Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI


Salve a tutti.
Secondo voi con 10 cm di argilla espansa buttata sul pavimento potrei avere un buon isolamento termico sia per l'estate che per l'inverno???

grazie
 
Scusa Sasuke ma come fai ad avere stimato il consumo se non hai la piu' pallida idea di come farai il tetto? o quella e' la classe energetica con 8 millimetri di isolante?????
Comunque non mi è chiaro se il sottoteto è abitato o no?
 
Per Lucio
Assolutamente no, molto meglio materassini

Riproviamo cosi:
Pensavo di realizzare dei corridoi per tutta la soffitta di larghezza 120 cm, con travetti in legno 8x8. In mezzo metto pannelli in styrodur da 8 cm. Poi chiudo il tutto o con del perlinato o con un parquet in legno!!!
Può andare, o si rischia di avere delle perdite di isolamento tra legno e styrodur???

Grazie
 
Ciao Paolo,
grazie per la risposta.

Alla fine ho optato per pannelli floor mate 200 a spessore 80 mm e massetto con rete da 4/5 cm.
Penso che sia la soluzione migliore.
Grazie a tutti
 
un po' pochino la spessore.....condivido la scelta
Grazie PAolo

Ciao Simone,
il lavoro lo sto ancora terminando e devo ultimare i costi perchè ho alcuni lavori extra.
Comunque Isolante + Massetto intorno ai € 23 al mq. Lo so non sono affatto pochi, ma dato il tempo che ho a disposizione era l'unica maniera per fare il lavoro.

ciao
 
Buonasera a tutti, (lasciatemi dire che questo forum è fantastico e ricco di risorse), vorrei avere alcune informazioni in merito alla coibentazione del tetto. Premetto che devo ristrutturare il tetto di una parte di casa "già esistente" e che non verrà toccata da lavori di ristrutturazione.

La superficie dell'ultimo piano è di circa 90 metri quadri ed è totalmente abitabile (in un futuro verrà utilizzata come palestra / angolo relax). Vorrei quindi un vostro consiglio. Premetto che la struttura in cemento armato è perfetta (si tratta quindi di togliere le tegole, togliere la guaina, fare l'isolamento, riapplicare la guaina e, nella parte di falda dove non verrà installato l'impianto fotovoltaico, anche le tegole).

Un'azienda mi ha proposto questo tipo di soluzione per l'isolamento:

- listello in legno della sezione pari a 5x10 cm da posare su tutto il perimetro della copertura per la successiva posa del pannello isolante
- posa in opera, sfrido compreso, del freno a vapore tipo Isosystem Micro 120, peso rotolo 120g/metro quadro con doppia funzione di traspirazione
- pannello semisandwich composto da pannello isolante in EPS dello spessore pari a 100mm accoppiato ad uun tavolato di OSB dello spessore pari a 12mm
- monopanel spessore isolamento 100mm
- guaina sottotetto

Come vi pare come tipo di isolamento? Può andare bene? Eccessivo? Troppo poco? Posso far fare preventivi su questa base?

(Allego disegno della casa le due falde colorate del tetto sono quelle che andranno ristrutturate e isolate. La falda in giallo è quella dove verrà installato l'impianto fotovoltaico)
lavori.jpg
 
Salve ragazzi, finalmente ho finito i lavori al tetto di casa, alla fine ho optato per questo:
-Travi in legno lamellare disposti ad 1 metro max l'uno dall'altro
-Perline di spessore 2,2 cm
-Telo vapore traspirante Index Difobar Plus, peso 700 g/metro quadro
-Isotec 6 cm
-Tegole Portoghesi
Che ne dite? alla fine ho dovuto scegliere anche in base al costo finale che è stato molto alto data la grande estensione del tetto, oltre 200 metri quadri...
 
marcketingbusiness: Non so' la tua zona climatica, (se temperata va bene, se sei in montagna un po' pochino lo spessore per un tetto, almeno 15 )

Vate..6 cm per un tetto sono comunque insufficenti in piu' mi mi sembra manchi il telo antivento sopra l'isolante..scusa la franchezza ma non mi sembra una buona stratigrafia
 
marcketingbusiness: Non so' la tua zona climatica, (se temperata va bene, se sei in montagna un po' pochino lo spessore per un tetto, almeno 15 )

...mi trovo in aperta campagna in FVG. Per dare un'idea, in estate, allo stato attuale del tetto, la temperatura arriva anche a 40/43°
 
Ma l'isotec non ha bisogno di questo telo, è già foderato ed ha incorporato un listello d'acciaio bucherellato per l'areazione...sarebbe impossibile infatti posarci un telo impermeabile...
per lo spessore ho fatto fare i calcoli ad un termotecnico che mi ha confermato che il pacchetto è + che sufficiente difatti ho potuto fare anche la certificazione energetica...........................c'è qualcosa che mi sfugge per caso? Ciao!
 
(Allego disegno della casa le due falde colorate del tetto sono quelle che andranno ristrutturate e isolate. La falda in giallo è quella dove verrà installato l'impianto fotovoltaico)
Visualizza allegato 19631

Ciao a tutti. Perdonatemi se chiedo ancora ma vorrei iniziare i lavori quanto prima e ci sono delle cose che non mi sono proprio chiare. Rispetto a quanto descritto nel mio post precedente, l'azienda ha proposto diversi materiali, a loro parere più efficieni in estate (rispetto a quelli consigliati precedentemente).

