grazie integrav avevo intuito qualcosa del genere, ora ne ho la certezza, per montarlo non so se lo farò a breve in quanto devo fermare la caldaia e visto il freddo che fa per ora non ne ho intenzione poi vedremo ciao
Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
grazie integrav avevo intuito qualcosa del genere, ora ne ho la certezza, per montarlo non so se lo farò a breve in quanto devo fermare la caldaia e visto il freddo che fa per ora non ne ho intenzione poi vedremo ciao
Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
allora sono appena tornato da una ditta qui vicino a me.... lavora la canne fumarie, ma non aveva mai sentito parlare di un accesorio del genere... e lo fatto cercare nel vostro sito al che mi hanno proposto un loro pezzo che non è altro che un tubo con una valvola a farfalla con guarnizione (100 gradi) motorizzata, che per me va benissimo perche io la devo posizzionare a valle rispetto alla caldaia (praticamente tolgo il tappo per la pulizia/condensa) e costerebbe "solo" 89,00 euro (motorizzata220) credo propio di essere arrivato saluti a tutti e grazie .....
allora sono appena tornato da una ditta qui vicino a me.... lavora la canne fumarie, ma non aveva mai sentito parlare di un accesorio del genere... e lo fatto cercare nel vostro sito:spettacolo spettacolo: al che mi hanno proposto un loro pezzo che non è altro che un tubo con una valvola a farfalla con guarnizione (100 gradi) motorizzata, che per me va benissimo perche io la devo posizzionare a valle rispetto alla caldaia (praticamente tolgo il tappo per la pulizia/condensa) e costerebbe "solo" 89,00 euro (motorizzata220) credo propio di essere arrivato saluti a tutti e grazie .....
Scusa ma questa va a chiudere il condotto fumi? Perchè il mio tecnico mi diceva che con le nuove norme non è più permesso interporre una chiusura sul condotto fumi della caldaia.
Poi non so..... Che ditta è? Al limite se me lo passi in pvt.
che per me va benissimo perche io la devo posizzionare a valle rispetto alla caldaia (praticamente tolgo il tappo per la pulizia/condensa) e costerebbe "solo" 89,00 euro (motorizzata220) credo propio di essere arrivato saluti a tutti e grazie .....
il tappo per la pulizia condensa c'è anche nella mia ma è corretto metterla la?
Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
infatti credo che non si possa mettere una valvola o simile lungo la linea,(inmaginate se si chiude accidentalmente mantre va la ventola di tiraggio ) ma io ho la caldaia con l'uscita orrizontale a cui ho attaccato un T con una uscita rivolta in alto dove si inserisce nella canna , mentre l'uscita voltata in basso ho un tappo che tolgo per pulire la canna e condensa, ora io ho gia fatto delle prove senza tappo e dalla canna non esce un filo di fumo, ma il problema è quandi si riavvia la ventola con i fumi freddi e la canna fredda tutto esce dal di sotto , dove io posizionerò la mia valvola(che in caso di mancato funzionamento non farà nessun danno perchè se rimane bloccata aperta mi uscira fumo dal di sotto ,bloccata chiusa farà passare aria dalla cldaia e consumerà più legna.. scusate le ripetizioni era per spiegarmi meglio. per la vendita a terzi,prime la monto poi se è il caso farò pubblicità ,non voglio prendermi degli accidenti a gratis
Le nuove normative non permettono più pi frapporre le valvole che strozzano i condotti dei fumi che francamente erano proprio poco ortodosse e soggette allo sporco e fisse.
Quindi attualmente si opera attraverso una valvola con contrappeso da registrare che a seconda delle necessità di tiraggio si apre e fà confluire aria fresca all'interno del condotto dei fumi mitigando così l'aspirazione in modo continuo e adattativo a seconda del momento.
Di solito, da quanto ho capito, occorre un "T" con attacco femmina e lì và messa la valvola in questione.
L'elemento a T inoltre, permette di ruotare la valvola per fare in modo che sia in verticale o orizzontale e che quindi lavori correttamente.
