vuol dire che quella è una pompa di ricircolo comandata da un termostato di minima, sotto una certa T° parte e si ferma sopra una certa T°
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
valvola anticondensa
Comprimi
X
-
Info valvola VTC300
Buonasera! Mi rendo conto che si tratti di una discussione aperta tempo fa, ma mi sono iscritto al forum sperando di poter trovare soluzione al mio problema: la valvola anti condensa serie VTC300 è regolabile? Oppure è a regolazione tarata? Grazie per la collaborazione
Commenta
-
Ho un problema di espansione: nella termostufa, dopo un certo intervallo di tempo, va in espansione l'impianto e interviene il termostato sicurezza di alta pressione. Quindi mi chiedo se un mal funzionamento della valvola possa rappresentare motivo di tale espansione.
Commenta
-
dott ha individuato il problema.
di solito le sovrapressioni si hanno per vasi di espansione troppo piccoli rispetto all'acqua complessivamente tenuta dall'impianto...
In altre parole la Valvola anticondensa... magari ti fa stare al freddo... magari non evita la condensa... ma la pressione rimane uguale
ciaoinviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Commenta
-
Riapro questa discussione visto che a breve monterò una ESBE VTC511...
Il dubbio che mi pongo è il seguente: se l'acqua di ritorno dal puffer è eccessivamente fredda, quanto chiude la VTC511? Perchè se chiude troppo, suppongo che buona parte della mandata torni in caldaia con la duplice conseguenza di rallentare il riscaldamento del puffer e soprattutto di portare la caldaia a raggiungere prima del dovuto la modulazione e quindi abbassare la potenza...
E' possibile sapere approssimativamente quanto è chiusa al massimo la valvola con acqua molto fredda e quanto invece è aperta a 55°C?
Se ho capito bene dovrebbe raggiungere la massima apertura (chiudendo il bypass totalmente) a 65°C. Sbaglio?
Commenta
-
Ciao Fabio75. Provo a risponderti non perché esperto ma perché ho anch'io una valvola ESBE tra il puffer ed il mio termocamino. Questa valvola permette che l'acqua di ritorno al termocamino sia sempre ad una temperatura di 55 C evitando così che il termocamino continui ad fare un effetto altalena. L'acqua calda che viene inviata dal termocamino al puffer viene parzialmente prelevata dalla valvola e mischiata con l'acqua fredda ed ottenere così un ritorno che non faccia crollare la temperatura nel termocamino chiudendo le sue valvole per riscaldare nuovamente l'acqua. Il termocamino devi impostarlo in modo che il suo gap (il salto tra quando accende le pompe e quando le spegne) contenga al suo interno il valore della ESBE. Quindi è vero, all'inizio la maggior parte dell'acqua calda rientra ma piano piano si scalda il puffer e il circuito si chiude passando interamente nel puffer. Scusa la mia povertà di termini. Ho usato un 'altra ESBE nel ritorno dei termosifoni in modo che anche il puffer (essendo piuttosto piccolo) non crolli immediatamente appena l'impianto si accende....
Commenta
-
Si il principio di funzionamento l'ho capito, ma se la valvola chiude troppo all'inizio, immagino che la caldaia o il termocamino raggiungano troppo presto la fase di modulazione o mantenimento con il rischio che diminuiscano la potenza prima che l'accumulo sia caldo.
Comunque te che impostazioni hai di partenza circolatore e modulazione/mantenimento (se previste)?
Commenta
-
io la modulazione se non ricordo male l'ho impostata a 71 o 72 ma non credo sia questo il problema. Se il circolatore parte a 60 e il puffer è freddo, a me torna acqua a quanto? 60? 55? Con i turbolatori già era un razzo a salire di temperatura. Immagino che se la valvola chiude sia un attimo raggiungere la modulazione e spero NON il mantenimento...
Commenta
-
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioMi sto facendo dei problemi prima di averli
Commenta
-
Avevo scritto anche alla ESBE per dei chiarimenti. Mi hanno risposto stamanii che fino a 55 la valvola chiude il tubo di ritorno del puffer. Mi piacerebbe capire come faccio a immettere acqua calda dal tubo alto se chiudo quello basso...
Ho capito. Lo spiega molto bene un pdf della caleffi. La VA misura ANCHE la mandata.
Con mandata < Temp VA (quindi 55°C) la VA chiude il ritorno dal puffer.
Appena la T mandata (e non il ritorno!) supera i 55, la VA comincia ad miscelare il ritorno dal puffer (e in caldaia arriva a 55°C) e quindi il puffer comincia a scaldarsi.
Quando la mandata supera i 65, il bypass si chiude.
Commenta
-
Originariamente inviato da fabio75Quando la mandata supera i 65, il bypass si chiude.Ultima modifica di nll; 18-09-2013, 22:33.
Commenta
-
Si ok ma da come avevo capito io (ed evidentemente sul sito della esbe non era spiegato benissimo) pensavo che la VA misurasse la temperatura di ritorno del puffer. E' chiaro che se il puffer è freddo e la VA chiude, non si scalderà mai. Invece se misura la t del bypass il discorso cambia. Teoricamente potrei anche abbassare la partenza del circolatore da 60 a 55 (ma non credo di farlo).
P.S.
Avrei una mezza intenzione di mettere 2 termometri tra puffer e VA e tra VA e caldaia. Che modelli consigliate?
Commenta
-
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioP.S.
Avrei una mezza intenzione di mettere 2 termometri tra puffer e VA e tra VA e caldaia. Che modelli consigliate?Quot homines tot sententiae
Commenta
-
Buongiorno a tutti i presenti in questi discussione! Avrei bisogno di un chiarimento: la mia situazione è di termostufa idro legna collegata direttamente a impianto 6 radiatori in ghisa piu boiler solo acs, mi dite dove dovrei installare la valvola anticondensa? Sul ritorno alla stufa? E il circolatore per i radiatori rispetto alla valvola anticondensa? Sempre sul ritorno? E poi come faccio a sapere il giusto dimensionamento della valvola anticondensa? La mia stufa fa 10 Kw all'acqua e 6,5 Kw all'ambiente. Mi fate capire qualcosina in più?
Vi ringrazio.Ultima modifica di DarioDoc; 21-09-2013, 12:43.
Commenta
-
Ciao Dario, per come ho capito io, poi confermerà chi ne sa più di me, il giusto modello della VA è la ESBE VTC311/12 (o equivalente di altra marca) da collocare sul ritorno alla stufa. Il circolatore andrebbe messo sempre sul ritorno, tra la VA e la stufa.
Se guardi lo schema colorato che ho messo prima si capisce benissimo
http://www.energeticambiente.it/attachments/caldaie-termocamini-stufe/33092d1379422749-valvola-anticondensa-va.png
Devi solo sostituire il puffer con i tuoi radiatoriUltima modifica di fabio75; 21-09-2013, 15:36.