Originariamente inviato da LordofHome
Visualizza il messaggio
Allora abbiamo 36kwh di prelievo elettrico giornaliero.
Abbiamo 4,83+0,75 = 5,58kwh di consumi per 3 reintegri acs e defrost.
Ciascun reintegro ha tirato su 6° un accumulo da 500 litri (da 39 a 45), quindi 3.5 kWh a reintegro, totale 10.5 kWh, che divisi per 4.83 kWh fanno COP 2.2
Consumo elettrico per solo riscaldamento 36-5,58 = 30,42Kwh
La macchina ha riscaldato per 20h20'...assorbendo dunque 30,42kwh per fare effettivamente riscaldamento, con COP di 3,6 (come presunto). Prendo questo dato per buono .... non so da dove lo hai tirato fuori.
Ammettendo che sia giusto, COP medio giornaliero è:
30,42 X 3,6 + 4,83 * 2.2 / 36 = 3,3
Quindi da un buonissimo 3,6 si è scesi ad un non mediocre 3,3. Un calo dell'8%.
Chi ti ha scritto aspetta e spera naturalmente ha aumentato la sua collezione di post, ma ti ha dato una mano?
Commenta