  • Lo so che dipende dalla temperatura di mandata e dalla T esterna. Comunque da quel grafico vedo che non arriva mai a 1000 e comunque la temperatura esterna era intorno ad 1 grado se non sbaglio...
    Quindi non hai proprio collegato i cavi della resistenza? Oppure li hai scollegati da qualche altra parte?
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

    Commenta


    • Staccato connettore resistenza nell'unità interna

      Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
      EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

      Commenta


      • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
        Staccato connettore resistenza nell'unità interna

        Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
        Che inconveniente potresti avere avendo staccato resistenza?

        Commenta


        • Connettore intendi sezionatore?
          Comunque dal grafico non riesco a vedere l'assorbimento
          Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
          PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
          Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
          FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

          Commenta


          • La resistenza è messa sulla mandata, quindi non concorre al defrost.
            Serve ad evitare di mandare h20 a 18/20° in uscita.
            Nel mio caso con radiante non si nota nulla.
            Se ci fossero i fancoil sarebbe evidente mancanza di comfort in quei momenti

            Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
            EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

            Commenta


            • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
              Staccato connettore resistenza nell'unità interna

              Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
              Connettore intendi il sezionatore che è nell'unità interna?
              Riesci a postare un grafico della potenza istantanea assorbita

              Grazie
              Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
              PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
              Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
              FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

              Commenta


              • Oltre gli sterili grafici di Fabio [emoji8]
                Queste le condizioni meteo di ieri

                Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

                Commenta


                • Fabry, per curiosità ti andrebbe di fare una foto alla posizione dell'unità esterna? È all'aperto in giardino o sotto qualche riparo?
                  Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                  Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                  Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                  VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                  Commenta


                  • Abbastanza protetta..... [emoji41]

                    Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

                    Commenta


                    • PDC Panasonic Aquarea

                      Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                      sai dirci a che cop riesci ad arrivare in queste condizioni? vai a punto fisso quindi? oppure panasonic permette di impostare una climatica mediata sulle 24h? pensi che una 9kw (NON alta connettività) sarebbe potuta bastare? grazie
                      Sinceramente non mi sono mai posto il problema de cop visto che mi sono basato sulla spesa per i consumi. Come si potrebbe calcolare il cop?
                      Ho impostato in climatica piatta con min 38 e max 44 di mandata. Sulla dimensione mi sono affidato al mio tecnico. Comuna giudicare dalla dimensione della casa e dal comfort credo che la dimensione sia corretta.

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                        Abbastanza protetta..... [emoji41]

                        Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
                        Mmh, sai che non riesco a capire cosa sia quel "coso" bianco? Centra con l'unità esterna?
                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                        Commenta


                        • Fabry ha canalizzato l'unità esterna dentro una bocca di lupo ?

                          Commenta


                          • È intercapedine che circonda a livello interrato la costruzione.
                            Deflettore, non canalizzazione che il ventilatore non è in grado di gestire correttamente, circa 1.5 metri di lunghezza.
                            Aquarea è bellissima si intende ... [emoji7] ma a livello architettonico stonava con il resto e il non averla sul vialetto esterno è un plus estetico.
                            F.


                            Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

                            Commenta


                            • Leggendo i dati dei vari utenti ho capito chenla mia aquarea ht non modula in basso la frequenza e di conseguenza consumi alti.
                              O mando a 40 o mando a 30 a prescindere dalla temperatura esterna la macchina è sempre sui 27/30 hz con assorbimento di 2/2,4 fissi senza mai modulare in basso.
                              Qualcuno ha avuto o ha lo stesso problema?

                              Commenta


                              • Non ti è di alcun aiuto, ma volevo segnalare che oggi ho visto la mia 9kw segnare un minimo di 0.2kW per parecchie ore... 21hz, se non sbaglio... E cop 13! Tmandata 26/27gradi. Ritorno 22...
                                Complici le temperature esterne piuttosto miti (8 gradi).

                                Mi sa che la tua HT ? "normalmente" potente da non consentire di scendere troppo... Se è esageratamente esuberante per il tuo involucro, l'unica è ridurre i templi di funzionamento...

                                Ciao!
                                Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                                  Non ti è di alcun aiuto, ma volevo segnalare che oggi ho visto la mia 9kw segnare un minimo di 0.2kW per parecchie ore... 21hz, se non sbaglio... E cop 13! Tmandata 26/27gradi. Ritorno 22...
                                  Complici le temperature esterne piuttosto miti (8 gradi).

                                  Mi sa che la tua HT ? "normalmente" potente da non consentire di scendere troppo... Se è esageratamente esuberante per il tuo involucro, l'unica è ridurre i templi di funzionamento...

                                  Ciao!
                                  Credo che si tratta di un problema di modulazioni... a qualsiasi temperatura mando non modula

                                  Commenta


                                  • Giost
                                    Se poi non va in off è perchè serve quella potenza per tenere costante quella temperatura di mandata.
                                    Non è che accende le resistenze ?

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                      Giost
                                      Se poi non va in off è perchè serve quella potenza per tenere costante quella temperatura di mandata.
                                      Non è che accende le resistenze ?
                                      In on off ci va ma prima di andare in off non scende mai di frequenza. Le resistenze non penso perché il consumo istantaneo è di 2/2,4kwh fissi. Se arrivasse resistenza credo saremmo oltre 3 sicuramente

                                      Commenta


                                      • G.mi,
                                        come da titolo della sezione "PDC Panasonic Acquarea", mi permetto di chiedere consiglio a chi ne sa di più di me... sto ristrutturando un casale in Sardegna, e vorrei mettere un PDC Panasonic, ho visto il modello All in One, e volevo sapere se qualcuno l'ha già installata e come si trova.
                                        Le mie esigenze sono le seguenti; riscaldamento e raffrescamento (non prioritario) + ACS, Le temperature non scendono mai sotto lo zero, sono a 3 km dal mare, la zona climatica è D 1442 gradi-giorno, la casa è di circa 120mq, penso ad un pavimento radiante, con annessa stufa a Legna, ed impianto fotovoltaico + accumulo, la casa presenta muri molto spessi di circa 55cm, a cui metterò un isolamento in cemento cellulare di circa 8/10cm..., mi scuso per la pochezza dei dati, ma la casa è un rudere, quindi nessuna bolletta pregressa, ne al momento calcoli termotecnici. Ma sono in fase di scelta dei sistemi e vorrei avere maggiori info al riguardo. GRAZIE a chiunque mi vorrà rispondere.
                                        un saluto a Tutti.

                                        Commenta


                                        • la stufa a legna ti servirebbe solo per motivi estetici, se metti una pdc inquini molto meno oltre che risparmiare qualcosa, a meno di non avere legna gratis
                                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                          Commenta


                                          • Grazie della risposta, si la legna è gratis, però chiedevo info sulla PDC Acquarea ALL in One, e le sue prestazioni, se è una buona scelta o quali alternative posso prendere in considerazione.
                                            Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                            la stufa a legna ti servirebbe solo per motivi estetici, se metti una pdc inquini molto meno oltre che risparmiare qualcosa, a meno di non avere legna gratis

                                            Commenta


                                            • Sulla qualità della aquarea come avrai letto c'è poco da discutere è un'ottima pdc.
                                              Nel tuo caso in Sardegna con 1440gg beh direi che il discorso è un altro, mi farei un'altra domanda potrei avere una soluzione magari addirittura più performante a minor costo rispetto alla allinone?
                                              Ripeto non perchè la allinone non sia un buon prodotto ma perchè da te (come dove abito io) andrei con una soluzione ben diversa soprattutto per acs.

