PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

PDC LG THERMA V ( aria-acqua)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
    Buongiorno, dopo aver montato la pdc 16kw mono sul basamento (ma ancora devo definire come risolvere aspetto vibrazioni e fissaggio con bulloni) ed aver collegato i tubi (ancora vuoti di mandata e ritorno) all'impianto di distribuzione (ancora da completare) nei prossimi giorni l'elettricista procedereà a fare le connessioni elettriche.....chiedo a chi c'è già passato con il mio modello biventola :
    dove si collega sondino acs ed il modulo RS3 (ovvero il pannello di controllo da mettere in ccasa) che hanno specifici connettori? Poi si passa a beghe riempimento e per ultimo l'aspetto di monitoraggio, l'SDM230 è già pronto.....il resto (Rasp o altro) no.
    ti allego foto con WIFI e Display, non trovo foto della sonda acqua.
    File allegati
    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

    Commenta


    • Grazie Kathy per la foto, CN_REMO per RS3 e CN_WF per il Wi-fi. A proposito del wi-fi, tra i possibili comandi che si possono attivare c'è anche il funzionamento notturno (quello silenzioso)? Il sondino per ACS lo hai montato ma non hai scattato (o riesci a trovare) la foto?
      Per il montaggio della pdc su basamento o terrazza o marciapide che soluzione hai adottato? Guardanto il manuale LG, è previsto di imbullonare la pdc. Tu che soluzione hai adottato per fissarla (se l'hai fissata)?
      Per il monitoraggio hai previsto qualcosa, tipo contacalorie, misuratore di portata e sonde o che altro?

      Commenta


      • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
        Preventivo per 9kw con R32

        [ATTACH=CONFIG]72971[/ATTACH]

        tanto per avere dei riferimenti sui prezzi poi ciascuno fa come meglio crede ma sapere è meglio che non sapere

        https://www.climatecstore.com/it/therma-v-split/4987-2713-lg-therma-v-split-pompa-di-calore-monofase-uinterna-modulo-idronico-uesterna-da-9-kw.html#/2638-ap5_pack-4987_defaultcombination
        qui 3355 ivata
        per accumulo avevo avuto proposta peri codivari PDC da 300 lt sui 1000 euro con iva al 10%



        "Il trasporto è nell'ordine del 3.5% del totale, salvo zone disagiate"

        Commenta


        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
          Sì, quello va a parte.
          Mi faceva notare il mio installatore che in pratica alla fine potrebbe arrivare quasi al costo di una Altherma con un accumulo da 500lt, ma mi sembra strano.... ho visto dei Cordivari da 500 che viaggiano sui 1400/1500 e la Altherma supera i 7000€
          3700+iva(22%) fa 4500€, 1500€ di accumulo, siamo già a 6000€, da aggiungere valvola a 3 vie, manodopera e raccordi vari. alla fine ci sono 1000€ di differenza, non fanno schifo ma non è neanche abissale la differenza

          Commenta


          • si come prezzi ci possono stare se passi dall'istallatore.. ci deve guadagnare pure lui .. e sentendo spese folli per fare impianti di riscaldamento con molte cose inutili sento 30000 euro ,con quei soldi ci faccio un piano di una casa.. il prezzo proposto non è esagerato.. ma come sempre in una casa il riscaldamento è un tassello.. vogliamo parlare di serramenti pannelli fotovoltaici ecc.. ecc..

            Commenta


            • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
              3700+iva(22%) fa 4500€, 1500€ di accumulo, siamo già a 6000€, da aggiungere valvola a 3 vie, manodopera e raccordi vari. alla fine ci sono 1000€ di differenza, non fanno schifo ma non è neanche abissale la differenza
              Su internet la trovi a 3350 ivata al 22,non menzionano il primo avviamento

              Commenta


              • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                Buongiorno, dopo aver montato la pdc 16kw mono sul basamento
                Ciao una info. Sai se la 16 kW possa essere limitata in potenza max e se si di quanto?
                Potrebbe essere una informazione interessante per chi preveda nel tempo aumenti della superficie da scaldare.
                Ovviamente domanda per chiunque ne abbia conoscenza.
                Grazie
                GM

