Impianto alla tedesca - italiana

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da nhrialto Visualizza il messaggio
    domanda da profano, ma il circolatore (della caldaia) quando è spento non blocca il flusso (tipo valvola di ritegno)?
    no, la valvola è meccanica, il motore è elettrico nella laddomat
    mentre nella laddotronic è tutto elettrico
    ma in qualsiasi caso mai la mandata è chiusa al 100%

    per il resto, scresan ha spiegato bene tutto.
    riscaldamento a biomassa e PDC
    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

    Commenta


    • ... lo schema postato da dr è semplice e soprattutto permette al puffer una stratificazione incredibile, nessun problema di interferenza circolatori, puffer che viene caricato ad alta temperatura senza dare problemi si acqua bollente sui termosifoni.

      Inoltre utilizza compenti semplici e duraturi. In fondo le cose semplici sono sempre le migliori!!!!!!!!

      Commenta


      • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
        certo che va bene là, ma a cosa serve? quando è ON è come non ci fosse, e quindi perchè mettere una cosa che è come non ci fosse?
        Visto che vuoi rispondere sempre tu e fare il professore,in primis io ho risposto a thor in base al suo schema e non al tuo,oltretutto errato,considerato che il circolatore impianto va posizionato sulla mandata,tanto precisiamo questi obbrobi..tanto per capirci.Detto questo,forse tu non ne sei a conoscenza ma le valvole di chiusura a due vie sono utili anche da chiuse,lo sapevi? no ?adesso lo sai

        Commenta


        • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
          allora è ora che è collegato sbagliato....
          Ok sono d'accordo

          ,hai capito che ci vuole anche una valvola miscelatrice impianto? non la vedo nello schema
          Ok sono d'accordo infatti l'intervento volgeva anche in quella direzione!!!

          ... vi state avvitando ... per niente.

          In un "recipiente chiuso" tanta acqua esce, tanta entra! Non va da altre parti!
          Se il circolatore della caldaia spinge acqua nella caldaia, deve prenderla da un' altra parte. Quindi la circolazione sarà sempre e solo caldaia puffer.
          Se il circolatore spinge acqua nei radiatori prelevandola dal puffer, obbligatoriamente l' acqua di ritorno dei termosifoni arriverà al puffer, la stessa precisa medesima quantità.
          Ho recepito il messaggio forte e chiaro!!!

          , ma il circolatore (della caldaia) quando è spento non blocca il flusso (tipo valvola di ritegno)?
          No non blocca nulla infatti a valle del circolatore termosifoni io ho una VDR


          Cmq forte e chiari il messaggio, quest'anno provo solo a fare il T nella parte più alta e vediamo come si comporta a casa fredda e puffer freddo!!!
          Se non mi convince l'anno successivo vi rompero ancora le balle!!!!

          Cmq dott. NE quell'esempio è per un puffer SPS....fammene uno senza SPS....grazie

          Commenta


          • Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio
            considerato che il circolatore impianto va posizionato sulla mandata
            ecco fatto, sistemato, contento?
            ma la valvola on/off non serve cmnq......
            riscaldamento a biomassa e PDC
            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

            Commenta


            • Originariamente inviato da thorII Visualizza il messaggio

              Cmq dott. NE quell'esempio è per un puffer SPS....fammene uno senza SPS....grazie
              è la stessa identica cosa
              hai la scheda del modello che hai tu?
              e per caso così? (guarda bene gli attacchi e dimmi se ce ne sono altri)
              Ultima modifica di Dott Nord Est; 05-05-2013, 17:16.
              riscaldamento a biomassa e PDC
              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

              Commenta


              • thor, il laddotronic sul ritorno, a freddo è chiuso al 100%

                Commenta


                • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                  ecco fatto, sistemato, contento?
                  Comunque una valvola miscelatrice funziona anche con pompa messa in ritorno, anche se termica non ci crede. Peraltro sul catalogo della ESBE trovi anche questa soluzione.
                  Quot homines tot sententiae

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                    è la stessa identica cosa
                    hai la scheda del modello che hai tu?
                    Il mio è un tank in tank e forse è per quello che mi è stata consigliata la parte mediana per il riscaldamento ma non sono contento delle partenze a freddo dell'impianto anche perchè non ho un consumo esagerato di acqua sanitaria.

                    il laddotronic sul ritorno, a freddo è chiuso al 100%
                    A freddo la valvola del laddotronic impone il totale ricircolo ovvero chiuso dal puffer e completamente aperto dalla caldaia!!!

