  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
    In base a quanto hai spiegato direi che la 110M è d'obbligo poiché non sappiamo se addirittura potrebbe essere leggermente sottodimensionata ma questo senza un calcolo termico è impossibile saperlo.
    Per certo con quel isolamento e i tuoi metri quadri è impossibile che sia sovradimensionata.

    Sul discorso boiler se leggi un po' in giro nel forum vedrai che nessuno lo consiglia è una soluzione di ripiego se non si ha spazio per mettere 500 o 800 litri di puffer pipe in Tank.
    Gli 800 litri ovviamente sono di acqua tecnica con scambiatore corrugato in acciaio inox questo consente di evitare il rischio legionella e caricare il puffer ad una temperatura più bassa rispetto al boiler quindi ne guadagni in consumi e nello stress inferiore del compressore.
    Ciao grazie dei consigli molto preziosi, per approfondire , se scelgo i 500 o gli 800 litri si potrebbe pensare di mettere uno scambiatore a piastre esterno per la produzione di acs? si sfrutterebbe meglio l'accumulo? e avrei più disponibilità di acs?
    La mia paura è quella di dover programmare turni per la doccia

    Commenta


    • Scherzi o dici sul serio??? I turni per la doccia?
      Il mio 800L serve 2 case con 6 bagni più cucine e regolarmente 6 persone.
      Con gli ospiti siamo arrivati a 10-12 persone e tutti docciati senza problemi...
      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

      Commenta


      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
        Scherzi o dici sul serio??? I turni per la doccia?
        Il mio 800L serve 2 case con 6 bagni più cucine e regolarmente 6 persone.
        Con gli ospiti siamo arrivati a 10-12 persone e tutti docciati senza problemi...
        questo che mi dici mi fa stare più tranquillo, quindi se non ho capito male la tua l'acqua tecnica di 800L viene scaldata solo dalla pdc, direttamente senza scambiatore, mentre l'acs si auto produce passando dal corrugato inox interno e il gioco finisce lì?

        Commenta


        • Certo che finisce lì
          Un puffer pipe in Tank da 800 litri con scambiatore da 7 mq come il mio produce acs per un esercito senza problemi.
          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

          Commenta


          • Buongiorno ripropongo un quesito: per ottimizzare le prestazioni del riscaldamento a pavimento oltre ovviamente a togliere tappeti vari, i mobili e nel mio caso i divani a che altezza dovrebbero stare alzati da terra per non intrappolare il calore in salita?

            Il termotecnico che ha fatto il sopralliogo a casa mia dice che i 6 cm a cui è posto il mio divano sono troppo pochi. In effetti ho sempre avuto una sensazione di "fresco" stando seduto rispetto alle altre parti della casa.

            Secondo voi di quanto dovrei alzarlo ancora?

            Commenta


            • Ho appena calcolato che in sala ho poco più di 6 metri quadrati (tra divano e mobili) che essendo rasoterra probabilmente impediscono al calore di sfogarsi verso l alto. Sto pensando di alzare tutto incurante il pugno d'occhio estetico

              Commenta


              • È un divano.... per quanto tu lo possa alzare intrappolerà sempre calore.
                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                Commenta


                • Mettia ma semplicemente aumentare un po' il flusso di quel circuito?
                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                  Commenta


                  • L'avevo già messo al massimo l'anno scorso. Ma quando sto sul divano avverto sempre una sensazione di "fresco".

                    Ora, una prova posso farla non mi costa niente, magari alzando di una spanna il divano passa un po' più di calore anche se sono d'accordo con Sergio in linea di massima.

                    Commenta


                    • Ma non è che vicino al divano c'è una vetrata?
                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                        Ma non è che vicino al divano c'è una vetrata?
                        si ci sono due finestre ma non ho spifferi ho già controllato.

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                          si ci sono due finestre ma non ho spifferi ho già controllato.
                          Ovviamente già questo non è di per se confortevole a meno che non siano con trasmittanza molto bassa
                          Che tipo di infissi sono e il vetro come è fatto?
                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                          Commenta


                          • Sono infissi vecchi e di sicuro la trasmittanza non sarà un granché. Sono comunque di legno a doppio vetro. In previsione voglio cambiarli e metterli a triplo vetro.

                            Il punto è che anche in altre zone della casa ho finestre e porte finestre ma solamente sul divano avverto quella sensazione.

                            Commenta


                            • Buonasera. Vivo in Piemonte, pianura. È il primo inverno in una casa in legno. Il comportamento ai primi freddi è eccezionale, ho 23/24 gradi senza accendere nulla (autunno comunque caldo). Ho notato che il tecnico mi ha impostato una temperatura di mandata di 32 gradi per il riscaldamento a pavimento, non é troppo? Posso provare a partire con meno? Con quanto, visto che la casa si sta dimostrando molto calda?

                              Commenta


                              • Il punto è che anche in altre zone della casa ho finestre e porte finestre ma solamente sul divano avverto quella sensazione.
                                A mio avviso è la somma delle due problematiche (divano e infissi obsoleti). Cambiando gli infissi il problema sarà meno rilevante (testato a casa mia).

                                Ho notato che il tecnico mi ha impostato una temperatura di mandata di 32 gradi per il riscaldamento a pavimento, non é troppo? Posso provare a partire con meno? Con quanto, visto che la casa si sta dimostrando molto calda?
                                Puoi partire da una T inferiore (tipo 27/28°) a T fissa oppure andare in climatica.
                                Io utilizzo il primo metodo e in genere parto da 27° il 01/11 per arrivare fino a 35/36° in pieno inverno, impostando e programmando orari di accensione (parto dalle 8 ore giornaliere fino alle 16 ore al giorno).

                                saluti

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Cargo Visualizza il messaggio
                                  Buonasera. Vivo in Piemonte, pianura. È il primo inverno in una casa in legno. Il comportamento ai primi freddi è eccezionale, ho 23/24 gradi senza accendere nulla (autunno comunque caldo). Ho notato che il tecnico mi ha impostato una temperatura di mandata di 32 gradi per il riscaldamento a pavimento, non é troppo? Posso provare a partire con meno? Con quanto, visto che la casa si sta dimostrando molto calda?
                                  Bisognerebbe capire che tipo di generatore usi, caldaia pellet legna o pdc?
                                  In tutti i casi il miglior riscaldamento e se hai pdc ti permette di risparmiare è la climatica h24.
                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                    Bisognerebbe capire che tipo di generatore usi, caldaia pellet legna o pdc?
                                    In tutti i casi il miglior riscaldamento e se hai pdc ti permette di risparmiare è la climatica h24.

                                    Ho una pdc.
                                    Sicuro climatica h24, ma da che temperatura posso partire?

                                    Commenta


                                    • Dalla temperatura minima che riesce a dissipare la potenza minima della tua pdc.
                                      Per fare questo devi monitorare la pdc per capire se fa on off.
                                      Non so se la pdc ha contatori o altro oppure hai monitoraggio con home assistant o metern per capire.
                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                      Commenta


                                      • Buongiorno a tutti, voi possessori di riscaldamento a pavimento con che mandata siete partiti?

                                        Io con casa scarsamente coibentata sui 25 gradi acceso h24

                                        Abito in pianura padana quindi in questo periodo giornate particolarmente piovose, umide e temperatura sui 10 gradi circa.

                                        Commenta


                                        • Sono partito il 01/11 con mandata a 27° e accensione di 10h. Stamattina ho alzato di 1°, sempre 10h.
                                          Le Testerne abbastanza elevate mi consentono questa impostazione. In casa viaggio tra 19,5° e 21°.
                                          Stamattina c'erano 11°esterni ma fino a ieri c'erano almeno un paio di gradi in più di notte. Di giorno siamo tra i 18° e i 20° esterni.

                                          saluti

                                          Commenta


                                          • Ottimo ti ringrazio per aver condiviso.

                                            Mia moglie rompe che vuole 22 gradi in casa altrimenti ha freddo, mi toccherà alzare ancora

                                            Commenta


                                            • @ligabue scusa se mi permetto ma con il radiante lasciando acceso solamente un tot di ore e non h24 consumi meno?

                                              Quando poi è spento non si avverte la mancanza?