Sono anch'io della "squadra" tiraggio a bestia.
Link all'unico produttore che ho scovato, Teutonico.
ho chiesto un preventivo ieri per questa valvola per canna del 15 non motorizzata (sconsigliata da loro per il costo) 114,00 più 10 euro di spedizione con ricarica posepay o bonifico bancario
ho chiesto un preventivo ieri per questa valvola per canna del 15 non motorizzata (sconsigliata da loro per il costo) 114,00 più 10 euro di spedizione con ricarica posepay o bonifico bancario
Ho capito bene? Costa di più di quella motorizzata ?
ho chiesto un preventivo ieri per questa valvola per canna del 15 non motorizzata (sconsigliata da loro per il costo) 114,00 più 10 euro di spedizione con ricarica posepay o bonifico bancario
La Sig Elisabetta mi ha richiesto la stessa cifra per le modalità descritte.
E' semplice, ci metti un raccordo a T sul condotto fumi e poi lo inserisci. Esso lavora in pratica di fianco al condotto fumi.
ho un'altro dubbio sul regolatore di tiraggio z10s kw va montato con un servomotore ho funziona da solo con il contrapeso che ha?
ringrazio chiunque mi voglia dare un aiuto
Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
Vai tranquillo non servono motori.
In pratica se è uguale a quello che ho visto io, muovendo il pesetto in ottone, la bandellina diventa più o meno morbida in apertura. Se il peso è molto vicino al baricentro si aprirà facilmente abbattendo di parecchio il tiraggio, viceversa se lo allontano, diverrà più difficile farlo aprire e il tiraggio resterà molto elevato. L'ideale per tararlo servirebbe un vacuometro, altrimenti devi fare delle prove, se rendendolo troppo sensibile hai fumo nell'ambiente devi allontanare un pò il pesetto dal baric.
Vai tranquillo non servono motori.
In pratica se è uguale a quello che ho visto io, muovendo il pesetto in ottone, la bandellina diventa più o meno morbida in apertura. Se il peso è molto vicino al baricentro si aprirà facilmente abbattendo di parecchio il tiraggio, viceversa se lo allontano, diverrà più difficile farlo aprire e il tiraggio resterà molto elevato. L'ideale per tararlo servirebbe un vacuometro, altrimenti devi fare delle prove, se rendendolo troppo sensibile hai fumo nell'ambiente devi allontanare un pò il pesetto dal baric.
si è proprio quello grazie per la tua disponibilità
x biomassoso si il pdf l'avevo visto ma chi ci capisce qualcosa?
x fracandini, certo forse il tuo modello sarebbe stato meglio.
cmq grazie a tutti
Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
l'importante di quel modello è usare bene le dita, e trovare la giusta regolazione girando il contrappeso.
Tu Facandini che hai la sonda fumi, regolati con la t° dei fumi....
ciao
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
Il modello è uno solo , almeno quello trattato in questa discussione. ;-)
Daniel
Appunto, è sempre quello!....SPENK, credo tu non abbia neppure aperto il link di Facandini...
tutto in Italiano...
santa pasiensa...semplifichiamo, ma aprili almeno!
concordo, su una caldaia a biomassa anderebbe montato sempre. Io lo monto elettronico, gestito direttamente dalla caldaia stessa. Io lo chiamo equalizzatore dei fumi, e serve oltre che da regolatore, anche da estrattore dei fumi quando ho canne fumarie corte o leggermente sottodimensionate. Serve quando apro la porta frontale per impedire, comandato da un micron della caldaia, la fuoriuscita di fumo e di scintille.
quanto costa il tuo regolatore di tiraggio elettronico
Confermo, i prodotti della KW sono eccezzionali ma costano un botto. Questo però non è un regolatore di tiraggio ma una valvola motorizzata di chiusura......
In totale con annessa spedizione meno di 100 euri con avanzo di un paio di colazioni buone buone.
E per questo ringrazio sentitamente Giuseppe, ovvero DRNordest per l'aiuto e la disponibilità a 360°.
Commenta