Salve, Volevo un consiglio... Sto montando una va45 della esbe, mi è venuto il dubbio se ho fatto la scelta giusta o meglio scegliere quella da 55.Ho una mdb 34kw con a a collegata e ho 1000 elementi radianti termosifoni dislocati su 2 piani. La temperatura a pellet raggiunge, senza va, a malapena i 55 gradi con continui attacchi e stacchi di pompa. Premesso che vorrei un domani riscaldarmi con mic di pellet, legna e gusci di noccioline o noci, La mia domanda meglio la 45 o 55??
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
valvola anticondensa
Comprimi
X
-
ho letto su altra discussione che con stufe a pellet occorrerebbe una vac 55/60°, mentre a legna oltre i 65°, indipendentemente dalla potenza..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
la mia è una caleffi da 1" DN25, 60° (kv 9)..
la più grande che fa è la DN32 1"1/4 (kv 12)..
Stefano.. sicuro sia 1"1/2 e non 1"1/4..?Ultima modifica di aldo55; 21-02-2015, 13:39.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
ok Stefano.. si infatti la 511 non la fanno da 1"1/2..
ciaoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
Originariamente inviato da Dikarlu Visualizza il messaggioTu quale consiglieresti??
Commenta
-
Valvola anticondensa
Salve e complimenti per l'ottimo forum,
in breve vi spiego il mio problema: Impinto a pavimento di 160mq su due livelli, alimentato con termostufa rioverde della clam e caldaia ma gas immergas.
Ho inserito la VA della esbe VTC300 a 55°C insieme a un gruppo di miscelazione della Tiemme con T in impianto a 40°C, bene il probòema sta nel fatto che, una volta rgiunta la T di 55°C, La miscelatrice pur azionandosi la pompa non mi fa circolare l'acqua miscelata nell'impianto radiante.
Coasa c'è che non va?
grazie
Commenta
-
manca anche un compensatore
magari idraulico "scarsino"....Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-04-2016, 15:22.
Commenta
-
Originariamente inviato da carmine71 Visualizza il messaggioun idraulico
Quando pur hai acqua a 55 gradi in mandata e acqua magari a 20 sul ritorno da radiante..l'AC sara quasi tutta aperta verso 1...quindi senza compensatore, che acqua puo girare sul radinate, visto che si trova la porta chiusa in faccia?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
ma riesci a far andare in modo decente la caldaiada 11 kw all'acqua su 160 mq di radiante?
perche piuttostoc he un compensatore, magari ti servirebbe un accumulo montato come un compensatore.
Ma senza VA non andava tutto meglio? data al potenza della caldaia e la bassa T del radinate, penso che la miscelatrice chiudesse molto in tempi rapidi..specie se scaldavi a legna arrivando con masetto scaldato gia a gas..e quindi magari la VA non era poi cosi indispensabile..anche se meglio avere accumulo+VA.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Si senza VA è tutto regolare, unico problema è che la termostufa mi attacca e stacca continuamente considerato che parte a 55°C viene miscelata a 40°C per il radiante, quindi quando ritoena in caldaia avrò un delta T superiore a 15°C. L'idea di mettere la VA oltre ad eliminare la condesa che c'è evitare continui attacchie stacchi della termostufa.
Commenta
-
Originariamente inviato da carmine71 Visualizza il messaggioSi senza VA è tutto regolare, unico problema è che la termostufa mi attacca e stacca continuamente considerato che parte a 55°C viene miscelata a 40°C per il radiante, quindi quando ritoena in caldaia avrò un delta T superiore a 15°C. L'idea di mettere la VA oltre ad eliminare la condesa che c'è evitare continui attacchie stacchi della termostufa.
Quel che ti serve è un adeguato PUFFER che ti permetta di scaricare alcune ore di combustione in un accumulo al ritmo di 11, mentre il radinate ne assorbe da ZERO a X a seconda della T esterna..con X che è certo molto piu piccolo di 11.
ma ANCHE PRIMA di mettere la VA..la tubazione che crea circuito fra MANDATA e RITORNO, l'avevi?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
spegnere la stufa che fa caldo!
in alternativa , leva anticondensa e usa legna quando massetto è gia caldo da gas.
ma il tbo dove hai messo VA era GIA PRESENTE anche prima quando avevi solo la miscelatrice? se NON c'era , allora avvei anche 2 pompe in serie...una idiozia idraulica...se c'era, avevi una specie di compensatore "casalingo", è per quello che almeno prima ti scaldavi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da carmine71 Visualizza il messaggiosi funzionavano due pompe in serie.
Quando miscelatruice chiudeva, su caldaia girava poca acqua e quindi staccava...che boiata di installazione!
com il "tubo" di bypass di certo miglioravi..ma mettendoci in mezzo la VA sei tornato in situazione simile a prima.
1) smonta Va e collega il tubo..e prova
2) ideale..compra puffer e mettilo a fare il compensatore., con VA...la miscelatrice pero falla pescare dal tubo di mandata fra caldaia e puffer e non dal puffer, cosi impianto è piu "pronto"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione