Valvola anticondensa


Spiega bene com'è fatto l' impianto:

1- termosifoni collegati a dei collettori ?
2- collettori che separano le zone ?
3- 2 o piu' zone gestite dai rispettivi cronotermostati? Quanti termosifoni?
4- oppure valvole termostatiche su tutti i termosifoni????
5- oppure impianto monotubo?

Fra caldaia ed impianto c'è solo un circolatore, oppure ogni zona ha il suo circolatore?

Stufa a pellet? a legna?

Forse la "dimensione della VA" è l' ultimo dei problemi, o non l' unico!
 
Grazie per la risposta intanto,
la casa è circa 200mq per 3.15 di altezza, quindi abbondante cubatura:
1:stufa a pellet idro;
2:ventil convettori da 40 e uno da 80;
3:due radiatori in alluminio;
4:due scaldasalviette;
tutto su un piano, la caldaia a gas è in parallelo con la stufa collegata con tubo rame da un pollice,fino al collettore con valvole jolly.
da li in base alla dimensione dei radiatori e ventil i tubi sono di diversa dimensione, se non ricordo male dai 14 a 20, tutto rame.

E presente sul carico una valvola caleffi regolabile,

sulla sufa: manometro che ha freddo rimane a circa 1.8 e a caldo arriva a 2.7 anche quando va in blocco;
è presente un termometro che rimane alla temperatura che imposto sul display stufa, quindi è ok;
una valvola jolli fra entrambi;
una valvola termostatica anticondensa della esbe 311 nel punto previsto;
sfiatato tutto, ha funzionato per 7 ore di fila sulla potenza 3 e andava in modulazione;(pot da 1 a 5).
il giorno dopo l'ho accesa su potenza due e ha funzionato per circa 8 ore con temperatura caldaia 82° e temp in circolo a 65°,quindi tutto ok.
Dal giorno dopo niente, anche a pot 1,dopo l'avvio va in blocco, non so proprio che fare prima di chiamare l'assistenza.
 
Ciao a tutti....:)

il secondo giorno dopo circa mezz'ora è andata in blocco per alta pressione h20 max,(l'acqua nell'impianto girava a 70°gradi come impostata, ma l'acqua all'interno raggiunge i 110° e superando i 90 previsti va in blocco.

Proprio l'altro giorno ho assistito a una situazione identica.
Il problema era causato dalla VAC bloccata, qualche colpetto di martello sulla stessa e la termostufa è ripartita alla grande.
Attenzione che certe termostufe hanno una sicurezza termica (solitamente sulla parte posteriore) che scatta e va ripristinata, diversamente non si accende nemmeno.
Probabilmente la VAC o e difettosa o ci è andata della sporcizia che ha indurito il meccanismo.
Prova e facci sapere.


Saluti
 
Parli di due cose:

1- pressione h2o max elevata (questa è la pressione di lavoro dell' impianto.... e pare che il vaso di espansione sia piccolino se arriva a 2,7 bar! o precarico troppo elevato per un impianto su unico piano, bastavano 0,5 bar di precarico a freddo, 0,6 di pressione impianto a freddo)

2- overtemp 110 gradi .... pare un problema di caldai in blocco per acqua che non circola ( succede negli impianti senza puffer qaundo tutte le zone si chiudono, cioè l' impianto non riceve calore e la caldaia va in over per la presenza di quel poco di pellet nel braciere nel frattempo che si spegne... basta lasciare sempre qualche termosifone aperto)

Cosa succede di preciso e in che sequenza?
 
Salve Renato,
ho visto i riarmi dietro la stufa,
uno 85°
uno 110°,
ma il problema non è quello, penso che sia la VAC sottodimensionata e fa circolare poca acqua, mi dispiace se è così in quanto ho chiesto espressamente all'acquisto, e mi hanno detto che andava bene.
Non so proprio cosa fare.
 
Ciao Scresan,
come detto all'accensione, anche a potenza 1, l' acqua sul termometro dietro la stufa va alla temperatura impostata; il problema è che sale a dismisura quella all'interno della caldaia, vuol dire che non circola bene. Penso, ma sia i ventil che i termo sono caldi e il pellet brucia benissimo.
 
Certo che il problema non è il riarmo, quella è una sicurezza dovuta alla sovra temperatura causata dalla VAC che non si apre.
Ma se dici che l'impianto ha funzionato bene per 7 ore.....!!! Se dopo è andata in blocco qualcosa non ha più funzionato....giusto?

Quando la T° della caldaia arriva a 60/65°C, prova a dare qualche colpetto di martello sulla VAC (leggero senza massacrarla ovviamente) e vedi che succede.

Saluti
 
Allarme
pressione h2o;

La pressione dell’ acqua ha superato la
soglia massima
Possibile aria nell’impianto, sfiatare l'impianto.
Verificare i vasi di espansione che non siano danneggiati o
sotto dimensionati
Verificare che l’impianto a freddo sia caricato alla pressione
corretta
Se il problema persiste contattare il centro assistenza
................................
questo è quello che dice il manuale.
 
