  • Grazie Burian,
    eh... avrei ancora altre 1000 domande da fare, sicuramente cerco... ma non si trova mai esattamente quello che si vuole sapere.
    Un solo chiarimento (per ora...) hai detto "Si tramite termostati, ma non è la soluzione migliore" E quale sarebbe la soluzione migliore?

    Commenta


    • La PDC per funzionare al meglio deve avere a disposizione la giusta quantità di acqua, se vai a chiudere i circuiti con i termostati, manca acqua alla PDC e quindi si spegnerà facendo continui on-off che sono dispendiosi in fatto di assorbimenti elettrici.
      A me hanno consigliato di non mettere termostati e testine, o al massimo metterne uno per zona giorno ed uno per zona notte e di regolare la temperatura nei vari ambienti tramite flussostati (non sarà semplice, proverò questo inverno).
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

      Commenta


      • Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa,adesso stanno mettendo l'isolante da dieci e il muro da 12 esterno .
        Fra una placca e l'altra di isolante ho notato che non combacia perfettamente e vi sono fessure di 3 4 millimetri. In pratica sotto si toccano disopra no..e normale o devo richiamare i muratori?
        Ciao

        Commenta


        • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
          Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa,adesso stanno mettendo l'isolante da dieci e il muro da 12 esterno .
          Fra una placca e l'altra di isolante ho notato che non combacia perfettamente e vi sono fessure di 3 4 millimetri. In pratica sotto si toccano disopra no..e normale o devo richiamare i muratori?
          Ciao
          direi che non sono precisissimi..., ma poi dipende anche dal tipo di lavoro.

          ...ma non hai un Direttore Lavori?
          # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

          Commenta


          • Si.. Concordo. Non sono precisi ssimi. Poi dipende anche dai muri. Fai almeno schiumare bene(schiuma per cappotto) le eventuali fughe.
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • L'isolante va dentro ai due muri,il direttore lavori ha detto che un minimo di spazio e tollerabile .
              Domani rompo le scatole all'impresa.

              Commenta


              • Tra due muri è sicuramente tollerabile. Ci mancherebbe. Ma quando sei sul tuo, visto le cifre che si spendono, si cerca di ottenere la massima cura. Alla fine che ci vuole a buttare un filo di schiuma e far contento il cliente?
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                Commenta


                • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                  L'isolante va dentro ai due muri,il direttore lavori ha detto che un minimo di spazio e tollerabile .
                  Domani rompo le scatole all'impresa.
                  È tollerabile come qualsiasi oggetto fuori tolleranza. Lo stato dell'arte prevede la sovrapposizione sfalsata dei pannelli. Per sp. 10cm utillizzi un 5+5cm.

                  Commenta


                  • Sto per partire con i lavori per una villetta unifamiliare di 100 mq, su un solo piano, per 4 persone (di cui 2 spesso assenti). Riscaldamento a pavimento, acqua calda tramite la PDC. L'idraulico prevede una PDC da 12KW, un bollitore da 300 l. e resistenza elettrica. Secondo voi sono corretti questi valori?

                    Commenta


                    • gdu2 hai omesso 2 informazioni importanti...zona climatica e isolmento della casa
                      Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                      Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                      Commenta


                      • Zona climatica C, muri esterni con blocco poroton da 30 cm più cappotto per un totale di 40 cm.

                        Commenta


                        • Ma attagliare una macchina così a"sentimento" mi pare un azzardo. E mi pare pure grande. Io ho una 9kw e casa più grande. Ma senza dati di prestazione non capisco Come si possa fare. Io almeno non mi azzardo
                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                          Commenta


                          • Zona climatica C quindi sud Italia o isole, 12kw mi sembrano tantissimi. Io zona E alta, poroton e 12 cm di cappotto ho la 9kw( ed è anche un pelo abbondante sui calcoli). Non riesci a postare la l10? Ci sono persone competenti sul forum che sicuramente possono aiutarti.
                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                            Commenta


                            • zona climatica C significa provincia di La Spezia. Cos'è la l10?