                Commenta


                • Ciao GM, per ridurre gli assorbimenti che possono raggiungere i 35A di picco, per quello che so io ci sono due soluzioni.
                  1) settare nella scheda della pdc il funzionamento rated che dovrebbe limitare a 27A l'ssorbimento.
                  2) attivare il funzionamento notturno o silenzioso, ignoro a quanto arriva l'assorbimento massimo.
                  Attivando entrambi si dovrebbe avere un picco di assorbimento ad un livello ancora più basso.
                  Sulla 9kw Mo dovrebbe avere o poter recuperare dei dati della stagione precedente. Forse applicando la riduzione % di assorbimento massimo che ha riscontrato lui, si può stimare a che potenza massima può lavorare la 16kw nelle tre ipotesi.
                  Io mi prometto di farlo, per ora armato di un SDM 230.
                  Originariamente inviato da GM-voyager Visualizza il messaggio
                  Ciao una info. Sai se la 16 kW possa essere limitata in potenza max e se si di quanto
                  GM

                  Commenta


                  • Grazie. Pensavo esistesse una funzione specifica. La stavo rivalutando rispetto alla 9, però quei picchi non posso gestirli con il mio 6 kw. Pensavo si potesse depotenziare la macchina facendola, ad esempio, diventare una 12
                    Ho pensato troppo

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                      Preventivo per 9kw con R32

                      [ATTACH=CONFIG]72971[/ATTACH]
                      3767€ + IVA

                      "Il trasporto è nell'ordine del 3.5% del totale, salvo zone disagiate"
                      Comunque manca sondino acs e modulo wifi..... Che se ho capito bene sono qualche altro centinaio di euro...
                      A questo prezzo metto una Panasonic che costa anche meno e fine.
                      Già i 3200 ivati del prezzo internet sono un altro discorso.
                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                      Commenta


                      • Andrà a finire che sarò io ad ordinare e il tecnico ad installare (ammesso che non ci sia la "buca" da qualche parte pure sulle cifre online).
                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                        Commenta


                        • on line i prezzi sono quelli indicati ivati .. per la prima accensione avevo chiesto e mi era stato detto che al costo aggiuntivo dei 170 euro pensavano loro a concordare con LG l'intervento .. mi avevano detto che l'impianto deve essere in teoria gia funzionante ovvero tutto collegato e riempito poi devi aggiungere i vari accessori.. l'unica cosa devi chiarire in anticipo se acquisti tu cosa fa ciascun interlocutore quinti istallatore collega e stop assistenza programma e avvia se ci sono problemi interviene assistenza non installatore a meno che il problema sia causato dai collegamenti.. anche questo è uno sbattimento ..

                          Commenta


                          • [QUOTE=max.c;
                            A questo prezzo metto una Panasonic che costa anche meno e fine.[/QUOTE]
                            La ritieni meglio della lg? Dalle mere caratteristiche non mi sembrava.
                            Grazie

                            Commenta


                            • è la stessa domanda che stavo facendo io. Ritieni la Pana migliore della LG a parità di prezzo?
                              Winter is coming ...
                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                              Commenta


                              • La Panasonic, parlo della 9kw on realtà ne eroga 6 circa a - 7°. Ha rendimenti leggermente più alti, ma appunto ha parecchia potenza in meno quando serve, dipende però nei singolo casi se serve. Certo che Panasonic sembra avere un software molto più rodato ora. LG carica acs in modo poco efficiente e sembra che saranno rilasciato aggiornamenti

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                                  Grazie Kathy per la foto, CN_REMO per RS3 e CN_WF per il Wi-fi. A proposito del wi-fi, tra i possibili comandi che si possono attivare c'è anche il funzionamento notturno (quello silenzioso)? Il sondino per ACS lo hai montato ma non hai scattato (o riesci a trovare) la foto?
                                  Per il montaggio della pdc su basamento o terrazza o marciapide che soluzione hai adottato? Guardanto il manuale LG, è previsto di imbullonare la pdc. Tu che soluzione hai adottato per fissarla (se l'hai fissata)?
                                  Per il monitoraggio hai previsto qualcosa, tipo contacalorie, misuratore di portata e sonde o che altro?
                                  L'ho messa in "notturna" per vedere se consuma meno, vedo comunque picchi da 6kW, menter prima arrivavano anche a 7.5. Sono misure che vedo con le pinze amperometriche del FV, quindi potrebbero essere anche non precise.
                                  Per ora è posata su degli shock adsorber ma pensavo di montare i suoi piedini ufficiali.

                                  Per il monitoraggio vedo che è previsto un misuratore di energia sulla APP ma è disabilitato e non so come abilitarlo. Help!

                                  La mpdalità notturna è attivabile da display e non attraverso la APP
                                  Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                                    L'ho messa in "notturna" per vedere se consuma meno, vedo comunque picchi da 6kW, menter prima arrivavano anche a 7.5. Sono misure che vedo con le pinze amperometriche del FV, quindi potrebbero essere anche non precise.
                                    Per ora è posata su degli shock adsorber ma pensavo di montare i suoi piedini ufficiali.

                                    Per il monitoraggio vedo che è previsto un misuratore di energia sulla APP ma è disabilitato e non so come abilitarlo. Help!

                                    La mpdalità notturna è attivabile da display e non attraverso la APP
                                    Ma tu che versione hai ?

                                    Commenta


                                    • Grazie, per la celerità e precisione delle risposte.
                                      I picchi che hai riscontrato l'hai avuti nella produzione di ACS (e se sì che temperatura hai impostato) oppure anche nella fase di riscaldamento (anche in questo caso che temperatura di mandata avevi in quei momenti) e con che temperature esterne? Con il funzionamento PEAK CONTROL RUNNING CURRENT l'assorbimento massimo è 25/27A (scrivo così perché nei manuali ballano questi due valori) ovvero 6,2KW MAX. Con la modalità notturna dovrebbe ulteriormente diminuire l'assorbimento, credo. Il misuratore di energia credo sia attivo se si mette l'optional PENKTHOOO accompagnato da un METER/contacalorie compatibile con quell'optional ovviamente, solo l'optional di listino va sui 600 euro (alla metà del prezzo si dovrebbe trovare se applicano la stessa scontistica degli altri accessori).
                                      Ultima info, gli shock adsorber sono imbullonati anche sul pavimento/basamento su cui poggia o solo alle barre/piedini della pdc (a proposito ha lasciato le due barre a U che erano in dotazione o le hai tolte)? I piedini ufficiali sono quei dischetti di gomma contenuti nella busta di plastica trasparente (che si trovavano insieme all'RS3) o ce ne sono altri?
                                      Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                                      L'ho messa in
                                      Per il monitoraggio vedo che è previsto un misuratore di energia sulla APP ma è disabilitato e non so come abilitarlo. Help!

                                      La mpdalità notturna è attivabile da display e non attraverso la APP

                                      Commenta


                                      • Ciao Fador, tu dovresti avere il ricircolo per l'ACS o mi ricordo male?
                                        Se sì, come hai risolto per l'attivazione del circolatore?
                                        Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggio
                                        Ma tu che versione hai ?

                                        Commenta


                                        • @formula1 ho mandato il messaggio dal sito e stamane mi hanno chiamato dalla Climatec confemandomi che l'importo è comprensivo anche della spedizione, non ho chiesto circa l'installazione e primo avviamento (ma mi ripropongo di farlo), ad ogni modo anche nell'altro caso sarebbe intervenuto il CAT di zona più vicino ed il mio installatore può presenziare naturalmente.
                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da GM-voyager Visualizza il messaggio
                                            La ritieni meglio della lg? Dalle mere caratteristiche non mi sembrava.
                                            Grazie
                                            Per me qualitativamente parlando è una pdc molto più rodata.
                                            LG per quello che ho letto ha ancora tanto da fare soprattutto lato gestione.
                                            Ovviamente non è una gas inj e quindi da valutare correttamente
                                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                              Per me qualitativamente parlando è una pdc molto più rodata.
                                              LG per quello che ho letto ha ancora tanto da fare soprattutto lato gestione.
                                              Ovviamente non è una gas inj e quindi da valutare correttamente
                                              Ti rifersci alla Panasonic? E il fatto che non lo sia che cosa implica rispetto a LG che lo è?

                                              Commenta


                                              • Che come ha detto già francy devi vedere che potenza ti serve e a quale temperatura per fare una scelta corretta
                                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                  Che come ha detto già francy devi vedere che potenza ti serve e a quale temperatura per fare una scelta corretta
                                                  Ok potresti fare degli esempi? Una LG ovvero una gas inj per cosa temperatura e potenza è indicata? Rispetto ad una che non lo è?

                                                  Commenta


                                                  • Non funziona così.... Non è indicata o non indicata ci sono tanti fattori da mettere insieme... Spiegarli così su 2 piedi è un po' complicato.
                                                    E comunque troverai quello che ti dirà una cosa diversa.....
                                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                      Non funziona così.... Non è indicata o non indicata ci sono tanti fattori da mettere insieme... Spiegarli così su 2 piedi è un po' complicato.
                                                      E comunque troverai quello che ti dirà una cosa diversa.....
                                                      Ah ok... si deve valutare caso per caso!

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                                                        Grazie, per la celerità e precisione delle risposte.
                                                        I picchi che hai riscontrato l'hai avuti nella produzione di ACS (e se sì che temperatura hai impostato) oppure anche nella fase di riscaldamento (anche in questo caso che temperatura di mandata avevi in quei momenti) e con che temperature esterne? ?

                                                        anche in modalità riscaldamento con controllo acqua in entrata.

                                                        Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                                                        Con il funzionamento PEAK CONTROL RUNNING CURRENT l'assorbimento massimo è 25/27A (scrivo così perché nei manuali ball
                                                        Ma come si attiva questa modalità?
                                                        Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da xardasfire Visualizza il messaggio
                                                          Ah ok... si deve valutare caso per caso!
                                                          Purtroppo si....
                                                          Ma per un siciliano direi proprio che potrebbe essere superflua...
                                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                          Commenta


                                                          • Attualmente tengo scaldato in puffer in modalità riscaldamento acqua con assaggi sull’acqua in entrata alla pompa.

                                                            Vorrei provare a scaldarlo in modalità aria, inserendo un sensore remoto da mettere nel pozzetto del puffer. Questo per controllare meglio la mandata della pompa e tenerla bassa, a 42/45° circa.

                                                            Sul manuale c’e scritto:

                                                            Come installare il Sensore remoto di temperatura
                                                            Passaggio 1. Dopo aver deciso dove installare il sensore remoto
                                                            di temperatura, decidere la posizione e l’altezza
                                                            delle viti di fissaggio. (Intervallo tra le viti: 60mm)
                                                            Passaggio 2. Inserire il connettore del cavo di connessione nello
                                                            spazio apposito, al posto del sensore di
                                                            temperatura nella stanza.(CN_ROOM)
                                                            Passaggio 3. Separatamente, impostare il codice opzione del
                                                            controller attaccato all’unità.

                                                            Sapete che tipo di sonda si può mettere in alternativa all'accessorio? PT 100, PT1000?
                                                            Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

                                                            Commenta


                                                            • Il settaggio per avere la limitazione dell'assorbimento richiede intervento manuale sulla scheda madre della PDC, niente di particolarmente complicato. Io ho manuale inglese, le indicazioni si trovano al paragrafo n. 7 Electrical wiring Dip switch information, a te interessa il Peak control. Basta agire sulle barrettine. Al momento non l'ho ancora fatto e mi sono limitato a leggerlo, dopo che mi realizzano i collegamenti elettrici lo voglio settare anche io.
                                                              Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                                                              anche in modalità riscaldamento con controllo acqua in entrata.
                                                              I picchi di assorbimento hanno durata limitata, alcuni secondi (tipo spunto) oppure li hai riscontrati per più minuti di funzionamento?
                                                              Per il fissaggio della pdc come hai proceduto, solo appoggio su base (con gommini immagino) oppure hai imbullonato i piedini al basamento/pavimento?


                                                              Ma come si attiva questa modalità?

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X