Ciao TX 16, RX 17. Il resto dovrebbe essere ok tranne A+ con H2 se non ricordo male.
 
Salve possiedo una midea e ho letto con piacere le varie discussioni. Anch'io vittima di e8 e0 a caso. Impianto ormai in funzione da quasi 2 mesi per cui filtro controllato più volte ormai pulito e aria spurgata per bene. Ho la sensazione che vada in errore quando la temperatura esterna è superiore ai 10 gradi.
Aspetto l'assistenza per la prima accensione che ancora non mi ha comunicato una data. Uso la pdc con climatica 8 e potenza ridotta 5 e controllandola con un amperometro digitale wifi vedo che modula tra 400 e 800wh senza particolari problemi su 5 fancoil e 2 termoarredi che in estate userò anche a freddo. Acs non collegata.
Chiedo al gruppo se davvero vale la pena cambiare qualche impostazione dal menù installatore o mettere la pompa a velocità fissa per il problema e8 giacché modulante secondo me lavora meglio.
Da dep switch secondo me anche se l'ho comprata come 7kw è impostata secondo manuale a 5kw.
Inoltre vorrei usare una delle uscite su scheda per comandare i fancoil e farli accendere o spegnere totalmente quando si spegne e accende il compressore tramite un relè comandato dalla scheda. Grazie a chi mi sarà di supporto.
 
Se non hai accumulo inerziale sicuramente ai poca acqua nell'impianto, il minimo sindacale per una 7 Kw è 50/60 litri, e da come descrivi l'impianto sembra che non ai abbastanza acqua
Oppure aria all'inferno
Anche a me ha dato errore E8........................ in 3 giorni sostituito tutto il gruppo circolatore in garanzia, un cablaggio forse difettoso e nel dubbio hanno cambiato tutto il componente
 
Da manuale mi dice 40 litri di acqua in tutto l'impianto. Infatti vorrei montare un volano da 25 litri come hanno fatto altri cioè il minimo sindacale anche perché me lo fa in accensione no durante il funzionamento motivo per cui sono quasi sicuro che non dipenda dal volano... Infatti ogni tanto o la trovo in blocco che non è partita o se sono a casa sento proprio i 3 cicalini del e8 e infine e0. Soengo riaccendo e parte perfettamente...
 
Ciao Giù87, che modello hai di preciso. È la prima volta che sento di consumi così bassi su queste macchine.

Per l'errore come hanno già scritto gli altri sembra un difetto che viene risolto in garanzia. Senti il tecnico.
 
MICMOMHC07 CHILLER MIDEA MONOBLOCCO. Ovviamente il mio lettore sul consumo istantaneo non sarà preciso ma con la pinza amperometrica corrisponde come dati rilevati.
 
Quel modello è una Midea nuova serie................... ed essendo una 7, che poi diventa anche 5 come dice l'utente sopra ci sta che scende ancora di potenza
Senza contare che la tecnologia corre in questo settore, come in altri
 
Ma secondo voi potrei in qualche modo ingannare il flussostato e aggiungere un semplice sensore a 2 fili per mancanza acqua e collegarlo a una qualche uscita di sicurezza sulla scheda? Così sarei sicuro che se manca l'acqua va in blocco ma magari elimino questo maledetto errore senza compromettere più di tanto la modulazione che cmq la fa sulle sonde di temperatura in linea di massima...
 
La mia la mattina del 25 Dicembre non si è avviata per errore E8
Il Cat contattato al telefono mi ha detto di aspettare il suo intervento per il 27, cosa che ha fatto puntualmente.
Ha trafficato un po ed è ripartita.............................. con la prossima sostituzione del gruppo circolatore, cosa avvenuta nel girodi una settimana anche se non si era piu fermata
Nel tuo caso riparte da sola................................ ma evidentemente un qualche problema lo ha, non fare modifiche strane che poi la garanzia la fai con la cara di credito
 
Non so.................... forse si comportano tutte cosi...........................
10>50>100>150>200>250>300>500>700>1000>1100>1300>1500>1750>2000>2010>2050>2060>
questa la sequenza della potenza assorbita in avvio dalla Pdc, il tutto in una sequenza di circa 45 minuti, raramente supera a 0 gradi i 2500 W per poi scendere con lo stesso sistema alla modulazione su circa 900/1100 W in base al carico
 
Aggiorno...penso fosse il filtro con un po di sporco a mandare in e8. Forse dovrei decidermi di cambiarlo e metterne uno più serio che non si sporca ogni 10gg. Basta un po' di sporco per mandare la pdc in e08...da poco ho superato i 2 mesi di funzionamento ma in generale credo che un filtro defangatore più capiente aiuterebbe.
 
il filtro a Y non puoi toglierlo, è richiesto dalla garanzia, puoi aggiungere altro filtro e un defangatore va bene
Pero rimane il fatto che in 2 mesi non dovrebbe dare problemi, evidentemente l'impianto è sporco
 
Guarda almeno che loro siano particolari il filtro a y se metti un defangatore a maglia e con magnete si può togliere perché il defangatore è nettamente superiore. Io sono dipendente di un cat Vaillant e a noi ci mandano direttamente il defangatore con la coibentazione invece di quel giocattolo di filtro a y. Guarda non ho fatto foto ma calcola che c'era un filino penso di canapa che per quanto abbia montato in modo pulito i collettori probabilmente un minimo è andato in giro. Considerando che la superficie filtrante attiva di un filtro a y è di 2 cm massimo capisci che diventa davvero riduttivo come filtro. Ho parlato con colleghi che montano unical che è simile alla nostra e con il cat unical e bosh sempre simile alla nostra e mi hanno detto che hanno risolto proprio eliminando filtro a y e montando defangatore. Io non l'ho montato in principio per non caricarmi altri 120€ di spese sull'installazione ma mi sa che se ogni mese devo pulire anche il pelo per e8 faccio la spesa e amen. Anche le nostre vaillant montate con filtro a y ne soffrono e infatti tutte le ultime che abbiamo montato tassativo defangatore.
 
Io ho sia filtro y che defangatore. É il quarto inverno e non li ho mai puliti, non ho mai avuto problemi di flusso.
 
Guarda io l'ho montata da 2 mesi...magari qualche altra cosina che si muove dentro l'impianto ci sarà perché aldilà del lavaggio trovo sempre solo sti filini di canapa che secondo me prima o poi finiranno ....
 
Anche io ho impianto nuovo fatto con le mie stesse mani... Tutto multistrato e ottone... Mi ritrovo dei filini che credetemi sono davvero irrisori ma ribadisco che essendo la superficie filtrante troppo piccola anche la minima ostruzione interferisce con il funzionamento del flussometro. Ovviamente se mi ricapita tra qualche mese ripulisco il filtro e pace ma alla lunga penso è sempre meglio un serio defangatore magnetico...
 
Buongiorno mi inserisco nella discussione.
sto facendo dei preventivi per sostituire la mia vecchia caldaia a gas con radiatori per il momento con una PDC.
Oggi è passato il primo tecnico e mi ha proposto una Civet EDGE F con gas R290 cosa ne pensate qualcuno a notizie
 