Originariamente inviato da Regio
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Grazie Kathy per la foto, CN_REMO per RS3 e CN_WF per il Wi-fi. A proposito del wi-fi, tra i possibili comandi che si possono attivare c'è anche il funzionamento notturno (quello silenzioso)? Il sondino per ACS lo hai montato ma non hai scattato (o riesci a trovare) la foto?
Per il montaggio della pdc su basamento o terrazza o marciapide che soluzione hai adottato? Guardanto il manuale LG, è previsto di imbullonare la pdc. Tu che soluzione hai adottato per fissarla (se l'hai fissata)?
Per il monitoraggio hai previsto qualcosa, tipo contacalorie, misuratore di portata e sonde o che altro?
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioPreventivo per 9kw con R32
[ATTACH=CONFIG]72971[/ATTACH]
tanto per avere dei riferimenti sui prezzi poi ciascuno fa come meglio crede ma sapere è meglio che non sapere
https://www.climatecstore.com/it/therma-v-split/4987-2713-lg-therma-v-split-pompa-di-calore-monofase-uinterna-modulo-idronico-uesterna-da-9-kw.html#/2638-ap5_pack-4987_defaultcombination
qui 3355 ivata
per accumulo avevo avuto proposta peri codivari PDC da 300 lt sui 1000 euro con iva al 10%
"Il trasporto è nell'ordine del 3.5% del totale, salvo zone disagiate"
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioSì, quello va a parte.
Mi faceva notare il mio installatore che in pratica alla fine potrebbe arrivare quasi al costo di una Altherma con un accumulo da 500lt, ma mi sembra strano.... ho visto dei Cordivari da 500 che viaggiano sui 1400/1500 e la Altherma supera i 7000€
Commenta
-
si come prezzi ci possono stare se passi dall'istallatore.. ci deve guadagnare pure lui .. e sentendo spese folli per fare impianti di riscaldamento con molte cose inutili sento 30000 euro ,con quei soldi ci faccio un piano di una casa.. il prezzo proposto non è esagerato.. ma come sempre in una casa il riscaldamento è un tassello.. vogliamo parlare di serramenti pannelli fotovoltaici ecc.. ecc..
Commenta
-
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio3700+iva(22%) fa 4500€, 1500€ di accumulo, siamo già a 6000€, da aggiungere valvola a 3 vie, manodopera e raccordi vari. alla fine ci sono 1000€ di differenza, non fanno schifo ma non è neanche abissale la differenza
Commenta
-
Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggioBuongiorno, dopo aver montato la pdc 16kw mono sul basamento
Potrebbe essere una informazione interessante per chi preveda nel tempo aumenti della superficie da scaldare.
Ovviamente domanda per chiunque ne abbia conoscenza.
Grazie
GM
Commenta
-
Ciao GM, per ridurre gli assorbimenti che possono raggiungere i 35A di picco, per quello che so io ci sono due soluzioni.
1) settare nella scheda della pdc il funzionamento rated che dovrebbe limitare a 27A l'ssorbimento.
2) attivare il funzionamento notturno o silenzioso, ignoro a quanto arriva l'assorbimento massimo.
Attivando entrambi si dovrebbe avere un picco di assorbimento ad un livello ancora più basso.
Sulla 9kw Mo dovrebbe avere o poter recuperare dei dati della stagione precedente. Forse applicando la riduzione % di assorbimento massimo che ha riscontrato lui, si può stimare a che potenza massima può lavorare la 16kw nelle tre ipotesi.
Io mi prometto di farlo, per ora armato di un SDM 230.
Originariamente inviato da GM-voyager Visualizza il messaggioCiao una info. Sai se la 16 kW possa essere limitata in potenza max e se si di quanto
GM
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioPreventivo per 9kw con R32
[ATTACH=CONFIG]72971[/ATTACH]
3767€ + IVA
"Il trasporto è nell'ordine del 3.5% del totale, salvo zone disagiate"
A questo prezzo metto una Panasonic che costa anche meno e fine.
Già i 3200 ivati del prezzo internet sono un altro discorso.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Andrà a finire che sarò io ad ordinare e il tecnico ad installare (ammesso che non ci sia la "buca" da qualche parte pure sulle cifre online).Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
on line i prezzi sono quelli indicati ivati .. per la prima accensione avevo chiesto e mi era stato detto che al costo aggiuntivo dei 170 euro pensavano loro a concordare con LG l'intervento .. mi avevano detto che l'impianto deve essere in teoria gia funzionante ovvero tutto collegato e riempito poi devi aggiungere i vari accessori.. l'unica cosa devi chiarire in anticipo se acquisti tu cosa fa ciascun interlocutore quinti istallatore collega e stop assistenza programma e avvia se ci sono problemi interviene assistenza non installatore a meno che il problema sia causato dai collegamenti.. anche questo è uno sbattimento ..
Commenta
-
è la stessa domanda che stavo facendo io. Ritieni la Pana migliore della LG a parità di prezzo?Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
La Panasonic, parlo della 9kw on realtà ne eroga 6 circa a - 7°. Ha rendimenti leggermente più alti, ma appunto ha parecchia potenza in meno quando serve, dipende però nei singolo casi se serve. Certo che Panasonic sembra avere un software molto più rodato ora. LG carica acs in modo poco efficiente e sembra che saranno rilasciato aggiornamenti
Commenta
-
Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggioGrazie Kathy per la foto, CN_REMO per RS3 e CN_WF per il Wi-fi. A proposito del wi-fi, tra i possibili comandi che si possono attivare c'è anche il funzionamento notturno (quello silenzioso)? Il sondino per ACS lo hai montato ma non hai scattato (o riesci a trovare) la foto?
Per il montaggio della pdc su basamento o terrazza o marciapide che soluzione hai adottato? Guardanto il manuale LG, è previsto di imbullonare la pdc. Tu che soluzione hai adottato per fissarla (se l'hai fissata)?
Per il monitoraggio hai previsto qualcosa, tipo contacalorie, misuratore di portata e sonde o che altro?
Per ora è posata su degli shock adsorber ma pensavo di montare i suoi piedini ufficiali.
Per il monitoraggio vedo che è previsto un misuratore di energia sulla APP ma è disabilitato e non so come abilitarlo. Help!
La mpdalità notturna è attivabile da display e non attraverso la APPCasa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
Commenta
-
Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggioL'ho messa in "notturna" per vedere se consuma meno, vedo comunque picchi da 6kW, menter prima arrivavano anche a 7.5. Sono misure che vedo con le pinze amperometriche del FV, quindi potrebbero essere anche non precise.
Per ora è posata su degli shock adsorber ma pensavo di montare i suoi piedini ufficiali.
Per il monitoraggio vedo che è previsto un misuratore di energia sulla APP ma è disabilitato e non so come abilitarlo. Help!
La mpdalità notturna è attivabile da display e non attraverso la APP
Commenta
-
Grazie, per la celerità e precisione delle risposte.
I picchi che hai riscontrato l'hai avuti nella produzione di ACS (e se sì che temperatura hai impostato) oppure anche nella fase di riscaldamento (anche in questo caso che temperatura di mandata avevi in quei momenti) e con che temperature esterne? Con il funzionamento PEAK CONTROL RUNNING CURRENT l'assorbimento massimo è 25/27A (scrivo così perché nei manuali ballano questi due valori) ovvero 6,2KW MAX. Con la modalità notturna dovrebbe ulteriormente diminuire l'assorbimento, credo. Il misuratore di energia credo sia attivo se si mette l'optional PENKTHOOO accompagnato da un METER/contacalorie compatibile con quell'optional ovviamente, solo l'optional di listino va sui 600 euro (alla metà del prezzo si dovrebbe trovare se applicano la stessa scontistica degli altri accessori).
Ultima info, gli shock adsorber sono imbullonati anche sul pavimento/basamento su cui poggia o solo alle barre/piedini della pdc (a proposito ha lasciato le due barre a U che erano in dotazione o le hai tolte)? I piedini ufficiali sono quei dischetti di gomma contenuti nella busta di plastica trasparente (che si trovavano insieme all'RS3) o ce ne sono altri?Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggioL'ho messa in
Per il monitoraggio vedo che è previsto un misuratore di energia sulla APP ma è disabilitato e non so come abilitarlo. Help!
La mpdalità notturna è attivabile da display e non attraverso la APP
Commenta
-
Ciao Fador, tu dovresti avere il ricircolo per l'ACS o mi ricordo male?
Se sì, come hai risolto per l'attivazione del circolatore?
Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggioMa tu che versione hai ?
Commenta
-
@formula1 ho mandato il messaggio dal sito e stamane mi hanno chiamato dalla Climatec confemandomi che l'importo è comprensivo anche della spedizione, non ho chiesto circa l'installazione e primo avviamento (ma mi ripropongo di farlo), ad ogni modo anche nell'altro caso sarebbe intervenuto il CAT di zona più vicino ed il mio installatore può presenziare naturalmente.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da GM-voyager Visualizza il messaggioLa ritieni meglio della lg? Dalle mere caratteristiche non mi sembrava.
Grazie
LG per quello che ho letto ha ancora tanto da fare soprattutto lato gestione.
Ovviamente non è una gas inj e quindi da valutare correttamenteCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioPer me qualitativamente parlando è una pdc molto più rodata.
LG per quello che ho letto ha ancora tanto da fare soprattutto lato gestione.
Ovviamente non è una gas inj e quindi da valutare correttamente
Commenta
-
Che come ha detto già francy devi vedere che potenza ti serve e a quale temperatura per fare una scelta correttaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioChe come ha detto già francy devi vedere che potenza ti serve e a quale temperatura per fare una scelta corretta
Commenta
-
Non funziona così.... Non è indicata o non indicata ci sono tanti fattori da mettere insieme... Spiegarli così su 2 piedi è un po' complicato.
E comunque troverai quello che ti dirà una cosa diversa.....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioNon funziona così.... Non è indicata o non indicata ci sono tanti fattori da mettere insieme... Spiegarli così su 2 piedi è un po' complicato.
E comunque troverai quello che ti dirà una cosa diversa.....
Commenta
-
Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggioGrazie, per la celerità e precisione delle risposte.
I picchi che hai riscontrato l'hai avuti nella produzione di ACS (e se sì che temperatura hai impostato) oppure anche nella fase di riscaldamento (anche in questo caso che temperatura di mandata avevi in quei momenti) e con che temperature esterne? ?
anche in modalità riscaldamento con controllo acqua in entrata.
Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggioCon il funzionamento PEAK CONTROL RUNNING CURRENT l'assorbimento massimo è 25/27A (scrivo così perché nei manuali ballCasa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
Commenta
-
Originariamente inviato da xardasfire Visualizza il messaggioAh ok... si deve valutare caso per caso!
Ma per un siciliano direi proprio che potrebbe essere superflua...Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Attualmente tengo scaldato in puffer in modalità riscaldamento acqua con assaggi sull’acqua in entrata alla pompa.
Vorrei provare a scaldarlo in modalità aria, inserendo un sensore remoto da mettere nel pozzetto del puffer. Questo per controllare meglio la mandata della pompa e tenerla bassa, a 42/45° circa.
Sul manuale c’e scritto:
Come installare il Sensore remoto di temperatura
Passaggio 1. Dopo aver deciso dove installare il sensore remoto
di temperatura, decidere la posizione e l’altezza
delle viti di fissaggio. (Intervallo tra le viti: 60mm)
Passaggio 2. Inserire il connettore del cavo di connessione nello
spazio apposito, al posto del sensore di
temperatura nella stanza.(CN_ROOM)
Passaggio 3. Separatamente, impostare il codice opzione del
controller attaccato all’unità.
Sapete che tipo di sonda si può mettere in alternativa all'accessorio? PT 100, PT1000?Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
Commenta
-
Il settaggio per avere la limitazione dell'assorbimento richiede intervento manuale sulla scheda madre della PDC, niente di particolarmente complicato. Io ho manuale inglese, le indicazioni si trovano al paragrafo n. 7 Electrical wiring Dip switch information, a te interessa il Peak control. Basta agire sulle barrettine. Al momento non l'ho ancora fatto e mi sono limitato a leggerlo, dopo che mi realizzano i collegamenti elettrici lo voglio settare anche io.Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggioanche in modalità riscaldamento con controllo acqua in entrata.
I picchi di assorbimento hanno durata limitata, alcuni secondi (tipo spunto) oppure li hai riscontrati per più minuti di funzionamento?
Per il fissaggio della pdc come hai proceduto, solo appoggio su base (con gommini immagino) oppure hai imbullonato i piedini al basamento/pavimento?
Ma come si attiva questa modalità?
Commenta
Commenta