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da thorII Visualizza il messaggio
                      Il mio è un tank in tank !!
                      Allora il discorso è ancora diverso. Se è un kombi, la valvola non la devi proprio mettere. L'acs ha sempre la precedenza su tutto
                      riscaldamento a biomassa e PDC
                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                      Commenta


                      • @thorII

                        "Parlare di sistema 'tedesco' o 'italiano' è sbagliato, o meglio, è solo un modo di dire. Probabilmente sono infatti entrambi di 'estrazione' nordica, e sono tutt'ora usati entrambi, alla fine non crediate ci sia poi così tanta differenza. Non a caso quasi tutti i produttori adottano sistemi atti a massimizzare la stratificazione nei puffer, non di certo solo la Solarbayer con il suo SPS."
                        OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio
                          thor, il laddotronic sul ritorno, a freddo è chiuso al 100%
                          vero da partenza a freddo, ma quando la caldaia è calda e stà lavorando come appunto vuole fare thor, non è mai chiuso al 100%.
                          allego descrizione
                          riscaldamento a biomassa e PDC
                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da thorII Visualizza il messaggio
                            No non blocca nulla infatti a valle del circolatore termosifoni io ho una VDR
                            sei sicuro? Secondo me il circolatore blocca il flusso quando è spento, non come una vdr e non al 100% come dice dott ma strozza il flusso! In altre parole sicuramente blocca molto il flusso per cui non potrebbe mai pescare dalla caldaia bensì dal puffer.

                            Commenta


                            • È un kombi, cambia tutto.....
                              riscaldamento a biomassa e PDC
                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                              Commenta


                              • Il circolatore su di un impianto anche se spento non blocca la circolazione,comporterà solo una perdita di carico.Fermo restando che ho letto le caretteristiche tecniche del laddotronic e non sono chiare ,non spiega bene il funzionamento,parla di una taratura fissa di 70°,presumo che sia la temperatura di mandata che operi sul ritorno,ovvero consente l'apertura lato puffer,ma di quanto? che temperatura di ritorno abbiamo in caldaia? a prescindere dalla temperatura di ritorno, a me interessa sapere quando e come avviene l'apertura sul ritorno.Vorrei sapere se l'apparato, qualora senta una temperatura anche di 30° sul ritorno a circolatore fermo o caldaia spenta,la valvola lascia passare acqua,anche se poca o la valvola rimane chiusa al 100%,il problema è solo li sul ritorno,bloccato il ritorno il circolatore a caldaia ferma ,pesca solo dal puffer..se trafila la valvola ...no

                                Commenta


                                • taratura fissa a 70° significa che il ritorno in caldaia non sarà mai inferiore a quella T°, finchè il puffer non sarà almeno a 70° o superiori. In quel caso il ritorno in caldaia aumenterà.
                                  il tutto regolato di continuo elettronicamente
                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                    kombi, cambia tutto.....
                                    Quindi pareggio solo le altezze di ingresso caldaia nel puffer e prelievo per il riscaldamento????

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                      taratura fissa a 70° significa che il ritorno in caldaia non sarà mai inferiore a quella T°, finchè il puffer non sarà almeno a 70° o superiori.
                                      70° di ritorno in caldaia? che senso ha ? ma se 70° è l'acqua di ritorno miscelata ,la caldaia a quanti gradi lavora ? non è possibile che la solarbayer faccia una srtonz... del genere.Allora il laddomat che ha i ricambi termostato fino a 83 cosa significa,che il ritorno è a 83...stiamo scherzando? la quello che ho potuto leggere i 70° tarati di frabbrica e non modificabili sono riferiti alla partenza circolatore,ed è giusto così ,ma che 70° sia il ritorno in caldaia non ci credo neanche se lo vedo.Saluti

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio
                                        non ci credo neanche se lo vedo.Saluti
                                        Pazienza, resta il fatto che le VA Laddomat escono di fabbrica tutte con bulbo a 72° (tranne una che ce l'ha a 63).
                                        Faccio comunque notare che Laddomat non è il produttore delle VA elettroniche Laddomax, che scono preimpostate a 70° ma sono regolabili.
                                        Quot homines tot sententiae

                                        Commenta


                                        • In primis io sto parlando del laddoTronic,ho portato per esempio il laddomat che ha i bulbi intercambiabili fino a 83°,leggere bene ciò che viene scritto,quindi non ho capito quel "pazienza" a cosa è riferito,che la temperatura di ritorno è 70°? ripeto non ci credo neanche se lo vedo.L'allegato che è stato postato non dice nulla,vedo se trovo altro in rete.Saluti
                                          Non avevo dubbi,ho trovato qualcosa di più chiaro in rete,non per niente ho ragione a dire"non ci credo neanche se lo vedo",forse è meglio che vi studiate bene il funzionamento del LADDOTRONIC
                                          Ultima modifica di termica; 06-05-2013, 10:39.

