    Quindi pdc, valvola 3 vie, mandata ACS PIT, mandata radiante (collettore PT + collettore 1P),ritorno radiante su Accumulo.
    PDC BOSCH COMPRESS 7000 AW7-M
    Zona Climatica E (2542gg), T= -5, S.utile= 150mq, S/V= 0.76, EPh,nd=41,33, EPh= 44,54, EPw= 31.18, EPgl,nr=48,01
    FV 6 KW Moduli Panasonic N330 - Inv. Fronius Primo 6.0 / VMC Wavin REK280

    Commenta


    • Originariamente inviato da Sepz73 Visualizza il messaggio
      ,ritorno radiante su Accumulo.
      se radinate è senza testine e contiene già i lt di acqua necessasri alla pdc..non lo metterei..risparmi..un pezzo in meno che disperde..non sprechi spazio..non sarà da cambiare fra 30 anni..non puo forarsi e farti un danno..
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Avendo previsto solo raffrescamento col radiante potrei anche non mettere l' accumulo, corretto?
        dalle mie parti il caldo dura ben poco
        PDC BOSCH COMPRESS 7000 AW7-M
        Zona Climatica E (2542gg), T= -5, S.utile= 150mq, S/V= 0.76, EPh,nd=41,33, EPh= 44,54, EPw= 31.18, EPgl,nr=48,01
        FV 6 KW Moduli Panasonic N330 - Inv. Fronius Primo 6.0 / VMC Wavin REK280

        Commenta


        • Originariamente inviato da Sepz73 Visualizza il messaggio
          Avendo previsto solo raffrescamento col radiante
          Se farai raffrescamento radiante potrebbe esserti utile leggere questo articolo, che puo essere interessante per predisporre correttamente la regolazione e l'impianto.

          Raffrescamento radiante a pavimento e a soffitto.

          Ciao,
          F.
          Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
          Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

          Commenta


          • Ho guardato la cosiddetta formula di Emiliano: e' sostanzialmente la stessa che ho proposto sopra, ma fa fare degli inutili conti aggiuntivi (calcolare la T media esterna invernale rispetto alla T interna di 20 non serve a niente, e' un dato gia' incluso per definizione nei gradi giorno) e, punto cruciale, fa funzionare la pdc per 14 ore al giorno, come fosse una caldaia, cosa senza nessuna logica. Perche' dovrei tenere la pdc spenta per 10 ore nei giorni piu' freddi del decennio? Non ha senso, non usatela.
            Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

            Commenta


            • Illupus...lui usa quell'approccio di 14 ore perché nei giorni freddi la sua daikin passa 10 ore a fare carichi accumulo che poi usa per sbrinare ogni 25 minuti...quindi da non usare "salvo che compriate una Compact"
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • i litri di acqua (nel mio caso +/- 160 radiante e 200 ACS) necessari alla pdc dove si trovano evidenziati sui data-sheets
                PDC BOSCH COMPRESS 7000 AW7-M
                Zona Climatica E (2542gg), T= -5, S.utile= 150mq, S/V= 0.76, EPh,nd=41,33, EPh= 44,54, EPw= 31.18, EPgl,nr=48,01
                FV 6 KW Moduli Panasonic N330 - Inv. Fronius Primo 6.0 / VMC Wavin REK280

                Commenta


                • I lt di acs non si contano. I lt che servono alla pdc sono nel manuale di installazione.
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                    I lt di acs non si contano. I lt che servono alla pdc sono nel manuale di installazione.
                    cercavo qualche discussione sulla"climatica" per capire come usarla al meglio e se fa al caso mio... qualche indicazione?

                    Commenta


                    • Ciao Marcober
                      sinceramente ho trovato solamente questo per quanto riguarda Kita
                      ATTENZIONE!
                      Realizzare un impianto con puffer in mandata è il metodo meno efficace e, sebbene possiate usarlo, noi ne sconsigliamo l’utilizzo.
                      I puffer in mandata devono sempre rispettare un quantitativo minimo di litri in base alla pompa di calore KITA usata:
                      KITA S 200 Litri, KITA M 300 Litri, KITA L 500 Litri.

                      mentre per Mitsubishi:
                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Capture.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 48.7 KB 
ID: 1960959
                      PDC BOSCH COMPRESS 7000 AW7-M
                      Zona Climatica E (2542gg), T= -5, S.utile= 150mq, S/V= 0.76, EPh,nd=41,33, EPh= 44,54, EPw= 31.18, EPgl,nr=48,01
                      FV 6 KW Moduli Panasonic N330 - Inv. Fronius Primo 6.0 / VMC Wavin REK280

                      Commenta


                      • Quello non è un manuale di installazione
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                          Se farai raffrescamento radiante potrebbe esserti utile leggere questo articolo, che puo essere interessante per predisporre correttamente la regolazione e l'impianto.

                          Raffrescamento radiante a pavimento e a soffitto.

                          Ciao,
                          F.
                          Articolo veramente interessante e "illuminante"
                          Grazie mille!

