Originariamente inviato da Anywhere
Visualizza il messaggio
La tabella è viceversa espressa con 2 costanti, la T di mandata e il DT.
Fatti una domanda... se mando acqua ad un impianto a pavimento a 35 gradi e mi ritorna con 10 gradi di DT, cosa devo fare per ridurre il DT ?
Fatti questa domanda e vedrai che capisci da solo che lo puoi fare solo in 2 modi :
1- aumentando la portata dell'acqua
2- alla stessa portata, isolando il pavimento.
Quindi se intendete ridurre il DT a parita di portata, l'unico modo è fare il modo 2, cioè isolare il pavimento come dice Triuso ( e quindi cosi la potenza termica ovviamente si dimezza ),
oppure, se l'intento è riscaldare una casa e non fare esercizi matematici, l'unico modo è il primo, cioè serve aumentare la portata e di conseguenza aumentare la potenza termica .
Quindi in un pavimento se si riduce il DT a parità di T di mandata , significa che stai AUMENTANDO la potenza termica perché stai AUMENTANDO la portata... e questo aumento di dissipazione è possibile grazie al fatto che la T. media dell'acqua all'interno dei tubi aumenta con la diminuzione del DT .
Aver chiaro questo concetto è importante pr capire la questione del passo di posa... se no diventa impossibile.
F.