                                              Commenta


                                              • Ieri ho fatto una media dei primi 10 giorni di novembre.
                                                Consumo medio nelle 10 h di accensione giornaliera pari a 6 kWh/giorno.
                                                Dalle 18 (spegnimento) fino alle 8 della mattina successiva (riaccensione) la casa perde in media 1,5° C che durante le 10 ore di accensione riacquista.
                                                Per es. ieri sera sono andato a dormire con 20° in zona giorno e mi sono risvegliato con 18,5°, mentre in zona notte avevo 21° e mi sono svegliato con 20°.

                                                Comunque dato che di notte la Test scende sui 10°, ho alzato la mandata a 30° e dalla prossima settimana aumento le ore da 10 a 12... progressivamente arriverò a 16 come l'anno scorso (dalle 7 alle 23)

                                                Commenta


                                                • Ma usare una miscelatrice?

                                                  Commenta


                                                  • Io ho aumentato a circa 26 la t del radiante. Fuori da più freddo

                                                    Commenta


                                                    • Ma usare una miscelatrice?
                                                      Per quale motivo?
                                                      Io ho tutto in BT (no termoarredi), quindi imposto la Tmandata più bassa possibile per evitare sprechi...

                                                      Io ho aumentato a circa 26 la t del radiante. Fuori da più freddo
                                                      E sì, io sono a 30° per 10h.

                                                      saluti

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                        Per quale motivo?
                                                        Io ho tutto in BT (no termoarredi), quindi imposto la Tmandata più bassa possibile per evitare sprechi...


                                                        E sì, io sono a 30° per 10h.

                                                        saluti
                                                        Vai tranquillo che una miscelatrice fa risparmiare di più di un’operazione manuale. La miscelatrice corregge il tiro centinaia di volte al giorno, un tuo intervento manuale quante volte potrà mai correggere il tiro, 2 massimo 3? E tu tutti i giorni vai a variare la temperatura pensando di fare cosa giusta ma magari ogni tanto ti sbagli pure? Di sicuro spenderesti meno, e staresti anche meglio in casa oltretutto.

                                                        Commenta


                                                        • Io ho una miscelatrice ma perché ho un impianto misto avendo anche termoarredi e termosifoni in alta t

                                                          Adesso sto mandando a 50 dal termostato e poi agisco sulla termostatica manualmente e adesso ho impianto circa 26-27 per il radiante. Avevo provato la sonda esterna ma ho fatto un buco nell'acqua

                                                          Commenta


                                                          • Si vede che era impostato male l'impianto, io tra punto fisso e miscelatrice ho quasi un dimezzamento dei consumi, a favore ovviamente della miscelatrice, e si parla di 12.000 kWh elettrici annui, quindi differenze ben evidenti e dimostrabili. Il punto fisso non lo fai su nessun impianto, la differenza tra un'impostazione manuale ed una automatica con una pompa di calore ti fa risparmiare tranquillamente il 30%, con la caldaia magari risparmi meno, ma di sicuro impazzimento pari a 0 e precisione assoluta, in più, sicuramente, consumi meno. Poi se ci sono stati altri problemi vanno valutati caso per caso. Le sfaccettature sono 10 mila diverse.

                                                            Commenta


                                                            • E tu tutti i giorni vai a variare la temperatura pensando di fare cosa giusta ma magari ogni tanto ti sbagli pure?
                                                              In realtà vario la T non più di 2/3 volte al mese (in base alle condizioni climatiche esterne e di conseguenza alla risposta della T ambiente interna) e vario le ore di funzionamento una volta al mese (in genere parto da 10h/giorno il 01/11 e salgo a 12-14-16 per poi cominciare a scendere fino al 31/03 circa...
                                                              Non penso proprio che mi serva una miscelatrice: perchè far produrre alla PdC acqua più calda di quello che mi serve e poi far miscelare? E' uno spreco, non trovi?
                                                              Ricordo che io adeguo la Tmandata, ma in realtà la pompa di calore potrebbe anche lavorare in climatica (abbastanza buona ma reagisce troppo lentamente) o a tobiettivo interno (consumi troppo elevati).

                                                              saluti