ridotto a partire dal giorno che parti e funzionamento normale dal giorno che rientri (o dal giorno prima se vuoi), semplicissimo. Poi se vuoi mettere la domotica e il controllo remoto mettilo, ma per una roba così non serve.
                                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                          Commenta


                                          • Ancora una domanda sul funzionamento della MultiHybrid: il collegamento "smart grid" con il fotovoltaico risulta utile, lo utilizzate?

                                            Commenta


                                            • Io non lo uso, ma ho il solare termico che se c'è il sole sopperisce senza problemi al fabbisogno della casa per diverse ore, quindi non mi serve spremere il FV. Non ho la Multi, ma per questo aspetto non credo che cambi la sostanza. Se si ha solo il FV potrebbe essere utile, poi certo bisogna stare attenti a non far alzare inutilmente troppo la T in casa.
                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                              Commenta


                                              • Buongiorno, chiedo se il termostato DAIKIN EKRUCBL1 Controllore Cronotermostato a Parete per Sistemi HPU Hybrid è possibile gestirlo tramite APP. Grazie.
                                                Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggio
                                                  Buongiorno, chiedo se il termostato DAIKIN EKRUCBL1 Controllore Cronotermostato a Parete per Sistemi HPU Hybrid è possibile gestirlo tramite APP. Grazie.
                                                  Premetto che anche io sono interessato ad approfondire il tema. Da quello che ho capito per fare comunicare il DAIKIN EKRUCBL1 Controllore Cronotermostato occorre aggiungere un modulo BRP069A61 o BRP069A62 e cablarlo con il router come da schema nella guida di installazione. Un tecnico Daikin che stava avviando una MultiHybrid mi diceva che in pratica con il modulo BRP069A61 o BRP069A62 puoi solo spegnere o accendere senza poter cambiare settaggi o temperature. Ho avuto la sensazione che il tecnico avesse poca simpatia per le cose smart gestibili con app, se qualcuno ha maggiori info mi farebbe piacere condividerle.

                                                  https://www.daikin.it/content/dam/do...1D_Italian.pdf

                                                  Commenta


                                                  • Sto sostituendo una caldaia a condensazione Bosh con una PDC ibrida in quanto ho 6 KWH di fotovolatico. Nel 2015 la BOSH mi ha dato un termostato intelligente che si connette con il router di casa. La Daikin ha il termostato ekrucbl1 obsoleto di 30 anni. Non me lo aspettavo da una marca così blasonata. La scheda BRP069A61 la dovrò installare e vi farò sapere.
                                                    Ultima modifica di faustom; 29-03-2022, 09:46.
                                                    Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.

                                                    Commenta


                                                    • Anch'io sono nella situazione di faustom e guzziflorida. Fra qualche settimana mi installeranno una Daikin Multi ibrida e vorrei capire meglio anch'io quale sarebbe l'installazione più opportuna degli accessori di cui parlate nei vostri post. Forse @sergio&teresa potrebbe darci qualche suggerimento ? Grazie !
                                                      PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                                      Commenta


                                                      • Purtroppo no.... non ho schede particolari per pilotare la pdc, faccio tutto dall'interfaccia utente
                                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                          Purtroppo no.... non ho schede particolari per pilotare la pdc, faccio tutto dall'interfaccia utente
                                                          Grazie Sergio, posso dedurre quindi che queste schede aggiuntive alla fine non sono necessarie e si può gestire il tutto senza problemi dalla interfaccia della pdc ? O magari quando hai installato la tua pdc non esistevano ancora ?
                                                          PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                                          Commenta


                                                          • Da quello che ho capito io con il DAIKIN EKRUCBL1 Controllore Cronotermostato gestisci tutto, ma non è un dispositivo "smart" e non comunica con il mondo esterno con una app. Per una ottima macchina come la MultiHybrid poterla gestire in modo smart in determinati limitati casi mi potrebbe essere utile, ma se manca pazienza. Aspettiamo Carlowatt se riesce a reperire maggiori info dal tecnico che la metterà in funzione.

                                                            Commenta


                                                            • Certamente nessun modulo più o meno "smart" è "necessario" per il funzionamento, altrimenti sarebbe di serie. I moduli permettono di impostare più comodamente diversi parametri (ma mai tutti), e magari leggere/immagazzinare i dati di funzionamento per analisi offline. Io sono un minimalista però, non uso nemmeno i termostati in casa.... tantomeno sento l'esigenza di regolare la temperatura di mandata da una app... quindi faccio poco testo per consigli su queste cose.
                                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid