  • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, questi sono i valori nel momento in cui viene prodotta ACS. Sono valori comuni?

    panasonic wh-ud12he5 con accumulo da 160 l. E temperatura dell acs impostata sui 55 gradi.
    ACS a 55° è un valore piuttosto altino (considera che per la mia 9kW monoblocco il massimo che riesce a fare sull'accumulo è 56°). Per tirare a 55° deve mandare l'uscita a valori di qualche grado sopra, e quindi lavorare quasi al suo massimo. Quindi credo che quei dati siano comprensibili.

    La mia 9kW quando riscaldo l'accumulo a 56° (cosa che però faccio solo quando sono su fotovoltaico) arriva a dei picchi di consumo di 2.2kW (con produzione di ~9kW di energia termica), in modalità di riscaldamento "variabile" (quindi cerca di tenersi basso con i consumi mettendoci più tempo a reintegrare ACS).
    (Da notare che se non sono su fotovoltaico, quindi sostanzialmente d'inverno, tengo a 47° l'ACS).
    Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.

    Commenta


    • È mia moglie che dice che l'acqua non è particolarmente calda.

      In effetti rispetto a prima non lo è, e avevo impostato ACS a 45 gradi

      Commenta


      • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
        È mia moglie che dice che l'acqua non è particolarmente calda.

        In effetti rispetto a prima non lo è, e avevo impostato ACS a 45 gradi
        Hai un accumulo con valvola di miscelazione? a quanto è impostata?
        Enrico
        Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
        PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
        Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
        VMC Zehnder Q350 - Domotica

        Commenta


        • Ciao Enrico, io ho la all in One come modello, non so se è presente una valvola di miscelazione. Faccio una foto

          Commenta


          • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
            Ciao Enrico, io ho la all in One come modello, non so se è presente una valvola di miscelazione. Faccio una foto
            io ho una split, con accumulo esterno cordivari e all'uscita dell'accumulo posso decidere a quale temperatura miscelare l'acqua impostato intorno ai 45°C (in modo da far durare di più l'accumulo a 50°C). Nel tuo caso non saprei, sicuramente risponderà qualcuno che ne sa più di me. Prova a guardare sul libretto se trovi qualcosa.
            Enrico
            Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
            PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
            Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
            VMC Zehnder Q350 - Domotica

            Commenta


            • Potrebbe essere la manopola verde.
              Chiedi all'installatore.

              Commenta


              • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                Potrebbe essere la manopola verde.
                Chiedi all'installatore.
                Ah ok interessante.

                Ok che mia moglie ha sempre freddo e usa pure l'acqua calda per lavarsi i denti , però in effetti con l ACS veramente a 50 gradi dovrebbe quasi scottarmi.

                Commenta


                • L'accumulo e' a 50, poi viene miscelata. Comunque, con acs da pdc, i primi tempi ci sono sempre problemi di questo tipo. Che viene da una caldaia a gas ad esempio, fa' difficolta ad abituarsi i primi tempi. E' successo anche a casa mia. Poi ho alzato temperatura accumulo da 45 a 48 e le lamentele sono rientrate. Nel tuo caso non saprei se si puo prevedere a monte una maggiore o minore miscelazione tramite quella manopola. Dovresti avere le indicazioni sul manuale utente in ogni caso. Cosa c'e' scritto sulla manopola?
                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                    L'accumulo e' a 50, poi viene miscelata. Comunque, con acs da pdc, i primi tempi ci sono sempre problemi di questo tipo. Che viene da una caldaia a gas ad esempio, fa' difficolta ad abituarsi i primi tempi. E' successo anche a casa mia. Poi ho alzato temperatura accumulo da 45 a 48 e le lamentele sono rientrate. Nel tuo caso non saprei se si puo prevedere a monte una maggiore o minore miscelazione tramite quella manopola. Dovresti avere le indicazioni sul manuale utente in ogni caso. Cosa c'e' scritto sulla manopola?
                    Effettivamente bisogna abituarsi un attimo.

                    Sulla manopola c'è solamente scritta la marca, con un + e un -.

                    al momento comunque io ho impostato l acs a 55 gradi.

                    guarderò sicuramente il manuale una volta a casa. la cosa strana, ripeto, è che se anche segna 52/53 gradi l'acs non sembra arrivare a quella gradazione. Da qui le lamentele della moglie.

                    Commenta


                    • Accumulo e' a quella temperatura. Non acqua che ti arriva al rubinetto, una minima miscelazione c'e' sempre e comunque.
                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                        Accumulo e' a quella temperatura. Non acqua che ti arriva al rubinetto, una minima miscelazione c'e' sempre e comunque.
                        Certamente ci mancherebbe. Però avendola impostata sui 55, quantomeno (ipotizzo) sui 50 quella che mi arriva al rubinetto dovrebbe essere, o sbaglio?

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

                          Certamente ci mancherebbe. Però avendola impostata sui 55, quantomeno (ipotizzo) sui 50 quella che mi arriva al rubinetto dovrebbe essere, o sbaglio?
                          Non posso saperlo, prendi un termometro e misura. Qualche cosa perde sicuramente nelle tubazioni oltre che una minima miscelazione. In sintesi, se hai accumulo a 55, e' sicuro che acqua che arriva ai rubinetti e' piu' bassa di temperatura. Di quanto non lo so. Un po' miscela sempre, uno po' disperde nei tubi, considerando che non credo siano coibentati. Misura la uscita della acqua calda al rubinetto. Tieni presente che questa e' la temperatura maggiore che avrai. In inverno sara' un pochino piu' bassa. Le tubazioni saranno piu' fredde e acquedotto avra' acqua piu fredda, quindi anche la minima miscelazione avra un maggiore impatto.
                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                          Commenta


                          • Sei stato molto chiaro, come sempre. Farò qualche prova e guarderò sul manuale per la miscelazione.

                            Commenta


                            • Hai provato a vedere se c'è molta differenza tra un rubinetto più vicino all'accumulo rispetto a uno più lontano? E' subito fredda anche nel rubinetto più vicino? Ha senso come prova?

                              Commenta


                              • Ha il suo senso, in quanto sara' di conforto sapere che un tragitto piu' corto disperde meno di uno piu' lungo.
                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                Commenta


                                • Spero che sia fredda già nel punto più vicino, così magari da poter risolvere in PDC con qualche settaggio, no? Se così non fosse, ci sarebbe molto meno margine di manovra presumo.

                                  Commenta


                                  • in realtà il cassone della pompa di calore è proprio dietro il muro del bagno inferiore, dove appunto uso prevalentemente acs per la doccia. Ci saranno un paio di metri di tubi, forse meno.

                                    Altra cosa: è corretto che ci impieghi un po' (tanto) tempo ad arrivare l'acqua calda? Intendo con miscelatore rivolto al massimo

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio
                                      Spero che sia fredda già nel punto più vicino, così magari da poter risolvere in PDC con qualche settaggio, no? Se così non fosse, ci sarebbe molto meno margine di manovra presumo.
                                      no, cosa vuoi risolvere da pdc, il suo lo fa. La porta a 55. Non e' una centrale termonucleare, e' una pdc.
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                                        no, cosa vuoi risolvere da pdc, il suo lo fa. La porta a 55. Non e' una centrale termonucleare, e' una pdc.
                                        Sì ma se ad es. se subito in uscita miscelava per qualche problema troppa acqua fredda, o altri problemi dovuti a collegamenti sbagliati ecc... sistemare lì penso sia più semplice.
                                        Comunque ha appena risposto dicendo che sta provando direttamente da un rubinetto molto vicino

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                          in realtà il cassone della pompa di calore è proprio dietro il muro del bagno inferiore, dove appunto uso prevalentemente acs per la doccia. Ci saranno un paio di metri di tubi, forse meno.

