PDC LG THERMA V ( aria-acqua)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Per nuvolax
    Non credo che si possa visualizzare temperatura esterna da display,o per lo meno non ho trovato tale informazione nel manuale; nel caso di fotovoltaico a mio parere comunque utilizzare la climatica ritengo non sia un buon sistema di gestione dell'impianto,poiché risulta più proficuo per quanto riguarda i costi di gestione aumentare la temperatura di mandata nei momenti in cui produci energia dal sole e la temperatura esterna di conseguenza è più alta (COP + alto).Ma se proprio vuoi,anche se io non ho mai provato mi pare che la climatica con il nuovo terminale (x gas R32) puoi attivarla anche senza NTC da 10 kohm ulteriore perché integrato nel terminale.Saluti

    Commenta


    • @subitomauro girerò a lui le tue osservazioni... io mi sono limitato a seguire i consigli ricevuti prendendo un pit...

      Mi sono accorto di aver linkato la scheda tecnica sbagliata, quello che ho preso io è questo
      https://www.cordivari.it/downloads/4...%201%20PDC.pdf
      Ultima modifica di raffaelem; 11-12-2019, 03:53. Motivo: Aggiunto link a scheda tecnica corretta
      Monti prenestini (RM) - 1885gg
      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
      Fotovoltaico 4.76 kWp

      Commenta


      • buongiorno, vi chiedo ancora aiuto poiché leggendo il manuale non riesco a capire alcune cose:

        - FUNZIONE ANTIGELO: LEGGO: Per utilizzare questa funzione, il pin corto antigelo deve essere rimosso e l’interruttore N. 2
        dell’opzione interruttore 3 deve essere impostato su ON.
        ho spostato il deep switch 2 di SW3 ma sul menu di installazione non compare la voce temperatura anticongelante.
        conviene impostare questa funzione?

        - CAVETTO SCONOSCIUTO: a che serve? dove si mette?
        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_2699.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 831.1 KB 
ID: 1972211

        - PEAK CONTROL: dove è? vale la pena di attivarlo?

        - SMART GRID: mi sembra di capire che non basta chiudere il contatto su L-N su SG1 oppure SG2 ma bisogna fornire tensione 230V. Quanti Ampere deve può portare? (il cavo dall'inverter alla pdc è di 0,7mm2)

        - THERMA V CONFIGURATOR: avete provato ad utilizzarlo per impostare la configurazione?

        - FIRMWARE: su internet c'è l'aggiornamento alla versione 3.0.3.1b. qualcuno l'ha fatto?
        leggo: PER POTER UTILIZZARE IL SOFTWARE THERMA V CONFIGURATOR E' NECESSARIO AGGIORNARE LA VERSIONE SOFTWARE DEL COMANDO REMOTO SE PRECEDENTE A 3.0.3.1b (io ho la 3.0.3.1a)

        - RIPRISTINO IMPOSTAZIONI: è possibile reimpostare tutto alle condizioni iniziali di fabbrica?

        Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti!

        Commenta


        • - FUNZIONE ANTIGELO: LEGGO: Per utilizzare questa funzione, il pin corto antigelo deve essere rimosso e l’interruttore N. 2
          dell’opzione interruttore 3 deve essere impostato su ON.
          ho spostato il deep switch 2 di SW3 ma sul menu di installazione non compare la voce temperatura anticongelante.
          conviene impostare questa funzione?

          Ti giro quello che ho ricevuto come risposta alla mia domanda:

          1) a cosa serve il ciclo antigelo che si attiva agendo sul jumper 2 del DIP Switch 3 e come opera. Una volta deciso la temperatura tra -5 e -20 la pdc cosa fa raggiunto tale valore? Vo.se la LG Therma V R32 16kw.
          I microinterruttori per l’antigelo non devono essere assolutamente modificati. Queste impostazioni possono essere eseguite solo con l’acqua adeguatamente glicolata.



          - CAVETTO SCONOSCIUTO: a che serve? dove si mette?
          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_2699.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 831.1 KB 
ID: 1972211
          Ti serve per connetterti ad alcuni morsetti che sono sulla scheda, a occhio dovrebbe essere quello della sonda boiler esterno e forse è dello stesso tipo del cavo del telecomando.
          Se compri la sonda originale LG è fornito, se tu volessi utilizzare una sonda non originale ti serve per connetterti alla scheda elettronica.
          - PEAK CONTROL: dove è? vale la pena di attivarlo?

          La mia è una 16kw con assorbimento massimo di 35A, se attivo il peak control in fase di riscaldamento l'assorbimento è limitato a 27A. La limitazione degli assorbimenti può servire se hai situazioni di carichi complessivi che potrebbero far saltare il contatore della fornitura elettrica.

          - THERMA V CONFIGURATOR: avete provato ad utilizzarlo per impostare la configurazione?
          No, si può scaricare dal sito LG Business basta registrarsi, serve a velocizzare l'installazione.

          - FIRMWARE: su internet c'è l'aggiornamento alla versione 3.0.3.1b. qualcuno l'ha fatto?
          leggo: PER POTER UTILIZZARE IL SOFTWARE THERMA V CONFIGURATOR E' NECESSARIO AGGIORNARE LA VERSIONE SOFTWARE DEL COMANDO REMOTO SE PRECEDENTE A 3.0.3.1b (io ho la 3.0.3.1a)

          Buono a sapersi, anche io ho la 3.0.31a e quindi non potrei utilizzare il CONFIGURATOR.

          Commenta


          • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
            @subitomauro girerò a lui le tue osservazioni... io mi sono limitato a seguire i consigli ricevuti prendendo un pit...
            per carita, non è che il PIT non va bene, lo prenderei subito anch'io se potessi
            è solo che quel dato è sbagliato e non vorrei che in un forum serio come questo
            qualcuno prendesse per buono un dato sbagliato, sarebbe un problema per la reputazione del forum stesso...

            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   cordivari ecocombopdc.png 
Visite: 1 
Dimensione: 22.1 KB 
ID: 1972219
            per il 500L con 55g accumulo acs 10/45 il prelievo possibile è 151 Litri
            ( non sono minuti sono litri )


            ma al di la dei numeri sono sicuro che ti troverai bene...
            Winter is coming ...
            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

            Commenta


            • Contando che realisticamente, dall'acquedotto l'acqua non arriva a 10 gradi ma a 5-6, i litri prelevati a 45°C sono meno.

              Commenta


              • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                per carita, non è che il PIT non va bene, lo prenderei subito anch'io se potessi
                è solo che quel dato è sbagliato e non vorrei che in un forum serio come questo
                qualcuno prendesse per buono un dato sbagliato, sarebbe un problema per la reputazione del forum stesso...
                Sì, la tabella è esplicativa anche per i non addetti ai lavori.


                @nanotek ma avete refrigerante nel vostro acquedotto?

                cmq io ho il pozzo ed un serbatoio di accumulo per non far partire la pompa ogni volta che apro un rubinetto, l'acqua è sui 12° in questo periodo, dovrei essere in una via di mezzo tra i 151lt e i 246lt (sempre su 16lt/m).
                Ultima modifica di raffaelem; 12-12-2019, 07:42. Motivo: Non posso correggere messaggi precedenti...
                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                Fotovoltaico 4.76 kWp

                Commenta


                • Io sto vicino a Varese. L'acqua viene pescata dal pozzo a temperatura di circa 6 gradi tutto l'anno. Conta che poi passa in un bacino aereo non isolato costruito negli anni 60 ma tanto per il flusso di acqua che c'è e per la massa di acqua che contiene, non fa in tempo a scaldarsi neanche in estate. La temperatura varia di giusto più o meno un grado durante l'anno.

                  Il comune di Como per esempio, la prende dal lago e ha la stessa temperatura dell'acqua del lago.

                  P.s. Se hai l'acqua sempre a 12°C il geotermico da te avrebbe cop alti (> 4) tutto l'anno. Per grandi edifici sarebbe anche conveniente.

                  Commenta


                  • Ciao,vorrei porre una domanda, come gia ho spiegato io ho una pdc (therma v 7kw) per riscaldamento e una PDC (maxa callido 210L) per ACS,
                    la mia idea era quella di tenere spenta la pdc riscaldamento in estate per non deteriorarla e usare PDC x ACS, ma da quello che vedo tutti decidono di utilizzare PDC x riscaldamento e anche per ACS,sto sbagliando io?A conti fatti mi risulta che un boiler con serpentina sovradimensionata per ACS abbinata a pompa di calore costa cira come un boiler con PDC integrata,grazie per ogni risposta,saluti Valerio

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da Deicas Visualizza il messaggio
                      la mia idea era quella di tenere spenta la pdc riscaldamento in estate per non deteriorarla e usare PDC x ACS
                      E perché mai dovrebbe deteriorarsi in estate quando l'utilizzo sarebbe limitato alla produzione di ACS e quindi circa un'ora al dì a seconda della grandezza del tuo accumulo?
                      In inverno fa l'uno e l'altra senza mai fermarsi.

                      Conto della serva: se l'inverno da te dura 3 mesi e tieni accesa h24, i restanti 9 la usi 1h al giorno. Fanno 270h per i 9 mesi che è l'equivalente di 12gg in inverno (inclusa ACS).
                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                      Commenta


                      • Le pdc per acs a mio avviso sono troppo piccole e quindi tempi molto lunghi il ripristino della riserva di acs. Basta guardare le loro schede. Mentre con tutto integrato i tempi scendono di parecchio.

                        DaviBax

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da Deicas Visualizza il messaggio
                          Ciao,vorrei porre una domanda, come gia ho spiegato io ho una pdc (therma v 7kw) per riscaldamento e una PDC (maxa callido 210L) per ACS,
                          la mia idea era quella di tenere spenta la pdc riscaldamento in estate per non deteriorarla e usare PDC x ACS, ma da quello che vedo tutti decidono di utilizzare PDC x riscaldamento e anche per ACS,sto sbagliando io?A conti fatti mi risulta che un boiler con serpentina sovradimensionata per ACS abbinata a pompa di calore costa cira come un boiler con PDC integrata,grazie per ogni risposta,saluti Valerio
                          I COP di una pdc con pit una pdc per acs se li sogna.....
                          Se c'è la possibilità andrei sempre con pdc per riscaldamento e acs tramite pit, il resto sono tutti ripieghi.
                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                          Commenta


                          • Se solo "insegnassero" ai firmware delle pdc come trattare il circuito idraulico con PIT invece che solo con bollitore migliorerebbero anche.

                            Commenta


                            • Lunedì iniziano l'installazione della ThermaV split, se c'è qualcosa in particolare di cui tener conto... questo è il momento buono per dirmelo
                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                              Commenta


                              • un grande in bocca al lupo per i lavori

                                se vorrai darci qualche testimonianza...
                                Winter is coming ...
                                PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                Commenta


                                • PENSO DI AVERLA FRITTA!!!!

                                  l'altra sera con -1°C ho deciso di accendere per la prima volta la therma V; tutto è andato come da manuale è partita e dopo un po ha iniziato a modulare. All'indomani casa calda a 22°C mi affaccio e la vedo in funzione e dal lato posteriore osservo che è tutta ghiacciata. Ho pensato... tra un po farà il ciclo per sbrinare. Sono andato a lavoro senza pensieri ed ho monitorato il consumo dall'app del fotovoltaico sempre circa 1,5kW fino a metà mattina dove vedo che si è fermata. Torno a casa e la trovo ferma e dal display noto 2 errori CH46 e CH 48. Come si fa per i PC riavvio, gli errori vengono rimossi, lei riparte e dopo una oretta scatta il differenziale.

                                  morale della favola, dopo alcuni prove succede questo:
                                  - la pompa parte e gira normalmente;
                                  - la centralina non segnala nessuna errore;
                                  - appena la scheda da il segnale di partenza si mette in moto la ventola e salta il differenziale.

                                  suggerimenti?
                                  grazie!

                                  Commenta


                                  • Grazie per tutte le risposte,ed effettivamente non fanno una piega,unico dubbio che mi è rimasto sono i consumi della Therma V quando è in pausa durante la modalita solo riscalamento,qualcuno sa a quanto ammontano in W/h ?

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio
                                      PENSO DI AVERLA FRITTA!!!!
                                      .....

                                      suggerimenti?
                                      grazie!
                                      Avevi già fatto il primo avvio ? Split o monoblocco ?

                                      Commenta


                                      • ancora non sono venuti per il primo avvio. monoblocco da 7kW

                                        Commenta


                                        • Caspita che sfortuna.. quindi la garanzia LG non è ancora attiva.
                                          Dovresti rifarti alla garanzia di chi te l'ha venduta per un difetto del prodotto che ti ha venduto. Uscirà comunque un CAT LG ma eventualmente a spese di chi te l'ha venduta... non so se il venditore ti aiuterà in questo.

