  • Ciao, io vorrei capire il comportamento attuale della pdc.
    Serie J 9kw monoblocco
    Avviata oggi da Panasonic
    Impostato climatica
    Mandate su termosifoni dai 33 ai 40
    Delta t a 5 gradi.
    In questo momento è in cop negativo, cioè consuma 2kw e rende 1.8, opporre rimane a cop 1.1, cioè consuma 2 e rende 2.2-
    Ingresso acqua a 39 e uscita a 41.
    Presente inerziale da 50 lt.
    Temperatura esterna 4 gradi.
    Solo riscaldamento, sanitario è altro impianto indipendente.
    Qualcuno mi può illuminare?

    Commenta


    • Dimenticavo i litri minuto pompa sono a 23 con i dati descritti sopra.
      Se sta così meglio che spengo e accendo caminetto

      Commenta


      • Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggio
        Ciao, io vorrei capire il comportamento attuale della pdc.
        Serie J 9kw monoblocco
        Avviata oggi da Panasonic
        Impostato climatica
        Mandate su termosifoni dai 33 ai 40
        Delta t a 5 gradi.
        In questo momento è in cop negativo, cioè consuma 2kw e rende 1.8, opporre rimane a cop 1.1, cioè consuma 2 e rende 2.2-
        Ingresso acqua a 39 e uscita a 41.
        Presente inerziale da 50 lt.
        Temperatura esterna 4 gradi.
        Solo riscaldamento, sanitario è altro impianto indipendente.
        Qualcuno mi può illuminare?
        Guarda, posso scommettere che è questo... avevo anche io il problema del cop basso che leggevo su display, tra 0.6 e massimo 1, ero in estate quindi facevo solo acs. Ho chiamato assistenza e hanno aggiunto gas, il problema era quindi la mancanza di circa 150g di gas.
        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

        Commenta


        • Devo dire che oggi pomeriggio con temperature fra gli 8be 10 gradi ho visto cop max di 2.5
          Solamente stamattina alle 11 quando lha impostata il cop era andato a 5. Poi sempre meno.
          In questo esatto momento consuma 1.6 e rende 1.2 non ha senso, dovrebbe spegnersi no?

          Commenta


          • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
            Guarda, posso scommettere che è questo... avevo anche io il problema del cop basso che leggevo su display, tra 0.6 e massimo 1, ero in estate quindi facevo solo acs. Ho chiamato assistenza e hanno aggiunto gas, il problema era quindi la mancanza di circa 150g di gas.
            Sulla monoblocco non credo possa mancare gas...
            Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
            PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
            Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
            FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

            Commenta


            • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
              Sulla monoblocco non credo possa mancare gas...
              Ok ritiro quello che ho detto, non avevo letto [emoji18]
              Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
              Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
              Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
              VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

              Commenta


              • Nella mia monoblocco 9 kw mancavano 400 grammi

                Commenta


                • Addirittura!!!

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggio
                    Addirittura!!!
                    Chiamerei comunque l'assistenza, sarà qualche problema tecnico.
                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                      Si può modificare la velocità massima del circolatore dal menù installatore. A quanto hai impostato il delta T? Da quello che scrivi potresti avere il delta T ad un valore sotto i 5°C
                      Il delta T a cui ti riferisci è quello indicato nel menù "delta T per acc. risc." ?
                      Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                      Commenta


                      • Si è quello
                        Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                        PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                        Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                        FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggio
                          Ciao, io vorrei capire il comportamento attuale della pdc.
                          Serie J 9kw monoblocco
                          Avviata oggi da Panasonic
                          Impostato climatica
                          Mandate su termosifoni dai 33 ai 40
                          Delta t a 5 gradi.
                          In questo momento è in cop negativo, cioè consuma 2kw e rende 1.8, opporre rimane a cop 1.1, cioè consuma 2 e rende 2.2-
                          Ingresso acqua a 39 e uscita a 41.
                          Presente inerziale da 50 lt.
                          Temperatura esterna 4 gradi.
                          Solo riscaldamento, sanitario è altro impianto indipendente.
                          Qualcuno mi può illuminare?
                          E' stato il primo avvio a casa fredda oppure una sostituzione e quindi casa abitata? Nel primo caso, aspetterei un paio di giorni prima di preoccuparmi. La macchina ha bisogno di tempo per stabilizzare le temperature dell'impianto. Vero e' che con i termosifoni la cosa e' piu' immediata rispetto un impianto a pavimento. Usi termostato temperatura?
                          In ogni caso, una volta accertato che la cosa stia effettivamente cosi', chiama assistenza.
                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                          Commenta


                          • Ma quello non determina la ripartenza del compressore dal suo spegnimento? Mi pare non centri con la velocità del circolatore o sbaglio?
                            Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                            Commenta


                            • Meno portata/flusso la mandata è più stabile. Se le nuove Pana R32 sono nervose come la LG diminuire il flusso contribuisce a stabilizzarne il comportamento. Sto gas è un casino.
                              0.02€
                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                Nella mia monoblocco 9 kw mancavano 400 grammi
                                Ma la cosa importante è: te li hanno aggiunti gratis in garanzia ?

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Lookhill Visualizza il messaggio
                                  Salve a tutti,
                                  qualcuno di voi saprebbe cortesemente dirmi a cosa serve la voce "Impostazioni Funzioni > Serbatoio > durata fu. imp. (max)" del menu dell'Aquarea All-in-one 9Kw generazione H?
                                  Forse determina il tempo consecutivo massimo di funzionamento dell'unità esterna?
                                  Ciao,
                                  leggendo sul manuale
                                  Tempo massimo di funzionamento della pompa di calore sull’impianto (in ore e minuti)
                                  Range: (0:30 - 10:00)
                                  Passi: +/- 0:30

                                  dovrebbe essere, se l'ACS non lo richiede prima, il tempo massimo di funzionamento continuativo della PDC in funzione riscaldamento/raffrescamento prima di passare alla modalità ACS.

