  • la risalita di solito puo arrivare a a 100-120 cm da piano campagna...sarebbe meglio abbassarsi ancora un po con lo scavo, se possibile..poi usare XPS invece di EPS..e poi proteggere esterbnamente l'isolante con fogli di pvc (quelli marroni leggermente bugnati che si usano contro-terra)
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • Perché consigli xps anziche eps alta densità la traspirabilità su 20 cm penso che sia nulla in entrambi, la protezione con guaina bugnata la metterei comunque, da manuale si consiglia anche l'impermeabilizzazione ma in quel caso l'umidità salirebbe fino a dove? potrebbe sfogare sui 16 cm di vespaio aereato?

      Commenta


      • perche contro terra e nele fondamenta on si usa eps ma xps...piu resistente.

        con la guaina bugnata eviti di ssorbire dal lato..continui ad assorbire da sotto ma dovrebbe fermarsi a 100 cm da inizio bugnato e quindi non darti problema sopra piano campagna.
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • Temo che, se hai un lato a sud, la risalita non si fermi a 100 cm. L'unica vera soluzione è il taglio dei muri, soluzione fuori legge in gran parte d'Italia. Unica soluzione, oltre a quanto detto da Macober, è avere una finitura molto traspirante, verso l'esterno, e sacrificabile. Ovvero sapere che dopo pochi anni è da rifare.
          Je suis Charlie e amo mamma e papà.

          Commenta


          • Ma se c'è il cappotto davanti la finitura non viene intaccata dall'umidità di risalita, davanti al bugnato lascerei della ghiaia drenante , il problema è capire se l'umidità di risalita trovi sfogo all'interno dell'abitazione e se questo può essere un problema anche con vmc.

            Commenta


            • Se l'acqua risale, deve trovare sfogo da qualche parte o verso l'interno o verso l'esterno. In condizione normali, risale poco ma se la parete è scaldata dal sole è un problema.Ovviamente lo sfogo verso l'interno causa problemi ambientali ed estetici. La vmc risolve questi problemi, se è ben studiata e se conveniente. Per fare un'esempio, se tu hai una A++ o casa clima, la vmc è obbligatoria per condensare l'umidità, recuperare parte del calore e garantire il ricambio dell'aria.
              Je suis Charlie e amo mamma e papà.

              Commenta


              • Si la vmc è prevista, dovrei fare un cappotto da 20 o 24 cm la casa dovrebbe diventare un classe A dai calcoli, se c'è il cappotto la parete non è protetta dal sole?

                Commenta


                • Se la parete sud è cappottata non avrai i problemi descritti. Traspirerai verso l'interno ma l'umidità è controllata da vmc.
                  Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                  Commenta


                  • Ti allego un pessimo disegnino di come dovrebbe essere, secondo me, non potendo rifare le fondamenta.
                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Cappottatura.png 
Visite: 1 
Dimensione: 27.3 KB 
ID: 1949526
                    Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                    Commenta


                    • Ciao a tutti, scrivo qui i miei dubbi a riguardo dell'isolamento esterno a cappotto.

                      Ricapitolo nuovamente l'isolamento in questione è così costituito:
                      Isolamento interno in EPS (o fibra di legno) con barriera al vapore sul lato ovest (parete non capottabile esternamente).
                      Cappotto esterno in Aerogel sulla PARTE INFERIORE della parete nord (causa problemi di spazio usando isolanti più spessi).
                      La restante PARTE ALTA della parete nord e la parete est con cappotto esterno tradizionale, di tipologia da definire, penso che si andrà al risparmio qui.


                      I dubbi rimasti sono su quale materiale utilizzare per il cappotto esterno, da accostare all'aerogel.
                      Posso abbinare l'aerogel con tutti i materiali (io pensavo all'EPS) oppure, per qualche motivo a me ignoto (traspirazione, sfasamento termico, ecc) all'aerogel è meglio accostare un determinato isolante con determinate caratteristiche?

                      Spero che qualcuno potrà aiutarmi! Buona giornata
                      Ultima modifica di Arch. Nordina; 05-03-2015, 11:35.

                      Commenta


                      • Non capisco l'aerogel in quella posizione. potresti spiegare il motivo?
                        Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                        Commenta


                        • Ciao,
                          l'ho scritto, ho problemi di spazio. In quella posizione c'è il corsello carraio e non posso stringerlo attuando un cappotto da 10 15 cm.
                          Pertanto utilizzero l'aerogel. Per quanto riguarda l'estetica è tutta risolta riprendendo il motivo architettonico dell'altra facciata.

                          Quello che mi manca sono le conoscenze dei materiali, nello specifico quale materiale utilizzare...

                          Commenta


                          • Ciao, scusa ma non lo ricordavo. Se vai indietro nel forum, di suggerimenti ne trovi tanti. Ogni caso fa a se e ognuno ha le sue preferenze. EPS, XPS, Lana etc. Non ricordo se è un fai da te oppure userai un'impresa. Prova a sentire Riccardo che ha fatto da solo.
                            Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                            Commenta


                            • No ma non ci siamo capiti... Io non sto chiedendo un consiglio in generale...
                              Io sto chiedendo quale isolante è meglio accostare (montare vicino) all'aerogel... Cioè poi magari uno vale l'altro... Oppure è meglio utilizzare X perchè ha la stessa traspirazione al vapore, la stessa dilatazione sotto al sole, ecc...

                              Sono così imbranata che nessuno mi capisce?

                              Commenta


                              • Nordina, ma il consiglio di spezzare con un elemento decorativo isolante le due zone non ti piaceva?Paolix, se acqua risale è proprio perché evapora in alto altrimenti la pressione si equilibriano e non salirebbe più nulla. Siccome evapora , e si porta dietro i sali del terreno e del muro, sulla superficie interna si concentrano sali che restano bagnati e nessuna VMC può asciugarli perchè sono igroscopici...vedo dei consigli un po rischiosi sul tema....
                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                  Nordina, ma il consiglio di spezzare con un elemento decorativo isolante le due zone non ti piaceva?
                                  La facciata principale possiede una parte alta che "sporge" di 10 12 cm rispetto alla parte bassa.
                                  Pertanto pensavo di riprendere la stessa conformazione anche sulla parete nord: parte alta con isolante (economico) bello spesso che forma la "sporgenza" di 10 12 cm, la parte bassa con aerogel o altro materiale sottilissimo. Quindi metterci un elemento di decoro aggiuntivo "peggiorerebbe" la continuità stilistica...

                                  Quindi torniamo al mio dubbio da inesperta... Cosa accoppio all'aerogel?

                                  PS: Inoltre vedo che la cantina in questi mesi sta assorbendo mooooolta umidità! Ho paura che essa risalga fino al PT!

                                  Commenta


                                  • Temo che la cantina umida sia il primo problema. Quando i muri si scalderanno,l'umidità salirà di sicuro. Al di là del taglio dei muri, soluzioni definitive non esistono o sono parziali rimedi. Ho postato un disegnino sul come migliorare la situazione. In questo caso, il vespaio è la tua cantina e basterebbe tenerla ventilata.
                                    Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                                    Commenta


                                    • Attenzione, la cantina è sottostante solamente a metà abitazione.. L'altra metà è controterra..

                                      Commenta


                                      • Stesso discorso. Scava intorno a casa e isola.
                                        Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                                        Commenta


                                        • Salve, dovrei iniziare a farmi fare dei preventivi per un cappotto di una abitazione con perimetro di 45m ed alta 6m
                                          Il mio primo dubbio è la grandine, ho sentito di molti cappotti che dopo la grandine si sono "bucati". Cosa dovrei chiedere per non avere di questi problemi?
                                          Che tipo di materiale consigliate?
                                          Grazie

                                          Commenta


                                          • Per sua consistenza la grandine non cade in orizzontale. Mi sembrano leggende metropolitane. Inoltre sopra la cappottatura hai una finitura e se non hai mai avuto problemi fino ad ora, dubito che potrai averne con un cappotto.
                                            Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                                            Commenta


                                            • Grandine che buca cappotti?mi Suona Nuova ma sempre disposto a essere smentito..consigli X affrontare 6 mt di altezza potrebbe essere quello di usare pannello di densità maggiore,un po' come se fosse la prima fila,e sicuramente usare la rete di nylon di quelle a doppia armatura.. Come se dovessimo attaccarci un rivestimento..più prevenzione di così non vedo altro..
                                              Impianto FV 60 kwp (pannelli BISOL+AURORA TRIO)..

                                              Commenta


                                              • eppur qui da noi alcuni cappotti sono stati rovinati dalla forte grandine...
                                                sarebbe conveniente comprare i materiali e far costruire il cappotto esterno al muratore di fiducia?

                                                Commenta


                                                • È conveniente rivolgersi direttamente ai produttori di questi materiali..per non violare le regole non posso far nomi di aziende direttamente ma basta cercare su internet e si trovano..loor stesse possono indicarti anche eventuali posatori...
                                                  Impianto FV 60 kwp (pannelli BISOL+AURORA TRIO)..

                                                  Commenta


                                                  • io chiedevo solo se è conveniente (una percentuale) ...
                                                    grazie comunque...

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggio
                                                      Ti allego un pessimo disegnino di come dovrebbe essere, sfondamenta non potendo rifare le fondamenta.
                                                      [ATTACH=CONFIG]46277[/ATTACH]
                                                      Io ho già il vespaio aereato nord-sud dal tuo disegno vedo pero che non isoli le fondamenta poi perche la barriera al vapore?

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
                                                        io chiedevo solo se è conveniente (una percentuale) ... grazie comunque...
                                                        Rinoronie,non fraintendermi,ma credimi fare un cappotto è sempre conveniente per i suoi innumerevoli vantaggi,di contro è costoso,più di valutano e si spende tempo nella realizzazione è meglio sarà il risultato.. Se il tuo muratore ha esperienza di posa non vedo perchè non possa realizzarlo..informati bene contattando un produttore,che tramite i suoi agenti,dopo sopralluogo saprà darti i migliori consigli..
                                                        Impianto FV 60 kwp (pannelli BISOL+AURORA TRIO)..

                                                        Commenta


                                                        • Ma secondo voi x realizzare un cappotto fatto bene e senza problemi futuri con sfoghi di muffe è necessario uno studio fatto con la camera termica oppure no? Rivolgendomi a vari termotecnici alcuni me l'hanno proposta altri affermano non sia necessaria (nonostante siano disponibili a farlo se lo desidero) ...ovviamente questo studio ha un costo....

                                                          Commenta


                                                          • Akiro , parere personalissimo è che se si dispone di una descrizione precisa delle varie strutture architettoniche, non sia necessario. Inoltre negli interventi di cappottatura , quello che si riesce a cappottare è inutile conoscerlo nel dettaglio...quello dove non si riesce, alla fine, idem...perché tanto se non lo puoi coprire....
                                                            Ultima modifica di marcober; 10-03-2015, 08:58.
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • marco anche tu dovresti imparare a rileggere ciò che scrivi