Ad oggi mi consigliano (riporto anche i quantitativi perchè non mi è chiara una cosa):

- Fornitura e posa in opera di listello in legno della sezione pari a 5x10 cm (realizzabile anche mediante la sovrapposizione di doppio listello) da posare su tutto il perimetro della copertura per la successiva posa del pannello isolante: m 50,00
- Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, del freno a vapore tipo Isosystem Micro 120, peso rotolo 120g/m². Con doppia funzione di traspirazione, impermeabile all'aria e all'acqua: m² 89,47
- Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali prefabbricati costituiti da un'anima isolante in polistirene espanso estruso, idrorepellente ed a celle chiuse avente un comportamento al fuoco con classificazione corrispondente all'Euroclasse E secondo la Norma Pr EN ISO 11925-2, prodotta con gas ecologici, senza CFC e HCFC, con rivestimento all'estradosso di membrana in alluminio goffrato e con inserito un profilo metallico in acciaio zincato in lega di Aluzinc sagomato a trave reticolare. Il valore minimo di conduttività dichiarata non dovrà essere superiore a 0,033 W/mK calcolato a 10° C secondo la Norma EN 13164, valore statistico 90/90 e con invecchiamento a 25 anni; mentre il valore di Resistenza termica Rd addizionale non dovrà essere inferiore a 1,52 m²K/W per pannelli di spessore mm 50; non inferiore a 1,82 m²K/W per pannelli di spessore mm 60; non inferiore a 2,42 m²K/W per pannelli di spessore mm 80. Il valore di Resistenza meccanica alla compressione Rc di ogni pannello non dovrà essere inferiore a CS (10) 100 secondo la Norma EN 826. I pannelli dovranno avere una lunghezza di 3 metri, una larghezza pari al passo dell'elemento di tenuta di cui sarà costituita la copertura (tegole in cotto o cemento o coppi con dentello) con tutti i bordi perimetrali sagomati a gradino, tipo STIRODACH. Il prodotto utilizzato dovrà essere a marchio CE; corredato da regolari certificazioni rilasciate da Enti o Organismi legalmente autorizzati e fornito da Azienda con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000. Tutti i pannelli isolanti, gli elementi di copertura (tegole e/o coppi), la carpenteria e tutti gli accessori per il montaggio dovranno essere posati a regola d'arte in conformità alle Norme UNI 8627 – UNI 9308/1 – UNI 9460 – UNI 10372 – UNI 8635 – UNI 8626 – UNI 10724 – UNI 10725 – DM 16.1.1996: m² 37,20
- Fornitura e posa in opera di monopanel spessore isolamento 100 mm: m² 52,27
- Fornitura e posa di tegole in laterizio tipo MONOCOPPO caratterizzata dalla speciale ala ad incastro, che per la sua particolare conformazione concava favorisce anche la raccolta e lo smaltimento dell’acqua piovana. La tegola Monocoppo verrà fornita con superficie: o naturale o prestige. La tegola dovrà avere una dimensione di: CDimensione: 42,5 x 26,4 cm - Peso cadauna: 3,25 kg - Pendenza minima: 30 % - Distanza listelli: 36,5 cm - Fabbisogno: 13 pz/m² - Peso: c.a. 42,25 kg/m² c.a. - Confezioni: 180 pezzi per bancale.
La tegola Monocoppo sarà conforme alle norme UNI EN 539/2 (gelo/disgelo) e UNI EN 539/1 (impermeabilità), per un arco di 10 anni dalla data di consegna. Dovrà essere posata su listellature di supporto in legno o su pannelli presagomati: m² 47,20

Tutto questo unitamente alle varie lattonerie. Le mie domande sono praticamente due:

- Il tipo di materiali utilizzati può andare bene? Un'altra azienda mi consigliava di mettere anche delle tegole areate e della lamiera grecata invece dell'monopanel. Girando su internet ho individuato che il mio comune ha questa classificazione per la zona climatica. Alt. Slm 14, gradi giorno 2552, zona climatica E;
- La quantità dei materiali è giusta? Ovvero, il mio tetto ha m² 89,47 però in tanti materiali non viene indicato questo quantitativo è corretto? (Ricordo che nella falda a sud installerò i pannelli fotovoltaici). Quello che mi chiedo, perchè ad esempio per il pannello isolante (la terza voce indicata) è stato indicato solo m² 37,20? Stessa cosa, perchè sul monopanel solo m² 52,27? Non vorrei ricevere piacevoli sorprese.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Ad oggi mi consigliano (riporto anche i quantitativi perchè non mi è chiara una cosa):

L'azienda mi ha detto che utilizzano questi prodotti:

- Pannello isolante Stirodach
- Monopanel di Breda Pannelli

E mi ha indcato che l'isolamento viene fatto su tutto il tetto ( m² 37,20) e poi viene applicata sopra la copertura con tegole monocoppo ( m² 47,20) mentre nell'altra falda viene installato il monopanel ( m² 52,27) per l'installazione del fotovoltaico, vi risulta?
 
@paolo.s Sono in zona climatica C, mi hanno detto che va bene per l'isolamento (invernale) qualche problema potrebbe esserci d'estate per via del surriscaldamento dovuto all'esposizione al sole ma poichè a breve vorrei installaci su un impianto fotovoltaico, il problema potrebbe annullarsi xchè il tetto non sarà + a diretta esposizione del sole
 

Indietro
Top