                                  Ciao
                                  Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                  PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                    Ma la cosa importante è: te li hanno aggiunti gratis in garanzia ?
                                    Si in garanzia. La pdc aveva 3 mesi

                                    Commenta


                                    • Vorrei provare ad abbassare la portata del circolatore, in questo momento sta a 25 litri minuto e cop 0.7/1
                                      Uno schifo
                                      Quando il circolatore va a 11/12 litri minuto il cop è molto migliore

                                      Commenta


                                      • Ora ho. Impostato mandata fissa a 40 gradi e va leggermente meglio, cop a 1.5 con 8 gradi esterni. Probabilmente ho i termosifoni che non riescono a scambiare sufficientemente, complimenti anche la portata del circolatore.
                                        È possibile abbassarla manualmente?

                                        Commenta


                                        • COP 1.5 con 8° esterni e mandata a 40° mi pare una roba senza alcun senso, ma non sarò che racconta frottole il pannello?.. per dire
                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggio
                                            Ora ho. Impostato mandata fissa a 40 gradi e va leggermente meglio, cop a 1.5 con 8 gradi esterni. Probabilmente ho i termosifoni che non riescono a scambiare sufficientemente, complimenti anche la portata del circolatore.
                                            È possibile abbassarla manualmente?
                                            A che frequenza sta lavorando?
                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                            Commenta


                                            • No il pannello va bene perché ho anche un conta kW a parte e conferma.
                                              Ora 9 gradi esterni cop a 2
                                              Mandata 40 ritorno 37
                                              Litri pompa 15
                                              Frequenza 31
                                              Consumo 1 kw
                                              Come vedete se la pompa lavora bassa va meglio tutto

                                              Commenta


                                              • Lasciala lavorare così per un po' e tra un paio di ore controlla la frequenza.
                                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                Commenta


                                                • Cmq non ci siamo neanche lontanamente dai parametri in scheda tecnica.
                                                  Domani sento assistenza

                                                  Commenta


                                                  • Certo, controlla con loro. Comunque si deve capire bene anche l'impianto su cui lavora. Perché la macchina potrebbe essere perfettamente a posto,ma non digerire qualche cosa lato impianto
                                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggio
                                                      No il pannello va bene perché ho anche un conta kW a parte e conferma.
                                                      Ora 9 gradi esterni cop a 2
                                                      Mandata 40 ritorno 37
                                                      Litri pompa 15
                                                      Frequenza 31
                                                      Consumo 1 kw
                                                      Come vedete se la pompa lavora bassa va meglio tutto
                                                      Ma si tratta di un COP istantaneo? o è mediato su un periodo più lungo?

                                                      Perché, può darsi che io mi sbagli ma con quei dati sta sviluppando ~3.13 kW (3×15×60×1,16)
                                                      Che con 1kW di assorbimento fa un COP di ~3.13
                                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                      Commenta


                                                      • Ciao a tutti,
                                                        secondo anno di lotta con i settaggi della acquarea e impianto riscaldamento.
                                                        Parto dicendo che la mia acquarea secondo me è sovradimensionata anche se la casa è grande.
                                                        La macchina interna è in un locale tecnico in taverna (150mq) insieme alla pompa di rilancio ed al serbatoio inerziale.
                                                        pdc lavora in climatica (30@0°C, 15@15°C) .

                                                        in taverna interrato ho tutti i circuiti a 1l/m (nel progetto le portate sarebbero superiori) ed ho attualmente 21,3 °C
                                                        al piano terra ho alcuni circuiti a 1 altri 1,5 e altri ancora 2/2,5 l/min e la temperatura è di 20°C.
                                                        La macchina fa diversi on/off che vorrei limitare anche se non sono un grosso problema.
                                                        Vorrei capire come è meglio agire perchè:
                                                        - se chiudo la portata dell'impianto in taverna (per equilibrare meglio gli impianti) gli on/off aumentano perchè diminuisce la superficie di scambio
                                                        - Se alzo la climatica di un paio di gradi ancora le temperature interne diventano esagerate.
                                                        - ho provato a spegnere la pdc (banalmente riducendo la T desiderata dai 3 cronotermostati di zona) a 19 °C dalle 22 alle 5 del mattino. La T di casa calerà di circa un grado.
                                                        e poi alcuni dubbi..... l'inerziale con la pompa di rilancio è utile nel mio caso?
                                                        Grazie ancora una volta per i preziosi consigli.
                                                        Enrico
                                                        Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                                        PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                                        Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                                        VMC Zehnder Q350 - Domotica

                                                        Commenta


                                                        • Presumo istantneo

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggio
                                                            Presumo istantneo
                                                            Pero' adesso lasciala lavorare un po' con quelle impostazioni. Se cambi parametri di continuo, non si viene a capo di nulla e la macchina cambia di continuo impostazioni. Tra un po' controlla la frequenza di lavoro.
                                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                            Commenta


                                                            • Impostando il delta T da 5 a 10, il circolatore mi rimane a Circa 12 litri minuto, il che ha migliorato abbastanza. Il compressore si è ora assestato a 35hz. Mandata a 40 ritorno a 36. Cop a 2.2 consumo 1.2 kW. Temp esterna 7
                                                              Farò ulteriore prova aggiungendo 2 gradi di delta.