                                              Se vuoi prendere la panasonic prendi la monoblocco e poi ci abbini un buon accumulo PIT (pipe in tank) per acs magari da 600-800L se siete in 4-5 persone.
                                              Questo ti permetterà di caricare acs 1 volta al giorno (e a temperatura più bassa) rispetto alla allinone, ad esempio puoi caricare verso ora di pranzo sfruttando il sole sia come fotovoltaico che come cop, ed alle nostre latitudini sono davvero tanti i giorni di sole!
                                              Questo si che ti farà risparmiare diversi euro perchè la corrente consumata spesso NON la pagherai ma la prenderai direttamente dal fotovoltaico.

                                              In ultimo leggevo che metterai l'accumulo, immagino batteria al litio, sul fotovoltaico.
                                              Ti prego NON lo fare.... Spendi quei soldi per mettere qualche kw di picco in più, ad esempio se hai 4kw arriva a 6kw se ti dovessero servire, o in alternativa tienili in tasca quei soldi dell'accumulo ed avrai guadagnato molto di più!
                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                              Commenta


                                              • G.mo max.c,
                                                ti ringrazio prima di tutto per la risposta molto esauriente, purtroppo l'accumulo è per me scelta obbligata, nella mia zona (rurale) enel mi ha sparato un preventivo per 200mt e 3kw di utenza di ben 9000 (novemila)€, a parte il sonoro vaffa… che gli ho detto, la scelta dell'accumulo è obbligato, adesso mi informo sui suggerimenti che mi hai fornito.
                                                Se hai altre info non esitare a fornirle, ti ringrazio ancora.
                                                un saluto

                                                Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                Sulla qualità della aquarea come avrai letto c'è poco da discutere è un'ottima pdc.
                                                Nel tuo caso in Sardegna con 1440gg beh direi che il discorso è un altro, mi farei un'altra domanda potrei avere una soluzione magari addirittura più performante a minor costo rispetto alla allinone?
                                                Ripeto non perchè la allinone non sia un buon prodotto ma perchè da te (come dove abito io) andrei con una soluzione ben diversa soprattutto per acs.

                                                Se vuoi prendere la panasonic prendi la monoblocco e poi ci abbini un buon accumulo PIT (pipe in tank) per acs magari da 600-800L se siete in 4-5 persone.
                                                Questo ti permetterà di caricare acs 1 volta al giorno (e a temperatura più bassa) rispetto alla allinone, ad esempio puoi caricare verso ora di pranzo sfruttando il sole sia come fotovoltaico che come cop, ed alle nostre latitudini sono davvero tanti i giorni di sole!
                                                Questo si che ti farà risparmiare diversi euro perchè la corrente consumata spesso NON la pagherai ma la prenderai direttamente dal fotovoltaico.

                                                In ultimo leggevo che metterai l'accumulo, immagino batteria al litio, sul fotovoltaico.
                                                Ti prego NON lo fare.... Spendi quei soldi per mettere qualche kw di picco in più, ad esempio se hai 4kw arriva a 6kw se ti dovessero servire, o in alternativa tienili in tasca quei soldi dell'accumulo ed avrai guadagnato molto di più!

                                                Commenta


                                                • Max.c,
                                                  intendi forse un dispositivo come questo?:

                                                  Nuovi Aquarea DHW - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento



                                                  Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggio
                                                  G.mo max.c,
                                                  ti ringrazio prima di tutto per la risposta molto esauriente, purtroppo l'accumulo è per me scelta obbligata, nella mia zona (rurale) enel mi ha sparato un preventivo per 200mt e 3kw di utenza di ben 9000 (novemila)€, a parte il sonoro vaffa… che gli ho detto, la scelta dell'accumulo è obbligato, adesso mi informo sui suggerimenti che mi hai fornito.
                                                  Se hai altre info non esitare a fornirle, ti ringrazio ancora.
                                                  un saluto

                                                  Commenta


                                                  • No intendo queste monoblocco qui per riscaldare e raffrescare
                                                    AQUAREA ALL IN ONE ALTA CONNETTIVITA' MONOBLOCCO MONOFASE CALDO E FREDDO - MDC - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento

                                                    Poi la unisci ad un accumulo ACS tipo il mio che sarebbe questo:
                                                    » Termoaccumulo combinato Maxiwarm - TML Industrie Loddo - Innovative Tank Solutions

                                                    Però se vuoi analizzare a fondo il da farsi ti conviene aprire una tua discussione e chiedi aiuto per buttare giù un progetto
                                                    Altrimenti qui ci si perde nella discussione di questa pdc e non si analizzano eventuali altre opportunità che si possono discutere in un thread separato
                                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggio
                                                      G.mo max.c,
                                                      ti ringrazio prima di tutto per la risposta molto esauriente, purtroppo l'accumulo è per me scelta obbligata, nella mia zona (rurale) enel mi ha sparato un preventivo per 200mt e 3kw di utenza di ben 9000 (novemila)€, a parte il sonoro vaffa… che gli ho detto, la scelta dell'accumulo è obbligato, adesso mi informo sui suggerimenti che mi hai fornito.
                                                      Se hai altre info non esitare a fornirle, ti ringrazio ancora.
                                                      un saluto
                                                      scusa ma tu hai un preventivo che ti quota il solo costo dell'accumulo? perchè non credo tu risparmieresti molto rispetto ad allaccio enel
                                                      cmq è un discorso da affrontare in altre discussioni
                                                      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                      Commenta


                                                      • Continuo a leggere mail tipo la tua, ma secondo me non avete la minina idea del costo di un sistema di accumulo, io 4 batterie pylontech totale 9.6kW le pago 2560€ + Iva 10%, se fosse la prima casa l'iva sarebbe al 4%... E sono indipendente... Con i ladroni di Enel, 9000€ acquisto la possibilità di farmi inchiappettare pagando bollette che sono una tassa unica. Vedi tu.


                                                        Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                        scusa ma tu hai un preventivo che ti quota il solo costo dell'accumulo? perchè non credo tu risparmieresti molto rispetto ad allaccio enel
                                                        cmq è un discorso da affrontare in altre discussioni

                                                        Commenta


                                                        • Accumulo da 9,6 Kwh... se vuoi mettere una pdc, anche la più piccola, acquarea in inverno se lo "beve".
                                                          Vero che stai in Sardegna, ma le giornate di produzione scarsa/quasi nulla ci saranno anche li.

                                                          Basterebbe se fosse una casa con soli elettrodomestici.

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggio
                                                            Continuo a leggere mail tipo la tua, ma secondo me non avete la minina idea del costo di un sistema di accumulo, io 4 batterie pylontech totale 9.6kW le pago 2560€ + Iva 10%, se fosse la prima casa l'iva sarebbe al 4%... E sono indipendente... Con i ladroni di Enel, 9000€ acquisto la possibilità di farmi inchiappettare pagando bollette che sono una tassa unica. Vedi tu.
                                                            Se pensi di essere indipendente credimi, stai sbagliando!
                                                            Vuoi un sistema di accumulo efficiente ed economico, usa il scambio sul posto!
                                                            Costo zero, manutenzione zero, funzionalità certa.
                                                            Io con casa tutta elettrica ho consumi attorno i 5200kwh annuì.
                                                            Con fotovoltaico da 6kw la spesa annua sarebbe di 500€. Meno di 50€ al mese.
                                                            Considerando che in estate non riuscirai a sfruttare tutta l’energia prodotta dal fotovoltaico e nel contempo in inverno non riuscirai a caricare la batteria. Se sei fortunato potresti risparmiare 200€ rispetto ai 500 indicati.

                                                            Dopo 10 anni avresti risparmiato 2000€...ma quale certezze hai sulla batteria ecc?
                                                            Se vuoi batterie serie (LG o Tesla) il costo è di 5-6000€...vedi te

                                                            Commenta


                                                            • Lord ... NON HA L’ALLACCIO ELETTRICO!!!!

                                                              Ma come lo deve dire perché finalmente lo capiate?
                                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...