                                          Ma non da codici di errore adesso ?
                                          Bisognerebbe vedere perchè scatta il differenziale.. dispersione.. eccessivo assorbimento ?
                                          La macchina di per se dovrebbe essere abbastanza autoprotetta dall'elettronica. Domani togli tensione e guarda se si sono bagnate delle schede, se i contatti sono asciutti.

                                          Poi puoi fare la furbata... visto che adesso gira qualche ora e poi scatta il differenziale.. fai fare il primo avvio al CAT e gli dici che l'hai solo provata per fare il ciclo di disareazione e magari ACS... tanto ha girato poche ore. Poi se non si blocca durante il primo avvio.. lamenti il problema dopo e sei coperto dalla garanzia LG.
                                          Il problema è che se non hai un altro generatore, sei al freddo.

                                          Commenta


                                          • prima che andasse in corto avevo notato che il compressore andava ma la temperatura di uscita dell'acqua non aumentava nonostante il consumo di energia elettrica.

                                            dove è scritto nel manuale di installazione che per essere valida la garanzia lg deve essere effettuato il primo avviamento?

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio
                                              Torno a casa e la trovo ferma e dal display noto 2 errori CH46 e CH 48.
                                              Il 46 potrebbe essere questo
                                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                                              Commenta


                                              • si ho letto anch'io, il mio idraulico ha:

                                                - collegato due tubi (mandata e ritorno riscaldamento)
                                                - collegato fase, neutro e terra
                                                - messo in pressione e sfiatato l'impianto
                                                - seguito le istruzioni per il primo avvio da manuale

                                                poi catastrofe....

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio
                                                  dove è scritto nel manuale di installazione che per essere valida la garanzia lg deve essere effettuato il primo avviamento?
                                                  Altrimenti a cosa serve il "Primo Avviamento" ? Se fosse valida sempre potrebbero evitare di far uscire il CAT.

                                                  Commenta


                                                  • Questo del primo avviamento mica è solo per la LG , anche per tutte le caldaie lo devi fare (lì oltre che per la garanzia anche per la sicurezza ,visto che si parla di gas) casomai normalemnte sono gratuiti i primi avvii.....
                                                    AUTO BANNATO

                                                    Commenta


                                                    • ... i vari negozi on-line vedo, pero', che vendono le pdc ad un prezzo, + 1° avvio e garanzia di 2 anni o 1° avvio e garanzia di 3-4 anni a costi che possono arrivare al 10% del costo della pdc.

                                                      Chi ha comprato online conferma il modus operandi ?

                                                      P.S.: a me interessa proprio la LG!

                                                      Commenta


                                                      • Io ho comprato on line e pagato il primo avviamento contestualmente (160+iva), il negozio poi inoltra richiesta ad LG (compresi i dati dell'installatore) che poi si occupa di metterti in contatto con il CAT.
                                                        Sono in attesa di essere contattato e domani iniziano l'installazione.
                                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                                          ... i vari negozi on-line vedo, pero', che vendono le pdc ad un prezzo, + 1° avvio e garanzia di 2 anni o 1° avvio e garanzia di 3-4 anni a costi che possono arrivare al 10% del costo della pdc.

                                                          Chi ha comprato online conferma il modus operandi ?

                                                          P.S.: a me interessa proprio la LG!
                                                          E' così per quasi tutti i produttori. Il "servizio" di primo avvio è a parte e decide la durata della garanzia. Di fatto gli paghi un premio assicurativo.
                                                          Ariston è un caso particolare, il primo avvio è compreso.
                                                          Poi puoi decidere, nel breve dopo il primo avvio però.. non dopo due anni che ce l'hai, se fare un piano di manutenzione per estendere la garanzia a 4 anni. In pratica come le caldaie. Solo che non si sa il prezzo del piano di manutenzione.. sembra che vari a seconda del CAT.

                                                          Commenta


                                                          • Ma voi possessori il comando remoto RS3 lo avete trovato di serie negli imballi o lo avete preso a parte?

                                                            Qui hanno iniziato ad installare e nelle scatole non c'era il manuale cartaceo... stranezza
                                                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                            Commenta


                                                            • Di serie al suo interno, comprensivo di cavo 10metri x collegarlo ,e manuale multilingua

                                                              Commenta