Renato,
non posso pretendere che se sono fuori per lavoro e con una bambina piccola, mia moglie stia col martello a casa,
anche perché ho speso oltre 4000euriiiiiii.
 
.... non hai altri vasi di espansione se non quello della caldaia? Giusto?

Forse piccolo!

Il manuale indica queli sono il limite minimo e massimo della pressione di lavoro caldaia?

Se si, prendi il minimo e

1- impianto freddo !!
2- fai uscire l' acqua da un termosifone fino ad una pressione vicina allo zero.
3- verifica la pressione di precarica del vaso di espansione e regolala a 0,1 bar sopra quella minima indicata dal manuale.
4- chiudi tutto e porta a pressione l' impianto fino a 0,2 bar sopra la minima indicata sul manuale
5- riaccendi ed incrocia le dita!

Se il vaso è sufficiente la pressione a max temperatura non dovrebbe superare la massima consentita della centralina. Se la supera devi aggiungere un vaso di esapnsione precaricato come sopra.
 
non posso pretendere che ...... mia moglie stia col martello a casa,

Il punto è capire la causa e trovare una soluzione veloce...... Mica stare li sempre a martellare, ci mancherebbe pure, non ho mica detto che la devi tenere cosi a vita.
Se poi non sei in grado o non te la senti lascia fare all'assistenza.

Non ci hai detto marca e modello della termo stufa?????
Controlla anche all'interno nella parte superiore della caldaia, che non ci sia un jolly di sfiato!!!!

Saluti
 
La stufa è una extraflame diadema idro senza kit acs, diciamo che dovrebbe essere il top della nordica.
All'interno ha una valvola jolly, non a schiacciare diciamo, per farla sfiatare, e una valvola di scarico acqua, aprendola,ho provato a freddo e scaricato un po' d'acqua dallo scarico abbassando la pressione, ma niente.

Proverò come ha consigliato Scresan.........anche se purtroppo il manuale la nordica è un po' povero è non da tali indicazioni di pressione.
 
Normalmente sopra le 3 atm comunque non puo' andare, alcune parti dell' impianto potrebbero essere anche al limite a 2,5 atm.

P.S. di che provincia sei?
 
Non ho capito, hai speso 4000 euro e chi te l'ha installata che dice? Mi pare scontato che ci sia un problema di circolazione, se escludiamo l'aria, la colpa non puo' che essere dell'anticondensa, quindi, di a quello che l'ha installata di aprirla e pulirla, e se non riscontra malfunzionamenti, di sostituirla con una 511 che ha il triplo della portata.
 
Infatti quella più indicata è la ESBE mod. VTC511
Se la tua termo stufa è simile......Il Jolly da sfiatare dovrebbe essere nella posizione indicata dalla freccia.

esbe511.jpg

@GIAMMYX
Giusto per completezza....... guarda ma sopratutto ascolta quello che dice il tecnico.......:closedeyes:



Saluti
 
Ultima modifica:
Salve, avevo visto il video, grazie,
Ho chiamato il C.A.T oggi, è stato gentilissimo, mi ha detto che se il circolatore funziona, e si sente che gira, è solo ed esclusivamente un problema di aria.
La valvola anticondensa ha detto che va bene quella, che ne hanno installate altre uguali e non creano problemi di portata.

Ora mi chiedo, l'idraulico quando stava sfiatando, ha mollato anche una vite ce c'era dietro la stufa in basso....c'è un tappo a vite in ottone e una vite all'interno che ha manovrato,non posso farvi una foto che son fuori per lavoro e rientro martedì, ho chiesto all'assistenza di questa vite e mi ha detto subito di non toccare niente che son tarate dalla fabbrica, ovviamente non gli ho detto che è stata toccata, ma non vorrei che sia qualche regolazione d'acqua, in rete non ho trovato niente, mi ha detto inoltre che la pressione non deve superare 1.2 1.5 max.
 
Per quanto riguarda il jolly, come detto, quello che abbiamo installato sulla stufa, ha sfiatato da solo, quello interno ho provato,ma schiacciando non esce aria, quindi penso funzioni solo in automatico, non so.
 
Salve, ho montato la mia stufa idro da 31kw max ,

la VTC serie 300 non va bene,
infatti l'ESBE la consiglia fino a un MAX di 30 kw, quindi tu sei sempre al limite (non ha portata sufficiente).
nel tuo caso serviva la VTC 511 (che poi costa circa 10 euro di +....)
vedasi foto allegata
 
Si Dott Nord Est, solo che quando sei dall'altra parte del banco purtroppo ti affidi a quello che dice il tecnico, se insisti ci litighi e con quasi arroganza mi ha dato quella insistendo che andava bene.
quando rientro la smonto e gliela riporto, anche perché sul sito Esbe , leggendo a fondo dice fino a 25kw.
 