                              Commenta


                              • La spezia è già zona climatica D (bassa comunque). Ex legge 10, documento che attesta il fabbisogno in riscaldamento/raffrescamento, acs, come è fatta la casa (infissi, solaio, muri, pavimento..) e i dati relativi alla località dove è posto il fabbricato (T minima di progetto, altitudine, gradi giorno ecc), non l'hai?
                                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                Commenta


                                • Il mio comune è in provincia di La Spezia ed è in zona climatica C, gradi-giorno 1385. Anche se all'interno del comune, la cui altezza va da 0 a 360 m slm la mia casa è a 230 metri, quindi fa più freddo. Ho già detto come sono i muri perimetrali, porte e finestre sono con vetrocamera. Il resto non lo so. Prevedo di mettere anche 6KW di FV.

                                  Commenta


                                  • Devi andare da un termotecnico che ti deve calcolare le dispersioni termiche,e da li si decide la taglia.
                                    Io ho una casa 175 m e mettero al massimo un 9kw. Che a -5 fa 6.6kw massimo zona climatica E.

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da gdu2 Visualizza il messaggio
                                      Prevedo di mettere anche 6KW di FV.
                                      Questa è cosa buona.
                                      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da gdu2 Visualizza il messaggio
                                        Il mio comune è in provincia di La Spezia ed è in zona climatica C, gradi-giorno 1385. Anche se all'interno del comune, la cui altezza va da 0 a 360 m slm la mia casa è a 230 metri, quindi fa più freddo. .
                                        Ti sei risposto da solo, non sei in zona C. Calcola che la T cala di circa 1° ogni 100m di dislivello, se in più sei distante dalla costa e in inverno hai magari una collina o un monte che ti manda in ombra parte della giornata il clima cambia. Resta il fatto che 12 kw a La spezia mi sembrano tantini. Come detto, devi farti fare dei calcoli il più possibile precisi e da li partire.
                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da gdu2 Visualizza il messaggio
                                          Sto per partire con i lavori per una villetta unifamiliare di 100 mq, su un solo piano, per 4 persone (di cui 2 spesso assenti). Riscaldamento a pavimento, acqua calda tramite la PDC. L'idraulico prevede una PDC da 12KW, un bollitore da 300 l. e resistenza elettrica. Secondo voi sono corretti questi valori?
                                          ...ma perché questi dimensionamenti così importanti li fate fare ad un IDRAULICO !?!

                                          Senza togliere nulla alla categoria idraulici.., ma ognuno deve fare bene il suo di lavoro...

                                          e poi... su una casa da (ipotizzo) 150000 € ... 500€/1000€ in più per un buon termotecnico (perito, ing. arch. che sia...) non si possono spendere?!?

                                          Chi ha redatto la Relazione tecnica exL10?
                                          # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

                                          Commenta


                                          • Perchè ho già un ing. per la parte strutturale, un arch. per il progetto architettonico. A questo punto trovo l'impresa che, in base al progetto architettonico e strutturale, mi realizza la casa completa chiavi in mano. Poi, se l'impresa utilizza un termotecnico o no non è una scelta mia. Capisci che a un certo punto anche i 500 euro sono importanti (e poi saranno ben più di 500...)

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da gdu2 Visualizza il messaggio
                                              Perchè ho già un ing. per la parte strutturale, un arch. per il progetto architettonico. A questo punto trovo l'impresa che, in base al progetto architettonico e strutturale, mi realizza la casa completa chiavi in mano. Poi, se l'impresa utilizza un termotecnico o no non è una scelta mia. Capisci che a un certo punto anche i 500 euro sono importanti (e poi saranno ben più di 500...)
                                              Dal corretto dimensionamento della PdC dipenderanno i tuoi consumi e il confort dei prossimi 20 anni... vedi tu...

                                              Una domanda: ma la Relazione Tecnica per le dispersioni (exL10).. chi l'ha fatta?
                                              # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

                                              Commenta


                                              • deduco che sei un termotecnico. Penso l'abbia fatta l'ing che si è occupato della progettazione strutturale, ma non lo so con certezza. In ogni caso io mi fido di più di una discussione in cui ci sono varie idee anche contrastanti piuttosto di un esperto che non conosco (se lo conoscessi avrei chiesto a lui) e che talvolta fa dei progetti troppo minimali e talaltra troppo dispendiosi. Sapessi quante opinioni opposte ho sentito in questi mesi sui più disparati argomenti, e ciascuno insisteva che lui aveva ragione e l'altro "non capiva niente". E scegliere tra due opinioni opposte è molto molto difficile.

