  • Salve, Volevo un consiglio... Sto montando una va45 della esbe, mi è venuto il dubbio se ho fatto la scelta giusta o meglio scegliere quella da 55.Ho una mdb 34kw con a a collegata e ho 1000 elementi radianti termosifoni dislocati su 2 piani. La temperatura a pellet raggiunge, senza va, a malapena i 55 gradi con continui attacchi e stacchi di pompa. Premesso che vorrei un domani riscaldarmi con mic di pellet, legna e gusci di noccioline o noci, La mia domanda meglio la 45 o 55??

    Commenta


    • Ciao,
      guarda le istruzioni della caldaia, spesso i costruttori indicano la taratura dell’anticondensa pena decadenza della garanzia. Se non lo trovi scritto contattali.
      Attenzione a scegliere la valvola con Kv adeguato per i 34 kW di caldaia.
      R.

      Commenta


      • Tu quale consiglieresti?? Ho una stufa mdb 34 kw con tubi in multi strato da 1 pollice!!!!Mi puoi aiutare???

        Commenta


        • Tu quale consiglieresti?? Ho una stufa mdb 34 kw con tubi in multi strato da 1 pollice!!!!Mi puoi aiutare???

          Commenta


          • ho letto su altra discussione che con stufe a pellet occorrerebbe una vac 55/60°, mentre a legna oltre i 65°, indipendentemente dalla potenza..
            Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

            Commenta


            • Io ho una ESBE VTC 511. Attacco da 1 Pollice, apertura a 55°C e adatta per caldaie fino a 150kW. Semplice ed economica.

              Commenta


              • io ho trovato una VTC511 da 1'1/2 maschio( kvs14) a cui applicare i bocchettoni dei circolatori( uscita femmina da 1')

                Commenta


                • la mia è una caleffi da 1" DN25, 60° (kv 9)..
                  la più grande che fa è la DN32 1"1/4 (kv 12)..

                  Stefano.. sicuro sia 1"1/2 e non 1"1/4..?
                  Ultima modifica di aldo55; 21-02-2015, 13:39.
                  Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                  Commenta


                  • Sicuro. art.51022100 esbe. Avevi ragione a dubitare Aldo perché non è Vtc511 ma Vtc512.

                    Commenta


                    • ok Stefano.. si infatti la 511 non la fanno da 1"1/2..

                      ciao
                      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Dikarlu Visualizza il messaggio
                        Tu quale consiglieresti??
                        Starei almeno su una DN 25 con Kv 9. Per la taratura vedi post #602

                        Commenta


                        • Ma è meglio montare un gruppo completo anticondensa tipo termovar oppure una semplice valvola tipo esbe e ovviamente una pompa...? non capisco tutta questa differenza di prezzo...

                          Commenta


                          • la differenza di prezzo sta nelle saracinesche, nella valvola NR, nei termometri, nel sistema by-pass in mancanza di energia elettrica, nel rivestimento, nel lavoro di assemblaggio, ecc ecc
                            riscaldamento a biomassa e PDC
                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                            Commenta


                            • Valvola anticondensa

                              Salve e complimenti per l'ottimo forum,
                              in breve vi spiego il mio problema: Impinto a pavimento di 160mq su due livelli, alimentato con termostufa rioverde della clam e caldaia ma gas immergas.
                              Ho inserito la VA della esbe VTC300 a 55°C insieme a un gruppo di miscelazione della Tiemme con T in impianto a 40°C, bene il probòema sta nel fatto che, una volta rgiunta la T di 55°C, La miscelatrice pur azionandosi la pompa non mi fa circolare l'acqua miscelata nell'impianto radiante.

                              Coasa c'è che non va?

                              grazie

                              Commenta


                              • da quanti kw è la caldaia?

                                inoltre, valvola montata giusta? fai uno schema/schizzo e postalo
                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                Commenta


                                • Termostufe a legna Rio Verde da 20Kw di potenza Termochimica, di cui 11,5kw di potenza termica resa all'acqua.Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schema impianto1.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 538.6 KB 
ID: 1955565

                                  Commenta


                                  • ciao Carmine ,

                                    chi ti ha fatto questo collegamento ?

                                    Commenta


                                    • un idraulico

                                      Commenta


                                      • manca anche un compensatore
                                        magari idraulico "scarsino"....
                                        Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-04-2016, 15:22.
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • Grazie per le vostre risposte cosi celere, vi ciedo se è possibile capire con questi elementi che ho cosa devo aggiungere o togliere x far lavorare in modo ottimale l'impianto.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da carmine71 Visualizza il messaggio
                                            un idraulico
                                            idraulico magari..incompetente di certo.
                                            Quando pur hai acqua a 55 gradi in mandata e acqua magari a 20 sul ritorno da radiante..l'AC sara quasi tutta aperta verso 1...quindi senza compensatore, che acqua puo girare sul radinate, visto che si trova la porta chiusa in faccia?
                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                            Commenta


                                            • infatti e quello che sta succedendo ora. Quindi come posso risolvere il tutto?

                                              Commenta


                                              • ma riesci a far andare in modo decente la caldaiada 11 kw all'acqua su 160 mq di radiante?
                                                perche piuttostoc he un compensatore, magari ti servirebbe un accumulo montato come un compensatore.

                                                Ma senza VA non andava tutto meglio? data al potenza della caldaia e la bassa T del radinate, penso che la miscelatrice chiudesse molto in tempi rapidi..specie se scaldavi a legna arrivando con masetto scaldato gia a gas..e quindi magari la VA non era poi cosi indispensabile..anche se meglio avere accumulo+VA.
                                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                Commenta


                                                • Si senza VA è tutto regolare, unico problema è che la termostufa mi attacca e stacca continuamente considerato che parte a 55°C viene miscelata a 40°C per il radiante, quindi quando ritoena in caldaia avrò un delta T superiore a 15°C. L'idea di mettere la VA oltre ad eliminare la condesa che c'è evitare continui attacchie stacchi della termostufa.

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da carmine71 Visualizza il messaggio
                                                    Si senza VA è tutto regolare, unico problema è che la termostufa mi attacca e stacca continuamente considerato che parte a 55°C viene miscelata a 40°C per il radiante, quindi quando ritoena in caldaia avrò un delta T superiore a 15°C. L'idea di mettere la VA oltre ad eliminare la condesa che c'è evitare continui attacchie stacchi della termostufa.
                                                    peccato che la VA agli attacca-.stacca non ci puo fare nulla..gli attacca stacca sono dovuti al fatto che la caldaia è da 11 kw e il radiante magari ne eroga 6
                                                    Quel che ti serve è un adeguato PUFFER che ti permetta di scaricare alcune ore di combustione in un accumulo al ritmo di 11, mentre il radinate ne assorbe da ZERO a X a seconda della T esterna..con X che è certo molto piu piccolo di 11.

                                                    ma ANCHE PRIMA di mettere la VA..la tubazione che crea circuito fra MANDATA e RITORNO, l'avevi?
                                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                    Commenta


                                                    • quindi per ora, in attesa di inserire un Puffer, cosa mi consigliate di fare per tamponare tale situazione?

                                                      Commenta


                                                      • spegnere la stufa che fa caldo!

                                                        in alternativa , leva anticondensa e usa legna quando massetto è gia caldo da gas.

                                                        ma il tbo dove hai messo VA era GIA PRESENTE anche prima quando avevi solo la miscelatrice? se NON c'era , allora avvei anche 2 pompe in serie...una idiozia idraulica...se c'era, avevi una specie di compensatore "casalingo", è per quello che almeno prima ti scaldavi.
                                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                        Commenta


                                                        • Il tubo l'ho realizzato adesso,
                                                          si funzionavano due pompe in serie.

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da carmine71 Visualizza il messaggio
                                                            si funzionavano due pompe in serie.
                                                            o meglio , MALFUNZONAVA con 2 pompe in serie.
                                                            Quando miscelatruice chiudeva, su caldaia girava poca acqua e quindi staccava...che boiata di installazione!


                                                            com il "tubo" di bypass di certo miglioravi..ma mettendoci in mezzo la VA sei tornato in situazione simile a prima.

                                                            1) smonta Va e collega il tubo..e prova
                                                            2) ideale..compra puffer e mettilo a fare il compensatore., con VA...la miscelatrice pero falla pescare dal tubo di mandata fra caldaia e puffer e non dal puffer, cosi impianto è piu "pronto"
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • Okey gentilissimo, grazie di tutto.
                                                              Ultima cosa mi può consigliare che tipo di puffer conviene metter?

                                                              Commenta