Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
-
Ciao a tutti,
domanda tecnica: avró anche io una pdc Panasonic 9kw trifase generazione h splittata, dove č meglio collocare lunitā esterna?
Il mio problema nasce che la zona pių vicina allunitā interna non prende praticamente mai il sole ed č una zona umida. Se colloco lunitā esterna in una zona soleggiata a sud significa avere una distanza di circa 10/15m dallunitā interna con un dislivello di circa 3,5m(pių alta lunitā esterna)...ci sono particolari problemi?
grazie in anticipo.
Commenta
-
Ora non ricordo quanto possono essere lunghi i tubi, ma lo trovi scritto sul libretto. Io cercherei di metterla a sud , anche se la mia e' a nord e posso dirti che alla fine non credo ci siano chissa quali differenze.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio3 KW, con due slot da sempre da 3 per eventuali espansioni.
Appunto, il software č un pō troppo rigido sulla sua gestione.
Peraltro vende molto in nord europa, non solo in est europa, forse non hai mai avuto modo di vedere quante ce ne sono in Germania..Sicuramente piu' di quelle installate in Italia.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioNon mi sembra la stessa cosa ....
Aggiungo che panasonic ha previsto questo utilizzo di resistenza durante defrost, per rendere a prova di "imbecille" l' utilizzo della PDC
Visti i "grandi esperti" idraulici e termotecnici in circolazione ..... Mi sa che ha fatto bene !!![SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggioIo ho impianto a termosifoni in alluminio maggiorati di circa il 35% e casa con coibentazione media (struttura con mattone 25 + isolante 4 + forato 8 e tetto con 35 cm insuflaggio di cellulosa) ma non ho ancora installato la scheda CZ TAW1 per avere la rilevazione dati come @fabioe, comunque i miei dati in questi giorni con temperature -3/+6 sono Mandata 35/38 e ritorno 3 gradi meno.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Direi che una certa parvenza d'inverno č arrivata, con T sottozero e giornate poco sopra lo zero con molta umiditā per la nebbia(situazione critica per una pdc). Vi chiedo di aggiornare, per chi vuole, la propria situazione consumi. Grazie [emoji847]Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
La resistenza NON č usata PER il defrost.
E' usata DURANTE il defrost per non mandare h2o refrigerata dal processo di defrost ai terminali radianti ... pavimento, fancoil, termo ...
Qualsiasi PDC DEVE proteggersi in qualche modo anche da errate installazioni.. che sono la norma e non l'eccezione.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
... peccato perō che per fare questa operazione a COP 2 dovesse ripristinare pių spesso ACS a palla con altri defrost ! (mi pare di ricordare che in condizioni critiche di umidita/temperatura sbrinasse addirittura ogni 25 minuti)
Praticamente un circolo vizioso !
Altro che gogna !
Io non la voglio proprio una macchina con questa logica !
Questo "virtuosismo" alla fine portava ad un COP ben inferiore a quanto dichiarato dalla stessa casa produttrice ed a una riduzione ulteriore del tempo dedicato al funzionamento in riscaldamento della macchina con concreta probabilitā di rimanere al freddo .... !
Mi fa piacere che concordi sull' autoprotezione che deve essere intrinseca in ogni buona PDC ... ma rispetto alla strategia di protezione della Compact č molto meglio una resistenza.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioDirei che una certa parvenza d'inverno č arrivata, con T sottozero e giornate poco sopra lo zero con molta umiditā per la nebbia(situazione critica per una pdc). Vi chiedo di aggiornare, per chi vuole, la propria situazione consumi. Grazie [emoji847]
In sintesi, daal giorno 16.12.2018 alle ore 10:00 alle ore 08:00 di questa mattina, (quasi due giorni), 21 kwh[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioIo sono a 10/11 kwh giorno.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMa ti sta dando problemi? Faccio fatica a seguirti a volte, non riuscendo a capire quale sia il "focus" della questione. Consuma troppo?
Il punto č che secondo me č stato preferito un metodo di defrost meno efficiente a favore di una maggior prudenza; almeno avrebbero potuto lasciare l'opzione di scelta.
Commenta
-
Ma se il punto č quello, puoi scollegare e lasciarle scollegato. Quale pdc incontra il tuo favore in merito il criterio di sbrinamenti?
In sintesi e conclusione, quale sarebbe un ciclo efficiente di sbrinamento, a tuo parere? Almeno giriamo il suggerimento a Panasonic che sistema ste macchine.
Ps: ho sbagliato, non era troppo, ma tanto. Leggasi: consumi tanto?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioVi chiedo di aggiornare, per chi vuole, la propria situazione consumi. Grazie [emoji847]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMa se il punto č quello, puoi scollegare e lasciarle scollegato. Quale pdc incontra il tuo favore in merito il criterio di sbrinamenti?
In sintesi e conclusione, quale sarebbe un ciclo efficiente di sbrinamento, a tuo parere? Almeno giriamo il suggerimento a Panasonic che sistema ste macchine.
La PDC che incontra il mio favore sarebbe quella che sbrina con l'acqua che ha appena prodotto con COP ampiamente >1, e in alcuni casi con resistenza (tempi troppo lunghi e/o raffreddamento eccessivo dell'acqua, guasto etc etc). Non mi sembrano richieste lunari, oramai un minimo di IA č applicata anche alle lampadine, non vedo perchč non farlo su macchine da migliaia di euro.
Commenta
-
Le puoi appunto scollegare. Le attacchi ad un interruttore a parte e le usi nel solo caso la macchina č in malfunzionamento.
Ma non mi pare ce ne sia bisogno con i tuoi consumi. Gli Ingegneri che han progettato questo funzionamento forse ne sanno pių di noi. Non trovi?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLe puoi appunto scollegare. Le attacchi ad un interruttore a parte e le usi nel solo caso la macchina č in malfunzionamento.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioGli Ingegneri che han progettato questo funzionamento forse ne sanno pių di noi. Non trovi?
Commenta
-
Infatti mi pare che tu non abbia minimamente afferrato le differenze tra compact ed Aquarea. Potrei dire lo stesso per le tue di risposte e /o domande... (ma che risposta o domanda č?)
Peraltro non ci sono magheggi da fare, probabilmente non hai visto come č fatta e come viene installata. I cavi sono 4, due per la macchina e due per i riscaldatore ausiliari, a parte, proprio per poterli gestire. Ma mi pare inutile continuare il discorso.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
La macchina potrebbe semplicemente monitorare la T del ritorno durante lo sbrinamento, se scende in modo significativo attiva la resistenza. Farlo sempre a prescindere e' inutile spreco (ho calcolato che nel mio caso sarebbe 3-4% di consumi in piu' nei mesi piu' freddi, ma io ho ecodan che non funziona in questo modo e in ogni caso il manuale consiglia di mettere le resistenze sotto diverso magnetotermico che semplicemente tengo spento).Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Non lo fa a prescindere infatti. In ogni caso io le ho esattamente collegate come te.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioInfatti mi pare che tu non abbia minimamente afferrato le differenze tra compact ed Aquarea. Potrei dire lo stesso per le tue di risposte e /o domande... (ma che risposta o domanda č?)
Peraltro non ci sono magheggi da fare, probabilmente non hai visto come č fatta e come viene installata. I cavi sono 4, due per la macchina e due per i riscaldatore ausiliari, a parte, proprio per poterli gestire. Ma mi pare inutile continuare il discorso.
Avere scelto e comprato un prodotto non mi impedisce di vederne alcuni piccoli limiti tra i molti pregi.
La resistenza, a quanto mi risulta, viene sempre usata durante il defrost e dover staccare un sezionatore per poi magari ritrovarmi un errore bloccante per me rimane un trick.
Se per te non lo č, nessun problema.
Commenta
-
I limiti li hanno tutti i prodotti, detto questo, mi pare tu stia facendo un caso di stato di una situazione inesistente. Si, gli ingegneri possono fare cagate, ma anche te con le tue osservazioni. (mi pare palese visti i consumi)
Ti risulta male(che le usi sempre). Il mio impianto non la usa MAI.
Un errore di installazione, una installazione basica, un errore di impostazione? Io non lo so, non conosco il tuo impianto(non mi interessa). Conosco altri impianti simili al tuo, alla mia latitudine (piu' fredda della tua e non di poco), collegati come il mio, che non vedono mai l'intervento delle resistenze.
Comunque, non importa, interpreta come meglio credi.
Sono della idea che Panasonic dovrebbe, come molte altre case, fare pagare il riscaldatore ausiliario.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Se la mia aquarea fa i defrost con la resistenza e il mio consumo a contatore č pochissimo sono stracontento lo stesso.
Se poi invece di consumare 18kWh consumavo 17,2kWh il 4% in meno paceZona climatica E 2990 GG - superficie 97mē - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Resistenza ha un sezionatore dedicato all' interno della macchina, quindi se si č sicuri che quantitativo di h2o č sufficiente basta spegnere interruttore interno o esterno nel quadro dell' impianto elettrico se č stato previsto.
Resistenza viene utilizzata praticamente quasi sempre quando t di ritorno č bassa (funzione riscaldamento con radiante), se sbrina in produzione ACS resistenza non entra in funzione.
E' tutto molto semplice e a prova di "imbecille" come dicevo sopra ....
Se stacchi sezionatore non da nessun errore in condizioni di funzionamento regolare con T di ritorno a regime impianto (anche in funzione riscaldamento)
La compact come paragone della logica di defrost lasciamola stare .... non č certo da prendere come esempio !
x illupus
Come funzionano de frost su Ecodan ?
ICasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Fedonis se non ti interessa il mio impianto evita di rispondermi, su un forum siamo tutti a cercare soluzioni in modo costruttivo, se esistono (magari no, amen).
Piccoli o grandi che siano, si cercano miglioramenti, fosse poi il 4% non cambia certo la vita (una quarantina di euro l'anno), ma per il mero gusto di far funzionare al meglio le cose.
Fabioe la mia č una serie H, la tua? Nel w.e. provo a staccare.
Commenta
-
Tu non cerchi soluzioni, per il semplice fatto che non sai di cosa parli. Evitero' di rispondere, ci mancherebbe. Mi auguro lo facciano tutti. Poni questioni senza capo ne' coda.
P.S: (non mi interessa il tuo impianto, ma sicuro non e' montato o impostato come si deve)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
fabioe: la ecodan manda semplicemente l'acqua nel radiante (ovviamente anche nel caso il defrost capiti durante carico ACS).
Per avere dei numeri di riferimento, con la mia 4k un defrost vero "costa" circa 150 Wh di acqua fredda, 130 kcal, abbassa la T dell'acqua di impianto di 2 gradi, impercettibile.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggioFabioe la mia č una serie H, la tua? Nel w.e. provo a staccare.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioSerie F ... c'č anche in firma