                                                Commenta


                                                • Prendi un altro termotecnico (come ho fatto anche io del resto), lo paghi e ti fai fare tutti i vari calcoli delle dispersioni e nel mentre richiedi all'ing che dovrebbe aver fatto i calcoli la L10. Fidati che son soldi ben spesi.
                                                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                  Commenta


                                                  • Quoto Burian. Non puoi attagliare a senso. Se lo vuoi fare, allora a mio parere stai su una 7/9 kw. Meglio lei impiccata 15 gg anno che non sei mesi di sovradimensionamento. Resta il fatto che, se vuoi le cose ben fatte, termotecnico, calcolo della massima richiesta e vai sicuro.
                                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                    Commenta


                                                    • Fedonis , scusa sono OT , sei l'ultimo intervenuto in questa Lumi su posizionamento pompa di calore aria/acqua , riesci a rileggere la pagina 6 ? a me non riesce mi rimanda sempre al mio ultimo intervento alla 5.
                                                      AUTO BANNATO

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                        sei l'ultimo intervenuto in questa Lumi su posizionamento pompa di calore aria/acqua , riesci a rileggere la pagina 6 ? a me non riesce mi rimanda sempre al mio ultimo intervento alla 5.
                                                        ciao Spider, si la leggo...
                                                        Lumi su posizionamento pompa di calore aria/acqua
                                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                        Commenta


                                                        • Ho cancellato il mio msg , e l'ho reinserito , adesso vedo le tue risposte..... si vede mi era venuto un carattere particolare, ogni tanto il forum lo fà ....
                                                          AUTO BANNATO

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                            Ho cancellato il mio msg , e l'ho reinserito , adesso vedo le tue risposte..... ....
                                                            Ah certo, puo' essere. O meglio, ho letto alcuni utenti in merito questo fastidio, ma a me mai successa. Comunque, importante si sia risolta
                                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da gdu2 Visualizza il messaggio
                                                              deduco che sei un termotecnico. Penso l'abbia fatta l'ing che si è occupato della progettazione strutturale, ma non lo so con certezza. In ogni caso io mi fido di più di una discussione in cui ci sono varie idee anche contrastanti piuttosto di un esperto che non conosco (se lo conoscessi avrei chiesto a lui) e che talvolta fa dei progetti troppo minimali e talaltra troppo dispendiosi. Sapessi quante opinioni opposte ho sentito in questi mesi sui più disparati argomenti, e ciascuno insisteva che lui aveva ragione e l'altro "non capiva niente". E scegliere tra due opinioni opposte è molto molto difficile.
                                                              L'ingegnere fa fare i calcoli a un termotecnico comunque la relaziole te la devono fare .
                                                              Io l'ho avuta 6 mesi prima di iniziare il cantiere ,e un calcolo del consumo ipotetico della tua futura casa.
                                                              Ho un'amico che si e fatto dimensionare la caldaia a pellets dalla azienda venditrice.
                                                              110metri calpestabili caldaia pellets da 25 kw.
                                                              Io gli ho detto ma sei fuori come te l'hanno dimensionata gli hai dato il prospetto del termotecnico per i consumi?
                                                              Risposta...no
                                                              Morale della favola a lui serviva una 5kw ...
                                                              E per fortuna che ha detto.... hanno studiato il mio caso e fanno cosi con le case isolate.
                                                              Ricordati
                                                              Se tu prendi una caldaia troppo grande al freddo non ci resti ma se la caldaia va male alle medie temperature e la paghi il doppio non li puoi denunciare.
                                                              E poi
                                                              verba volant scripta manent
                                                              Possono dire che ti serve una centrale nucleare ,ma lo devono scrivere e dirti con quali documenti hanno calcolato questo bisogno

                                                              Commenta