valvola anticondensa - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

valvola anticondensa

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • allora da dicembre a fine marzo la caldaia è sempre accesa salvo pulizia

    ok allora visto che dovrò metterla cosa mi consigliate 45° o 55° 1'' 0 3|4''

    Commenta


    • Che potenza ha la caldaia, con che diametro nominale esce la caldaia.

      Commenta


      • 15 kw 13,1all'acqua il diametro non lo so cmq è un ungaro aqa c 15

        Commenta


        • Se l'azienda non ti dà già lei indicazioni sul sistema anticondensa, potresti optare per la 3/4 da 55. A che temperatura fai lavorare di solito la termostufa.

          Commenta


          • http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...,d.ZGU&cad=rja

            non si scelgie a spanne...

            Commenta


            • In teoria dovrebbe essere la Ungaro che fornisce specifiche tecniche sul tipo di anticondensa da montare.

              Commenta


              • Ciao a tutti, vorrei un chiarimento sull'installazione della valvola AC

                Fatto salvo che con un termocamino collegato ad un boiler da 1000 L per ACS e riscaldamento a pavimento la AC sia d'obbligo, mi chiedevo se questa andasse montata vicino al termocamino o subito prima del boiler posizionato a circa 12mt la distanza.

                Grazie

                Commenta


                • Il più vicino possibile al generatore.. più breve è il percorso dal tc meno acqua non miscelata entrerà nel tc stesso.. non rischierai nessn on/off all'accensione..
                  Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                  Commenta


                  • Grazie delle info

                    Commenta


                    • impressioni di "guida"

                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2014-10-31 18.27.32.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 965.4 KB 
ID: 1946890

                      Come da immagine allegata VAC in funzione a regime
                      Corretto funzionamento o migliorie possibili?
                      Temp acqua stabile nel range 75/80 gradi C°

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                        Corretto funzionamento o migliorie possibili?
                        beh dipende tutto com'è composto il tuo impianto..
                        Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                        Commenta


                        • come in firma

                          Commenta


                          • A scusa.. non avevo fatto caso..Beh penso che hai un'ottimo impianto.. penso anche che una miglioria sia quella di cui al primo rigo della tua firma.. ma se ce ne fossero altre vedrai che i più esperti o chi usa una tipologia di impianto tipo il tuo, non mancherà di c9nsigliarti...Ciao
                            Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                            Commenta


                            • Be il primo rigo è conseguenza della ricerca del risparmio
                              Devo pero dire che al contrario di pareri diffusi non trattasi di una scelta del tutto sbagliata,anzi il rapporto prezzo soddisfazione e prestazioni è ottimo ,ovviamente a titolo personale
                              ciao

                              Commenta


                              • Salve a tutti, vorrei rispolverare questo vecchio post per avere un consiglio.
                                Devo far collegare un termocamino con 19kw all'acqua 24 totali a vaso aperto con l'impianto a vaso chiuso tramite scambiatore di calore.
                                Ora l'draulico mi dice prendi un kit...
                                Premesso che ho già la centralina e la sonda, fornitami dal produttore del termocamino ho un dubbio sulla necessità di cosa adottare.
                                Mi spiego meglio.
                                Il tecnico che aveva progettato l'impianto mi disse di far partire i circolatori lato impianto e lato TC a 50°. Prima di quel momento il tc avrebbe dovuto circolare su se stesso per poi aprire una valvola motorizzata.
                                Il produttore del TC mi dice che se con lo scambiatore (40Kw) non necessita di VAC purchè la partenza dei circolatori avvenga tra i 56 e i 58°.
                                Come dovrei comportarmi?
                                Grazie per i suggerimenti

                                Commenta


                                • ... con lo scambiatore riesci a gestire "benino" l' anticondensa tramite termostati e relativi circolatori (o centralina del termocamino che fa il tutto!) ovvero:

                                  1- fra termocamino e scambiatore il circolatore parte già a 45-50 gradi
                                  2- lato scambiatore - impianto il circolatore parte solo se il termostato o sonda della centralina posizionata sull' entrata acqua nel termocamino (quindi sull' altro circuito, n.1 vedi sopra), legge una temperatura maggiore di 55-60 gradi.

                                  Se ti interessa un soluzione piu' "continua" e non on-off, dai una letta a questa discussione:


                                  http://www.energeticambiente.it/cald...r-caldaie.html

                                  Commenta


                                  • Grazie, esattamente ciò che mi ha detto il produttore del temocamino.
                                    Se invece lato impianto facessi partire il circolatore anch'esso a 50° come indicato dal tecnico?
                                    Considera che il ritorno dell'impianto transita prima dall'accumulo ACS che viene tenuto a 45° da una PDC ed in parte viene prelevato dal radiante a pavimento che comunque non sarà mai sotto i 20°.

                                    Commenta


                                    • No! Il termocamino deve lavorare ad una temperatura considerata anticondensa, che con la legna normalmente è sui 60 gradi. Tieni conto poi di un po' di isteresi del sistema, e facilmente nel termocamino ti arriva acqua a 50-55 gradi......

                                      Se vuoi un consiglio, meglio 65 gradi che 55! Vedrai le pareti del termocamino piu' "secche" e polverose, rispetto a quando lo farai lavorare a temperature piu' basse!

                                      Commenta


                                      • Quindi alla fine è meglio mettere la VAC tarata a 55°!?