                                          Altra cosa: è corretto che ci impieghi un po' (tanto) tempo ad arrivare l'acqua calda? Intendo con miscelatore rivolto al massimo
                                          Ormai si stà parlando di tutto xD
                                          Se non conosci l'esatto percorso dei tubi (per averlo visto in fase di costruzione o perchè hai un progetto dell'impianto) è inutile dire che è vicino.

                                          Guarda se c'è valvola di miscelazione.

                                          Commenta


                                          • si infatti, si sta parlando ormai di tutto
                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                              in realtà il cassone della pompa di calore è proprio dietro il muro del bagno inferiore, dove appunto uso prevalentemente acs per la doccia. Ci saranno un paio di metri di tubi, forse meno.

                                              Altra cosa: è corretto che ci impieghi un po' (tanto) tempo ad arrivare l'acqua calda? Intendo con miscelatore rivolto al massimo
                                              Ho scritto una ****** pazzesca. La pdc si trova effettivamente dietro il muro del bagno, ma i tubi passano dalla cucina. Per cui non saranno un paio di metri, bensi anche 6 o 7.

                                              I tubi sono comunque coibentati e sono nuovi in quanto abbiamo ristrutturato da poco (ho ristrutturato insieme a mio padre che ha impresa edile)

                                              controllerò se quella valvola verde miscela l'acs e misurerò effettivamente a quanti gradi esce l'acqua calda nel bagno

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

                                                Ho scritto una ****** pazzesca. La pdc si trova effettivamente dietro il muro del bagno, ma i tubi passano dalla cucina. Per cui non saranno un paio di metri, bensi anche 6 o 7.

                                                I tubi sono comunque coibentati e sono nuovi in quanto abbiamo ristrutturato da poco (ho ristrutturato insieme a mio padre che ha impresa edile)

                                                controllerò se quella valvola verde miscela l'acs e misurerò effettivamente a quanti gradi esce l'acqua calda nel bagno
                                                Dai che si risolve... Il rubinetto più vicino quindi è la cucina? Anche lì non è molto calda?

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio

                                                  Dai che si risolve... Il rubinetto più vicino quindi è la cucina? Anche lì non è molto calda?
                                                  Sicuramente si risolve, non sono questi i veri problemi. Anche in cucina non mi sembra particolarmente calda, ma la uso molto poco rispetto a quella del bagno, utilizzando sempre lavastoviglie. Ma faccio una prova di verifica.

                                                  Commenta


                                                  • ma si, sono gli aggiustamenti iniziali.
                                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                      ma si, sono gli aggiustamenti iniziali.
                                                      Ho controllato ora quella valvola verde aprendo il cassone: dalla parte ha scritto "mixing valve" quindi può essere effettivamente quella che dite voi

                                                      Commenta


                                                      • gira di piu' verso il + e prova
                                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                          gira di piu' verso il + e prova
                                                          La valvola era tutta chiusa (o tutta aperta) ho fatto mezzo giro e ora l'acqua sembra più calda. Domani farò altre prove

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

                                                            La valvola era tutta chiusa (o tutta aperta) ho fatto mezzo giro e ora l'acqua sembra più calda. Domani farò altre prove
                                                            Con quelle valvole non c'è aperto o chiuso. C'è minimo e massimo.

                                                            Tipicamente non fanno neanche un giro intero di manopola e sulla manopola ci sono riportati dei numeri o delle tacche.
                                                            Se ci sono i numeri, solitamente sul 3 corrispondono a circa 45-47°C

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio

                                                              Con quelle valvole non c'è aperto o chiuso. C'è minimo e massimo.

                                                              Tipicamente non fanno neanche un giro intero di manopola e sulla manopola ci sono riportati dei numeri o delle tacche.
                                                              Se ci sono i numeri, solitamente sul 3 corrispondono a circa 45-47°C
                                                              Fa un giro completo e oltre alla scritta mixing valve c'è scritto 35/65 Gradi celsius- 10 bar max

                                                              Commenta