LLJ, la legge parla di "macchina contenente..." senza distinguere se ha 1 o 2 circuiti separati...per cui penso che se ha 2+2 è soggetta.
Il COmune non c'entra nulla..controlla solo le ORE di funzionamento (se hai radianate puo essere H24) funziona cosi:
- sopra i 10 kw di potenza nominale in riscaldamento devi fare test.
- sopra i 12 kw di potenza saresti sottoposto a CONTROLLO dell'Autorita COmpetente, MA la trasmissione dle test di efficienza alla Regione EQUIVALE al COntrollo effettuato..
In pratica:
- sotto 10 non fai nulla salvo compilarelibretto e fare controlli SE previsti nel Manuale.
- sopra 10 fai test efficienza ogni 4 anni e non posono venire a controllarti
- sopra 12 poson venire a controlarti SALVO CHE hai mandato in Regione il test di cui sopra, con la periodicita richiesta.
Il COmune non c'entra nulla..controlla solo le ORE di funzionamento (se hai radianate puo essere H24) funziona cosi:
- sopra i 10 kw di potenza nominale in riscaldamento devi fare test.
- sopra i 12 kw di potenza saresti sottoposto a CONTROLLO dell'Autorita COmpetente, MA la trasmissione dle test di efficienza alla Regione EQUIVALE al COntrollo effettuato..
In pratica:
- sotto 10 non fai nulla salvo compilarelibretto e fare controlli SE previsti nel Manuale.
- sopra 10 fai test efficienza ogni 4 anni e non posono venire a controllarti
- sopra 12 poson venire a controlarti SALVO CHE hai mandato in Regione il test di cui sopra, con la periodicita richiesta.