                                          Commenta


                                          • Laddomax era la vecchia denominazione del Laddotronic, e si, la temperatura del ritorno è regolata a 70°di fabbrica , il circolatore viene comandato dalla centralina della caldaia (nel caso di Solarbayer). Fonte: io li installo, ma se non ti fidi chiama la Solarbayer che li commercializza e fatti passare l'Ing. Soatto.
                                            Quot homines tot sententiae

                                            Commenta


                                            • Manuale_Laddotronic_ita.pdfio non debbo chiamare nessuno,non ne ho bisogno.Presumo che l'ing.soatto non la pensi come te e il tuo socio,contrariamente fatti dire questi valori che si rilevano dall'allegato a cosa sono riferiti:
                                              temperatura massima 70°-circolatore
                                              temperatura minima 65°-circolatore
                                              50° miscelatore...........il tutto impostato dalla fabbrica e non modificabili,se vengono fatte modifiche ai valori suddetti decade la garanzia

                                              Commenta


                                              • ma siamo FORSE finiti come sempre su "anticondensa"????

                                                è SOLO dal 2007 che qui se ne parla....se ne sentiva veramente il bisogno di ricominciare il tutto da capo

                                                http://www.energeticambiente.it/cald...icondensa.html
                                                OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio
                                                  Presumo che l'ing.soatto non la pensi come te e il tuo socio,contrariamente fatti dire questi valori che si rilevano dall'allegato a cosa sono riferiti:
                                                  si si chiamalo, e chiedigli di me....magari ti si aprono gli occhi !!
                                                  confermo quianto detto sopra: SE TARATA A 70° (MODIFICABILI) IL RITORNO MINIMO IN CALDAIA SARA' DI 70°, STOP.
                                                  ma ti rendi conto delle ridicolaggini che scrivi? ne montiamo a decine e non sappiamo come funzionano?
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                  Commenta


                                                  • Hai letto il manuale della solarbayer ? che tu le venda e le monti non significa che ne conosci il funzionamento,infatti è quello che stai dimostrando,spiegami i valori di cui al manuale.....70° 65° 50° fissi di fabbrica.Vediamo chi è è il ridicolo

                                                    Commenta


                                                    • Hai parzialmente ragione nel senso che la taratura ha un isteresi di 5 gradi e lavora in quel campo....quindi max temperatura ingresso in caldaia 70° e minima a 65°........scusa ma i 50 gradi non capisco da dove te li sei tirati fuori!!!!

                                                      Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio
                                                      70° di ritorno in caldaia? che senso ha ? ma se 70° è l'acqua di ritorno miscelata ,la caldaia a quanti gradi lavora ? non è possibile che la solarbayer faccia una srtonz... del genere.Allora il laddomat che ha i ricambi termostato fino a 83 cosa significa,che il ritorno è a 83...stiamo scherzando? la quello che ho potuto leggere i 70° tarati di frabbrica e non modificabili sono riferiti alla partenza circolatore
                                                      Ti confermo che la mia solar lavora in uscita a 76/77 gradi e con i 70 gradi in ingresso come da termostato annesso e non ho cambiato la velocita della pompa.......!!!!
                                                      Ultima modifica di Zanna91; 06-05-2013, 14:48. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da thorII Visualizza il messaggio
                                                        scusa ma i 50 gradi non capisco da dove te li sei tirati fuori!!!!
                                                        Hai letto il link al post 292? spiegami tu quei valori

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio
                                                          70° 65° 50° fissi di fabbrica
                                                          nella laddotronic sono modificabili a piacere tramite comando
                                                          nel laddomax (ex laddomat) sino modificabili sotituendo la cartuccia
                                                          Ultima modifica di Zanna91; 06-05-2013, 14:48.
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • certo,meglio pasticceri che venditori di mangimi,lascia stare i pasticceri che ti conviene e spiegami i valori del post 292,leggi alla pag 5 cosa dice in caso tu debba ristabilire i valori originali,leggi inoltre dove dice che i comandi sono cerati per le manomissioni e se manometti decate la garanzia....ma queste cose che dico le invento io o le ha scritte la solarbayer,macosa me ne frega a me della ex laddomat dei cambi di cartuccia

                                                            Commenta


                                                            • per tua info, la garanzia su quello che vendo la faccio io.
                                                              io non devo leggere nulla, te casomai... visto che non sai come funziona.
                                                              vuoi capire i valori? compratene una e impara.



                                                              per il discorso venditori di mangimi, erri per l'ennesima volta. Vendevo medicinali settore zootecnico. Da 9 anni tratto impianti a biomassa e solare. Ti serve la visura camerale? Non ho nulla da nascondere, diversamente da te e compari...
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta