Valvola anticondensa


idrostufa MARTA DAL ZOTTO 20 kw (bellssima bianca)

idrostufa MARTA DAL ZOTTO 20 kw (bellssima bianca)

Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum

Sul ritorno della stufa in oggetto, mi è stata montata la VA "River 55° - 1'" Valvola Anticondensa Ø 1” consigliata per caldaie fino a 35Kw.

Visto che dal link non si induisce la portata, chiedo se è sufficiente? L'ufficio tecnico DAL ZOTTO consiglia genericamente "fino a 50 kw".

Grazie
 
non la prevalenza pompa, ma la portata, quanti m3.
cmnq se è tarata 55°, la caldaia deve lavorare almeno a 65° a crescere (con un delta quindi di almeno 10°).
Dipende da che tipo di riscaldamento: pavimento, termosifoni ghisa, alluminio, acciaiao, ecc ecc.
 
ho da proporvi un articolato quesito in merito all'installazione di una VA
tra le valvole che avete discusso ho individuato la ESBE e la CALEFFI, ma quele delle due da migliori risultati? ed a quale prezzo.
Ho intenzione di installarne una sull'impianto alimentato da una Kalorina E2204/I che dovrà riscaldare un'abitazione di circa 180 mq pari a circa 540 MC. Senza alcun boiler o puffer.
Qual'è il VS consiglio e che temperature dovrei impostare? Sarei orientato per T° caldaia 70 T° pompa 50. T° VA????
Il circolatore che carateristiche dovrà avere?
 

Ho montato la VA "RIVER T° 55" attacchi 1' consigliata fino a 35Kw, montata su "Idro MARTA DAL ZOTTO kw 20"pagata 80 Euro (Salerno), T° caldaia 75, T° pompa 60, circolatore impostato max velocità, valvola di bilanciamento aperta al 50%, senza puffer, funziona bene.
Appartamento di 168 mq.


Note di Moderazione:

 
Ultima modifica da un moderatore:

TI QUOTO.

Io ho dovuto lavorarci un po' sopra e ho scoperto che fa proprio così... (75 gradi per avere certi 65 al ritorno e far si che il ramo di by pass sia chiuso sennò la caldaia autolimita la potenza (una parte va in bypass anzichè all'impainto)

Nel mio caso a 65 di ritorno non riuscivo AD ARRIVARCI MAI perchè la valvola apre piano (inizia a mandare all'impianto un poco di acqua per volta) mentre i ventil, appena sentono questo POCO di acqua calda PARTONO INVECE alla MAX POTENZA.... cos'cchè la raffreddano vermante tanto.

ERGO A 65 di ritorno non arrivo mai.!!!!


Note di Moderazione:

 
Ultima modifica da un moderatore:
........mmmmhhh lavoriamoci un po meglio. in merito ai miei primi quesiti non ho avuto delle risposte. Per quanto riguarda invece la temperatura della VA ho avuto due diverse risposte: una impostandola a 55° e confermando i miei parametri caldaia e circolatore, le altre sostanzialmente in linea ritengono più opportuno un innalzamento di tutte le T, ma a quale scopo? così facendo non aumento di conseguenza anche i consumi?
 
se la prendi a 55°, ad esempio la ESBE apre al 100% con un delta di 10°, quindi a 65°.
prendi la serie 500, che avendo più portata, ha la possibilità di lavorare molto meglio.
che tipo di termosifoni o altro hai?
se alzi tanto la T°, i consumi non aumentano poi così vistosamente. Di contro, se la tieni troppo bassa, la combustione non è ottimale e la resa cala.
 
ho termo tubolari in acciaio. Quindi mi pare di capire che consigli la esbe 500 impostata a 55°, caldaia a 70° e circolatore a 50°
 
si, potrebbe essere un buon settaggio di T°.
il circolatore puoi farlo partire anche a 55°, tanto se parte prima, la valvola è chiusa.
 
normalmente, tutte la valvole anticondensa possono essere regolate a T° diverse, basta cambiare il bulbo interno di taratura.
con la differenza, secondo me, che una valvola fissa è molto più precisa e affidabile.
poi, curiosità, "brutte sorprese" di che tipo?
 
Ultima modifica:
no, perchè sinceramente le frasi dette così e lasciate a metà, secondo me lasciano sempre il tempo che trovano.
anzi, a volte risultano "fastidiose"....
Bah, dici che la finanza ti controlla la valvola anticondensa se è montata nel verso giusto?? :cry::cry::bored::bored:
 
ma che distanza deve esserci tra i tubi di mandata e ritorno? nel mio caso, dopo il circolatrore, le due tubazioni viaggiano parallele diciamo a circa 15 cm
 