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Sepz73 Visualizza il messaggio
                            Ciao Marcober
                            sinceramente ho trovato solamente questo per quanto riguarda Kita
                            ATTENZIONE!
                            Realizzare un impianto con puffer in mandata è il metodo meno efficace e, sebbene possiate usarlo, noi ne sconsigliamo l’utilizzo.
                            I puffer in mandata devono sempre rispettare un quantitativo minimo di litri in base alla pompa di calore KITA usata:
                            KITA S 200 Litri, KITA M 300 Litri, KITA L 500 Litri.

                            mentre per Mitsubishi:
                            [ATTACH=CONFIG]59990[/ATTACH]

                            Ciao, premesso che non sono specificamente un termotecnico, ma sto vedendo progettare ed installare molte Templari KITA e a quanto mi hanno detto tecnici con molta più esperienza di me con le PdC, i puffer dovrebbero essere dimensionati con 20L x KWt di potenza della PdC
                            # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

                            Commenta


                            • Simone..nel manuale della mia pdc c'è scritto quanti lt di acqua devi avere nel'impianto...se il radiante contiene quei litri e non hai testine che chiudono..non serve alcun accumulo.
                              Anche Massimo della Templari era d'accordo sul tema..solo che siccome 99% degli impianti hanno testina (perche idraulico dice al clinete che servono per regolare e anche "per legge"..perche cosi vende piu pezzi), di fatto poi se le monta dirette si trova a lavorare con poca acqua. ma è un approccio che serve a compensare errori di progetto impianto, non è una esigenza della pdc o delle kita in particolare.
                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                Simone..nel manuale della mia pdc c'è scritto quanti lt di acqua devi avere nel'impianto...se il radiante contiene quei litri e non hai testine che chiudono..non serve alcun accumulo.
                                Anche Massimo della Templari era d'accordo sul tema..solo che siccome 99% degli impianti hanno testina (perche idraulico dice al clinete che servono per regolare e anche "per legge"..perche cosi vende piu pezzi), di fatto poi se le monta dirette si trova a lavorare con poca acqua. ma è un approccio che serve a compensare errori di progetto impianto, non è una esigenza della pdc o delle kita in particolare.
                                si, ma io non ho detto che sia obbligatorio il puffer... volevo solo rispondere a Sepz...

                                Personalmente tendo a far installare il puffer (per gli impianti su cui "decido" io) principalmente se ho esigenze di inerzia ed altre specifiche. Anche perché mi sta capitando di lavorare soprattutto su Riqualificazioni di edifici esistenti che spesso hanno i radiatori (non si sa perché, ma la gente tende ad essere contraria al sostituirli con ventilcovettori BT) ... e/o case con involucri non particolarmente performanti.
                                # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                                  si, ma io non ho detto che sia obbligatorio il puffer... volevo solo rispondere a Sepz... .
                                  che però ha radiante e quindi al 99,9% non gli serve.

                                  La misthubishi..che magari ne sa piu di qualche tecnico che installa...prevede circa 30 lt per le macchine medie e 50 per quelle piu potenzi (sino a 15 kw)..solo i modellioltre 15 kw sale a 99...quindi nella maggioranza dei casi è inutile se non dannoso...e se serve, non serve piu di 50-100 lt in aggiunta ai lt che gia impinato ha..
                                  il numero n grassetto son i litri..vedi a vari modelli

                                  Packaged model PUHZ-W50 29
                                  PUHZ-W85 37
                                  PUHZ-W112 48
                                  PUHZ-HW112 48
                                  PUHZ-HW140 60
                                  Split model SUHZ-SW45 17
                                  PUHZ-SW50 22
                                  PUHZ-FRP71 32
                                  PUHZ-SW75 32
                                  PUHZ-SW100 43
                                  PUHZ-SW120 54
                                  PUHZ-SW160 69
                                  PUHZ-SW200 86
                                  PUHZ-SHW80 34
                                  PUHZ-SHW112 48
                                  PUHZ-SHW140 60
                                  PUHZ-SHW230 99
                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                    che però ha radiante e quindi al 99,9% non gli serve.

                                    La misthubishi..che magari ne sa piu di qualche tecnico che installa...prevede circa 30 lt per le macchine medie e 50 per quelle piu potenzi (sino a 15 kw)..solo i modellioltre 15 kw sale a 99...quindi nella maggioranza dei casi è inutile se non dannoso...e se serve, non serve piu di 50-100 lt in aggiunta ai lt che gia impinato ha..
                                    il numero n grassetto son i litri..vedi a vari modelli

                                    Packaged model PUHZ-W50 29
                                    PUHZ-W85 37
                                    PUHZ-W112 48
                                    PUHZ-HW112 48
                                    PUHZ-HW140 60
                                    Split model SUHZ-SW45 17
                                    PUHZ-SW50 22
                                    PUHZ-FRP71 32
                                    PUHZ-SW75 32
                                    PUHZ-SW100 43
                                    PUHZ-SW120 54
                                    PUHZ-SW160 69
                                    PUHZ-SW200 86
                                    PUHZ-SHW80 34
                                    PUHZ-SHW112 48
                                    PUHZ-SHW140 60
                                    PUHZ-SHW230 99

                                    Non avevo letto che ha un radiante... cmq attenzione che anche l'efficienza e la tipologia dell'involucro sono fattori che potrebbero influire (parlo "in generale" perché non conosco il suo di involucro)
                                    # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

                                    Commenta


                                    • influire sulla necessita di aggiungere un accumulo ad una pdc ben dimensionata per il radiante e il fabbisogno dell'involucro? in che senso?
                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                      Commenta


                                      • per avere un po' di inerzia termica se l'involucro non ce l'ha (o se ha uno sfasamento minimo)... ad esempio
                                        # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

                                        Commenta


                                        • in un accumulo da 200 lt con delta 5 gradi (spero tu non intenda sovrascaldare un accumulo ad alta T per poi usarlo su un radiante ) puoi stoccare 1 kwh di energia
                                          hai idea di quanta energia puoi mettere in una casa o solo in un radiante se alzi la sua T di 1 solo grado?
                                          per cui inerzia energetica di una ccumulo tampone è pari a zero..per cui ripeto..di che stiamo parlando?
                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                          Commenta


                                          • Non parlavo di case con involucri efficienti e con impianti radianti... (come ho già scritto, sono di tutt'altro tipo gli edifici su cui, solitamente, intervengo) e sicuramente non di accumuli così piccoli.

                                            ...chiaramente non sono la soluzione finale per questo tipo di edifici..., ma un po' aiutano.
                                            # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

                                            Commenta


                                            • a beh..senza radiante, piu che aiutare, sono indispensabili.
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • Probabilmente invece un accumulo sarebbe utile nei sistemi a basso consumo in cui la potenza richiesta e' minore per diversi mesi della potenza minima della pdc: nel mio caso novembre, gran parte di febbraio e marzo. L'accumulo dovrebbe servire a limitare i restart del compressore: una volta spento per qualche minuto la T di ritorno resta alta e non riparte subito. Non ho idea pero' se valga la pena (e i 300-400 euro).
                                                Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                                                Commenta


                                                • bah..al limte in serie si..in parallelo, e quindi con popa rilancio, energeticamente è peggio..
                                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                  Commenta


                                                  • perche e peggio?

                                                    Commenta


                                                    • Qual è la differenza tra serie e parallelo?
                                                      Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
                                                        perche e peggio?
                                                        Perche se hai un accumulo in parallelo fra pdc e radiante serve una pompa di rilancio.
                                                        In questo modo
                                                        1 aggiungi un consumo elettrico
                                                        2 aggiungi un elemento che disperde calore , l'accumulo
                                                        3 devi aumentare t mandata pdc per avere uguale t mandata al radiante.

                                                        come beneficio hai più inerzia nelle stagioni calde, basta a compensare tali svantaggi? Per me no.
                                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                        Commenta


                                                        • grazie per le risposte.
                                                          x quanto riguarda la VMC, se prevedo di utilizzarla in raffrescamento/riscaldamento (batteria di post trattamento) nelle mezze stagioni, posso collegarla direttamente alla pdc senza l'ausilio dell'accumulo?
                                                          oppure vale sempre la regola dei litri che la pdc richiede? quindi in questo caso servirebbe non volendo far partire il radiante
                                                          PDC BOSCH COMPRESS 7000 AW7-M
                                                          Zona Climatica E (2542gg), T= -5, S.utile= 150mq, S/V= 0.76, EPh,nd=41,33, EPh= 44,54, EPw= 31.18, EPgl,nr=48,01
                                                          FV 6 KW Moduli Panasonic N330 - Inv. Fronius Primo 6.0 / VMC Wavin REK280

                                                          Commenta


                                                          • vale sempr ela regola dei litri
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • Ciao a tutti,
                                                              Ho gettato la platea e già il primo problema.
                                                              Il tubo di scarico da 110 del wc e stato posizionato male ,e invece di scaricare l'acqua completamente nel tubo restano 3 cm.
                                                              Scarico con pendenza sbagliata.
                                                              Dal wc all'uscita (fuori dalla platea)dello scarico ci saranno 2 metri e andra a scaricarsi in una fossa biologica.
                                                              L'idraulico mi dice che funzionera bene lo stesso.
                                                              Il geometra dice che non avro problemi e che comunque l lavoro è fatto male(ho pure lo scarico acque bianche posizionato cosi ma li tutti dicono che puo andare lo stesso.
                                                              Soluzioni....tagliare la platea 1.5m ×1.4 posizionare i tubi
                                                              E rifarla(ha solo 3 giorni),ma il geometra non vuole perche dice che un domani fara dei crepi nel marciapiede e che non e un grosso problema il tubo perche per lui funzionerà lo stesso.
                                                              Fare un buco dall'alto verso il basso della platea e metterci un tubo sotto la platea ma io non voglio perche dopo rischio di non avere pendenza nella fossa biologica.
                                                              Se avete soluzioni o rassicurazioni sulla mia situazione fate pure.
                                                              Ps le spese del lavoro veranno eseguite a carico del'idraulico qualsiasi soluzione verra presa

                                                              Commenta