PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da Graziano S. Visualizza il messaggio

    Fedonis.. scusami .. sono mortificato ma sono molto ma molto imbranato col PC..
    tieni presente che vorrei assolutamente Panasonic e Aquarea o Monoblocco o Split .. illuminami ...
    Ma tranquillo, che mortificato. Si parla e chiacchera. Intanto vai qui (link sotto)e inserisci i dati, ti dara' una idea del dimensionamento. In ogni caso, partiamo dal fatto che se hai termosifoni sotto dimensionati sarebbe il caso di pensare ad ampliare o prendere in consideraione i fancoil. Onestamente ha poco senso pensare ad una pdc se la dovrai usare come una caldaia con mandate a 50°. Non pensi di coibentare o comunque isolare almeno in parte? Fotovoltaico? Siamo comunque OT, dovresti aprire un topic dedicato al tuo quesito.
    http://www.energeticambiente.it:3838/
    Ultima modifica di fedonis; 22-01-2022, 10:23.
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Graziano S In ogni caso siamo OT, dovresti aprire un topic dedicato al tuo quesito.
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • Buonasera a tutti. Vorrei chiedervi un parere riguardo un problema alla curva climatica impostata. La pdc è regolata con una climatica pura così: 29 gradi a -5 esterni, e 22 gradi a 15 esterni. Noto però che non è per niente fedele. Per esempio ora ci sono 3gradi e la mandata è di 22gradi, l'altro giorno con -1gradi la mandata era 29gradi. Non mi sembra per niente come da climatica. La temperatura dentro casa nella zona giorno è di 23gradi, forse un pelo troppi, sono ancora in fase di regolazione nei collettori, dovrò chiudere un po' i flussimetri nei circuiti della zona giorno. Il problema è la climatica che non aiuta, sembra tarata male e non fedele.
        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

        Commenta


        • La pdc e' in diretta o passi da un disgiuntore e pompa di rilancio?
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • La pdc è in direttissima al radiante senza nulla in mezzo tranne i 2 collettori, 1 per piano dove partono i 10+10 circuiti del radiante.

            ho provato a cercare sul manuale della mia serie J da 5kw split se trovavo qualche riferimento o impostazione per correggere questo discostamento tra temperatura di mandata reale e quella imposta dalla curva climatica, ma nulla. È sempre un casino questo manuale, non si capisce perché sia così scarno.
            Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
            Ecocombi 1 pdc pit 454lt
            Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

            Commenta


            • Potrebbe essere che ora manda a 22 perché è in off, quindi il compressore è spento ed anche il ritorno è a 22. A -1 secondo la tua climatica dovrebbe mandare a 27.6 che per la pdc si traducono in 28, siccome ha una sua isteresi poteva starci che stava mandando a 29 quindi secondo me la pdc non ha nessun problema
              Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
              PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
              Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
              FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

              Commenta


              • Si potrebbe essere come dici, verifico appena vedo ancora 22 gradi. Posso chiederti come hai fatto a ricavare 27.6gradi con -1? La curva non è lineare quindi non credo sia così banale ricavare i valori di mandata. Ciao grazie
                Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                Commenta


                • Certo che è lineare. È una retta che passa per due punti, nel tuo caso -5,29 e +15,22.
                  Ultima modifica di leonik82; 23-01-2022, 23:23.
                  Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                  PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                  Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                  FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                  Commenta


                  • Secondo me i 22°C a +15°C sono pochi, a meno che in casa non hai 19°C e da quello che scrivi non mi sembra il tuo caso.
                    Con questa climatica a mio avviso sotto i 25 di mandata (sopra i 7°C di T esterna), la pdc starà quasi sempre spenta
                    ​​
                    Ultima modifica di leonik82; 24-01-2022, 21:30.
                    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                    Commenta


                    • A mio parere leonik82 ha centrato esattamente la dinamica della situazione.
                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                      Commenta


                      • Ciao ragazzi volevo provare a smanettare sui flussimetri del piano che faccio fatica a scaldare dopo aver visto alcuni video su YouTube per il bilanciamento, ma forse per paura di rompere qualcosa o per inesperienza, non riesco a sentire nulla che si smuova. Qualcuno di voi che ci ha già provato e mi spiega i passaggi? Poi altra cosa.. Ho aperto in vari momenti il collettore, e mi pare di aver visto le. Portate sempre agli stessi livelli, mentre pensavo che avrebbero dovuto alzarsi o abbassarsi in base alla pdc.. Tenete conto che adesso sta lavorando h24, modulando nelle ore notturne con un offset della climatica di -3 mentre nelle ore pomeridiane a +3, con un buon clima e consumi più che accettabili, salvo appunto il piano interrato come detto qualche msg fa. Vi invio la foto del collettore del piano a cui é collegato un termostato sempre aperto (t ambiente oscillante tra i 18.5-19.5 ma t di termostato sopra 26 quindi sempre in chiamata)
                        File allegati

                        Commenta


                        • Ciao Fabiodl80,
                          per poter regolare i flussimetri devi togliere, sollevandola, la parte rossa in plastica, che serve appunto per evitare di modificare le portate. Nel caso tu volessi fare una prova potresti anche tentare di chiudere le portate dove hai più caldo e vedere in n paio di giorni come si comporta la casa.
                          La miglior cosa da fare è comunque vedere nel progetto (probabilmente è insieme alla conformità) per vedere qual è il circuito più svantaggiato e che quindi dovrebbe essere tutto aperto e basandosi su quello regolare, chiudendoli, gli altri.
                          Vai avanti a piccoli passi (tipo un quarto di giro) per vedere come si comporta l'intero impianto.
                          Cerca comunque nei thread dedicati, questo poco c'entra con aquarea.
                          Una volta capita la logica non è poi difficile.
                          Enrico
                          Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                          PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                          Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                          VMC Zehnder Q350 - Domotica

                          Commenta


                          • Eh avevo già cercato e ieri ho riprovato a cercare nella documentazione che mi ha lasciato costruttore in fase di rogito. Nella dichiarazione conformità idraulico, c'è qualcosa che penso sia riferito al radiante, ma in termini di percorso e tubazioni utilizzate per riscaldare casa, ma purtroppo nessuna indicazione di temperature di progetto o flussi.. Secondo me quello é tutto nella legge 10 che dovrebbe essere tra la documentazione presentata in comune.. Purtroppo i rapporti con costruttore, sopratutto idraulico, si sono molto ridotti una volta effettuato rogito. Visto che per la programmazione non mi ha mai fornito assistenza se non inizialmente, impostando pdc con punto fisso a 35 gradi.. Era per quello che sto cercando tramite questo sito, e altri video, a capire come settare al meglio la pdc.. Già in climatica ho risolto molto problemi relativi a on/off oltre riduzione consumi.. Ora ho solo questo problema, di un piano interrato che non riesce a scaldarsi a dovere.. e considerato che gli altri piani, complice anche la migliore irrorazione solare, sono con una buona temperatura avevo pensato a provare a toccare i flussi metri

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Fabiodl80 Visualizza il messaggio
                              Ora ho solo questo problema, di un piano interrato che non riesce a scaldarsi a dovere.. e considerato che gli altri piani, complice anche la migliore irrorazione solare, sono con una buona temperatura avevo pensato a provare a toccare i flussi metri
                              le foto che hai postato sono dei flussimetri del piano interrato? dalle foto sembra che siano su circa 2l/min, non è poco. Quanto è grande il piano interrato e la casa (in mq) . la pdc è al primo piano?
                              Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                              PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                              Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                              VMC Zehnder Q350 - Domotica

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                                Secondo me i 22°C a +15°C sono pochi, a meno che in casa non hai 19°C e da quello che scrivi non mi sembra il tuo caso.
                                Con questa climatica a mio avviso sotto i 25 di mandata (sopra i 7°C di T esterna), la pdc starà quasi sempre spenta
                                ​​
                                Cortesemente puoi farmi capire perché dici che la pdc si fermi con 7 gradi fuori e sotto i 25gradi di mandata? Grazie
                                Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                Commenta


                                • Ciao si avevo scritto in qualche msg prima. La casa é una villetta su più piani, la pdc interna é nel locale impianti nel box a piano interrato, quindi molto vicino al locale servito da quei flussimetri. La macchina esterna é invece ovviamente fuori in giardino a piano terra. Taverna saranno circa 35-40mq locale open space, su un totale di circa 180 mq di casa. I livelli di flussi metri sui vari piani sono Stati settati da costruttore.. Quello che ho avuto modo di vedere che i piani in cui ovviamente viviamo di più hanno un maggior numero di tubi, ma le pressioni effettivamente sono più basse. Però l'esposizione casa (sud ovest per la maggiore) aiuta a scaldare bene nelle giornate di sole. Per quello non posso alzare troppo la climatica, perché se magari migliora nel piano sotto, rischio molto caldo negli altri piani. Putroppo con la climatica non so come uscirne se non regolando i flussi, perché ovviamente aprendo tutti i termostato non ho possibilità di differenziare i piani (cosa che invece si riusciva a fare con mandata a punto fisso)
                                  Ultima modifica di Fabiodl80; 26-01-2022, 22:46.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio

                                    Cortesemente puoi farmi capire perché dici che la pdc si fermi con 7 gradi fuori e sotto i 25gradi di mandata? Grazie
                                    Perché se hai 23°C in casa, con 25 (ma probabilmente anche a 26) di mandata e ovviamente anche sotto questa soglia il radiante non dissiperà più nulla e quindi la pdc andrà in off
                                    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                                    Commenta


                                    • Ok capisco. Ma se volessi mantenere i 21gradi ambientali interni uniformi per esempio conviene lasciare così con la climatica com'è impostata o è meglio comunque alzare la mandata minima dei 15gradi in modo da evitare che la pdc si spenga?
                                      Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                      Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                      Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                      Commenta


                                      • Ma anche a voi con una condizione esterna di
                                        nebbia e temp. esterna - 2
                                        quando la pdc carica ACS, es. alle 11 di stamattina nel mio caso, fa difficoltà ad aumentare la temp. di mandata per caricare l'accumulo?
                                        In 2 ore ha aumentato di soli 3 gradi la temperatura di mandata.
                                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                        Commenta


                                        • ma un qualsiasi installatore/idraulico senza esperienza o training specifico Panasonic, è in grado di installare correttamente una PdC Aquarea? Peraltro il sito ufficiale, alla voce Pro Partner non esce nessun nominativo in tutta Italia... e la pagina di contatto porta a un link inesistente...
                                          ...

                                          Commenta


                                          • Ciao anche a me in questi giorni stesse condizioni climatiche tue, con temperature scese parecchio, ma molta più Umidità con forte nebbia. Aumentati i defrost e anche consumi, ma no ho notato grossi problemi nelle mandate, sia per ACS che riscaldamento. Magari tieni monitorato meglio.. Non é che hai qualche impostazione settata di programmazione giornaliera o di diminuzione rumorosità?

                                            Commenta


                                            • Scusate,
                                              riprendo un mio post di qualche settimana fa, quando la pdc da ACS vedo crollare la temperatura dell'accumulo (300l). In pratica set tank a 50°C in circa un giorno circa arriva a 42°C, parte ACS e la temperatura accumulo scende in circa 10min fino a 33°C (la valvola 3 vie impiega 50sec per commutare). A questo punto, da quanto vedo la T di mandata parte dalla T del Radiante (circa 30°C) e inizia a scaldare e mette circa 1 ora abbondante per riportare l'ACS a 50°C. Non dovrebbe fermare la circolazione della pompa e aspettare che la pdc aumenti la temperatura e dopo far circolare nell'accumulo? voi riscontrate questo comportamento?
                                              Grazie
                                              Enrico
                                              Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                              PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                              Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                              VMC Zehnder Q350 - Domotica

                                              Commenta


                                              • Il mio dubbio è che non effettui il defrost in ACS in queste condizioni atmosferiche, avendo disabilitato dal menù le resistenze (quello con le 2 frecce da tener premute/tasto menu contemporaneamnte). In riscaldamento nessun problema, effettua defrost correttamente.
                                                Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                  Ma anche a voi con una condizione esterna di
                                                  nebbia e temp. esterna - 2
                                                  quando la pdc carica ACS, es. alle 11 di stamattina nel mio caso, fa difficoltà ad aumentare la temp. di mandata per caricare l'accumulo?
                                                  In 2 ore ha aumentato di soli 3 gradi la temperatura di mandata.
                                                  No, nessun problema, sempre 30 minuti ci mette. Ovviamente piu' le condizioni esterne sono avverse piu' si alza la frequenza compressore. Vuoi dire che ci mette due o piu' ore per accumulo acs? Non e' che ti stai confondendo?
                                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
                                                    Scusate,
                                                    Non dovrebbe fermare la circolazione della pompa e aspettare che la pdc aumenti la temperatura e dopo far circolare nell'accumulo? voi riscontrate questo comportamento?
                                                    Grazie
                                                    Enrico
                                                    E come farebbe ad aumentare la temperatura di mandata con il circolatore fermo? Cammina sul posto o dovrebbe trattenere il fiato?
                                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                                      ma un qualsiasi installatore/idraulico senza esperienza o training specifico Panasonic, è in grado di installare correttamente una PdC Aquarea? Peraltro il sito ufficiale, alla voce Pro Partner non esce nessun nominativo in tutta Italia... e la pagina di contatto porta a un link inesistente...
                                                      Qualsiasi termoidraulico "normale", inteso come uno che lavora dignitosamente, puo' installare una quasiasi pdc. Con le macchine viene fornito il manuale di installazione (a tutte le pdc). Quindi se la ditta lavora bene, il problema non si pone, perche' comunque alla prima accensione interviene assistenza della casa. Se impianto e' fatto male non la accendono. Ovviamente se e' un installatore Panasonic e' meglio, presumendo che ne avra' installate abbastanza. Un mio carissimo amico che installa pdc (sono ormai un po' di anni che fa praticamente solo quello) ne ha installate un bel po. Ormai lo fanno ad occhi chiusi. Il personale della ditta ormai conosce i singoli connettori elettrici ed idraulici, per cui, e' un valore aggiunto. Come gia' detto pero', basta che seguano il manuale installazione e lavorino bene, non vedo alcuna difficolta
                                                      Ultima modifica di fedonis; 27-01-2022, 16:49.
                                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                        Graziano S In ogni caso siamo OT, dovresti aprire un topic dedicato al tuo quesito.
                                                        Fedonis...... potrei "anche" farlo ... ma .. non so come fare.. aiuatami , oltre per la Pdc .. anche..... in campo informatico.. c'è da piangere vero..

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da Graziano S. Visualizza il messaggio

                                                          Fedonis...... potrei "anche" farlo ... ma .. non so come fare.. aiuatami , oltre per la Pdc .. anche..... in campo informatico.. c'è da piangere vero..
                                                          Ciao Graziano, aprire un topic dedicato puoi farlo solo tu. Comunque, ti scrivo in pvt che almeno non inquiniamo il topic.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Fedonis, ne avevo già discusso qui anni fa subito dopo l'installazione, è sempre stato cosi il carico acs, massimo 35hz, già all'epoca qui sul forum non ci davamo spiegazione. va a 60hz solo quando si forza ricarico acs da menu
                                                            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                              Fedonis, ne avevo già discusso qui anni fa subito dopo l'installazione, è sempre stato cosi il carico acs, massimo 35hz, già all'epoca qui sul forum non ci davamo spiegazione. va a 60hz solo quando si forza ricarico acs da menu
                                                              sempre qui nel forumc'e' chi ha spiegato che hanno chiamato assistenza per variare una impostazione e farla caricare veloce. Io adesso non so quale sia impostazione, ma quelle che conosco io, sia serie F sia serie H, caricano in mezz'ora. Sono sicuro sia lo stesso per le J. Non sarebbe male che chi e' intervenuto allora, spieghi meglio. Cosi' da non chiamare assistenza. Ma la tua puo' andare come le altre senza il minimo dubbio.
                                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                              Commenta