                                        Commenta


                                        • No, meglio far lavorare il sistema come ti ho suggerito!

                                          Una temperatura di attivazione del circolatore lato camino a temperature relativamente basse, che ti permette un ottimo rimescolamento dell' acqua al suo interno, con temperature costanti su tutti gli scambiatori acqua-fumi

                                          La regolazione ad alta temperatura del termostato che attiva il circolatore lato puffer, in modo che il termocamino lavori sempre ad alte temperature (se entra l' acqua a 65 uscirà a 75-80 gradi).

                                          Se il termocamino contiene pochi litri di acqua tecnica (sul forum ho letto di termocamini con 15-20 litri!!) questo sistema noin sarà il massimo, ma se ne contiene 50 di litri, dovrebbe funzionare abbastanza bene.

                                          Commenta


                                          • Il camino dovrebbe contenere 41lt. d'acqua.
                                            In realtà io lato impianto non ho un puffer, ho il bollitore ACS che è sempre ad almeno 45° ed il riscaldamento a pavimento.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                              Se vuoi un consiglio, meglio 65 gradi che 55! Vedrai le pareti del termocamino piu' "secche" e polverose, rispetto a quando lo farai lavorare a temperature piu' basse!
                                              giá quello che sto pensando seriamente anche io.. cambiare il bulbo dai 55 gradi attuali a 65..
                                              magari sarebbe meglio un vac da 1" 1/2 per ridurre le perdite di carico.. ma ho una caleffi da 1" e al max la fanno da 1" 1/4..
                                              ma vorrei prima provare come si comporta ma di sicuro non avrò grossi problemi e la camera di combustione del tc sará più linda..
                                              naturalmente se il costo del bulbo è eccessivo rimedierò direttamente su un'altra marca con dimensioni maggioeri..

                                              ciao
                                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                              Commenta


                                              • b&c la vedo dura gestire un riscaldamento a pavimento con un termocamino e senza un puffer!!

                                                aldo: i bulbi credo siano standard, e costano sui 20-25 euro

                                                Qua vedi una foto del bulbo bella chiara, magari è lo stesso della tua VA!

                                                LADDOMAT 21-60 Thermoelement 53°C - 87°C Öffnungstemperatur - Ersatzpatrone | eBay

                                                Commenta


                                                • ciao scresan..

                                                  l'ho smontata una volta ma non mi sembra sia la stessa.. se non ricordo male il bulbo era composto da due pezzi che si infilavano uno dentro l'altro una specie di plastica color marron chiaro.. ma domani verifico meglio..

                                                  sul catalogo caleffi non è contemplata, evidentemente è un pezzo che vendono solo separatamente a personale tecnico specializzato o ai fornitori..

                                                  ciao

                                                  edit:

                                                  l'avevo cercato per un sacco di tempo e non ero mai riuscito a trovarla sul catalogo caleffi.. e invece l'ho trovata.. sembra uguale a quella linkata da te, ma sinceramente me la ricordavo diversa... bho..!!
                                                  domani vediamo.. si sa mai che la mia sia una versione diversa....

                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   bulbo vac.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 28.7 KB 
ID: 1947364

                                                  la differenza di forma sembra che quella linkata abbia un restringimento al centro del corpo..
                                                  non so se poi magari mota comunque..
                                                  sarebbe anche meglio per il fatto che caleffi la fa 55°-60°-70° etc.. non c'.è da 65°..
                                                  credo che con uno da 60° cambi poco e 70 siano troppi, per cui ero orientato su una via di mezzo, cioè da 65°..

                                                  ciao
                                                  Ultima modifica di aldo55; 24-11-2014, 20:58.
                                                  Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                  Commenta


                                                  • Il camino non è il generatore primario, è più un vezzo e per sostituirsi alla pompa di calore nelle situazioni particolarmente rigide sopratutto per la produzione di ACS (500l).

                                                    Commenta


                                                    • Ma se il TC produce acqua a 60 e più gradi come fai a gestire il tuo impianto a pavimento?

                                                      Commenta


                                                      • Non volevo parlare specificamente del mio impianto, il mio interesse era legato alla necessita della VAC, tuttavia è evidente che non posso mandare acqua a 60° al radiante.

                                                        Commenta


                                                        • Ciao,
                                                          il sensore della Caleffi va alloggiato (con lieve interferenza) in una guida di plastica e il tutto inserito nel corpo della VAC. Non credo che si possa usare un sensore di altra marca, dovrebbe avere diametro, lunghezza, escursione uguale all'originale per poter far lavorare in modo corretto le porte della valvola.
                                                          R.

                                                          Commenta


                                                          • .... se trovo il mio (il mio garage sta diventando un bazzar!!!) quello che va sulla laddomat21, butto giu' uno schizzo con le misure.

                                                            C'è da dire che ad occhio si assomigliano mooolto!

                                                            Commenta


                                                            • ciao

                                                              stamane ho smontato il bulbo della vac.. il termostato alloggia in un involucro in plastica marroncina.
                                                              ho avuto l'idea di misurarlo ma... caspita mi son dimenticato di segnarlo, di preciso ricordo solo il diametro della base che misura 12 mm..
                                                              forse il primo tratto dalla base fino al collarino 18 mm, ma non ne sono sicuro.. che testa ho detto poi le segno ma sono stato rapito da altro..
                                                              Ultima modifica di aldo55; 25-11-2014, 22:12.
                                                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X