Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggioHo avuto un errore al flussostato(il primo giorno di accensione lo scorso inverno) ed alcuni errori per AC Under Voltage dovuti ad un problema sulla linea elettrica ed ho richiesto l'installazione dell'apparato di misurazione della tensione...sperando di risolvere.
Commenta
-
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioMax come può non spegnersi mai la PDC quando c'é solo 1° di differenza tra mandata e ritorno? A me quando arriva sui 2,5° di differenza si spegne
avete provato a mandare a 16c in climatica estiva e vedere che succede? Perché 10c di mandata è una climatic da Fancoil, come 36 è da termosifoni.
magari se non ti fa impostare la climatica con temp più alte vuol dire che è progettata per lavorare su fancoil/termosifoni e non su radianteZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioProbabilmente dipende dal migliore dimensionamento che permette una modulazione migliore,
avete provato a mandare a 16c in climatica estiva e vedere che succede? Perché 10c di mandata è una climatic da Fancoil, come 36 è da termosifoni.
magari se non ti fa impostare la climatica con temp più alte vuol dire che è progettata per lavorare su fancoil/termosifoni e non su radiante
Io non la uso per raffrescamento, non ho nulla con cui deumidifare ancora e non so se basta un condizionatore per stanza con deumidifica.
Commenta
-
Bene facci sapere quando installiZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioHa un costo questo apparato?
Commenta
-
La situazione attuale è la seguente:
Curva climatica
T MAX Esterna Raff : 42° (3 settimane fa si è raggiunta la t esterna di 41,2)
T Min Esterna Raff : 20°
T Mandata Max Raff : 15°
T Mandata Min Raff : 7°
T Max Ambiente Raff : 24°
T Min Ambiente Raff : 20°
in questo momento i valori sono i seguenti :
Curva Climatica 10°
T Esterna : 31.7°
T Mandata : 11.4°
T Ritorno : 14.9°
T ambiente : 25°
Delta T : 2°
Consumo PDC : 0.701 kw
Il fancoil da 4,1kwt è al max di velocità (30w di consumo) mentre il fancoil da 2kwt è ad una velocità(altrimenti congeliamo nella zona giorno) (15w consumo)
Naturalmente se riduco la velocità dei fancoil la differenza tra mandata e ritorno diminuisce.
Aggiungo un piccolo particolare, in un edificio distaccato dalla mia casa è montato un climatizzatore A+++ settato a 26° (freddo) il cosumo è di 1,11kw!!!!Ultima modifica di max232; 15-08-2020, 10:12.
Commenta
-
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioHo scritto una mail direttamente all'aermec e mi hanno detto che il problema é stato risolto e che bisogna ordinare all'assistenza di zona il "pannello comandi 9124506" che deve sostituire il vecchio. Io ho già provveduto a scrivere la mail all'assistenza, forse per l'inverno 2023 avrò il pannello nuovo
Mi potresti fornire l'indirizzo email di aermec? Io ho scritto tempo fa e non ho avuto mai risposta. Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggioValori PDC cambiati:
Curva Climatica 10°
T Esterna : 31.7°
T Mandata : 10°
T Ritorno : 14.7°
T ambiente : 25°
Delta T : 2°
Consumo PDC : 0.938 kwZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioSarebbe possibile mettere una climatica, o a punto fisso, con 18 o 16 di mandata e vedere come si comporta? Come modula e quanto assorbe?
18 - 16 gradi non è un pò alto per i fancoil? Ho usato la pdc anche senza climatica e con T mandata fissa a 7°(la notte però si ghiacciava dentro casa) con un consumo dai 0,450kw ai 0,9 kw nelle ore più calde
Commenta
-
Si è alta ma era per capire il comportamento perché la climatica a 7c non è usabile su radiante, come la climatica a 36. volevo capire se c’era una possibilità di usarla su radiante d’estate in climatica o a punto fissoZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Ciao max grazie per la condivisione della tua esperienza;
vorrei qualche info in più che non ho letto nei post precedenti: zona climatica, mq abitazione e quanti litri girano nel tuo impianto (perché hai installato il volano per la pdc?)
Grazie
Commenta
-
Per questa mattina ho mandato la pdc in T Mandata a 7°, disattivando la curva climatica e questi i risultati :
T esterna 34.7
T Mandata 7.2
T ritorno 11.8
T Ambiente 24.2
Consumo :
La T Mandata era a 11°(la temp settata dalla curca climatica) e nel portare la Mandata a 7° con t esterna di 32° ha consumato 1.2kw/h
Dopo 35 minuti i Kw/h sono passati a 0.9kw/h.
Dopo 15 minuti è passata ad un consumo di 0.645kw/h con due fancoil accesi ad una velocità.
Dopo un ora dalla modifica con t mandata fissa a 7° dentro casa faceva troppo freddo, ho dovuto spegnere un fancoil e poi ho riattivato la curva climatica.
Commenta
-
Originariamente inviato da aspide80 Visualizza il messaggioCiao max grazie per la condivisione della tua esperienza;
vorrei qualche info in più che non ho letto nei post precedenti: zona climatica, mq abitazione e quanti litri girano nel tuo impianto (perché hai installato il volano per la pdc?)
Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioSi è alta ma era per capire il comportamento perché la climatica a 7c non è usabile su radiante, come la climatica a 36. volevo capire se c’era una possibilità di usarla su radiante d’estate in climatica o a punto fisso
Commenta
-
Originariamente inviato da aspide80 Visualizza il messaggioNel primo post non sono indicati i mq dell'immobile e nemmeno la zona climatica
Inviato dal mio JMM-L22 utilizzando Tapatalk
Abito in prov di Lecce in una villetta in campagna, il muro perimetrale è di tufo da 45cm con 5 di camera d'aria senza coibentazione come anche il solaio, gli infissi sono in PVC da 9cm con vetro camera e BE, il riscaldamento è a pavimento radiante e massetto Paris. Mq 116. Pdc HMI 080 Aermec riscaldamento a pavimento, raffrescamento con 2 fancoil da 6.4kwt complessivi.
Commenta
-
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggioMi potresti fornire l'indirizzo email di aermec? Io ho scritto tempo fa e non ho avuto mai risposta. Grazie
Il fatto é che a volte non ti rispondo proprio.
Commenta
-
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggioil muro perimetrale è di tufo da 45cm con 5 di camera d'aria senza coibentazioneMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiopraticamente con il raffrescamento diventa una cantina ;-)
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiopraticamente con il raffrescamento diventa una cantina ;-)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggioNon uso il raffrescamento a pavimento, PDC - - - - > Fancoil[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Aspettate, la mia era una battuta
Dove vivo le cantine sono scavate nel tufo, io e i miei amici vinifichiamo in una cantina dove la temperatura è pressoché costante nell'arco delle stagioni
Quando fuori avevamo 0 gradi in grotta avevamo 12, tanto per rendere l'ideaMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioAspettate, la mia era una battuta
Dove vivo le cantine sono scavate nel tufo, io e i miei amici vinifichiamo in una cantina dove la temperatura è pressoché costante nell'arco delle stagioni
Quando fuori avevamo 0 gradi in grotta avevamo 12, tanto per rendere l'idea
Uno spettacolo!!!!
Commenta
-
Ho trovato un altro clone della gree/aermec, la rhoss electa eco.
ricapitolando abbiamo la
gree versati III,
aermec hmi,
thermal Mitsubishi
olimpia splendid new sherpa
rohss electa eco.
se ne conoscete altre...
quindi ci sono due player Cinesi grossi ( gree d midea) che stanno pompando il mercato Pdc r32Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Ciao, qualcuno di voi per caso ha avuto problemi con l'errore "Alta pressione"? A me lo fa spessissimo quando faccio l'acs.. credo derivi dal fatto che sta molto tempo ad una temperatura di uscita dell'acqua tra i 55° e i 60° ed un sensore di pressione blocchi il tutto.
Grazie
Commenta
-
Boh. A me sembra strano. La pressione impianto è giusta?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]